Как положить плиты перекрытия??????
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как положить плиты перекрытия??????

Как положить плиты перекрытия??????

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2008, 20:30 #1
Как положить плиты перекрытия??????
shpirant
 
хочу разобратся :)
 
Украина. Ровно
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 127

Здравствцйте, подскажите пожалуста как положить плиты перекрытия если возникла такая ситуация: при строительстве дома вместо керпичной кладки положили стену из газобетона (толщиной 380, блоки Д600), а вторая стена осталась кирпичной, но получилось что растояние между стенами вместо 6000мм в следствии замени кирпичной стени на газобетоную увеличилось до 6340мм, вот и возник вопрос как положить плиты ПК63-1,2? как сделать полку опирания.
Помогите пожплуйста с советомю
Просмотров: 14625
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 20:38
#2
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


можно ли полку увеличить уголками которие положатся на стены?
или можно сделать монолитный пояс с выступом в середину дома на определеную величину?
или же делать балку под плиты и ставить ее на колоны?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 20:39
#3
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


подкажите пожалуйста!!!! пропадаю!!!!!!!!! хоть какието варианты подскажите?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 20:47
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Установить временную опору вдоль навозобетонной стенки, уложить плиты, по стене выполнить монолитный пояс с выпусками-шпонками, заведенными в пустоты.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 20:54
#5
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


так установить их я немогу поскольку плита короче чем растояние между стенами!!!!!!!!!!!!! наверное нада сначала какуюто полку сделать?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 20:56
#6
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


вернее положить на веременую балку то я могу, а как сделать при етом шпонку, и соединить ее смонолитным поясом?
может запустить швелера в пустоты и их там замонолитить ,и ими опереть на стену, может их вырвет от туда?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 21:06
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
вдоль навозобетонной стенки
Возьму фразу на вооружение
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 21:09
#8
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


ну то как же поступить? спасите ребята пропадаю!!!!!!!!!!!!!!!!!
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 21:16
#9
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Двойку чтоль поставят?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 21:17
#10
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Подведи балку под плиты, остаток замонолить.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 21:21
#11
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


та про балку я уже думал, проблема в том, что на что ее опереть нету, на уровне отметки 0.000 сейчас насипной грунт, закзчик хочет монолитить первый этаж после возведения крыши.
я вот что думаю, если в пустоты завести швелера 14, гдето на метра2, а снаружи их выпустить на 12см, вместе с тем замонолитить швелера в пустотах, то можно ли будет положить такую конструкцию на стену?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:18
#12
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


Люди ну подкажите что нибуть!!!!!!!!!!!!!!! очень прошу!!!
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 22:25
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


было отклонение от проекта? если было - пусть переделывают. зачем искать приключения на свою....
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:27
#14
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


меняы поставили там вести авторський надзор, до меня все кто занемалься этим обьектом ушли с даного места работы, причины отклонения от проекта я не знаю, а делать что-то нужно, вот и прошу в умных лудей помочь советом.... помогите, я уже совсем потерялся!
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 22:29
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


а если
1 привезти другую плиту "подлиннее"?
2 Отказаться от плиты и перекрыться любым другим способом
3 Что мешает опереть временную опору на насыпной грунт?
4 А "навозобетон" выдержит вашу плиту? класс прочности какой?
5 Ваш вариант со швеллерами вполне жизнеспособен, только почему выпуск из плит на 12 см? если... плита 6,3 а пролет 6,34 т.е если опирать по 12 см на плиту то выпуск получиться 12(опирание с одной стороны)+12(опирание с другой стороны)+4(разница в длинах плиты и пролета)= 28 см=280 мм (а с КСС то и 350 можно)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 22:29
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а Вы все-таки заставьте положить паралельно газобетонной стенки стенку из кирпича (в 250 мм), с обязательным применением анкеров для привязки к существующей стенке...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 22:31
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
меняы поставили там вести авторський надзор, до меня все кто занемалься этим обьектом ушли с даного места работы, причины отклонения от проекта я не знаю, а делать что-то нужно, вот и прошу в умных лудей помочь советом.... помогите, я уже совсем потерялся!
Вы ведете авторский надзор, налицо отклонение от проекта и вы незнаете причины? Вам скучно живется?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:38
#18
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


