Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия
проектировщик КМ
С.-Петербург
Регистрация: 15.12.2006
Сообщений: 359
|
||
Просмотров: 16331
|
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Заказчик точно температуру не знает, топливо уголь, вроде как в худшем случае +350°С, наружный воздух -40°С. В типовом подсмотрел понижение и усреднение температуры до +280°С плюс 40°С уличных получил +320°С.
Жесткости те же, а усилия почти в два раза больше. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Скажем так - очень похожи. Но для чистоты эксеримента взял точно такую же схему все равно разница в 1,8раза больше чем в типовике - напрягает. У них в ПЗ сказано, что считали в SUDM, насколько я знаю, специальная программа для расчета мачт и др. высотных сооружений. Еще интересная фраза из типовика. "На расчетные сопротивления и модули упругости металла введены понижающие коэффициенты..." коэфф. в зависимости от расч. температуры 0,832...0,885. Я лично понижающие коэфф. не ввожу обычно.
В общем вопрос остается открытым. Не могу понять в чем проблема, то ли я данные неправильно ввожу, то ли СКАД "врет" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Присоедини к своей расчетной схеме фундамент, задай ему реальный коэффициент постели и считни. Вот и будет как в типовом проекте. Абсолютно жестких закреплений в природе не бывает. Фундамент даст осадку и это намного уменьшит усилие в стволе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
В добавок к сказаному МasterZim: ВячеславА, а вы часам не задали связи в узлах крепления оттяжек. Если так, то это тоже много чего объясняет.
А СКАД, по моему, иногда врет. У меня врал на минусовую температуру (я считал мачту). А на плюс посчитал нормально. Я такую же схему забил в ЛИРУ - она посчитала нормально и минус и плюс. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
Все равно фундамент когда-нибудь "сядет" на свое место, оттяжки вернут и исходное положение и мы практически возвращаемся к исходному варианту. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
А Лиры нет у меня |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() А еще вопрос, вы трубу моделировали стержнем или оболочками? Может в этом загвоздка. Вообще, мне кажется, что усилия от температуры для такой трубы не должны быть слишком большими (я имею ввиду по отношению например к собственному весу, а особенно к ветровым нагрузкам). Вы правильно говорите, жесткость оттяжек небольшая, труба нагревшись может "расти" и ввысь и вшырь, практически ей ничто не мешает. Откуда тогда гигантские усилия. А что если ветер подует? А и еще: а разве сталь не начинает течь при температуре выше +300С? По противопожарным вроде да. Но это так, к слову... Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.05.2008 в 16:13. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Если вводить вместо оттяжек связи, что было на заре туманной юности, усилия получаются просто атомными. А почему сталь должна течь? До 350°С вообще обычную сталь применяю (в типовике тоже), выше либо котловую, либо нержу температуростойкую
По поводу ветра в типовике при полном ветре температуру снижают до 210°С, со всеми вытекающими. Меня, например, не усилия беспокоят, а значительная разница между собственным расчетом и типовым. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
Под оттяжки новые фундаменты из типового планирую, зачем велосипед выдумывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да это я так спросил... просто как раз СНиПпо пожарке изучал
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Ради эксперимента ввел для оттяжек температуру +40°С сразу 10т усилия "скинул"
А может там все учтено: "жесткость основания", температура оттяжек, понижающие коэффициенты на модуль упругости и расчетное сопротивление???? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
