Dianex
 
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54

Уважаемые форумчане... у меня возник вопрос по поводу Снипа основания зданий и сооружений. В пункте 2,40 в формуле 7 расчетного сопротивления грунта есть гаммаII -осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды). Как то размыто написано. Если у меня несколько слоев под подошвой фундамента разных по характеристикам грунтов то для определения осредненного удельного веса какую толщину брать?
Просмотров: 55083
 
Непрочитано 11.06.2008, 16:01
2 | 1 #2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Формула для определения расчетного сопротивления грунта R была получена на основе решения Пузыревским и Герсевановым задачи о начальной критической нагрузке на грунт, при превышении которой под краями подошвы фундамента начинают появляться пластические деформации, развивающиеся при дальнейшем возрастании нагрузки. СНиП 2.02.01-83 приняв за основу решение задачи о начальной критической нагрузке тем не менее допускает развитие зоны сдвигов на глубину 0,25 ширины фундамента. Величина 0,25 входит в формулу для определения первого табулированного коэффициета Мгамма ( именно из условия 0,25b и появилась в формуле для R ширина подошвы фундамента). Соответственно в формулу должно входить значение Гамма II для зоны, расположенной под подошвой фундамента, в которой и возникают пластические деформации. Но так получилось, что упомянутый СНиП действительно не дал четкого разъяснения о том, как определять ГаммаII и это было исправлено в СП 50-101-2004 , п 5.5.11, указав, что расчетные показатели принимаются для слоя грунтов ниже подошвы фундамента, залегающие до глубины b/2 при b<10 м ( с некоторым запасом по сравнению с b/4, но значение Мгамма при этом не изменилось - в фомуле так и осталось 0,25b). Соответственно, если до указанной глубины залегают грунты с различным значение Гамма, то необходимо определять его как среднвзвешенное значение - сумма произведений Гамма II на толщину слоя, деленная на сумму толщин слоев, то есть b/2.
Это относиться не только к Гамма ниже подошвы фундамента, но и к Ф и С.

Последний раз редактировалось AMS, 11.06.2008 в 16:28. Причина: Добавил про Ф и С..., поскольку это так-же необходимо учитывать, как и при определении ГаммаII
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 16:27
#3
Dianex


 
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54


Большое спасибо просто у меня деревянное здание опирающееся на фундаментные блоки шириной 0,4м... получается что мне для нахождения R нужно всего лишь брать в расчет 20 см грунта
Dianex вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2008, 16:40
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Dianex Посмотреть сообщение
Большое спасибо просто у меня деревянное здание опирающееся на фундаментные блоки шириной 0,4м... получается что мне для нахождения R нужно всего лишь брать в расчет 20 см грунта
Ну да,тогда понятно - какую глубину брать то-ли на всю разведанную толщу, или до ГСТ или для грунта на который опирается подошва фундамента. Оказывается, что ни то не другое и не всегда третье....
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 17:31
#5
Dianex


 
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54


вот вот поэтому и спросил.. вроде по СП надо 20 см брать... но будет ли это правильным думаю в моем случае нет Но раз по нормативному документу так то придется делать так.
Dianex вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 21:47
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Согласно СНиП 2.02.01-83*

2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными.


Из чего вроде бы следует, что при проверке расчетного сопротивления основания R следует учитывать только длительную часть снеговой и полезной нагрузок. То есть снег для Москвы будет весить не 180, не 126 а 63 кг на кв.м.;полезная нагрузка для офисов - 70 кг на кв.м.

Сколько видел сборов нагрузок на фундаменты для проверки условия не превышения R - во всех берут полные (не пониженные) значения.

Так как правильно?

