| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание несущей стены из газобетона на пустотную плиту.
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 12135
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нарушены защитные слои.
Плохо заполнят швы плит и сквозняк. Требуется расчёт стены по рандбалке из СП 15, трещина по стене. Требуется анализ усилий стены на опорах с учётом неравномерной осадки. ПК очень тонкая полка. Наверное бытовые нагрузки выдержит, но лучше посчитать. ПК приваривается по опорам. Сварной шов не защищён от коррозии. Под вопросом компоновка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2023 в 09:10. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Цитата:
Какие защитные слои? Кто их нарушил? Почему плохо швы заполнят? Откуда вы это знаете? Почему у ПК полка тонкая? В кирпичных многоэтажках из них все перекрытия, и ничего стоять же. Кто и за что приваривает ПК к опорам? Ну какие там сварные швы? В них кроме монтажных петель нет ничего, что можно приварить, никак закладушек нету. Да и петли то не у всех плит есть. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
лучше опереть плиту на 10-12см, снаружи кладка в пол.кирпича, над плитой армировать растворный шов кладочной сеткой.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Перепутал плиты. Думал с рёбрами.
А на эти ПК нельзя ставить сверху никаких наружных стен вдоль пустот. Могут быть варианты с заполнением пустот бетоном в местах опирания и при малой нагрузке, как для дачи, наверное, оно выдержит наружные стены с 1 этажом. Но зачем такие сложности ? Ведь это ребро между пустотами не посчитать на прочность. Кто и зачем будет рисковать ? К тому же и тут будут проблемы с защитным слоем арматуры по торцам. Слушайте ВПСК, он дело говорит. ----- добавлено через 39 сек. ----- Согласен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Пособие к СНиП II-22-81 п. 7.20
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу. Плиты ПБ - вообще не содержат требований по заделке отверстий Плиты ПК - для серии 1.141-1 заделывать торцы плит не требуется при напряжениях менее 17 кг/см2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
А снеговая нагрузка на стену ведь больше веса стены У нас 230 кг м.кв. общая нагрузка внизу стены 1,6 т м.пог ( стена + снег)
Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 17.02.2023 в 16:13. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Когда строите из говнаблоков (так многие называют газобетонные блоки) будьте готовы ко всем недостаткам этих блоков (низкая прочность, сложность крепления чего нибудь на стены, чуткость к осадкам фундамента, боязнь влаги и др.).
Я бы армировал горизонтальные швы между рядами блоков и обязательно выполнил бы монолитный железобетонный пояс по верху стен. Опирать плиты или балки потолка и крышу прямо на газобетон, без пояса, категорически не советую, иначе всё потрескается. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Лучше уж строить каркасный дом из дерева, чем из газоблоков. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Не согласен.
Долговечность газобетона не выявлена, но она всяко больше дерева. Уж лучше всё учесть и защищить, чем "как ни защищай через 2 года после выселения дерево сгниёт".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Деревянные дома веками верно служат своим хозяевам, если за ними хорошо ухаживать.
А из газоблоков 100 лет дом простоит? Я лично в этом сильно сомневаюсь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Какую тему не глянь, у Tyhig почти все сообщения сплошные выдумки и небылицы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- А вот на что опирать несущую стену в середине дома, если под ней с двух сторон опираются плиты перекрытия, полностью перекрывая фундамент? |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Вы всерьез думаете, что 80 лет назад делали газоблоки нынешнего качества?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Опирайте на плиты газоблоки на средней стене. Вы вообще в строительстве ничего не смыслите что ли? Такие детские вопросы задаёте. ----- добавлено через ~9 мин. ----- От того что вы на жб плитах выполните стены из газоблоков, с плитами НИЧЕГО не случится. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Не читайте вы всякие резолюции гореконструкторов, там иногда такой чепухи понапишут, а читайте нормальные книжки по строительству, их в интернете великое множество. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Это чем же таким надо армировать газоблоки что бы прочность аж в 8 раз возросла? Двутавра и что ли? Даже в кирпичной кладки такого не бывает никогда, если неё армировать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]() Ну шо есть. ![]() Что за эксперты пошли. Что ни в бровь, то в глаз. Растёт страна. ![]() А вообще хорошо бы и посчитать - надо ли заполнять пустоту под наружной несущей стеной опирающейся вдоль плиты на её край. Сможете ? Я тут таких силачей на форуме не знаю. Может пара ансисовцев если только... Эх, далеко нам до советских гигантов мысли, которые в серии на халяву написали эту цифру давления. ![]() Цитата:
Армируют по расчёту на горизонтальный изгиб или по конструктивным требованиям к кладке. Например, чтобы туда приварить или присоединить нахлёстом анкера из соседних боковых опор.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вот. А потом покупают и сушат. На стройке пачками лежат на поддонах, ни пройти ни проехать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
их с завода везут прямо на стройку - кто там чего сушит, уверен и пленку то не снимают
Да и чего там в паллете высушишь А ГСБ стандартных плотностей - ему не 2-3 месяца сохнуть надо а побольше, и это уже в стене, а не паллете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Согласен с Tyhig, что газобетон, как материал для постройки дома, материал намного лучше, чем дерево. Просто по личным наблюдениям, у друга на участке 2 дома построенных примерно в одно время. Один из бревна (причем правильно заготовленного и высушенного), второй из газобетона (без всяких монолитных поясов). Фундамент у домов одинаковый, температурно-влажностный режим тоже. Срок наблюдений уже лет 15
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Alkor527, просто ради любопытства. Не могли бы выложить фотки обоих домов для общественности ?