И может как-то принимается во внимание, что оттяжки для труб делают из прутковой цепи? Может там нужно задавать модуль упругости поменьше чем например для сплошного прутка или даже для каната? А жесткость основания я думаю не особо что изменит, все равно она на порядки выше чем жескость оттяжек, которые, кстати, к тому же основанию и прицеплены. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
tо Вячеслав А:
вообще то Ry реально падает при температуре ~200-300 градусов - и Вы это не учитываете? Таблица снижения допускаемых напряжений от температуры есть в ГОСТе сосуды и аппараты, график для Ry есть в книге Любина по расчету трубопроводов, да и в справочнике проектировщика КМ наверняка есть. Сечения оттяжек поставили совпадающие с типовыми? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ry - это что? Насколько я знаю (это уже не из противопожарных норм
![]() А в принципе, для проверки надо задать температуру для трубы без оттяжек. Усилия не увеличатся усилия - значит дело в оттяжках точно (а не, например, в СКАДе). |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
Сечения оттяжек, естесственно совпадают, какой смысл что то выдумывать |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Цитата:
По поводу металла: в дымовых труба принципиально не применяют нержавейку и легированные стали - при фактических условиях эксплуатации стволы из легированных марок стали очень подвержены возникноению электрохимической коррозии. Поэтому когда речь заходит о высоких температурах, сталь оставляют полуспокойную, и устраивают футеровку. К тому же, зачастую дешевле сделать футеровку, чем ставит нержавеющий ствол. И по поводу нагрузок: ну больше получилось - это не меньше же? Для металлических дымовых труб вообще очень характерно наличие огромных запасов прочности в стволах. Прежде всего запасы оставляют на коррозию. Из расчёта нормальнйо скорости коррозии 1 м в 10 лет, нужно сделать запас не менее 3 мм в расчёте на достижение нормативного срока эксплуатации в 30 лет. Далее, по этой же причине начальная толщина ствола всегда принимается равной или больше 6 мм, так как трубы с толщиной стенки ствола 3 м и более выводят из эксплуатации (плюс 3 мм коррозии за 30 лет). И последнее - как правило для изготоления стволов трубы используют готовый трубопрокат, так дешевле изготовление. А он обычно расчитан на восприятие мощного гидравлического давления, и если его поставить "просто постоять", то фактические усилия будут гораздо ниже тех, которые он способен воспринять. p.s. насчёт расчётов много не расскажу - временами сам путаюсь, но в остальном о конструировании и особенностях эксплуатации труб подсказать могу - я аттестованный эксперт по дымовым трубам. Хм... вроде бы :-) |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Ещё вопросы:
1) Зачем для трубы высотой менее 30 м проектируется два яруса растяжек? Большинство проектов предусматривают 1 ярус 2) Мне не нравится принятое вами расстояние между оттяжками. СНиП регламентирует это расстояние в 1/3 высоты трубы. 27/3 = 9 метров, а у вас 21-11 = 10 м. Чем обусловлен такой выбор расстояния между оттяжками? На отм. +12,000 проходит шов? Или как? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
В моем случае, температуру Заказчик выдает около 200°С, но мой шеф наставает считать на 350°С, поэтому в любом случае, если Заказчик не врет (а официального подтверждения пока нет) я имею запас. Да, на 12-ти метрах монтажный стык. |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Мой опыт экспертизы подобных дымовых труб говорит, что стоять оно будет при любом раскладе. Металические трубы на растяжках высотой до 35 метров яляются наиболее непритязательными сооружениями - закладываемые в них конструктивно запасы прочности таковы, что требуется изрядно постараться, чтобы свалить такую трубу.
