Заказчик хочет усилить существующий фундамент
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заказчик хочет усилить существующий фундамент

Заказчик хочет усилить существующий фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2008, 14:19 #1
Заказчик хочет усилить существующий фундамент
onego
 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16

Доброго времени суток!
Есть проблема , помогите решить.
Заказчик приобрел зем. Участок с выстроенным фундаментом 12х12 из блоков 300*600*… и уже поднятым цокольным этажом, и уложенными плитами перекрытия сверху. Постройке 10 лет, вид конечно удручающий.
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200481769
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200481769
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200481769
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200481769
И теперь заказчик хочет усилить существующий фундамент, не снося и не демонтируя блоки, путем примыкающей монолитной заливки снаружи блоков, тем самым как-бы увеличить площадь строения и перепланировать его периметр за счет, заделки проема под гаражные ворота и вырубки в блоках нового проема для входа в цокольный этаж. А также пристроить к строению дополнительно, лестничную клетку и гараж.(от гаража в доме отказался)
Вопрос :
Как решить эту проблему с примыканием монолита к блокам без отслаивания, какая должна быть основа под монолит и какой толщины сам монолит, чтобы на самом деле произошло усиление этой части строения, для возможности вывести ёще два этажа сверху, стены из кирпича 510 мм.
Может быть я не всё написал о проблеме, спрашивайте, напишу...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: front_.jpg
Просмотров: 294
Размер:	199.8 Кб
ID:	2282  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0177.jpg
Просмотров: 318
Размер:	414.1 Кб
ID:	2283  Нажмите на изображение для увеличения
Название: lev_fr.jpg
Просмотров: 263
Размер:	470.3 Кб
ID:	2284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: levfun1.jpg
Просмотров: 345
Размер:	118.0 Кб
ID:	2285  

Просмотров: 8945
 
Непрочитано 16.01.2008, 14:28
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вопрос - а для чего Заказчик хочет усилить фундамент?! Заказчик заказывал расчет фундамента или в фундаменте есть трещины? А Заказчик заказывал инженерно-геологические изыскания? А проект здания есть? Или будете строить "по месту"?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 14:43
#3
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Блоки местами слегка опсыпаются,http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200483666
Проект есть и в проекте указаны именно эти блоки, но заказчик сомневается в их прочности, говорит "не верю что прошло десять лет и с ними (с блоками) все в порядке".Сомневается можно ли нагружать их.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: lev_ops.jpg
Просмотров: 251
Размер:	470.3 Кб
ID:	2288  
onego вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 14:49
#4
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Бетонным блокам и за 25 лет ни чё не будет, бетон со временем только набирает прочность, арматуры в них нет, усиливать блоки ни к чему, просто заменить плиты на новые и посмотреть состояние подошв фундаментов (проверить прошли ла карбонизация бетона, если нет то всё путем) и всё смело строим дальше.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 14:53
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Верьте oleg_81, бетон в нормальных, не агрессивных условиях всю жизнь набирает прочность. Ну потерял несколько презентабельный вид бетон - это не трагедия..Усиливать фундамент доливкой паралельной стенки - деньги на ветер, все равно работать совместно не будут. Лучше утеплите видимую часть цоколя - зимой в подвале будет не зябко.
P.S. А если Заказчик параноик, можете предложить ему заказать обследование блоков с целью установления фактической прочности бетона %-)))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 14:54
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Не ну если кладка из блоков размороженная, то всяко может быть. Землей-то они не засыпаны.
Хотя на фото вроде не видно.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:14
#7
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


А если заказчику предложить вот такой вариант соседсва стен?
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200485605
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: levash_mon.jpg
Просмотров: 382
Размер:	128.2 Кб
ID:	2289  
onego вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 15:30
#8
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


А что вы этим добьётесь? по моему только эксцентриситета приложения нагрузки на подошву. Но если заказчику понравится такой вариант, то ради бога, любая глупость за его деньги, только грунт получше уплотните по новым монолитным фундаментов, чтоб как можно меньше осадку дал.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 15:44
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну знаете ли, стена толщиной 0,5 м из бетона?! плюс еще утеплитель - это какой-то танкодром получается. если уж паранойя такая идет, то отливайте Ваш бетон изнутри - заодно увеличите площадь опирания плит перекрытия %-)))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:46
#10
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Чего ёще ждать кроме эксцентриситета приложения нагрузки на подошву, от такого рукоделия?
onego вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 15:49
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