та не мне то очень весело живется... а от начальству наверное скучновато .
вот я тут покумекал и придумал такой вариантык, как считаете он может быть использован в даной ситуации?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:40
#19
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


рисунок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита+.jpg
Просмотров: 573
Размер:	134.4 Кб
ID:	7495  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 23:14
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


уж лучше развивать монолитный пояс под плиту - выполнить консоль (как предлагали выше) и вместо заведения швеллеров в пустоты плиты применить швеллера 24 для обхватывания плиты по краям. в монолитном поясе поставить закладушки для приварки швеллеров.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 23:17
#21
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


А по другому направлению нельзя положить плиты через балки.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 23:53
#22
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


To shpirant.

Предложение сомнительное, т.к.
1) конструктивная глубина опирания плит 90 мм;
2) анкера в ненагруженной кладке держать не будут;
3) швеллеры (двутавры) в пустотах поломают плиту...

А если попробовать завести в продольные швы между пустотками двутавры (лучше швеллеры) высотой 250-270 мм с приваркой опорных балок по низу плит. Плиты укладывать по цементному раствору...
Длину проката принять из расчета на местное смятие.
Обоймы из швеллеров сварить до монтажа плит.
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 16.06.2008 в 00:32. Причина: Уточнение
Pete вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 08:03
#23
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а Вы все-таки заставьте положить паралельно газобетонной стенки стенку из кирпича (в 250 мм), с обязательным применением анкеров для привязки к существующей стенке...
согласен на все 100. Кроме того усадка "навозобетона" значительно выше кирпичной и кто знает, как поведет он себя спустя ...цать лет.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 08:44
#24
Const-r

Конструктор
 
Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27


Рассмотрите вариант -сделать в этом месте монолитный участок по профнастилу с опиранием на монолитный пояс по ГЗБ.
Только посчитать надо понесет ли стенка из ГЗБ ваши нагрузки.
Const-r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:05
#25
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


Если я правильно понял то можно сделать один с етих вариантов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита==.jpg
Просмотров: 276
Размер:	42.0 Кб
ID:	7503  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 09:13
#26
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


2 shpirant
Думаю что плита работает только в своем рабочем пролете, и врядли пройдет вариант вдоль балок положить, не проще ли положить плиты поперек вашему пролету по балкам.

Последний раз редактировалось Michail, 16.06.2008 в 09:28.
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:16
#27
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


тут ситуация такая, в другом направлении растояние между плитами 8000мм, а плиты ПК63 уже закуплены, нада думать как их положить.
наверное наилутший вариант будет делать разширеный монолитный пояс,
как вы считаете?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:24
#28
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а если так закрипить плиту, с помощю швелеров?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плтита123.jpg
Просмотров: 237
Размер:	24.3 Кб
ID:	7504  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 09:33
#29
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


А я бы просто сделал в этом месте монолитную плиту. 6 метров - нормальный пролет. А если спросят "за чей счет", ответ очевиден - за счет того, кто сэкономил на кирпиче :-)
Если скажут, что нет опалубки - пусть купят профлист и подопрут.
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:36
#30
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


я бы и сам сделал монолитную плиту, но заказчики катигорически настаивают на плитах перекрития (ведь они уже их закупили), а викрутится как то нада....
Какие еще варианты могут быть?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 09:46
#31
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Поставь пристенные стойки, по ним балки. Места много не сожрет. В том варианте что ты нарисовал монолитный пояс просто кувырнется со стенки.
У тебя 3 проблемы:
1. Стена на которую нельзя ничего опирать без дополнительных мероприятий.
2. Разность деформаций стен, на которые опирается плита.
3. Короткие плиты.
Если будешь решать только 3-ю проблему - суши сухари.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:50
#32
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


AIK , если я Вас правильно понял, то делаем стойки, по которым кладем балку на которую будут опиратся плиты.
Тут возникает вопрос, моржно ли ети стойки сделать из кирпича? или обезательно из метала?
Схему я нарисовал схематически, так что извените ели тупо нарисовано, я просто хочу понять в каком направлении нада ити...
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 09:56
#33
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


shpirant

Делай, как советует AIK. В твоем случае - это самое "дуракоустойчивое" решение.
Либо делай рядом стенку из кирпича.