Последний раз редактировалось RomanM, 13.12.2008 в 11:08.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 12:33
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Прошу специалистов прокомментировать пост 6

Вопрос не праздный т.к., к примеру, для легких одноэтажных зданий с пролетами 30-36м разница в нагрузке на фундамент, определенной при учете снега как кратковременной нагрузки и при учете снега как длительной нагрузки составит порядка 20-25%.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 18:03
#8
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Не хочу создавать новую тему, но вопрос о расчетном сопротивлении грунта.
Грунт выше подошвы фундамента. Если кто-то отклитнется, обсудим.
Сообщение от AMS исчерпывающее. Схлестнулся с инженерами из Питера о грунте выше подошвы.
RomanM, извини.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 23.04.2010 в 18:21.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 16:45
#9
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Вот программа для определения расчетного сопротивления грунта с учетом взвешивающего действия воды (с калькулятором осредненного значения уд. веса) - dwg.ru/dnl/8046
Dant вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 09:53
#10
Ale$ka


 
Регистрация: 12.11.2007
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Здраствуйте, не хочется создавать новую тему. Вопрос также в коэффициенте в формуле по определению расчетного сопротивления. Был произведен расчет фундамента под башню связи. И в экспертизе расчет запороли, т.к. сказали, что не был учтен коэффициент гамма 4 (???) как раз в этой формуле и поэтому все рассчитано неверно. Честно говоря, этот коэффициент поставил меня в тупик. Кто-нибудь слышао о нем??? Подскажите пожалуйста.
Ale$ka вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 12:42
#11
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ale$ka Посмотреть сообщение
Вопрос также в коэффициенте в формуле по определению расчетного сопротивления. Был произведен расчет фундамента под башню связи. И в экспертизе расчет запороли, т.к. сказали, что не был учтен коэффициент гамма 4 (???)
Формулу распиши по подробнне, а то не понятно - кто из вас там Америку открыл ты или эксперт.
таи вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 07:40
#12
Ale$ka


 
Регистрация: 12.11.2007
Томск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Формула стандартная как в СНиП. Ее я знаю, не раз считала.
Разобрались, ГИП (не строитель) не правильно понял что за коэффициент и, соответственно, не правильно донес до нас. Спасибо.
Ale$ka вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 12:46
#13
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Ale$ka Посмотреть сообщение
ГИП (не строитель) не правильно понял
... какая прелесть))
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 22:31
#14
vitalik


 
Регистрация: 28.03.2007
Россия
Сообщений: 21


Уважаемые форумчане! Есть ли предельное значение расчетного сопротивления грунта основания, вычисляемого по формуле Пузыревского? Вопрос возник в связи с тем, что при проектировании фундаментов с подвалом, при глубине заложения фундаментов более 3м оказались в основании пески средней плотности и R получилось порядка 50 т/м2. Эксперт сказал, что R для песков не может быть более 40 т/м2 при этом ни на какой документ не сослался! Вот теперь я в тупике....

Последний раз редактировалось vitalik, 22.03.2011 в 22:32. Причина: опечатка
vitalik вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 23:17
#15
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


vitalik
возможно из СНиП 2.02.01-83*ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРИЛОЖЕНИЕ 3->Таблица 2-для песков средней плотности и крупности R=4кгс/см2=40 т/м2
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 13:51
#16
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от vitalik Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане! Есть ли предельное значение расчетного сопротивления грунта основания, вычисляемого по формуле Пузыревского? Вопрос возник в связи с тем, что при проектировании фундаментов с подвалом, при глубине заложения фундаментов более 3м оказались в основании пески средней плотности и R получилось порядка 50 т/м2. Эксперт сказал, что R для песков не может быть более 40 т/м2 при этом ни на какой документ не сослался! Вот теперь я в тупике....
Ерунду сказал Ваш эксперт (или Вы его неверно поняли).
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 00:19
1 | #17
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114


Не зная данные вашего грунта, трудно сказать кто прав. Настораживает ваше замечание что глубина более 3-х метров. А ведь СНИП гласит что: db - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной менее 20м и глубиной более 2 м принимается 2м, при ширине подвала более 20м - 0 ).
Возможно вы погорячились.
dimarez вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 12:26
#18
karina375