Всё-таки это редко бывает, чтобы дерево и газобетон рядом и одновременно построены. Интересно. ![]() Ну или какие там проблемы проявились за 15 лет хотя бы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
В 30-х годах XX века, случайно добавив «мыльный корень» в цементный раствор, пенобетон «открыли» заново, но широкого распространения он снова не получил. Тогда сыграли свою роль общая нестабильность в мире, Вторая мировая война, а также низкая стоимость энергоносителей в послевоенные годы. В 60-70-е годы пенобетон применялся в СССР, но, в основном, это был автоклавный пенобетон.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
А что фотографировать то? Дом из бревен со временем продольными трещинами снаружи покрывается, бревна "ведёт" не сильно, но зазоры каждый год появляются, которые нужно конопатить. Нижнее звено начинает подгнивать. Фундамент ж.б. монолитный над землёй см на 10 выступает, бревна лежат на гидроизоляции, но весной осенью все равно подмокают и видимо это со временем сказывается.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Газобетонный дом как тут уже сказали, сильно чувствителен к деформациям фундамента. Первый год после постройки появлялись рандомные трещины в стенах. Потом осадка стабилизировалась и все прекратилось. Монолитных поясов нет, если бы были, то трещин вероятно не было бы. В остальном в итоге с газобетонный домом все ок стоит себе и стоит. А за деревянным приходится постоянно ухаживать красить раз в несколько лет пропитками, конопатить. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Если строить из расчета "на мой век хватит" то пойдёт и дерево, т. к. Такой дом явно дешевле выйдет, а если из расчета чтобы детям и внукам хватило, то лучше газобетон ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Так кроме распора стропил, могут быть еще и проблемы с фундаментом.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Вы пришли на форум за советами, вот вам специалисты и советуют как нужно построить, что бы не рухнуло и не потрескалось.
Раз вы не хотите прислушиваться к советам знающих людей, стройте как хотите, но пеняйте потом только на себя самого. Вся ответственность за принятые решения была, есть и будет только на вас. Вам жить в построенном криво и косо доме, а не нам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
от проблем с фундаментом разве спасет армопояс?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Вангую как было у вашего товарища с фундаментом:
Приходит он в фирму - мужики фундамент нужен позарезу. Они - у тебя геология и деньги то есть. Да и дом какой будет, кирпич, газобетон, дерево? А этажей сколько? Он - а что такое геология? Ну я не решил ещё из чего буду строить, думаю, но этажа точно два, да и мансарду может ещё сделаю. А деньги у меня есть. Ну вот ему так и построили, как он хотел. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Вот сейчас заходил на сайт завода "Сибит" в Новосибирске который. Они советуют наружные стены из газобетона делать толщиной 300, 350, 400 и 500 мм, в зависимости от марки блоков и теплоэффективности дома. И заметьте у них блоки очень хорошего качества, а не купленные подешевке на базаре. У вас же 250 мм и неизвестно какого качества. Замучаетесь потом топить такой дом, сколько не топи, а все холодно. Если это не Сочи конечно? ----- добавлено через ~3 мин. ----- И как вы собрались на стене 250 мм разместить и мауэрлат и жб пояс? Надеюсь мауэрлат не из бруска 50х50 мм? Последний раз редактировалось ekspert, 19.02.2023 в 14:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
А для чего армируют кирпичную кладку? И почему вы считаете, что армирование газобетонной кладки в основном против усадки, разве это отменяет увеличение прочности и жесткости на вертикальный изгиб стены?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Кирпичную то как раз понятно для чего
Цитата:
И есть там проблема с анкеровкой арматуры - проскальзывает она что ли. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 765
|
Цитата:
Если плиты без вкладышей, как вариант (для стен из газоблоков) можно сделать вкладыши из кирпича, установленного на ребро на растворе в пустоты с торцов плиты. Последний раз редактировалось Ingpro, 21.02.2023 в 10:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~27 мин. ----- Вообще смысл сей беседы в том можно ли заменить бетонный армопояс под кровлей обычным продольным армированием верхнего ряда кладки если отсутствуют распирающие нагрузки? Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 20.02.2023 в 18:35. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нет, нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Не верю, что экпертиза могла пропустить 6-ти этажный дом с газобетонными неармированными стенами. Проект в студию! Для одноэтажного дома армирование фундамента высотой 2 м (и даже 1 м) сверху и снизу (при обеспечении анкеровки в углах и пересечениях стен) исключит деформации стен и появление в них трещин от неравномерных осадок и изгиба стен в вертикальной плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