При таких решениях у тебя меньше тем подставиться. А то напридумываешь.

PS: Не забудь проконтролировать "на стройке" производство данных работ. А то "зоопарк" какой-то при строительстве.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 09:56
#34
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2shpirant

А что-за здание и сколько этажей?? Там есть куда опереться внизу??
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:57
#35
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


ВОт такая конструкция подойдет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: lastscan.jpg
Просмотров: 254
Размер:	81.5 Кб
ID:	7506  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:01
#36
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


К посту #35.

И как собираешься обеспечивать совместную работу кирпичных колонн и стенки из газозолобетона?

AIK, я думаю, имел в виду стойки из металла (швеллерок допустим).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:01
#37
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2shpirant
А нижняя плита "нормальная"?? В этом случае нижняя плита понесет две поперечных силы это надо проверять расчетом.
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 10:06
#38
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


нижнюю плиту полубому проверять буду ... а кирпичную колону и стену бумал свзывать болтами ( металический блин с обох сторон, и через колону и стену пропускать стержень с резьбой,и фиксировать болами)
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:18
#39
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я действительно имел в виду металл. Он конечно дороже, но стоимость транспортировки, время монтажа и надежность все компенсируют. Для жлобского строительства можно найти б/у профиль.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 10:24
#40
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а если на нижние плиты перекритя положить швелер,который бы лежал поперек всех плит перекрытия (для передачи нагрузки на все нижележащие плиты) а на него поставить колони из двутавров, сверху на их положить тоже швелер, по которым положить верхние плиты перекрытия.
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:24
#41
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
металический блин с обох сторон, и через колону и стену пропускать стержень с резьбой,и фиксировать болами
Не панацея однако.

Лучше два швеллера (либо швеллер и полоса) с двух сторон злополучной стены, стянутые болтами. Советую посмотреть примеры усиления стен при устройстве проемов (как вариант).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 10:27
#42
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


что -то в этом роде?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-2-3.JPG
Просмотров: 194
Размер:	56.5 Кб
ID:	7507  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:38
#43
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Данный пример не для тебя. Тут и опирание по более и стена бетонная (просто с дефектами - сколлы). Здесь уголки, как дополнительные опоры. Тебе же наду нормальную опору.

Вместо нижнего уголка - металлическая рама соединенная (для совместной работы) со стенкой.
Что-то более надежное и легкое в производстве, в данном случае, в голову не приходит.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 10:43
#44
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


я думал вместо нижнего уголка монтировать швелер 25, сверху уголок 100х100, с наружной стороны металические блины, и все это делать связаным с монолитным поясом!?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 10:47
#45
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Пост #44 + стойки из металла под швеллер 25 с распределительными элементами под ними дабы за нижнее перекрытие не переживать. Стойки связать со стеной, как советовал до этого.

Может, кто посоветует другие варианты.

