Усиление ж/б балки металлической обоймой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б балки металлической обоймой

Усиление ж/б балки металлической обоймой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2008, 13:09 #1
Усиление ж/б балки металлической обоймой
vvp
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 198

Привет всем.
Как видно на фрагменте из проекта, усиление из обоймы из стальных уголков не заходит за опоры.
В книжках таким образом не усиляют (по крайней мере я не видел).
Что можете сказать по этому вопросу ? Как это считается?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.07.2008 12-50-40_0099 copy.jpg
Просмотров: 1428
Размер:	40.5 Кб
ID:	8283  

Просмотров: 11798
 
Непрочитано 09.07.2008, 13:21
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Т.е. усиляется ж/б конструкция?
В подобных случаях всегда вроде обойму заводили на опору и рассчитывали как ферму на дополнительные нагрузки, превышающие нес. спос. усиливаемой конструкции.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:23
#3
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Ага, усиляется чердачная балка, но обойма за опоры не заводися.
Вот именно, что за опоры усиление не заводится, что и вызвало у меня вопрос.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 13:29
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Да, интересно. Я бы так не делал.
Мысль понятна. Сечение балки не несет по моменту. Был бы металл, вопросов бы не возникло, усиляем пролет, опоры не обязательно, если по Q все нормуль. Но что-то мне не очень верится в практическую реальность обеспечения совместной работы ж/б балки и обоймы. Была недавно тема про усиление ж/б перекрытия подведением балочной клетки, можно там про это почитать
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 13:30
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а чего удивляться. считать надо - может по наклонным сечениям прочности достаточно, а вот по нормальным - нет. потому и сделали усиление только средней части.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:34
#6
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Балка не проходит по моменту, после установки крышной установки.
Обойма не преднапрежена, не связана с арматурой балки, не заанкерена в балку.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 13:39
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а чего удивляться. считать надо - может по наклонным сечениям прочности достаточно, а вот по нормальным - нет. потому и сделали усиление только средней части.
Это понятно и ежу

Цитата:
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Балка не проходит по моменту, после установки крышной установки.
Обойма не преднапрежена, не связана с арматурой балки, не заанкерена в балку.
Вот о чем и речь. даже если там и написано что-нибудь про "варить на горячую", при нашей культуре строительства вызывает сомнения, что это выполнят нормально.

Есть еще мнения?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:05
#8
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Вообще-то первоначально я предпологал, что эта обойма сделана для того, чтоб сосредоточенную силу перевести в равномерно распределенную... ан нет ...
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 14:19
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


если балка не проходит по моменту, дык это ж не проходит по нормальным сечениям...
вот если бы балка не проходила по наклонным сечениям - то был бы повод удивляться, что обойму не довели до опор
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:28
#10
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Forrest_Gump, все равну не пойму как обойма включается в работу, и как это все дело посчитать.
Определить момент сопротивления сечения обоймы?
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 14:47
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я знаю два метода подбора сечения.
1) обойма считается без учета балки, балку берут запас (большой о_О), т.е. ведут расчет как фермочки.
2) обойму можно рассмотреть как внешнюю арматуру с соответствующим расчетом. классическое уравнение для проверки сечения несколько усложняется введением сил, действующих в обойме.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:50
#12
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Forrest_Gump, ок, спасибо.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 14:54
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Если считать как фермочку, опорами ее что будет являться?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 15:23
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


логично предположить, что коли обойма обрамляет балку и не доходит до опор балки, до обойму (фермочку) можно расмотреть как опертую на балку. опоры будут шарнирные (возражений нет?). теперь осталось определиться с количеством опор - предлагаю считать, что и верхний пояс и нижний шарнирно оперты, причем шарнирно-подвижно. либо надо ставить анкерные болты, которые через срез будут передавать усилие на ж/б балку.
P.S. мне милее расчет обоймы как внешней арматуры.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 15:34
#15
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
1) обойма считается без учета балки, балку берут запас (большой о_О), т.е. ведут расчет как фермочки.
2) обойму можно рассмотреть как внешнюю арматуру с соответствующим расчетом. классическое уравнение для проверки сечения несколько усложняется введением сил, действующих в обойме.
Т.е. получается обойму сначала посчитать как фермочку, чтоб определить усилия в стержнях, затем как внешнюю арматуру с учетом полученных усилий ?
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 15:40
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


неа, либо путь первый, либо путь второй
при первом путе сечения получатся больше - потому что не учитываем работу балки
при втором сечения будут меньше - часть нагрузки берет на себя балка
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 19:19
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Что-то сомневаюсь, что обойма совсем никак не закреплена к балке - на одном обжатии не повисишь.
Рекомендую вам посмотреть Пособие к СНиП ж/б конструкции ж/б конструкции с внешним(либо жестким) армированием.
Во вторых есть замечательная книга в даунлоаде (Матвеев автор) по усилению конструкций - там есть расчет усилияемых конструкций с учетом усиления.
дело в том, что каркас у вас сборный похоже. т.е. балка шарнирно оперта - эпюра момента соответствующая. Форест прав.
Если обойму заводить на опоры, то колонны тоже надо взять в обойму (к чему то ведь надо балочную обойму крепить на опоре). Но при этом может измениться расчетная схема - скорее всего она станет неразрезной, а балка на это не расчитывалась.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 20:01
#18
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