А Вы будете отливать чисто бетонную конструкцию или буде еще и арматурка внутри?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:50
#12
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Forrest_Gump
А если с внутренней стороны установить вдоль стен швеллерные колонны ?
onego вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 15:54
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лучше уж тогда бетонировать железобетонные столбы - все равно внизу столбов или колонн требуется фундментная подушка - для передачи усилий на грунт.
то есть изнутри под плиты перекрытия подводите металлическуюю балку, после бетонируете либо монтируете металлические колонны, с опиранием на фундаментую подушку (монолитную). Тогд Вы сможете снять нагрузку от пола первого этажа со стен и передать мимо ФБС на грунт.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 15:54
#14
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Полное армирование с шагом вертикаль 300 -350 , горизонт 300, с пробуриванием в основном в швы между блоками, и забиванием в блоки арматуры Ф12-14.
onego вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 16:02
#15
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Полное наружное армирование с шагом вертикаль 300 -350 , горизонт 300, с пробуриванием 600 в основном в швы между блоками, и забиванием в блоки арматуры Ф12-14 и дальнейшая сварка кончиков арматуры внутри.
onego вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 16:03
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а бетонировать как? через проемы в опалубке?
а уплотнять как будете?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 16:03
#17
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Не понимаю, зачем надо наращивать стену. Соберите нагрузки согласно новым архитектурным решениям, посчитайте несущую способность грунта согласно геологии, посчитайте необходимую ширину ленты. Если не хватает, проектируйте уширение существующего фундамента.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 16:09
#18
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


а бетонировать как? через проемы в опалубке?
а уплотнять как будете?

Бетонирование (изготовление и заливка на месте, бетон В35 с 480-500 кг цемента на куб, в\ц 0.46, плюс Nitcal) в опалубку и трамбовать.
onego вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 16:16
#19
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Опалубку передвигать (выставлять) не более чем на 600мм вверх для удобства трамбования и максимального распостранения бетона по швам в блоках
onego вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 16:28
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


под трамбованием понимается штыкование?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 16:34
#21
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Forrest_Gump
То что ниже, штыкуем, что выше трамбуем деревянной трамбовкой .
onego вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 16:39
#22
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Forrest_Gump
то что ниже штыкуем, то что выше штыкуем и трамбуем деревянной трамбовкой Ф 120
onego вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 16:39
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ясно. про производство работ все ясно.
все-таки предлагаю отказаться от бесмысленных затрат времени, сил и денег.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 17:48
#24
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Увеличение размеров подошвы в одну сторону, как отмечалось выше, не даст положительного результата, т.к. относительного его ц.т. появятся дополнительные моменты от внецентреннего приложения нагрузки N и кроме этого, увеличаться моменты от перекрытий. Это может привести к тому, что Pmin<0 и нулевая точка реактивного давления пройдет через подошву (проверьте расчетом в соответствии с п.5.5.28 СП "Проектирование и устройство оснований...."). Дальнейшее одностороннее развитие фундамента в этом случае не даст положительного результата. Если и делать усиление (увличение размеров подошвы), то в обе стороны - расчетом подбирайте оптимальные вылеты консолей относительно оси стены, выравнивая до допустимой величины краевые давления.
Дополню: конструктивные решения- см на форуме в поиске:"Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Атлас схем и чертежей" Мальганов А.И. и др.

Последний раз редактировалось AMS, 16.01.2008 в 18:07.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 21:44
#25
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


onego
При усилении обратите внимание на узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.jpg
Просмотров: 150
Размер:	67.8 Кб
ID:	2300  
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 22:20
#26
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Указанную свесающую плиту предпологается демонтировать,так как по проекту, она является полом крыльцового входа в дом, и лестница устремляется к этой плите со стороны проезжей части, а до дома от красной линии 5,5 м и если монтировать лестницу,как на снимке, то будут проблемыhttp://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200510894

поэтому заказчик хочет перенести лестницу и вход начиная с правого угла от этой "крыльцовой плиты", вдоль стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: lest.jpg
Просмотров: 118
Размер:	439.8 Кб
ID:	2305  
onego вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 23:13
#27
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Прочитал по совету AMS несколько страниц e-books и кажется понял что можно предложить заказчику, наверное этот вариант соседсва стен, усиленный фундамент, и пониженный уровень пола сразу ( по поводу понижения уровня пола тоже были разговоры с заказчиком)
или опять чё-то не того я намудрил?
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200513690
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: levash_add.jpg
Просмотров: 175
Размер:	158.3 Кб
ID:	2306  
onego вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 23:33
#28
БУМБАРАШ


