| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Авторский надзор(устранение ошибок строителей)
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 30501
|
|
||||
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 9
|
Раз уж начал тему задам вопрос первым.
При осмотре пилонов и стен строящегося монолитного здания отклонения выпусков из них составляло 120 мм с торца пилона и в стене 160мм. Строители предлогают засверлиться!!! Помоему это не приемлимо, это ещё больше ослабляет конструкцию. Что делать? Последний раз редактировалось Гаринчи, 17.01.2008 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2007
РОССИЯ
Сообщений: 40
|
Мне кажется, что вопрос приемлемости или не приемлемости не совсем верен.
Есть проект ,-вопрос авторского надзора – это соблюдение выполнения запроектированных решений!!! Ни более и не менее!!! Все остальное ( на мой взгляд) выполненное без согласования ( с официальными записями в чертежах) с Заказчиком и проектировщиком ,-есть брак!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Конечно, любой брак на стройпрощадке всегда неприятно. Но в данном случае все не так срашно.
Из руководства по конструированию жб конструкций без предв. напр.: СТЫКИ АРМАТУРЫ ВНАХЛЕСТКУ (БЕЗ СВАРКИ) 2.45. Стыкуемые стержни по возможности должны соприкасаться между собой. Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается зазор, не превышающий 4d. У Вас при d20: зазор 3d=60мм + 20мм (стыкуемый стержень) = 80мм. 120-80=40 (защитный слой). Вполне удобоваримо. |
|||
![]() |
|
||||
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276
|
Когда строители "накосячат", почему то всегда бегут к проектировщикам с мольбой:- "Помогите! Спасите!" и т. д., а почему проектировщики должны думать как исправлять "косяки"?
На одном здание, отклонения в плане от проектного положения, балконных плит достигает 350мм. строители к проетировщикам:- "Что делать?", а те им:- "Что хотите то и делайте..." уважаю....
__________________
Куплю мозги...Вот! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 9
|
ну это я знаю(руководство читал) мы расматривали этот вариант. Но получится что стержень будет работать отдельно от арматурного каркаса, тобиш стены, пилоны. Хомуты тут не помогут, вот было у нас одно решеньетце, но со сваркой, наша мастерская применяла его лет 7 назад, да и я когда на Москва Сити работал видел такое решение. А ставить стержень на бетон, так не делают.
Ребят ну кто работал Авторским надзором или технадзором должны знать как выйти из ситуации. Мне хочется как именно на объекте исправляли этот косяк а не в теории. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 9
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Это почему же не пройдёт??? - за то что я должен придумать решение возникшей проблемы - пусть накосячившие строители мне деньги заплатят: напишут задание, договорчик с суммой, - а я им решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276
|
Согласен с Серёгой-Bilder, строители строят настолько плохо -насколько им это позволяют...все. Вот когда они за свой счёт будут переделывать "косяки", тогда будут лучше строить.
P.S. В советское время напротив моих окон строили дом, достроили до 4 эт. выяснили - кривой, разломли до 1 и переделали.