 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 3


Здравствуйте всем!
Извените что врываюсь в ваши беседы, но мне очень нужна помощь!
У меня вот такая проблемка: здание каркасное по канадской технологии, конкретнее говоря - легкое. Его устанавливают на НЕЗАГЛУБЛЕННЫЙ фундамент на подушку из щебня толщиной 300мм. Как мне посчитать расчетное сопротивление грунта основания под фундаментом? я уже все формулы пересчитала, и всегда получается какая-то охинея.
Помогите мне пожалуйста, а то мне больше некуда обратиться!
Заранее большое спасибо!
karina375 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 14:05
#19
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от karina375 Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем!
Извените что врываюсь в ваши беседы, но мне очень нужна помощь!
У меня вот такая проблемка: здание каркасное по канадской технологии, конкретнее говоря - легкое. Его устанавливают на НЕЗАГЛУБЛЕННЫЙ фундамент на подушку из щебня толщиной 300мм. Как мне посчитать расчетное сопротивление грунта основания под фундаментом? я уже все формулы пересчитала, и всегда получается какая-то охинея.
Помогите мне пожалуйста, а то мне больше некуда обратиться!
Заранее большое спасибо!
1. Методика расчета R общая для всех зданий: по формуле 7 СНиП 2.02.01-83*
Если подходить к вопросу формально, то в Вашем случае требуется расчет R для щебеночной подготовки и для подстилающего ее слоя грунта (см., например, стр. 94 http://dwg.ru/dnl/3775).

2. А Вам точно нужно расчетное сопротивление основания?
Если речь идет о легком коттедже (возможно, на фундаментной плите) то R практически всегда будет обеспечено с хорошим запасом. Тут больше стоит задуматься о деформациях основания, в том числе от морозного пучения.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 14:39
#20
karina375


 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 3


Спасибо большое за отклик!
Хочу немного пояснить: там хотят предусмотреть не плиту под все здание а ленту под несущие стены шириной всего 400мм. А я как пока неопытный в этом деле человек ответить доходчиво не могу, а в снипах так все замудренно написано, что просто голова начинает кипеть.
А по формуле 7 снип у меня вообще получается 51,68 кПа, т.к. здание без подвала и фундаменты не в земле.
karina375 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 14:58
#21
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от karina375 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за отклик!
Хочу немного пояснить: там хотят предусмотреть не плиту под все здание а ленту под несущие стены шириной всего 400мм. А я как пока неопытный в этом деле человек ответить доходчиво не могу, а в снипах так все замудренно написано, что просто голова начинает кипеть.
А по формуле 7 снип у меня вообще получается 51,68 кПа, т.к. здание без подвала и фундаменты не в земле.
Геология нужна для дальнейшего разговора
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 06:49
#22
karina375


 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 3


А какие именно данные вам нужны?
karina375 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:22
#23
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от karina375 Посмотреть сообщение
А какие именно данные вам нужны?
karina375,
Вы же знаете что нужно для расчета R: ИГ разрез, по ИГ элементам: вид и разновидность грунта, гамма, фи, c, IL для глинистых грунтов, данные о УГВ.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 14:36
#24
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от karina375 Посмотреть сообщение
ленту под несущие стены шириной всего 400мм. А я как пока неопытный в этом деле человек ответить доходчиво не могу, а в снипах так все замудренно написано
При ширине ленты 40 см считаете
1) расчетное сопротивление щебеночной подготовки (смысла его считать вообщето нет)
2) вспоминаете нормы При бетонной или щебеночной подготовке толщиной h допускается увеличивать d на h, и считаете подстилающий слой.
3)
Цитата:
Сообщение от karina375 Посмотреть сообщение
по формуле 7 снип у меня вообще получается 51,68 кПа
должны получить R 100-120 кПа
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 13:38
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от karina375 Посмотреть сообщение
А по формуле 7 снип у меня вообще получается 51,68 кПа, т.к. здание без подвала и фундаменты не в земле.
Похоже, что посчитано верно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 17:22
#26
Бляхер

И-геология
 
Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20


Дамы и господа проектировщики, насколько правомерно то, что один из проектировщиков требует чтобы мы вставили в отчёт по геологии расчётное сопротивление для всех выделенных игэ? Мы даём его по некоторым игэ, для которых мало что можем иногда дать. Но даем по доброй воле. А этот требует по обязаловке привести. Почитал пособие, сп, вроде эта величина не входит в обязательные. Вроде она и должна расчитываться проектантами. Мы -то даем по табличкам.