В большинстве хозяйств, например, вообще забывают про то, что растяжки нужно натягивать - поэтому как правило такие трубы стоят вообще как свободно несущие, и никого из эксплуатационщиков это не смущает. Правда, при ослаблении растяжек неизбежно возникает крен, но опять-таки, этот тип труб может легко выдержать крен, многократно превосходящий нормативный. Вы вот беспокоитесь о напряжениях при нагреве трубы. Дело в том, что сила натяжения растяжек как правило гораздо меньше получившихся у вас 52 тонн, и плюс растяжки на трубах невозможно натягивать "в ниточку" - всегда остаётся провес порядка 100 мм. Поэтому при появлении температурных расширений, ствол просто подрастёт и слегка приподнимет растяжки - они поменяют свою геометрию за счёт исчерпания провиса, и напряжения в стволе окажутся гораздо более мелкими. Я полагаю, вы опытный конструктор. В некоторых типовых проектах встречается такая цифра: нормативное натяжение растяжек, которое должны обеспечить службы эксплуатации составляет от 300 до 600 кгс\см2. Определите величину провиса растяжек и при данных исходных условиях, определите силу сжатия, которую вызывают нормативно натянутые растяжки в стволе трубы и определите, как изменится напряжение в растяжках, если они полностью не будут сопротивляться удлинению ствола. Хм... Думаю, вы сделаете по результатам этого сравнения гораздо более грамотные выводы, чем я. з.ы. Проблем с фундаментами у данных труб не возникало никогда - ни в моей практике, ни в литературе, ни при общении с коллегами в области экспертизы пром. безопасности. Фундаменты всегда работают адекватно, как бы убого их не делали. Кстати, следует сказать, что на одну трубу, выполненую по проекту приходится 3-4 трубы, выполненые из подручных материалов без всяких проектов самостроем. При этом повреждения на них осутствуют (если не считать дефектов монтажа, которые мы заставляем устранять). Все случаи аварийного обрушения труб на растяжках подобной высоты, которые мне известны (изучал статистику по Южному Уралу) относятся исключительно к случаю исчерпания толщины стенки ствола коррозией, прежде всего при работе на угле - труба "перегорает". з.з.ы. Рекомендую Вам предусмотреть в проекте интерцепторы. Они не требуются для данных труб по нормам, но я повторюсь - как правило, за растяжками очень плохо следят (их требуется подтягивать раз в полгода, по факту могут не подтягивать ни разу), а интерцепторы заметно повышают общую устойчивость ствола трубы. да, ещё вопрос - какого диаметра и толщины вы принимаете ствол, и из чего вы его делаете - из отдельных обечаек, или из готового трубопроката? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
В типовике забито натяжение оттяжек порядка 300кг. В проекте "моей" трубы в отличии от типового заложена теплоизоляция ствола, ствол ф1020мм забиваю из проката, как будут делать одному богу известно, толщина стенки минимальная по сортаменту 8мм. При провисе оттяжек, мне кажется усилия будут просто на порядок меньше. К сожалению, топливо - уголь, но такова наша действительность - газ в Европу, а нам что осталось.
Существующая котельная в Карелии, год назад экспертиза пром.безопасности запретила эксплуатацию сущ. кирпичной трубы, ну собственно вот. А денег минимум. Газоходы старые подземные, фундамент старый. Демонтаж трубы, установка новой + анкера для оттяжек и финита ля комедия. ЗЫ. Инерцепторы, делаются не для повышения устойчивости стенки обечайки, а для срыва вихревых потоков и используются как гасители колебаний, чтобы труба не попала в резонанс, если интересно могу про них больше рассказать. Сам уже довольно давно занимаюсь этим вопросом, но с оттяжками делать не приходилось. |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Я имел в виду не устойчивость стенки, а общую устойчивость ствола как стержня.
Хм... Расскажите поподробней про интерцептеры - а то меня иногда спрашивают, я не всё могу рассказать. Основы механики понимаю, но подробно не разбирался. Хм... я вот чего до сих пор не знаю - как находить собственные частоты колебаний для цилиндрического ствола постоянного сечения? И для конического ствола переменного сечения. Имеющееся у меня литература по расчёту дымовых трубы такое накручивает в виде непонятных эмпирических коэффициентов и каких-то весьма левых графиков. Естественно, что всё это в компьютер не забьёшь и не автоматизируешь |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Я бы сделал без оттяжек, но тут Заказчик со своими пожеланиями...делать нечего.