 
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32


Интересно, а глубина заложения существующего фундамента ниже глубины промерзания?Недавно в практике был такой же случай заказчик приобрел участок с таким же простоявшим 15 лет фундаментом и хотел на этой базе выстроить 3-х этажный коттедж.Подвал был не утеплен и ежегодно померзал а основанием для фундамента служили чрезмерно-пучинистые суглинки (по данным геологии участка).В подвале круглый год была вода и плиты перекрытия зимой когда я был находились в инее. Фундаментные блоки на первый взляд были в идеальном состоянии. Специалисты из организации занимающейся обследованием зданий и сооружений однозначно вынесли свой вердикт:фундамент под снос. И я с этим решением полностью согласен. Совершенно неизвестно как поведет себя под нагрузкой фундамент долгое время испытывавший на себе действие сил морозного пучения....
БУМБАРАШ вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2008, 23:37
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


БУМБАРАШ - насмешили. Это каким негативным образом морозное пучение скажется на незагруженном сборном фундаменте?! Зимой грунт вспучился, фундамент, пусть даже и неравномерно, поднялся, раскрылись некоторые швы между блоками. Пришло тепло, пучение кончилось, фундамент осел обратно и раскрытие швы закрылись. Вот ежели монолитный фундамент так терзать - было бы хуже.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 00:22
#30
БУМБАРАШ


 
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32


Forrest_Gump-почитайте на досуге п.2.138-2.147 пособия
по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).
БУМБАРАШ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 00:41
#31
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


БУМБАРАШ - только что прочита указанные Вами пункты пособия. Указанные пункты не содержат информации о негативном влиянии морозного пучения на материал фундаментов, как и нет запрета о назначении глубины заложения фундаментов меньше глубины сезонного промерзания. Есть только рекомендации делать это по расчету с учетом морозного пучения. И на что конкретно в пунктах Вы ссылались?
Могу сказать ответственно, что построил деревянную часовню, стоящую на кирпичном цоколе и монолитной жб плите, лежащей прям на грунте (плодородку только выбрали). Стоит она уже три года без проблема на болоте (почему собственно нет подвала). Это я к тому, что конструктивые решения зданий могут быть разными и все они имеют разную чувствительность к морозному пучению (в частности). Не чешите всех под одну гребенку.
Лично я не советую своим заказчикам оставлять фундамент в зиму без нагрузки, т.е. без вышележащих этажей. А предлагаю перенести начало строительства на венсу.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 03:26
#32
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Цель усиления не понятна...но.коли хочет(а главное-платит)- усиливайте- бумага все стерпит..))))).."деньги на ветер"- это точно, но не Ваши же))))))
Обоймой дополнительно нагрузите фундамент...опять же силы пучения могут проявться(увеличиваете подошву), да и осадочка разная будет- уж усиление и под подошвой заводите тоже...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 12:44
#33
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Согласен с постом номер 17 по поводу сбора нагрузок и подсчета необходимой ширины ленты. При этом желательно иметь хоть какие-то данные по геологии под подошвой фундамента, хотя бы вид грунтов (песок, глина ...). Я думаю любой геолог сможет, выкопав ямку метра на полтора, дать вам минимальные характеристики грунта.
После поверочных расчетов вполне может оказаться, что ширины ленты более чем достаточно. В этом случае можно будет обойтись чисто конструктивными усовершенствованиями существующего строения, в частности:
-расшить и перечеканить прочным раствором все швы блочной кладки;
-предусмотреть хорошую широкую отмостку, желательно утепленную;
-выполнить планировку прилегающей территории с целью нормального отвода осадков (подальше от фундаментов);

Если под подошвой грунт пучинистый, то не стоит этого сильно бояться. Следует ознакомиться с "ТСН МФ 97 МО Мелкозаглубленные фундаменты малоэтажных зданий" и принять решение, например, об усройстве песчаной подушки вокруг и под фундаментом (делая подкопы под фундамент по небольшим захваткам - благо нагрузки на фундамент пока минимальны).

Кстати, ститаю большим плюсом то, что по верху фундаментов и по верху стены выполнен монолитный пояс. Будем надеяться, что он из качественного бетона и имеет хоть какое-нибудь армирование. Позволю себе порекомендовать при проектировании домика предусмотреть монолитный пояс над первым этажом - так, на всякий случай, никогда не помешает, тем более, что стены у вас 51 см.