Последний раз редактировалось Бляхер, 25.11.2011 в 09:43.
Бляхер вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 21:24
#27
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бляхер Посмотреть сообщение
Дамы и господа проектировщики, насколько правомерно то, что один из проектировщиков требует чтобы мы вставили в отчёт расчётное сопротивление для всех выделенных игэ?
Мы — геологи?
Пусть проектировщик обоснует своё требование ссылкой на нормативную литературу. Может, хоть заодно узнает, как это самое расчётное сопротивление считать...
 
 
Непрочитано 28.11.2011, 04:12
#28
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


belkiska, по-моему, Вы ошибаетесь с точностью до наоборот))))...(п.28)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2011, 13:18
#29
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Под Рузой около 110 см глубина промерзания. На глинистых и суглинистых почвах при такой глубине промерзания заглубления фундамента достаточно на 0,7-0,8 м.
Ежели данные глинистые грунты сильно и чрезмерно пучинистые?
Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
belkiska, по-моему, Вы ошибаетесь с точностью до наоборот))))...(п.28)
Да и пески разные бывают. )
Допустим пылеватые и мелкие, допустим с коэффициентом водонасыщения > 0.8.
belkiska.
Не совсем ваши рекомендации согласуются с требованиями нормативной документации (СНиП 2.02.04-88 и СП 50-101-2004 + последнее наактуализированное СП 22.13330.2011) в плане проектирования на пучинистых грунтах.
Про табл. Б.27 ГОСТ 25100-95 тоже не гоже забывать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 17:50
#30
tailer dernere

студент
 
Регистрация: 27.04.2012
Спб
Сообщений: 5


извини что врываюсь но вопрос можно онести к вашей теме..может ли быть по расчётам ширина ФЛ о.19 под наружную и 0.27 под внутреннюю..нагрузки на внешнюю 295 кн/м2 под внутреннюю - 420кН/м2..стены кирпич подвал есть..город Томск...смущает просто что отпор грунта 1573 кПа и 1604кПа...угол внутр. трения 40...подскажите какую ФЛ брать в таком случае - минимум ширины...я думаю 1200мм
tailer dernere вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 21:21
#31
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от tailer dernere Посмотреть сообщение
извини что врываюсь но вопрос можно онести к вашей теме..может ли быть по расчётам ширина ФЛ о.19 под наружную и 0.27 под внутреннюю..нагрузки на внешнюю 295 кн/м2 под внутреннюю - 420кН/м2..стены кирпич подвал есть..город Томск...смущает просто что отпор грунта 1573 кПа и 1604кПа...угол внутр. трения 40...подскажите какую ФЛ брать в таком случае - минимум ширины...я думаю 1200мм
вы уверены в своих расчетах ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 00:15
#32
Roman161


 
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 1


Господа проектировщики подскажите пожалуйста, считаю расчетное сопротивление грунта и сталкнулся с проблемкой, для формулы требуется удельный вес грунта, в отчете геологов его нет, есть только объемная масса, как быть?, заранее благодарю! И еще вопросик, у меня ширина фундамента 1,3 м следовательно осредненное расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы фунд. и выше подошвы будет одинаковым т.к. 0,65 м ( b/2 ) находится в пределах одного слоя, так ведь?)
Roman161 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 20:39
#33
nrenat_kazan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Похоже, что посчитано верно.
Посчитано-то верно! По формуле, но ведь очевидно, же что R будет больше!?