__________________
Куплю мозги...Вот! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 9
|
Цитата:
Мы через переходник делали и сваривали по всей длине этого переходника ведь вроде точечьая сварка воспринемает нагрузку только в 1кг. И можно ещё один вопрос! Перехлёст в проекте 20 арм. составляет 600 мм по факту на стройке выпуск 400 мм как решить? причём перекрытие уже залито! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 9
|
Цитата:
ну ближажайшая марка бетона по прочности М350 как я понял ты хочеш определить перехлёст по Руководству он составляет 23d тобиш для диаметра 20 перехлёст 460мм ,но зная наших строителей все берут 30d. Последний раз редактировалось Гаринчи, 18.01.2008 в 13:06. Причина: ошибся) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
если в пилонах по расчету арматура идет несколько в запас, т.е. можно предусмотреть некую потерю несущей способности каждого отдельного стержня, можно слегка зажмурившись привариться С23-Рэ, только не сплошным швом, а прерывистым, чтобы уменьшить температурные воздействия на арматуру. Но это так, если есть уверенность о запасе процентов в 15 - 20, иначе - ванная сварка. Любое решение проконтролировать, строго сказать и написать, что больше так делать не надо, и на надзор ездить до бетонирования. Акты на скрытые работы, проведенные без осмотра армирования, не подписывать. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() Ура некропостерам ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
Цитата:
Считаю, что п.3.6 (топик-ап это называется, если не ошибаюсь) Правил я не нарушил, т.к. не ставил себе целью поднять тему вверх списка, а просто высказал свое мнение по волнующему меня вопросу. Если не прав, пусть модераторы меня поправят. Замечание с Вашей стороны по поводу нарушения правил или общепринятых норм форума было бы уместно, а вот издеваться/глумиться было совсем не обязательно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Offtop: Не надо так негативно воспринимать моё сообщение
![]() И в мыслях не было ни издеваться, ни глумиться! Просто ответ в теме, со дня открытия которой так много времени прошло - предполагает некую насущную проблему, вас волнующую, а не просто топик-ап |
|||
![]() |
|
||||
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92
|
Коллеги!
Подскажите, как (технологично!) проконтролировать правильность установки арм. выпусков из фунд. плиты? Сооружение подземное размерами L=30м, h=6м, b=6м. Расстояние между выпусками противоположных стен в свету 5080мм, соответственно, ширина помещения этого подземного сооружения 5000мм. Я в группе авторского надзора. Расстояние между выпусками измерял вместе с рабочими рулеткой, стоя на арматуре фунд. плиты. Расстояние оказалось меньше положенного на 6 см. Дал указание подрядчику исправить и они начали исправлять. Рулеткой долго мерять - общая длина выпусков более 70 метров. М.б. есть какие-то "геодезические" способы контроля, отработанные в строительстве? |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
А что, затребовать от подрядчика исполнительную съемку выпусков арматуры нельзя?
Подрядчик должен Вам её предоставить. Каждый выпуск Вы всё равно не проверите при таких объемах, да и не дело это.... Другое, если есть сомнения у Вас - можете выборочно проверить, а так - главное чтобы диаметр и площадь арматуры в сечении были те, которые заложены проектом. А расстояние между выпусками регламентируется или СНиП, или ППР - и в эти пределы подрядчики обязаны вписываться.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92
|
Наша фирма и проектирует и строит этот объект. Наш геодезист сказал мне, что раньше никогда не делал исполнительную съёмку выпусков. Не подскажете, какой документ обязывает делать исполнительную съёмку выпусков арматуры? И интересно как выглядит такой документ (план), неужели каждый выпуск на нём показывается. Заранее, спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Форм этих документов видел множество. Не знаю есть ли какая-то унифицированная. Особо ленивые просто писали в акте: "Армирование выполнено в соответствии с проектом". Число ... , подпись... . - Такое в принципе допустимо наверное, но тогда подрядчик подписывается, что не отступил ни на сантиметр от проектного положения арматуры, а значит заочно соврал. Не ленивые - берут чертежи рабочки, трут с них размеры, и пишут фактически измеренные. |
|||
![]() |
|
||||
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92
|
Спасибо большое!
Поищу сам в даунлоаде. Вроде бы здесь д.б. "Исполнительная тех. документация при строительстве ..." А вот интересно прочесть ответы геодезистов или хотя бы прорабов, как они выполняют съёмку выпусков. Жаль что таковые здесь на dwg почти не водятся. Это я всё к тому выясняю, чтобы объяснить нашему геодезисту, какой документ я от него хочу получить. А раз уж он не делал таких работ раньше, то мне надо пояснить конкретно. как это можно сделать и как оформить. В "Исполнительной тех. документации..." нет примеров исполнительной съёмки армирования, а есть только АКТы на армирование фундаментов, бетонирование и др. Вообще, за последние 3 года, осуществляя АН таких актов я подписал уже свыше сотни и видел, например, "исполнительные схемы монолитных стен...", где уже показаны стены с указанием имеющихся отклонений (стрелочками) в мм. И во всех этих актах писали "Армирование выполнено в соответствии с проектом", "отклонений нет" и т.п. Документов - результатов исполнительных геодезических съёмок именно ВЫПУСКОВ или АРМИРОВАНИЯ не встречал. М.б. studioserg, Серёга - Bilder, или какой-то другой форумчанин выложит сюда пример "Исполнительной съёмки (выпусков) арматуры"?? Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 08.11.2010 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 31
|
Подскажите как оформляются технические решения по исправлению ошибок строителей.