Для таких соотношений 1м/27м Справочник проектировщика допускает свободностоящие трубы без оттяжек с применением гасителей колебаний - инерцепторов, которые состоят из 3-х спиралей, расположенных в верхней трети дымовой трубы. Инерцепторы ставятся для предотвращения резонанса. Разрабатывать начали наши ученые, но как всегда на испытаниях так все и закончилось, а финны стали применять. А теперь оказывается существуют еще другие гасители колебаний, когда инерцепторы неэффективны, для свободностоящих цилиндрических труб, как то на форуме обсуждалась эта тема где то полгода назад. Уже финская разработка. Принцип работы перетекание жидкости из одного сосуда в другой. Расчет видел, ничего не понял и сам гаситель не видел. Более подробная информация по инерцепторам в справочнике проектировщика 1998г т.2, если интересно могу отсканировать и скинуть |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Уже где-то об этом писал. Сам парился с температурами при расчете трубы 32м (температура была 350). Сделал так:
Нашел линейное удлинение ствола трубы (коэф. линейного расширения стали - 0.000012 умножил на температуру и длину ствола), приложил как линейное перемещение к концу трубы и получил усилия в оттяжках и трубе.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Хм...
Что значит "падение температуры на конце трубы". Если предусмотрена адекватная теплоизоляция ствола, то падением температуры можно пренебречь - там на несколько градусов упадёт, не на сотни. Для такой высоты ствола будети незаметна разница. |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
Я встречал в старой литературе по расчёту котельных установок эмпирическую формулу, в зависимости от типа трубы, её диаметра и скорости температуры газов - надо поискать. Формула была более-менее работоспособной для нормального режима эксплуатации, то есть при скорости газов от 5 до 20 м/с.
Сам я делаю полный расчёт температурного режима исходя из положений термодинамики - то есть с определением чисел Прандтля, Рейнольдса, Нуссельта и прочими ужасами. Мне проще - я один раз это дело в экселевский файл свёл, и считаю почти на автомате. Хотя, полной уверенности в абсолютной правильности расчётов у меня нет (всё вроде бы правильно, и результаты логичные даёт, но проверить некому). |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к посту 23:
Справочник по расчетам трубопроводов Казакевича и Любина ~1980г - дает зависимость от температуры для расчетного сопротивления стали Ry:20градусов-220 МПа, 200 ~ 187МПа,300 ~ 157МПа, причем про это - только во втором издании, в первом-промолчали (или еще не знали), для легированной Ry повыше, и температуры - тоже. к посту 24 - Ry сможет сказаться в расчете только при усилиях, дающих напряжения, близкие к Ry, и при учете нелинейного деформирования - что для металла по моему, так и не реализовали. Но при напряжениях в таких трубах - это абсолютно не сможет проявиться. и технология расчета из поста №35 - проста и логична, сам делал так в похожей ситуации |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 19.10.2006
Донецк,Украина
Сообщений: 41
|
Уважаемые инженеры,проектировщики и конструкторы.Вопрос об определении усилий в оттяжках дымовой трубы от температурного удлинения ствола трубы так и остался нерешённым.Нормативная литература ( котельные установки,сооружения промышленных предприятий) этот вопрос игнорирует. В справочниках по металлическим конструкциям о нём говорят вскользь.Про температурные климатические воздействия расписано как считать, а про технологические воздействия(температура) просто упомянуто. В типовом проекте по металлическим трубам в пояснительной записке тоже приняты допущения,что ветер и максимальные температурные воздействия разновременны.
Сейчас я ,также как Вячеслав А 3 года назад, прошу помощи: Как правильно определить усилия в оттяжках дымовой трубы от температурного воздействия.Нет возможности применить типовой проект с оттяжками,да и расположение оттяжек может отличаться от типового
__________________
Дончанин |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
оттяжки, по хорошему счёту, натягивают на эксплуатирующейся трубе (они постоянно ослабевают и их нужно подтягивать раз в 3 года), то есть увеличения длины ствола не происходит.
Если вас интересует момент пуска в эксплуатацию, то подсчитайте, на сколько увеличится длина ствола при нагреве, и как изменится расчётная схема. Хотя, проще дать в указаниях к вашему проекту примечание, что до непосредственно перед началом эксплуатации задать 90% натяжки (ослабить), а сразу после пуска и нагрева трубы натянуть полностью с контролем наяжения. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? | ITroy | Металлические конструкции | 34 | 19.11.2013 15:03 |