и неравномерный осадки ему не грозят, если уж не совсем грунты плохие ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А может там ГСБ советский Д1000? а может перекрытия монолитные? в Воронеже требования по сейсмике есть? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
Замачивание газобетона не менее опасно, чем древесины. К примеру, сколько простоит баня из газобетона? ----- добавлено через ~22 мин. ----- Очень многие 2-3-этажные шлакоблочные дома 1950-1960-х г. постройки на бетонных и бутобетонных фундаментов хорошо потрещали из-за неравномерных осадок по причине повышения УГВ и (или) замачивания грунтов из коммуникаций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
И неравномерные осадки домам ИЖС не грозят - не те нагрузки счас, в 2,5 кирпича давно не строят. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Плита в этом случае может заменить монолитный пояс. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]() Хрен его знает. Вы спросили - я ответил. Чего ещё надо ? Прочитать статью и выложить выводы - 5000 руб., аванс 100%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Вводы водопровода или выпуски канализации. Дома, которые я приводил в пример. нередко были со шлакоблочными стенами стенами и деревянными перекрытиями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
А что касается коммуникаций - ну это же не МКД где всем на все наплевать и пусть там подвал топит. В ИЖС такого я уверен не допустит собственник |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
А из дерева? Устанете обрабатывать, чтобы не гнила.
Если грамотно сделать паро-гидроизоляцию, то и из газобетона баня не меньше простоит. Везде есть свои плюсы и минусы, я лишь сказал что лично мне газобетон (не для бани) нравится больше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Как интересный персонаж в видео. "Здравствуйте, меня зовут Глеб Гринфельд и я - директор национальной ассоциации производителей автоклавного бетона"...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
У крестного водяная труба рванула во дворе и вытекло несколько кубов воды (судя по показаниями водяного счетчика). До фундамента однозначно достало. Это почему? Снизу и сверху заармировать - будет "железобетонно" ![]()
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- А вот для стены из керамзитобетонных блоков для одного этажа нужен армопояс под мауэрлат? Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 22.02.2023 в 12:26. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
потому что с "железобетонно" народ напрочь забыл что бывает просто "бетонно" ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Вы еще про арболит спросите. кто же там чего знает, тем более блоки полукустарного производства |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
У меня и спросите. А я отвечу - нормальный вариант. У родителей одноэтажный дом из костроблока толщиной 25 см сложен без всяких там новомодных армопоясов: 40 лет полет нормальный. А по сравнению с соседними кирпичными домами еще и теплый
![]() У нас на Кубани еще очень много хаток из говна и палок из глины с соломой сложено считай без фундамента. И многие из этих построек в нормальном состоянии стоят более полувека. Но лучше, конечно, добавить арматурки в фундамент и монолитный пояс по верху стен. Цена вопроса не самая большая, а вот прочности постройке добавят существенно.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
а для чего кстати шесть этажей? или шестой - это второй уровень верхней квартиры, чтобы обойти нормы....
ну безусловно он молодец, если обосновал и воплотил в жизнь ... с этим бесполезно спорить... со всем уважением, но зачем? думаю при соответсвующих планировках и основании можно и семь этажей построить, или даже десять... была правда вроде какая-то нормативка с конструктивным ограничением до 5 этажей, неохота искать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
в каком то из СТО http://glebgrin.ru/normatives/
есть пример расчета стен из ГСБ на примере многоэтажке - может там чего есть 3-х этажка там оказалась в СТО НОСТРОЯ Зато в СТО НААГ есть указания по расчету зданий и 40 метров высотой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Почтальон Печкин, да, да. Всё дело в модуле упругости. Был бы он как у стали, и дураки бы не сломали.
