Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390
|
||
Просмотров: 20195
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Все элементарно. В СНиПе МК спецглава есть по р. длинам. Для предв. расчетов средние колонны в плоскости нижний этаж 1,2, выше 1,5, из плоскости нижн. 2, выше 1,6. А затем, извините, берем реальные жесткости и по ним нудно и долго уточняем - можно и на калькуляторе....
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Т.е. из пл-ти идет расчет коэ-тов так же как в пл-ти, ? или берем геометрическую длину?
Ели для нижних колонн из пл-ти при шарнире мю=2, то для верхних этажей мю=1? В снипе написано, что допускается из плоскости брать расчетные длины по геометрической длине между раскреплениями, допустимо это для многоэтажного здания, для данного примера? Последний раз редактировалось Dmitij, 09.07.2008 в 23:49. |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Если рама как в продольном, так и в поперечном направлении, то расчетная длина как в плоскости, так и из плоскости считается согласно формулам снип и пособия, как для рамных систем.
И для нижних участков колонн при шарнирном сопряжении с фундаментом мю=2 будет только в идеальных условиях (абсолютно жесткий ригель). А так и больше 3 может получится. Пункт СНиП о равенстве расчетной длины из плоскости геометрической длине участка верен только в случае рамно-связевой системы.
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
может.
Пример номер раз, среднестатистический - многоэтажная однопролетная рама пролетом 12м, высота этажа 5м, колонны и ригели, ну, скажем, двутавр 45Ш1 по СТО АСЧМ 20-93. Соединение колонны с фундаментом шарнирное. р=0; n=(56072*500)/(2*1200*56072)=0.208; по формуле 70,б мю=3,05 Пример номер два, показательный - СНиП II-23-81*, таблица 67, последняя строка, последнее значение - 7,82. PS. Хотя знаю одного уважаемого лауреата Ленинской премии, который (по словам очевидцев) очень.. кхм... расстраивается и начинает нецензурно ругаться каждый раз при упоминании о расчетной длине колонны в раме более трех...
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Чтобы не гипнотизироваться разницей между расчетной длиной и геометрической длиной, надо просто вспомнить, что мю это показатель того, насколько вводимая в расчет длина отличается от эквивалентной длины в смысле устойчивости. Например в СКАДе можно колонну переменного сечения (или постоянного) разбить на допустим 5 элементов. Допустим при неразбитой колонне мю была 0,7 (классический случай). После разбивки для каждого элемента мю будет 3,5. Поэтому надо привыкать, что мю это не физический параметр, а ....
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
А, я понял, почему ты не понял! Ты наверно смеешься от применения понятия "устойчивость"? Так вот цепь: расчетная длина-гибкость (жесткость)- коэффициент устойчивости - устойчивость. Для элементов рам эта расчетная длина (читай мю!) именно для этих целей нужна. Да, например для растянутого элемента связи - это просто гибкость... и все! Так как, теперь еще смешнее?
|
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Мда... Ну что сказать...
Тэг "Offtop" означает, что написанное под ним не имеет никакого отношения к обсуждаемой в теме проблеме... Опусти глаза в низ страницы, там есть заголовок "Похожие темы".
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Да и еще. как в кристалле посчитать мю крайней колонны.
я завожу пролет километр и ригель с жесткостью 1см4. Корректно ли это? И по поводу базы. в литературе наткнулся на базу защемленную в обоих направлениях. Допустимо ли такое применять? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Разумеется все можно! И нужно. А не замыкаться на пожелтевших сериях. Их надо уважать конечно и пользоваться, но не стоять на том. Просто базу правильно надо сконструировать и задание на фундаменты правильно выдать, если не сам.
|
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
CНиП II-23-81*, табл. 17,а Цитата:
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
)))И еще вопрос.
Расчитал самый нагруженный жесткий узел сопряжения колонны и ригеля. При продольном результирующем усилии на поясной накладке 187 тс фланговые швы получились по 47 см. Катет 16 мм. В расчете были только фланговые швы. Можно применять такой узел? Возможно учитывать на поясной накладке не только фланговые швы но и шов на торце накладки, соединяющий накладку и ригель? Еще раз спасибо) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
85*бета*катет
это понятно в максимальную длину влазеет, просто накладка получилась 0,5 метра), и еще как быть с лобовым угловым швом на торце накладки, можно учитывать в расчете? Последний раз редактировалось Dmitij, 10.07.2008 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Во-первых 85 это предел. Во-вторых не понял насчет учитывать... В-третьих, здесь собака зарыта в поперечном к направлении проката усилии через полки, ведь несущая способность поперек волокон примерно 0,5 от вдоль. Т.е. тебе волноваться надо о ширине накладки - скорее шва с проваром к полке не хватит по ширине полки...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Извините, неправильно написал последний вопрос.