ЛИС, обойма "висит на балке", никак не заанкерена.
Матвеева всего пролистал, именно такого варианта усиления, я не нашел, там в основном затяжками усиляют, либо заводят за опоры, либо вводят в совместную работу с арматурой и бетоном балки.
А что за пособие ? Это к СНиП 2.03.01-84 ? А можно поточнее название ? )
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 21:21
#19
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Бестолковое усиление....
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 09:15
#20
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Бестолковое усиление....
Короче, после некоторого обсуждения приоткрою завесу тайны ... )):

проект был выполнен ГУП МНИИТЭПом.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 20:17
#21
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Короче, после некоторого обсуждения приоткрою завесу тайны ... )):
проект был выполнен ГУП МНИИТЭПом
.
Это вывеска, а что (кто) за ней???
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 20:25
#22
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Удалено...
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 10.07.2008 в 20:26. Причина: Повтор сообщения
Pete вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 21:45 можно и мне тоже сказать
#23
slikrick


 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
<phrase 1=


Многое зависит от выбора схемы, шарнир или жесткое, при чистом шарнирном опирание, на мой взгляд выполнено все правильно, а при жестком нет, в проекте усилена та зона которая необходима, единственное, что вызывает смущение, это поперечная сила, если по ней проходит, то все ок. Это мое мнение жду критики )))
slikrick вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 23:55
#24
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Многое зависит от выбора схемы, шарнир или жесткое, при чистом шарнирном опирание, на мой взгляд выполнено все правильно, а при жестком нет, в проекте усилена та зона которая необходима, единственное, что вызывает смущение, это поперечная сила, если по ней проходит, то все ок. Это мое мнение жду критики )))


Принятая схема "усиления" не препятствует сверхнормативному по ширине раскрытию трещин..., т. к. при такой схеме невозможно обеспечить совместную работу сущ. конструкции и стальной обоймы...

И необходимость усиления очень сомнительна...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 16:34
#25
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Добрый день!
Дабы не засорять форум, решил написать в этой теме, к тому же вопрос аналогичный.

Выполняем проект реконструкции 3-х этажного здания с неполным каркасом построенного в 40-х годах, проектно-техническая документация на здание отсутствует.
Каркас представляет из себя монолитные ж/б рамы (колонны в средней части здания (2 шт. на оси) и главные балки монолитно связанные с этими колоннами и заделанные в наружные кирпичные стены) расположенные с переменным шагом 5,5...6,5 м. На главных балках лежали ж/б второстепенные балки по которым было устроено деревянное перекрытие. По заданию на реконструкцию, мы убираем все второстепенные балки и устраиваем ж/б перекрытие по профнастилу уложенному на главные балки.
По результатам обследования колонны ж/б В12,5 сечением 400х400 арматура 4d20A-I; главные балки ж/б В20 сечением 270...350х580...660 мм (считаю по минимуму на 270х580мм) арматура внизу 3d22A-I, вверху 2d22A-I.
Максимальный пролет гл.балки 6,6 м, грузовая площадь 6х6,6 = 36,6 м2
Нагрузки: собств.вес; вес перекрытия 500 кг/м2; стяжка, полы и перегородки 200 кг/м2; полезная 480 кг/м2.
Впервые столкнулся с реконструкцией и усилением ж/б балок, появилось несколько вопросов:
1. Неизвестен узел опирания балок на наружние несущие стены, звонил экспертам, делавшим обследование, сказали что балка опирается сразу на кладку, но насколько она заведена в стену неизвестно, всвязи с чем вопрос: можно ли данный узел при расчете балки считать шарнирным? (с одной стороны судя по армированию он вроде бы таким и предполагался, с другой - с учетом толщины наружних стен 640, 770 мм и возможном опирании балки примерно на 500 мм может быть жестким).
2. Наш ГИП выдел на другом (чужом) объекте усиление балки четырьмя уголками связанными пластинами (прикладываю фото) и решил выполнять усиление наших балок так же. Прошу подсказать работают ли в данном случае пластины как стойки в металлической ферме (нужны ли раскосы?) и есть ли более эффективные способы усиления?
3. Оцените вариант моделирования усиленной балки двумя стержнями (1 - ж/б балка; 2 - металлическая балка, жесткостью эквивалентной жесткости фермы высотой 580 мм из 4-х уголков) разнесенными по высоте, разбитыми на одинаковое число конечных элементов, перемещения узлов которых попарно объединены. Всю нагрузку прикладывать к одному стержню.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04548.jpg
Просмотров: 444
Размер:	57.4 Кб
ID:	21722  
A-n-d-r-e-y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б балки металлической обоймой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58