Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева.

Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2008, 18:09 #1
Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева.
ArtemS
 
инженер-конструктор
 
Казань
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 12

Всем привет.
Сегодня получил задание: законструировать довольно сложную скатную крышу для 3-х эт. здания не из ДЕРЕВА, а из МЕТАЛЛА.
Начал делать и сразу столкнулся с проблемами. Вообще непонимаю почему крышу малоэтажного здания делают не из дерева, а из металла.
Конструктора помогите пожалуйста, если сталкивались с такого рода проблемой. Может быть у кого есть:
чертежи стыков стропил, стоек, прогонов;
планы стропил;
какие принимать сечения элементов?;
литература по этой теме.
Просмотров: 20739
 
Непрочитано 21.03.2008, 18:18
#2
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Просто определись с видом профиля, конструктивной схемой, нагрузками, шагом и сечениями и конструируй. Скатная крыша в металле как и все остальное в металле, узлы приходится собирать самому, но от этого говорят мозги начинают работать.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2008, 18:22
#3
acid


 
Сообщений: n/a


У нас в городе ЛСТК продвигать начали - крыша получается стальной. И ничего, все довольны.
 
 
Непрочитано 23.03.2008, 08:53
#4
trickster

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.01.2008
Киров
Сообщений: 9


В принципе типологию расчета и подбор сечений можешь найти в ТУ Балтпрофиль (забей в поисковике)
trickster вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 04:42
#5
Фоса

Главный инженер
 
Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Сообщений: 68


привет,ArtemS, не сочти за оскарбление, но может просто заказчег хочет деньги отмыть? типа дороже металлопрофиль заложить в смету, а потом из обрезков деревянную кровлю собрать?
Хотя шатровые деревянные кровли тоже, говорят, сами по себе довольно дороги.
А какое назначение у здания? размеры в плане? Конструктивная схема? Что предполагается разместить в нем?
К делу на прямую,конечно, не относится, но интересно.

Вариант плоской полуэксплуатируемой/эксплуатируемой кровли не рассматривался? Она дешевле будет.
____________________________________
Мое дело - задавать вопросы. Отвечать на них или нет - решаешь сам /Х. Мураками "Страна чудес без тормозов или Конец Света"/
Фоса вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 04:57
#6
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 218


А почему НОНСЕНС? Если крыша "довольно сложная скатную", то надежнее будет сделать ее из металла. А узлы у индивидуальной конструкции, то же будут индивидуальными, прими как отправную точку серию 2.440 и вперед. Совет: по верху стены пусти монолитный пояс.
proekt вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 05:05
2 | #7
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 218


Вот нашел свой старый файл, посмотри, может что и пригодится.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
krowl.dwg (638.8 Кб, 5727 просмотров)
proekt вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 08:57
#8
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


М-да. Деревянная крыша Нонсанс!!! У меня в городе деревянная крыша Нонсанс!!! Серьезно.
По теме. Начинайте изучать стальные конструкции с самого начало сопр. мат (радиус инерции, момент инерции, момент сопротивления и т.д.). После изучить общую компановку констр из металло-конструкций по сериям, учебникам, студен. конспект лекций и т.д.
Литература:Любой учебник "Металлческие конструкции" например под редакцией Беленя. Также чуть не забыл основной документ:
СНиП II-23-81* Стальные конструкции.
Метал. конструкции развивают творческие способности проектировщика.
P.S. Хорошо разберись с метал. конструкциями один раз и проблем в будущем с ними особых не будет.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 09:04
#9
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


из металла лучше ,чем из дерева.Узлы все известны, снипом подтверждены, а дерево- изобретать велосипед, тем более что качество бруса не гарантировано на 100%,(если ты будешь из кругляка баню делать - то там можно.
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 09:48
#10
ArtemS

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.02.2008
Казань
Сообщений: 12


Всем спасибо!
Надеюсь, что справлюсь.
ArtemS вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2008, 22:49
#11
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


тем более что сложные узлы можно упростить обрезкой и сваркой на монтаже))))))

главное за КМД такого объекта не браться
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 07:40
#12
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Недавно имел дело с проектом где перекрытия были стальными. Стропилы и коньковый брус запроектированны из ГСП, с шагом примерно 1.2 м, стыки стропил на фасонках. Стены несущие - кирпичные. Пролет блоков здания в районе 18-21 м. В общем перекрытие получалось очень тяжелым и дорогим, в качестве альтернативного решения (ну как сказать!!!) было предложено использовать термопрофиль (с шагом 600, как раз под утеплитель). Однако радость эта стоит сами знаете сколько. Конструкция получилась легкая, но дороже той первой из чёрного металла. По моему бред полнейший делать в малоэтажном небольшом здании перекрытия из металла. Самый лучший и дешевый вариант - перекрытия из дерева (стропилы из двух спаренных досок с планками между ними, дешевле термо раз в 5). Товарищ str02 правильно сказал что КМД лучше не делать, там проблем с узлами не оберешься, а с деревом всё по проще (у русского в крови дух мастеров древнего зодчество когда всё было из дерева).

Вот вам пример стальных стропил из металла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1654
Размер:	85.1 Кб
ID:	4701  
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 08:00
#13
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,345


>Lun@tiK
этой картинке место в БСК
asys вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 09:15 А пожарники?
#14
andre_alex_stru


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 44


Огнестойкость мет. конструкции крыши макс. 10мин. А у жилого здания должна быть 90-120мин. Для защиты металла огнестойким вспучивающим покрытием у заказчика может не хватить денег
andre_alex_stru вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 12:04
#15
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


На мой взгляд сдесь проблемма не в узлах и не в пожарной безопасности. Проблема - температурные деформации стропил (в том случае, если кровля не утепленная). 1 м металла "гуляет" туда-сюда на 1 мм (от -30 до +30 град), соответственно 6м на 6мм. Соответственно прийдется либо выбирать конструктивную схему ну ОЧЕНЬ аккуратно, либо делать подвижные узлы опирания на кладку.
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 16:43
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


kubik67, <цензура>, откуда у Вас такие данные про температурное расширение для металла в 1мм/1п.м.???? это ж какие компенсационные зазоры должны быть в рельсах ж/д при таком расширении...

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.03.2008 в 07:16. Причина: попросили
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 19:20
#17
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


Forrest_Gump, посмеши свои тапочки сам и заодно почитай учебник физики. Занимаясь обследованиями и наблюдая за зданиями в течении многих лет температурные деформации - первая причина трещин в стенах здания после фундаментов. Достаточно взглянуть на жб перемычки в старых зданиях из силикатного кирпича - в 100% случаев косые трещины под 45град от перемычки вверх. А они длиной всего 1 м. Так что советую почитать книжки на эту тему и не вые..ся.
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 19:49
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to kubik67: 1) я с Вами водку не пил, детей не крестил, так что попрошу мне не тыкать;
2) для приведенного Вами температурного диапазона от -30 до +30 град температурное удлинение 1 п.м. стали составит порядка 0,72 мм (коэф.линейного расширения стали 0,000012 град-1, смотрите табл. 63 СНиП "Стальные конструкции", перепад температур в 60 град.);
3) ...

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.03.2008 в 07:15. Причина: попросили
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 23:09
#19
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Forrest_Gump,
А что kubik67 должен был в своем сообщении написать не
Цитата:
1 м металла "гуляет" туда-сюда на 1 мм (от -30 до +30 град)
а - 1 м металла "гуляет" туда-сюда на 0,72 мм?
Правильный ведь порядок цифр)))
пст вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 23:20
#20
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Огнестойкость мет. конструкции крыши макс. 10мин. А у жилого здания должна быть 90-120мин.
Я чего-то в недоумении... Смотрим пожарный СНиП: для II класса огнестойкости для элементов бесчердачных покрытий R15. При этом:
Цитата:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RЕ 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8.
Откуда информация про 1.5...2 часа?

О температурных деформациях. Неактуально в данном случае, поскольку металл будет находиться в отапливаемом объеме. В противном случае, возможны два варианта:
1) Утеплитель в межбалочном пространстве, верхняя часть балок - промерзает. Это теплотехнический бред
2) Холодная кровля. Это тоже бред, поскольку должно быть чердачное перекрытие. В этом случае все замечательно делается из дерева.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 01:35
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


kubik67, Forrest_Gump, придержите коней и отредактируйте собственные посты - разгребать ваши (гхм...) "высказывания" нет ни малейшего желания.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 10:46
#22
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Как по мне, то наибольшая проблема в стальной кровле (по сравнению с деревянной) - это решение утепления и уход от мостиков холода (речь идёт о сложной конфигурации) - эта задача заставит попотеть поболе подвижных узлов. А температурные нагрузки - это не актульно (для небольшого здания), тем более, что металл "гуляет". Главное - распор не передавать на кладку, а то действительно "развести" стены сможет...
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 10:52
#23
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


Выкладываю часть обследования существующего здания. Отчет составлял не я дурак, а умные люди. И здания действительно трещит - по фасаду горизонтальные трещины.
Вложения
Тип файла: doc Температурные деформации.doc (39.0 Кб, 484 просмотров)
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 11:35
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


согласно приведенному отчету направлениz температурных деформаций металлических элементов отождествляются с направлениями температурных деформаций каменных стен. странная предпосылка. жаль нет поперечного разреза по стропильной системе. логично предположить, что элемент испытывает наибольшие температурные деформации в продольном направлении (вдоль своей длины), а не поперек сечения. это я к тому, температурное раширение кирпичной стены в направлении оси стальной балки - практически нулевые (ибо толщина кладки несоизмерима с длиной балки). это первое.
во-вторых - стропильная балка имеет угол наклона. что автоматически должно приводит к разложению температурных деформаций на две составляющие - на вертикальную (не вызывающую доп. напряжений в кладке) и горизонтальную (вызывающую температурный распор).
в-третьих - брать за "условный ноль отсчета" для температурного диапазона минус 29 градусов - также не логично. предположим, что монтаж стропильной системы велся в теплое время года при температуре воздуха около 15 градусов. следовательно, при температуре плюс 15 никаких дополнительных напряжений от температурного расширения быть не может (не кувалдой же загоняли между наружных стен стропильные балки). Поэтому, если уж на то пошло, расчет на температурное воздействие надо было вести для двух диапазонов - от минус 29 до плюс 15 и от плюс 15 до плюс 33 град.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 11:46
#25
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


Остывают все. Неделю, не меньше. Вычищается все, что хотя бы отдаленно напоминает наезд, начиная с моего предупреждения. Достали!
===
По личной просьбе Forrest_Gump тема открывается досрочно.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.04.2008 в 07:18.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 07:48
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Спасибо за понимание kpblcу.
Итак, господа, kubik67 не смог ответить на мои замечания по предоставленной им же части обследования. Может кто другой сможет мне объяснить, в чем я был не прав в замечаниях?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 08:13
#27
acid


 
Сообщений: n/a


Согласен с Forrest_Gump, совершенно неясны предпосылки такого расчета и связи раскрытия трещин с стропильной системой... Как была обеспечена жесткость соединения металла и кирпича... В каких направлениях... неясно...
 
 
Непрочитано 02.04.2008, 08:16
#28
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Спасибо за понимание kpblcу.
Итак, господа, kubik67 не смог ответить на мои замечания по предоставленной им же части обследования. Может кто другой сможет мне объяснить, в чем я был не прав в замечаниях?
Он пытался ответить, просто пост я стер. Пиши в ПМ
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 08:24
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


прости, kpblc, но зачем ты стер ответ kubik67? теперь буду страдать из-за тайны непрочитанного ответа... млин.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 08:42
#30
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