Шов встык накладки к полке колонны проверил. Речь идет о швах соединяющие накладку и полку ригеля, в данном расчете учитывал только продольные швы по накладке, можно ли учитывать еще третий угловой шов по торцу накладки? |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
угловые швы работают как на продольную силу, так и на поперечную силу в плоскости. В принципе можно, но в книжке по расчету таких узлов его не учитывают да и в лире по расчету узла вроде тоже. Поэтому, чтобы подстраховаться, не учитывайте. Не забудьте про лобовые швы крепления балки к колонне, где катеты швов делают с полным проваром.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Учитывать можно - чем лобовой шов не шов... Но я например не мелочусь - накладку для разгонки усилий надо же рыбкой делать, угол ну не менее 15 град - и что там остается?
Кстати, насчет рамного узла этажерки - принято колонны не разрезать, а разрезать балку (разрезать в смысле отправочных марок). А по уму, когда по балке передается более существенней, чем по колонне, момент, хорошо бы наоборот. Это отклонение от канонов, и многие будут ворчать. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Цитата:
KIw1 - это расчет угловых швов KIw2 - расчет шва встык KIw1 - расчетная длина включает в себя 3 длины : 2 фланговых и один лобовой При чем расчетные длины в обоих случаях и для KIw1, и для KIw2, берутся равными геометрическим, т.е. предусматривать нужно везде вывод корней швов. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Dmitij, вот если смотреть на тот узел который скинул, на виде сверху шов 2 охватывает верх, низ и ЛЕВУЮ сторону от накладки, а я думал что вы в работу шов включаете ещё правый!!!!!! Не знаю, но мне кажется лобовой шов и угловые вдольпластиный, это разные швы. Ну во-первых лобовой шов с полным проваром и с разделкой кромок делают, для того чтобы катет шва можно было принять большой например катит шва 16мм, а пластика 10мм, за счет толщины катет шва будет примерно 26мм. Для этого и делают кромки. А по правилам СНиП (катет шва не должен быть более 1,2t наименьшей, сравниваемой) сравнивают с 16мм. По логике шов встык относится к колонне и накладке. Его рассчитывают на полный момент и продольную силу в балке, а горизонтальные швы относятся к балке, которые тоже должны воспринимать тот же момент и продольную силу. Поэтому швы разные. А почему принимают 3 шва? Смело могу предположить, что этот шов должен быть справа на картинке пластины на виде в плане (относительно пластины), а он показан слева. Возможно ошибка графического рода!
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Это не ошибка, поленились разделить швы.
Итак. я имел в виду 3 угловых шва: сверху, снизу и справа (лобовой). они крепят накладку к балке, все 3 шва в рачете лиры учитываются. Это что касается угловых швов. Что касательно крепления накладки к колонне: в расчет идет шов в стык и только. Углового шва там нет. Все это обозначается как шов "Ш2" , но в трассеровке расчета этого шва есть 2 цифры использования несущей способности: шва в стык, и угловых швов, соответственно, и два отдельных расчета. А вот что нет лобового правого углового шва справа на графическом изображении - это ошибка. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Dmitij, ну так на схемке в лире правого шва нет (смотрите картинку вид сверху), просто говорю что описались, Шов 2 нужно было показать в продолжении справа, а он почему то слева. К тому же лобовой шов слева будет другого катета и его нужно было замаркировать например Шов3. Может они для унификации так сделали.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В центре узла
![]() Я рекомендую не вылизывать и ловить каждый сантиметр. Подвиг можно совершить и в другой форме - подобрать оптимальную для конкретного случая схему узла, полностью контролируя ситуацию. В понятие оптимальности входит и минимальность человеческого фактора (швы с проваром, потолочные швы и т.д.). На первом месте надежность. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Усилие растяжения, идущее от стыкового шва к балке по всему сечению накладки, распределяем как по длине фланговых швов, так и по ширине полки колонны. При этом небольшим моментиком от эксцентриситета в полтощин накладки и полки пренебрегаем. Ширина накладки максимальная для лучшего распределения по ширине полки балки. Есть вариант укороченной рыбки, когда наоборот хвостиком и швы вдоль прямых краев накладки и косых в вырезе все идут в расчет. Напомню все-таки, что при растяжении R поперек проката =0,5 R обычном приложении (это к болевой точке - стыкового шва с разделкой, полным проваром и возможно с подваркой корня). У Вас 185 тн. Не забываем про коэфф. условий и проч,-там солидно набирается.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Вот беда в официальном издании Rпоперек проката Rth=0.05Ru в стройконсультанте Rth=0.5Ru: Кому верить?
![]() Толщина полки колонны 35,5мм (40К5). Балка 50Ш1. Толщина поясной накладки 40мм, ширина поясной верхней накладки 260мм (беру узкую, чтобы обойтись без потолочных швов. Получаем напряжения поперек полки колонны 187000/4х26=1779 кгс/см2. Rпоперек проката=3600/2=1800 кгс/см2. Принимаю такую предельную разницу, потому что к расчетным усилиям в узле для расчета прибавил 30%. То вроде как можно обойтись без потолочных швов. Но если делать рыбки, то на нижней накладки без потолочных швов не обойтись А потолочные швы делать не хочется. Катет 16мм. Что же делать? - Делать накладки длиной полметра?) Последний раз редактировалось Dmitij, 13.07.2008 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Нижняя накладка - другая фигура! Т.е. нужно прямоугольную. И надо там еще небольшое по высоте ребро предусмотреть, чтобы на монтаже балку можно было ставить - накладка-то с колонной будет в отпр. марке.
А насчет 0,5 мне надо верить ![]() И не хотели бы посмотреть серию, книжку с узлом или узел из живого проекта? Ну типа как люди делают... Последний раз редактировалось Ильнур, 13.07.2008 в 19:17. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Новый вопрос.
Стык колонны в месте изменения сечения. Ставить колонну сверху, видимо, придеться на опорную плиту. Опорные ребра необходимо ставить? Или достаточно проварить по периметру по разделанным кромкам? Если делать ребра, то какой минимальной ширины в основании? И как быть с крайними колоннами - ставить их с эксцентрисететом придется чтоб стены наружные вывести? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Не подскажите как считать расчетные длины средней и крайних колонн для такой рамы? рисовал в пейнте, прошу простить за качество. насколько я понял - для крайних коэффициент в плоскости рамы - 2, для средней - 1?
Последний раз редактировалось puma, 07.03.2009 в 23:11. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вообще-то мю для элементов рам считается по СНиП "Стальные конструкции". Но на Вашем рисунке изображена геометрически изменяемая система, поэтому разговор о коэффициентах не актуален.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В любом случае, мю можно определить, заменив рассчитываемую раму эквивалентной из СНиП "Стальные конструкции". Ход рассуждений, на мой взгляд, должен быть следующий. Мю - это количество полуволн, укладывающихся на длине колонны зависит от податливости верхнего узла закрепления колонны. Если мы заменим разрезанный шарниром ригель на цельный и уберем среднюю колонну, то характер изогнутой оси рамы не изменится для случая, когда колонны выгнулись в одну сторону. В случае если колонны выгнулись в разные стороны, то эквивалентной будет рама с ригелем в два раза меньшим по длине. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Доброго времени всем!
Вопрос наболел, но тему новую создавать пока не хочу, так что задаю в этой. Здание в металлическом каркасе, двухпролетное, длина 74 м, ширина 48м, высота 12м. Бескрановое. Предлагается вариант с жестким диском кровли (продольные горизонтальные связи по фермам) и передачей горизонтальных нагрузок через него на торцевые связи. Внимание, вопрос: при жесткой заделке колонн в основании и шарнирном опирании ригеля, можно ли в плоскости рамы назначать мю для колонны по сх. И.1 табл. И.1 прил. И к СП Стальные конструкции? Вопрос возник не из пальца, надеюсь, найдутся желающие и могущие на него ответить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Скажу сразу - нельзя
![]() В Вашем случае два варианта: мю=2 для всех, или мю > 2 для крайних и мю<2 для средней (по результатам расчета на устойчивость) - и оба верны, смотрите что выгоднее. А жесткий диск покрытия в Вашем случае ничего не дает. Последний раз редактировалось eilukha, 03.10.2012 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Пособие к СНиП II-23-81 Стальные конструкции:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Пардон, что поднимаю тему из нафталина, но вопрос насущный. Насколько я знаю, схема с жесткими несущими торцами применяется достаточно часто. Мю = 2 для стоек справедливо, если "им ничто не мешает самостоятельно потерять устойчивость". Допустим, есть весьма жесткий диск покрытия, образованный тремя нитками прогонов с крестовыми связями, передающий ветер на торцевые диски жесткости. Почему же колонны, развязанные на этот торцевой диск, будут иметь Мю = 2? Можно же в SCADе прикинуть податливость диска, и получить по тому самому прил. И Mю в районе 0,71-0,72 (при защемлении внизу). Где я не прав?...
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Расчетные длины колонн в многоэтажном монолитном здании. | depak | Железобетонные конструкции | 10 | 15.10.2007 15:47 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Расчетные длины стержней в SCAD | Engineer IA | SCAD | 2 | 23.02.2006 13:43 |