У меня тоже такой вопрос: как считать R, если фундамент незаглублен? Может необходимо применить другую формулу? а то уж совсем копейки получаются! Кто-нибудь разбирался с этим вопросом?
nrenat_kazan вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 21:15
#34
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Раньше считали на всю разведанную толщу грунта. Сейчас конечно ввели 1/4b подошвы но чем это обосновано не понятно. Сила Архимеда она же не изменилась и так же влияет на грунт как и 50 лет назад. Лично я считаю влияние силы Архимеда на всю глубину разведанной толщи грунта. Ну и естественно с учетом грунтов что являются гидроупорами (ну хотя бы ориентируясь на п. 5.6.40 СП 22.13330.2011)
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 08:52
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nrenat_kazan Посмотреть сообщение
У меня тоже такой вопрос: как считать R, если фундамент незаглублен? Может необходимо применить другую формулу?
можете, но как будете доказывать эксперту?


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Раньше считали на всю разведанную толщу грунта. Сейчас конечно ввели 1/4b подошвы но чем это обосновано не понятно.
Это же когда раньше???? Вон на Кольском есть скважина 11 км. Строя там 3-х этажный дом вы будесте считать на разведанную
Если не понятно, то откройте книжки или те же Снипы и Пособия к ним (а то раньше-сейчас....).
Вот я открыл СНиП II-Б.1-62 и в примечании 4 к формуле 12 увидел, что глубина зон местного нарушения не превосходит 1/4 ширины....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 13:49
#36
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


Возможно глупый вопрос, но тем не менее.
Если необходимо задать расчётное сцепление грунта непосредственно под подошвой фундамента, то означает ли это что мы вынуждены всегда задавать сцепление песчаной подготовки которая разумеется всегда есть?
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 14:29
#37
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Если необходимо задать расчётное сцепление грунта непосредственно под подошвой фундамента, то означает ли это что мы вынуждены всегда задавать сцепление песчаной подготовки которая разумеется всегда есть?
Если у вас подготовка толщиной не менее (1/4)b - то да. А при нескольких слоях на эту глубину нужно считать приведенные и С и Фи.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 12:11
#38
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Добрый день!
Вопрос в определении расчетного сопротивления фундамента средней стены/колонны заглубленного здания/сооружения. Например, считаю расчетное сопротивление основания фундамента под среднюю колонну паркинга. Вокруг вообще с трех сторон по периметру жилые секции. Раньше в СНиП было ограничение, что для здания шириной >20м принимается глубина подвала db=0 и расчет ведем как для бесподвального здания с глубиной заложения от пола. В новом СП данной фразы нет. Прошу поделиться опытом кто как считает?
Благодарю!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 15:00
#39
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


В расчете R важно давление в грунте, природа и история возникновения не интересна, собственный это вес , вес подсыпки или же соседнее здание. Для паркингов я стараюсь брать глубину заложение ( то есть давление в грунте) от пола паркинга, а здание которое стоит в 10-20 м считаю что не прибавляет доп. давления.

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 19.08.2014 в 15:06.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:25
#40
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Для паркингов я стараюсь брать глубину заложение ( то есть давление в грунте) от пола паркинга, а здание которое стоит в 10-20 м считаю что не прибавляет доп. давления.
Спасибо! Вопрос в том, до какой степени учитывать пригрузку. В старом СНиП для зданий с подвалом было ограничение ширины до 20 м, тогда подвал учитывался.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 14:38
#41
Wrath

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284


Я для внутренних стен глубину подвала вообще не учитьіваю, ибо расчетное сопротивление часто получается больше несущей способности основания.
Да и вообще, формула СНиПа для расчетного сопротивления не столь универсальна, как ее позиционирует СНиП.
Wrath вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 10:45
#42
Dimmoisha


 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 7


Добрый день, коллеги!
прошу разъяснить влияет ли как-нибудь нагрузка на грунте у фундамента на величину R ?
ведь с глубиной заложения величина R по ф-ле 7 должна увеличиваться ?
если да, то можно ли нагрузку заменить эквивалентной глубиной и подставить это значение в ф-лу 7 ?
Dimmoisha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
расчетное сопротивление для европейских профилей(HEA,HEB) fiftycent Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2004 10:04