По поводу предложенного вами последнего варианта усиления - если вы усиливаете фундамент, то нет необходимости вести монолит на всю высоту стены, достаточно зайти на стену на метр-полтора, хотя получиться не очень эстетично. А пол можно понизить, но незабыть при этом, что стены должны иметь надежнй упор в конструкцию пола (хотя подпор грунта у вас мизерный).
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 13:21
#34
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


RomansFather - по опыту: нагрузка от 3-х этажей (два этажа надстраивается) на существующий фундамент составит в пределах 16-18 т/м. При ширине подошвы 0,6 м R грунта ( с учетом того, что с одной стороны подвал) должно быть не менее 25 т/м2.
Есть еще один нюанс - на который не обратили внимания: фундамент ФБС-ка положенная на бок, не армированная... По расчету там может вылезти арматура, тогда как?. Надо составлять расчетную схему и считать вылеты консолей, соблюдая требования нормативных документов.
Устройство ж/б обоймы, совместно работающей с фундаментом и стеной позволит уменьшить вылет консоли. Обойма - обетонированная сетка, закрепленная к стене и блоку.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 15:28
#35
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


АМS
Цитата:
Устройство ж/б обоймы, совместно работающей с фундаментом и стеной позволит уменьшить вылет консоли.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 17:11
#36
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


AMS -- Вылет горизонтально лежащего блока 15 см, при его толщине 30 см. Изгиба консоли не получается - армирование фундамента не требуется. А как расчитывать систему "существующий фундамент+обойма усиления" вопрос неоднозначный. Но по-моему в предложенном варианте усиления бетон работает на сжатие. Изгиба не наблюдаю.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 21:33
#37
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


По поводу геологии -на участке сплошная супесь и суглинок.Вода летом, метра полтора- два, осенью доходит до основания подушки (блока на боку).
onego вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 22:35
#38
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Первое: Смущает толщина блоков (300мм ?). Каким образом будет решаться надземная часть?
Второе: Нужно определиться с классом (маркой) бетона. Очень часто для производства блоков на ЗЖБИ используют нетоварный бетон (отходы)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 23:14
#39
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Суммировав ваши авторитетные размышления прикинул вот такую construction.
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1200600769
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: levash_3.jpg
Просмотров: 166
Размер:	188.9 Кб
ID:	2343  
onego вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 23:42 Трехэтажный мат
#40
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Суммировав ваши авторитетные размышления прикинул вот такую construction.
Ответ заказчика (по умолчанию): Мужик, ты чё (вырезано цензурой)...
Легче сделать новый!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 23:51
#41
onego


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 16


Да, заказчик сегодня звонил, просил продумать , чтобы цокольный этаж получился по высоте потолков, от 2500 до 2700 от пола, и просил его денег не считать, вот поэтому и общаюсь свами и советуюсь с вами. Может быть чего подкоректировать?
Да и стены заказчик захотел не 510 , а 640

Последний раз редактировалось onego, 17.01.2008 в 23:55. Причина: Забыл написать
onego вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 00:19
#42
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Сохранение кладки цокльного этажа - идея фикс...
Проще, быстрее и дешевле - разобрать и сделать новые фундаменты, а демонтированные блоки использовать под забор...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 02:49
#43
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Хм - вполне приличный ф-т. Такой фундамент, сам по себе - пятиэтажку выдержит. И разрушение поверхностного слоя блоков - не проблема. Проверьте только несущую способность по грунту, и уж тогда только может потребоваться расширить подошву, или усилить основание микросваями.
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 06:00
#44
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Прилагаю эскизное решение проблемы усиления стен и фундамента жилого дома. Необходимо проверить несущую способность грунта при его повышенной влажности.
Вложения
Тип файла: rar Стена подвала.rar (156.6 Кб, 114 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 07:09
#45
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Lev_37 -как вариант - работы с внутренней стороны сводятся до минимума, нагрузка от стен прикладывается практически как центральная. При увеличении толщины стены эксцентриситет нагрузок (в основном он от в/ц опирания плит перекрытия) уменьшиться, что не маловажно. Именно это обстоятельство предлагаемый вариант позволяет рассмотреть как основной. При такой толщине стен 1 м ширины подошвы может быть не достаточно, но все это можно просчитать.
Участок обоймы выше уширения можно закрепить к ФБС сквозными стержнями через швы, с вутренней стороны предусмотреть пластину или концы загнуть к стене. С наружной стороны выпуска отогнуть для обеспечения анкеровки и к ним на прихватках крепить сетки обоймы. Из обоймы можно оставить выпуска в уровне низа плит перекрытия и выполнить еще один монолитный пояс толщиной в плиту. Это даст возможность кладке распределить нагрузку через плиту и доп.пояс на обойму и ФБС.

Последний раз редактировалось AMS, 18.01.2008 в 07:22.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заказчик хочет усилить существующий фундамент

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск