Ветровая нагрузка
Конструктор
Москва
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 14927
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ветер можно не учитывать для каменных зданий, запас прочности любой кладки многократно превосходит ветровые нагрузки. Можно и для конструкций зданий высотой до 10-20 метров ветер не брать - незначительно. А вот для фундаментов ветер в монолите имеет значение - поперечка+9момент - нехило развивают подошву фундамента.
Последний раз редактировалось acid, 12.05.2008 в 19:28. Причина: пропала актуальность части текста |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
СНиП "Нагрузки и воздействия" трактует, что ветровую нагрузку нужно обязательно учитывать. То, что говорят ваши друзья при прохождении экспертизы не прокатит. А для зданий высотой свыше 40м тем более нужно учитываь ветровую нагрузку (динамика ветра: пульсационный ветер). Динамические загружения основываются на статическом загружении ветровой нагрузки. Опирайтесь на снипы и не ошибётесь!
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
![]() |
damiruska
Я не случайно упомянул сейсмичность. Скажите в каком ветровом районе ветровая нагрузка больше чем сейсмическая при 8 балльном землетрясении?
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Post, какая разница. Сейсмичность не зависит о ветра, так же как и ветер от сейсмичности. Если в СНиПе сказанно учитывать ветер, то надо учитывать и не выдумывать причины, по которым это делать не стоит! При прохождении экспертизы Вы скажите, сейсмика всё равно оказывает воздействие больше?!
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
![]() |
Andrei 1777
СНиПы читать внимательно надо: СНиП 2.01.07-85* Цитата:
СНиП II-7-81* Цитата:
В экспертизе так и говорю.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Post, п.1.12 говорит о том, что коэффициент равен 0, это для основных сочетаний. В особом сочетании ветер учитывается!!!!!! Пункт выше посмотрите: В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия или нагрузки, вызываемые столкновением транспортных средств с частями сооружений, допускается не учитывать кратковременные нагрузки, указанные в п. 1.8. А где тут взрыв или столкновение?! СНиП внимательнее надо читать! В Лире даже при особых сочетания учитывается кратковременная нагрузка с коэффициентом 0,5.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Вы не доктор наук часом? Ну а ветер конечно учитывать (кроме некоторых случаев) надо обязательно, ведь он - основная нагрузка для появления горизнтальных усилий, а вы чисто физически можете себе представить здание не испытывающее горизонтальных нагрузок?
Например встраиваем пристрой П образную нишу (условно) ветер с 3-х сторон невозможен, рамный каркас, рамы перпендикулярно единственному "ветровому" направлению.. чем нагружать пространственную схему? Сейсмики нет... получается связей ненада? горизонтальных усилий ведь не откуда взять... (температурные нагрузки не учитываем)... бред ведь. В СНиП четко написано "в каждом температурном отсеке предусматривать собственную систему связей". Так же и в любом здании если нет ветра то и сейсмики, то зачем тогда вообще диафрагмы жесткости? На какие нагрузки их считать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
- давление воды - солнечный ветер иными словами изолировать сооружение от воздействий внешней среды невозможно, для поверхности земли внешняя среда это ветер... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Классная дискуссия!
Ветровые нагрузки, конечно же, надо задавать. Независимо, есть ли сейсмика или нет. Однако мысль такая. В рамных конструкциях (а в ж/б домах сопряжение перекрытий с колоннами большинство принимает жестким) горизонтальные усилия возникнут и без ветра. Здесь уже вопрос что считать многоэтажным домом. Ну и вдруг район ветровой 1а, тип местности С? В принципе, чтобы "пощупать" конструкцию этажей до пяти, можно на первоначальном этапе и без ветра обойтись, по моему скромному личному мнению. Автор так и не ответил, стены-то может кирпичные у его коллег? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
В общем возвращаясь к теме. Автор мог не видеть ветровой нагрузки у более опытных коллег при расчете здания на особое сочетание в районе с сейсмичность площадки 7, 8, 9 баллов.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Почему же тогда более опытные коллеги не могут дать внятного ответа? Можно сделать вывод, что вся их опытность - дутая.