Ситуация такая. Выдали техническое решение, записали его в журнал авторского надзора. Заказчик отказывается его принимать, предлагает внести изменения в РД. Если мы вносим это техническое решение в РД, то фактически признаем за собой ошибку. |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Порядок Ваших действий может быть таким.
1. Попросить заказчика прислать письмо о необходимости внесения изменений в РД по таким-то причинам. 2. В разрешении на внесение изменений в соответствии с прил. Л ГОСТ 21.1101-2009 указать код причины изменений - 3 (дополнительные требования заказчика). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 31
|
Не логично получается. Есть металлический каркас с двумя типами колон. К1 - 40 шт. и К2 - 20 шт (т.е. в проекте дано два типа опорных узлов). Строители ошиблись с установкой анкерных болтов в трех местах (метало конструкции уже изготовлены и привезены на площадку). Я выпускаю три технических решения по изменению базы колоны (это доп работы на площадке). и теперь мне необходимо эти узлы внести в альбом КМ изм. (база колон) и альбом КЖ т.к. (строители залили анкера не по проекту), а как все это дело осметить? В связи с чем возникает вопрос нет ли каких нормативных документов регламентирующих выпуск технических решений. Чтоб их не включать в РД.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
В случае ошибок строителей есть только два пути: 1. заставить переделать по проекту. 2. по требованию заказчика внести изменения в проектные решения. Как именно и за какие деньги - решается индивидуально. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
А тут обнаружился косяк строителей и я теперь не знаю,выдавать ли решение на исправление косяка,т.к. ИГАСН может заявить о влиянии решения на изменение надежности и послать в экспертизу. Или не может? Можно заявить - "выполнить по проекту",но это невыполнимо. Это у меня паранойя или правда бюрократы обложили? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Смахивает на паранойю! А вы сами как автор проекта как оцениваете - влияет ли данный косяк, и вообще разница в решениях между П и Р на конструктиную надежность? Почитайте п. 7 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г № 145, особенно обратите внимание на подпункт "г". И сравните новые решения с тем что описано в положительном заключении экспертизы - если есть разница - то возможно придется идти на повтор.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Цитата:
Всё решаемо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Тут есть "где" подумать. Постановление № 270 вносилось с учетом планируемого введения обязательного страхования объектов кап. строительства (нормального уровня ответственности) после которого государственная экспертиза становится не обязательной, на все что проходило экспертизу до этого - п. 7 распространялся в полной мере.
Отсюда вопрос - а сейчас ваш объект подлежит экспертизе? (государственной о которой идет речь в 145-ом) там для направления на гос экспертизу осталось всего два повода - 1 - бюджетное финансирование, 2 - собственное желание заказчика. И куда вас хочет направить ГАСН? Не совсем так - как я понимаю конструктивная надежность либо есть либо ее нет - поэтому если применяемые вами решение упрочняют конструкцию и увеличивают ее несущую конструкцию, то они не изменяют конструктивной надежности (она все равно остается), а вот если сечения уменьшаются - вот тогда вы меняете конструктивную надежность (уменьшается коэффициент запаса надежности - по деревенски). Косвенно об этом нам говорит и разделение усиления несущих конструкций на реконструкцию (подлежащую экспертизе) и капитальный ремонт (не подлежащее) данное в ст. 1 Градкодекса - "... на аналогичные или улучшающие показатели таких конструкций..." |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Замена несущих обоев категорически недопустима!!!
![]() А если серьезно, то на объектах подконтрольных ГАСНу или Ростехнадзору, с измами нужно быть очень осторожными. У нас например сейчас отказываются принимать листы авторского надзора. Требуют внести все изменения в комплекты РД задним числом. Даже согласования замены отделочных материалов, направленные заказчику письмами, не принимают - прописывают как отклонение от проекта ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Цитата:
у нас 3/4 объектов в реальности имеют лишь общие черты схожие с тем, что прошло экспертизу... и как-то никого это особо не напрягает. на мой взгляд - анархия, но с другой стороны строить то, что прошло экспертизу - вообще самоубийство местами... |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Это сильно!
Я не знаю, как в области строительства гидротехнических сооружений, но на наших объектах, а они практически все ОПО, "приходит день, приходит час" и нужно получать ЗОС. А вместо ЗОСа выкатывают предписание об устранении отклонений от проектной документации ![]() И делай, что хошь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
bonacon, гидротехнические сооружения 1-2 класса - все относятся к особо опасным/технически сложным. 3 класс - мелочёвка. 4 класс - временные сооружения. Я говорил о сооружениях 2 класса...
До разработки проектов дорвались и совершенно не компетентные товарищи. Контроль госэкспертизы - сами знаете: одни проплачивают, другие административным ресурсом продавливают и т.д. В итоге качество некоторых проектов - хуже студенческих курсачей. Последствия... - Думаю через несколько лет пойдёт новая череда аварий (типа как на объектах саммита АТЭС), начнут копать, может чего и откопают... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20
|
Что, если строитель накосячил с защитными слоями и плита перекрытия не имеет достаточного защитного слоя снизу? Подобных косяков может быть превеликое множество. Но вот вопрос: имеет ли вообще проектировщик, который разработал данный проект и осуществляет авторский надзор, право выдавать решения по устранению отступлений от проекта? В рамках чего могут выдаваться такие решения? В рамках договора АН - не катит, так как авторский надзор - это: Цитата:
В рамках договора на проектирование - тем более нет, так как отступление от нормативных требований ни один проектировщик в здравом уме не заложит в проект. Остается только послать строителя выполнять обследование конструкции и получать заключение у специализированной организации, имеющей допуск СРО на данный вид работ, то есть послать на экспертизу. Или я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Теоретик? Прав, прав ...
Для того, чтобы прикрыть свою жопу при сдаче объекта, и оперативно замазывать косяки подрядчика, заказчики и платят по договорам авторского надзора. И зачастую намного больше, чем 0,2% от СМР ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20
|
Я чаще всего встречался с тем, что договор АН проектировщику невыгоден, если он начнет отрабатывать решения по устранению косяков строителей. Еще у меня пока нет понимания зачем заказчику и проектировщику вообще нужно прекрывать подрядчика СМР? Пусть он сам платит за свои косяки, проводя дополнительные экспертизы?
|
|||
![]() |
|
||||
Пункт 6.2.3 процитировать? Или его смысл Вам не понятен? ИМХО вся возня с АН нужна только из-за этого. Теоретики...