Успехов.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 12:02
#46
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


спасибо за советы!!!!!!!!!! наверное остановлюсь на последнем,будем считать!!!!!!!!!!1
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:17
#47
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


вот пришла в голову мысль как закрепить плиты перекрытия..... прошу высказать свое мнение, можно ли такую конструкцию воплотить в жизнь?
(размеры еще буду уточнять,так что к им сильно не придерайтесь)
Заранее спасибо, жду ваших отвветом....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: g123.jpg
Просмотров: 171
Размер:	50.1 Кб
ID:	7599  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:34
#48
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Ну и дурдом вы тут устроили. Неужели кладка кирпичной параллельной стены толщиной 250 мм дороже и сложнее, чем заведение 4 двутавров в каждую плиту и устройство монолитных поясов?! Я просто пацталом от вашей фантазии =D
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:37
#49
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


так дело в том, что закзчик против любых достоек, вперся во что бы нистало положить ети короткие плиты, вот и приходиться фантазировать.... я бы тоже пацсталом валялся
, но мне ксожелению недо смеха дкло втом что я выхожу из материалов которые есть в наличии.
и все же я благодарен за любую критику
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:37
#50
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Смотрю на ваш последний отжиг и просто реву... швеллер, пояс, пластины, шпильки, двутавры... вам заказчик дал задание захоронить как можно больше денег?

Дык эти плиты и положите, а площадь помещения от стенки 250 мм не сильно уменьшится!
Вложения
Тип файла: pdf Drawing1-Model.pdf (8.9 Кб, 136 просмотров)

Последний раз редактировалось Liam, 17.06.2008 в 21:49.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:38
#51
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


нет просто ети материалы уже есть, авот и приходится их них выкручивать такие пируэты, а что можно еще придумать?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:40
#52
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


во первых очень намучаешься при вставке двутавров-у тебя на рисунке отверстия в плитах одинаковые а такого практически не бывает -двутавры придется использовать разных размеров-а потому нагрузки на плиту будут очень неравномерные-и вообще идея когда нижняя арматура в плите не несет нагрузки мне очень не нравится
JanJak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:40
#53
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


у меня просто вопрос так можно сделать? или нет? вот и хочу спросить у професионалов...я же еще пацан проти вам так раскажите "зеленому пацану" что можно сделать?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:41
#54
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а если швелера положить под плиты?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:43
#55
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


я вобщк то предлагал заказчику достроинь стену (с 380 до 510) и этим бы решился вопрос, а он категорически против
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:45
#56
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


может стоитпоискать покупателя на короткие и купить длинные-а заказчику что нибудь про форс мажори вообще если не знаешь как делай по уровню)))
JanJak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:47
#57
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а что вобще еще можно придумать?
варианты я вижу такие:
1) достроить стену;
2)сделать монолитный пояс шириной такой при которой плиты имели бы нормальную площать операния;
3) и вот такой вариант как я нарисовал;
больше в голову ничего не приходит, уже 2 дня бюсь над етим вопросом....
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:53
#58
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


по рисунку тебе с одной стороны не хватает 37-40см?-25 кирпич +12-15 опора
JanJak вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:56
#59
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


лучше с двух сторон монолит сделать чтоб и с той и стой стороны увеличить стены
JanJak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:57
#60
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а если сделать колоны и по ним пустить балку, или швелер? но тогда нада смотреть на плиты перекрытия на нижнем этаже ,
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:58
#61
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а как монолит связать с стеной, делать обойму? или можно просто анкерами?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 21:59
#62
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


ну раз пошла такая пьянка, то я бы на вашем месте сделал монолитный пояс на навозобетоне и опер туда плиты без лишних приблудов, а добор металлоломом делал бы уже со стороны кирпичной стены
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 22:06
#63
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


если я правильно то можно сделать так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123456.jpg
Просмотров: 137
Размер:	46.3 Кб
ID:	7601  
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 22:06
#64
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


и не использовать швелера и двутаврі?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 22:30
#65
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


угу, так точно... если сверху есть еще хотя бы этаж кладки
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 22:33
#66
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


мансарда подойдет? + криша черепичная опиратся на эту стену будет! так подойдет?
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 22:33
#67
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


shpirant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как положить плиты перекрытия??????

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Плиты перекрытия 9м. zae Конструкции зданий и сооружений 9 03.05.2008 13:07
Как расчитываются безбалочные перекрытия? Ксю Конструкции зданий и сооружений 1 27.12.2007 07:35