И ведь Layout, заметьте, ни слова не сказал о сейсмике. Тогда чего стоят все рассуждения об особых сочетаниях? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Видимо мой пост 21 впечатления не произвел.
![]() Попробую развить тему. Если мы считаем, пардон, рассчитываем высотный дом-башню это одно. Там ветер с пульсацией и все вытекающее. Сам рассчитывал торговый центр 3 этажа (монолит). Ветровая нагрузка и усилия от нее в колоннах мизерные, по большому счету. Поэтому если делается по аналогу что-то подобное, какой смысл сильно мучаться? Ветер собрать-задать это же такой геморрой ![]() ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.05.2008 в 15:59. Причина: Надо это цитировать, пока не удалил :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,093
![]() |
Насчет аналогов может-быть и так. Но так можно здорово попасться. У меня тоже торговый центр. Вроде бы всего 5 этажей, но он трехсекционный и если по аналогу односекционного я не возьму ветер, то крены могут выбрать деформационные швы и тада да!
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66
|
Спасибо за дискуссию по интересующему меня вопросу!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258
|
Такой вопрос:
На открытой в целом местности, формально городской, но почти без застройки (а с одного боку еще и море неподалеку) стоит здоровенная дура - стадион (высотой под 20 метров). Вокруг него, на небольшом отстоянии от стен стоят осветительные мачты (высотой 45-50). Расчитывали их по зарубежным методикам, а сейчас хотят проверить на соответствие нашим нормам. Если брать местность типа В (городскую), то все ОК. Если А (открытую), то немного не проходит. Влияет ли как-нибудь присутствие вблизи массивного здания? Можно ли оценить этот эффект? P.S. Мачты расставлены вокруг по периметру, так что апеллировать к преобладающему направлению ветра не получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Какую ветровую нагрузку надо брать для проверки прочности стеновых сэндвич панелей? Ту которой каркас здания проверяли по ф. (11.1) или пиковую ф. (11.10). Судя по формуле пиковой нагрузки она может быть значительно меньше, чем которая для каркаса.
Сопоставляя ф. (11.1), (11.2), (11.5) и (11.10) можно увидеть, что пиковая нагрузка практически есть сумма средней и пульсационной составляющей с той лишь разницей (а может и опечаткой?), что в пиковой нагрузке ф. (11.10) коэффициент корреляции ко всей сумме, а в ф. (11.5) только к пульсационной составляющей. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
eilukha, а что неясного то? Формула дана, все коэф. тоже. подставляй и считай.
Да, и вряд ли на один анкер фасада больше 2м. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А, ты хочешь проверить сэндвич... А на фига? Крепления считай!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ветровая нагрузка значительно превосходит несущую способность панелей. Поэтому есть большие сомнения, что одна и та же ветровая нагрузка должна браться для проверки каркаса и проверки панелей. Дальше моё видение вопроса. Нагрузка для каркаса - это некая условная (квазистатическая) нагрузка, которая даёт те же максимальные усилия, что и соответствующая фактическая ветровая с учётом всяких там динамических эффектов, корреляций и проч. А панель - это вполне самостоятельный элемент, и не важно к чему он прикреплен, важно лишь на какой высоте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это для проверки панелей брать только пиковую? Или максимальную из пиковой и которая по ф. (11.1)?
- тут тоже не всё ясно: множество панелей объединены в полотнище продольным замком, так что площадь можно брать бОльшую, например, 2-3 панели. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет мачты 30м на оттяжках, при помощи ПК Лира9.2 | Red Nova | Расчетные программы | 37 | 08.11.2016 10:04 |
Коэффициент включения собственного веса в SCAD | AleshKa | SCAD | 19 | 13.03.2008 14:03 |
Задание плотности (объёмного веса) телу | Mitek | AutoCAD | 4 | 06.07.2007 08:41 |