Пункт 6.2.5 из той же оперы. А Вы на стройке поработайте хотя бы пару месяцев. Все вопросы сами отпадут. А то на диване вдали от строительства такие мысли наивные в голову лезут... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: Надо ли из-за ошибок строителя перепроектировать всё здание или сооружение в рамках авторского надзора? Из-за отсутствия входного контроля необходимо всё пересчитывать на то что пришло или уже получилось? Необходимо ли вносить косяки в рабочую документацию, если они не соответствуют требуемым допускам для данного вида работ? А если требуется перерасчёт сооружения? Необходимо ли вносить, в рамках авторского надзора (за деньги авторского надзора) все новые желания заказчика? Прошу не обращать внимания на оффтопик и высказать ваше мнение о том, где есть разумные границы для внесения изменений за счёт средств авторского надзора. Быть может это регулируется договором авторского надзора и соответствующей оплатой? |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Теоретически АН устраняет свои мелкие косяки (узел не прорисовали, заложили материал, который не выпускается или по нормам не подходит и т.д.), но и тут граница размыта, так как может где заложили бетон В25, а в ближайших местах есть В22.5 подешевле. Вот и просят пересчитать АН, можно или нельзя. Но имейте в виду, что бетон можно менять и в несущих конструкциях и на отмостку. Обычно 99% работы АН, это мелочи ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не влияющие на безопасность объекта. Еще пример - согласовать замену сборных дождеприемных лотков на монолитные. Если их реально проще на месте залить, чем везти хрен знает откуда, когда своего бетона залейся. Поскольку своих косяков у проектировщика хватает, то и согласование замен обычно проходит без проблем. Но проблем никому не надо, поэтому обычно все в пределах разумного. Но иногда вследствии действий подрядчиков, или снабженцы не то купили приходится, чтобы не останавливать стройку согласовывать данным макаром нечто бОльшее. Как тут некоторые считают, остановить стройку, заставить все заново разобрать и заново смонтировать подрядчика легче легкого. Ну да, особенно лежа дома на диване. В реальности это невозможно. Иногда переделка стоит больше чем стоимость всей техники подрядчика в несколько раз. Подрядчик и так отжат до сухости на тендере (по вине самого подрядчика обычно). Ему проще смотаться подальше и судиться несколько лет, чем нести такие. Взять то с него обычно нечего. Гораздо проще заставить (а рычаги имеются) проектировщика согласовать выполненное по факту. Иногда даже платят за переделку. За остановку стройки должен кто-то отвечать. Обычно должностью или нехорошей записью в трудовой. А могут лишить премии, причем и правых и виноватых. Для инвестора точка приложения наказаний одна - заказчик. Часто согласовывает АН замену одного оборудования на другое - купили по тендеру вентиляторы другой марки (иногда даже в тендере АН заставляют расписываться, что применение согласуют) и АН вносит в чертежи другую марку. По сути то одно и то же. Причем иногда идет так - мы прощаем проектировщику какой-то серьезный просчет, который нам денег стоил, а они нам что-нибудь перерисовывают - баш на баш, чтобы компенсировать потери. В реальности граница зависит от дурости заказчика. Дурость заказчика обычно зависит от опыта рулящих, плюс от внешнего давления инвесторов. На промке вопиющих косяков при мне не было. Про гражданку наслышан от коллег. Иногда даже не верится. Причинами переделок являются обычно: 1. Косяк проектировщика. 2. Косяк подрядчика. 3. Хотелки (экономия) заказчика. Купили на тендере что-то подешевле. 4. Требования эксплуатации или надзорников. 5. Обстоятельства левые. Грунтовые воды поднялись. Законодательство поменялось. Завод перестал выпускать что-то, заложенное проектом. В зависимости от причины и подходы разные и границы. Но конструктив здания таким макаром не меняют. В фундаменты, каркас, технологию АН не лезет и его об этом не просят. |
||||
![]() |
|
||||
Спасибо, за вашу точку зрения. Однако и остановить стройку(часть стройки, конкретно на моём примере) всё таки реально.
Только надо добавить, моя "стройка" вообще не большой может оказаться , в сравнении с другими примерами. Последний раз редактировалось P1@t0n, 08.11.2013 в 13:25. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20
|
Если раздумывать по этим вопросам, то для разработки решений по устранению дефектов необходимо определить причину их возникновения. Тут меня как раз больше всего и интересует: есть ли вообще право у обычного проектировщика определять причины дефектов, а также их масштабы или этим вообще должны заниматься организации, имеющие допуск СРО по обследованиям?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Так вот-технадзор зафиксировал отступления от норм,проекта и т.д. И тут приходим мы- АН). А мы, к слову сказать, сидим и кормимся у заказчика-застройщика.Ну и как,простите,и в какой форме озвучить предложение об оплате разработки решений по устранению ошибок? Даем решение незамедлительно(в простых случаях) либо в течении 1-2 дней в случаях,требующих детального рассмотрения и проработки. Почему-то мне кажется,что не мы одни так работаем. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
нравится работать за спасибо - пожалуйста.
не знаю, кто у вас заказчик, но мой - застройщик - крайне заинтересован в надлежащем качестве выполненных работ подрядчиками. если строители допустили косяки, то заказчик благодарен мне, если я их обнаружу и укажу в журнале АН - за это мне деньги и платят. а за решение по устранению дефектов - платят дефектоделатели - строители. странно, что у вас иначе. п.с. и сро на обследования у организации, занимающейся проектированием несущих конструкций, обязано быть (имхо) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Почему за спасибо? За зарплату от того же заказчика-застройщика .Ваша организация,как я понял, при осуществлении АН за запроектированном вами же объектом,просто фиксирует нарушения. У нас это делает технадзор. Мы,при осуществлении АН за данным объектом,реагируем на замечания ТН,дополняем своими замечаниями и после всего этого выдаем рекомендации (решения) по устранению таких вещей. Просто ограничиться строгой записью в журнале АН и отдать на откуп строителям принятие решения по устранению их ошибок не получится. Мы же об АН говорим,а не о консультативно-экспертных функциях проектировщика,зограниченных только поиском дефектов и нарушений без дальнейшего бесплатного участия.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 08.11.2013 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
"У нас" тоже. Только технадзор не всегда обладает таким же объёмом знаний, что и проектировщик. Например, я знаю, что не стоит промораживать основание во время строительства, а технадзору это до фонаря, почему-то. Цитата:
смысл мне заносить за строителями за такие деньги? куда проще написать в журнале - разбить и выполнить заново. не хотят разбивать и делать заново - ок, по отдельному договору примем решение о дальнейших действиях. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По-моему, это святая обязанность АН. Вместе с ТН выявлять отклонения от проекта. Причем здесь обследование? Иногда обследывателей приглашают, как независимых экспертов, но это уже после выявления дефектов, а не для. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20
|
Цитата:
Представьте ситуацию: Подрядчик предъявил АН к приемке армирование фундаментной плиты. Получил замечание в 20.00, что армирование выполнено с отступлениями от проекта. Одно из них - верхняя сетка местами провисает и защитный слой с 50 мм увеличивается до 100мм (поверхность верхней сетки волнами). Выполнил бетонирование фундаментной плиты в 23.00, отметок об устранении замечаний в журнале АН нет. При осмотре бетонной поверхности установлено: Имеются трещины в зонах ~30-40% по площади фундаментной плиты раскрытием до 1,5мм и глубиной более 25мм. С защитным слоем, есть серьезные подозрения, что во многих местах отклоняется от проекта. В такой ситуации предлагаете в рамках АН установить масштабы дефектов? У нас нет лаборатории, которая замеряет трещины, проверяет бетон на сплошность для выявления скрытых пустот. Защитный слой мы можем проверить, только проштрабив до арматуры. С другой стороны организации занимающиеся обследованием зданий и сооружений не в первый раз выполнят такую работу. А они ко всему прочему обязаны иметь свою собственную лабораторию. Если же подрядчик предоставит мне результаты лаборатории по сплошности, замеру трещин, замеру защитных слоев, то я еще сильно посомневаюсь в этих результатах. А при таком раскладе по Вашему мнению заключение должен в итоге выдать я как АН. |
|||
![]() |
|
||||
В любой комиссии, где выясняются ПРИЧИНЫ косяков, должны присутствовать представители возможных кандидатов на расстрел. Так что АН, как наиболее близкий к теме ОБЯЗАТЕЛЬНО привлекается. Другое дело, что решение принимается другими людьми. Но мнение должны учесть каждой стороны.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2019
Сообщений: 4
|
Уважаемые коллеги, хочу поднять тему, в СП 246 п.7.2 пп.Д указано, что авторский надзор должен оценивать допустимость отклонений. Если на монолитном здании на каждой колонне отклонения превышают допустимые считаем необходимым повторно выполнять расчетную схему здания с учетом выявленных отклонений. Посоветуйте, на основании каких пунктов каких норм можно вывести данный расчет из договора по авторскому надзору и повесить на заказчика дополнительными деньгами.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,414
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
И тогда заказчик сам предложит "повторно выполнять расчетную схему здания с учетом выявленных отклонений" за деньги. А может и положит прибор на ваши предписания. Но самим напрашиваться на фактическое узаконивание брака не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2019
Сообщений: 4
|
А как выходим из требований п.п. е, где авторский должен дать оценку выявленных строительных дефектов (критический дефект, значительный дефект, малозначительный дефект). Эту ж оценку без расчета и обследования не дашь? Как вы делаете, коллеги?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2019
Сообщений: 4
|
На мой взгяд не получится так однозначно. Пример, колонная вместо допустимого 20мм отклонения ушла на 30мм. Какой это дефект? Согласно СП 246 из 3 вида:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,414
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Дмитррр, всю тему не читал, может, был уже был ответ.... Вот зафиксировал авторский отклонение сверх допустимого. Какие дальнейшие действия Заказчика/Подрядчика, если в рамка свои обязанностей авторский только проверяет соответствие проекту и не решает вопросов, что делать и как быть? Решение проблемы оформляется отдельным договором между Проектировщиком и Заказчиком/Подрядчиком?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Сегодня обсуждали с ГИПом ситуацию: Семь колонн 3-го этажа 22-этажного дома показали 75-85% прочности от проектного В25. Подрядчик пишет письмо "согласуйте". Проверили расчетом, одна колонна не проходит на 10%, другие проходят примерно с таким же запасом, вроде можно бы и согласовать. ГИП говорит "а на фига нам брать на себя ответственность, будем все усилять". И в этом есть логика, по авторскому мы с ним (на объект не ездим) получаем по 1,0-1,5 т.р./месяц с этого объекта. С другой стороны Заказчик говорит "на фига мне авторский, если он ничего не решает, а фиксировать не соответствия у меня технадзор поставлен". |
|||
![]() |
|
||||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И "будем все усилять" надо по допсоглашению. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 2
|
Органы ГАСН при квалификации дефектов пользуются "Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов", утвержденным Главной инсп. Госархстройнадзора России 17.11.1993 г.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Технадзор как и авторский надзор существуют для того что бы предотвращать такие заплеты. Если заказчик пожелает оставить этот затуп и идти дальше, то пусть оформляет доп соглашение на перепроектирование или что то в этом роде, что бы узаконить данную ситуацию. П.С, Технадзор тоже ничего не решает. Он собирает все бумажки (паспорта, сертификаты, лаборатории и прочее) и визуально оценивает выполняемые работы, сравнивает их по контролируемым параметрам с гостами/снипами. В итоге либо подписывает, либо заворачивает на переделку. Авторский надзор делает примерно тоже самое, только по вызову, ![]() Цитата:
Offtop: П.С. ShaggyDoc, обогнал. Я полностью солидарен с его постом.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,414
|
Цитата:
Можно спорить должны ли поверочные расчёты входить в стоимость АН, но согласовывать ерунду в любом случае не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Вам же уже пункт процитировали, зачем вы этот вопрос задаете?
Offtop: СП264 п.5.1
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,414
|
Я сам раньше и ответил в том же стиле.
Но всему надо знать меру и если дело на 5 минут проще прикинуть и написать вердикт, чем устраивать бюрократию "давайте заключим договор, вы заплатите деньги, и только потом я посчитаю и скажу можно заменить один болт на другой или нет". |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Да, всегда выполняется огромное количество согласований замены чего-то на чего-то. Причем даже без договоров на АН. При этом всегда в согласовании указывается - без корректировки документации. А если уж писать Цитата:
Язык инженера - чертеж, а не слова. За чертежи полагается платить, иначе так и будут возникать темы "Может да ну его н... проектировать?" |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опрос строителей и проектировщиков | Filip Morrison | Разное | 41 | 23.01.2008 13:53 |