См. ПМ.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 10:27
#31
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


to ArtemS. Советую вас прислушаться к моему совету. Как говорится лучше перебдеть, чем не добдеть. Хотя я на все 100 уверен в своей правоте, потому что не раз видел, к чему приводит пренебрежение температурными воздействиями.
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 14:30
#32
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Добрый день! У меня тот-же нонсенс, начал проектировать реконструкцию неотапливаемого чердак комбината питания, здание кирпичное, довольно старое(но визуально довольно прочное) ничего не трещит, никаких обследований не проводилось и не будет. В принципе задача сводится к тому, чтобы реконструировать старую деревянную стропильную систему в металле, предварительный подбор остановил на трубах 140х5, для стропильных ног, подкосов, балок, прогоны из гнутиков, профлист. Смущает пока следующее:cтропильная нога опираясь на стену является карнизом. Что может случиться при промерзании? Чердак холодный. Все посты прочел. Как вам такой вариант примыкания стропильных ног под углом в двух плоскостях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpeg
Просмотров: 417
Размер:	36.2 Кб
ID:	19325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpeg
Просмотров: 435
Размер:	65.4 Кб
ID:	19326  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpeg
Просмотров: 411
Размер:	21.3 Кб
ID:	19327  

Последний раз редактировалось stas_org, 22.04.2009 в 14:48.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 14:48
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


От этих мостиков практически наверно ничего не будет, так, несколько капель...
А вот внутренняя поверхность профлиста летом по утрам будет сплошь в каплях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 14:52
#34
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
.
А вот внутренняя поверхность профлиста летом по утрам будет сплошь в каплях.
Как быть?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 15:01
#35
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


To stas_org.
Если чердак не отапливаемый то о каких мостиках идет речь??? Вентиляцию сделайте получше + антикоррозийная обработка. Вы уверенны что 140х5 это не перебор, да и в принципе на стропильную систему выбирать квадратную трубу, на мой взгляд, не самое лучшее решение. Я бы лучше собирал из уголков – меньше из нутрии ржаветь будет.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 15:10
#36
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
подбор остановил на трубах 140х5, для стропильных ног, подкосов, балок, прогоны из гнутиков,
а что в Самаре не уражай на двутавры и швеллеры (экономичные сечения)?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 15:11
#37
Rhcp


 
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145


stas_org - а в какой программе делались данные рисунки ? (просто онтересно, научиться бы....)
Rhcp вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 15:16
#38
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
а что в Самаре не уражай на двутавры и швеллеры (экономичные сечения)?
Было обоснованно и единогласно принято, что труба 140х6 не многим дороже двух швеллеров, но со швеллерами возни больше и фасонок больше.


Autocad Arhitecture 2008


>Lorens

C уголками гемороя не меньше, да и красить треднее, особенно между уголками
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 15:19
#39
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


To kubik67
На сколько я помню все усиления кирпичных стен связанно с применением стальных полос + армирование кладки через каждые 3 (5) рядов которое необходимо и т.д. Что происходит? Говоря другими словами, если верить вашей логике, делая усиление здания мы подписываем ему смертный приговор.

Последний раз редактировалось Lorens, 22.04.2009 в 15:25.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 15:44
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Как быть?
Вот тут романы про это написаны http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33357
Если конденсат будет стекать туда, откуда потом сможет испариться, ничго страшного. Лишь бы внутрь не уходило - в утеплитель или в щель. Капли вообще-то стараются не течь, а если течь, то по уклону внутр. пов-сти вниз, т.е. достаточно организованно. Это от уклона зависит. Но время от времени срываются.
Вентиляция нужна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 10:20
#41
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


---

Последний раз редактировалось whale, 04.06.2009 в 09:32. Причина: некорректная постановка вопроса
whale вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 09:22
#42
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от whale Посмотреть сообщение
Как простую балку на опорах её считать нелья, так как нагрузка передается как раз в эти опоры.
Почему Вы сделали такой вывод?
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 12:11
#43
whale


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42


---

Последний раз редактировалось whale, 04.06.2009 в 09:32. Причина: некорректная постановка вопроса
whale вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Одорудование для раскроя металла. Leksis Машиностроение 8 18.03.2008 19:14
Как оперировать сплошностю металла? paha Металлические конструкции 1 25.10.2006 22:13