![]() Золотухин. Если читаешь это - не стесняйся. Кто-то там напидарасил... Говори прямо кто. Материалы не виновны. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А во многих случаях армопояса в уровне низа и верха стен (особенно, если деформации проявляются изгибом стен в вертикальной плоскости) - еще как спасут. Стальные тяжи являются весьма эффективным стособом "спасения" зданий от "неправильных фундаментов". Про модуль упругости Золотухин и Tyhig Вам не зря напомнили. Предложенное Видео Золотухина - самореклама для домохозяек. Юношам с неокрепшими душами такие видео смотреть вредно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.02.2023 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 25.02.2023 в 15:55. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]() Скорее всего его слова исказил Почтальон Печкин. Забавно вышло. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() Порисовать - платите деньги. Посчитать - лениво и за деньги тоже. Вообще армопояс сверху может сделать стену "более жёсткой на изгиб", что ли. Чувствую. Сам не считал. Словами пояснить не могу. Но это будут копейки. +10-15%. В МКД может быть эти 10% накапливаются по этажам и спасают. Не знаю. От недофундаментов не спасёт. Спасёт если чуть чуть лажа где-то. Сверху пояс нужен, чтобы мауэрлат в него крепить. Думал, вы догадаетесь. А то у вас там ездят стропила вверх-вниз. Газобетончик тютю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]() Цитата:
Может быть треснет через 20 лет (когда уже межремонтный период кровли подоспеет с заменой мауэрлата), а может быть через год. От распора срывает сдвижные уголки (забыл название), трескаются каменные стены, крыша ломается или т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70
|
Я спрашивал про треснутый газобетон, а не деревяшку. Как распор может быть в шарнирной опоре?
----- добавлено через ~9 мин. ----- А интересно, что лучше держит стену от сдвига анкер в газобетоне или шпилька м12 стягивающая 2 ряда блоков с усилием 2 т. ? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Тут не понял. Слова не вяжутся со смыслом.
Газобетон на смятие от сдвига анкера держит порядка 200 кгс. Есть специальные анкеры, которые по слухам держат на сдвиг больше. Но думаю это ближе к мифу. Сминаться газобетон будет до тех пор пока система не восстановит равновесие в других местах. Нагрузка не уменьшится (обрушение) или прогиб не закончится... Знаю, что мауэрлаты дачники делают по газобетону. Но считаю это ошибкой. Цитата:
Запомните - шпильки на много рядов в кладке не работают. Не хватает сцепления целых 2-3 блоков. Их просто вынет из стены при расчётных нагрузках. Выдержит такие 2-3 блока копейки. Всегда силу должен принимать силовой элемент для этого предназначенный. Например стена - держит вертикальное внецентренное сжатие и горизонтальный изгиб (при опорах по бокам, в заполнениях ячеек наружных стен в МКД). И всё. Больше она никому ничего не обязана. Хочешь держать распор - делай специальные элементы пилястры или исключай распор затяжкой или компоновкой. Монолитный пояс тут немного посередине. Он как бы и не совсем силовой элемент и держит тоже немного. Но крайне полюбился конструкторам потому что может скрыть небольшую ошибку по осадкам или т.п. маленькая минигарантия от минисверхрасчётных усилий. Ну и он держит смятие анкеров в данном узле стропилы. Вот эти скользящие уголки. Они при скольжении держат какую-то силу и никто это не считает. Поэтому их (целые блоки) делают, распор исключают и молятся. Стараются считать 2 схемы с упором в скользящих узлах и с скользящим шарниром там. Но это даёт лишь усилия в затяжках и узлах стропил. А не гарантирует что либо. В рабочих МКЭ программах такой узел со скользящей опорой сейчас не смоделировать. Или можно, но сверхсложно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2023 в 21:14. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Он показал трещины. И что? Как доцент, кандитат технических указал причины и объяснил механизм их возникновения? А чего стоит диалог? "Сергей, скажите пожалуйста, армопояс под перекрытием помог бы избавиться от недостатков этого фундамента именно в этом случае как на видео? Сергей Золотухин: - Нет, армопояс это дорогостоящее мироприитие, которое даст мостик холода. Завтра поедем смотреть с тепловизором" - При мало этажном строительстве достаточно передать накрузки на стены из кирпича, которые будут иметь высокий модуль упругости. ----- добавлено через 47 сек. ----- Цитата:
Армопояс "под кровлей" спасет если будут садиться края стены, а пояс над обрезом фундамента - если будет садиться середина. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.02.2023 в 02:00. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
называть причиной трещин "низкий модуль упругости" - это как вообще?? ![]() то есть тяжелый бетон с "большим модулем упругости" при аналогичных деформациях не порвался бы? или его модуль упругости не допустил бы таких деформаций? наткнулся на его интервью, в котором он заявляет, что Цитата:
ну очень похоже на |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Судя по видео - у домика крыша мансардного типа без центральной несущей стены. Трещины между стенами на которые опирается кровля и перпендикулярными перегордкама. Очень похоже на распор.
Почему ктн сразу все свалил на фундамент - непонятно |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Опирание стены на "фундамент" | bezo | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 25.04.2013 10:41 |
опирание стены на плиту перекрытия | kim1690 | Железобетонные конструкции | 15 | 24.01.2013 12:10 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |