Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.

Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2008, 19:11 #1
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Восьми этажное гражданское здание на стальном каркасе приблизительно в плане в виде буквы "Ш", принята рамная схема каркаса, рамы взяты в поперечном направлении, базы колонн в плоскости рамы защемлены, из плоскости шарнир, соединение ригелей и колонн рамы жесткое, рамы между собой соединены также ригелями жестко. Вопрос: как и из каких соображений выбирать коэф-ты к расчетным длинам колонн в плоскости и из плоскости рам? Особо интересует из плоскости.?
Спасибо.
C гибкостями разобрался с помощью коллег)), теперь идут вопросы по коструированию

Последний раз редактировалось Dmitij, 13.07.2008 в 16:45.
Просмотров: 20195
 
Непрочитано 09.07.2008, 23:07
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Все элементарно. В СНиПе МК спецглава есть по р. длинам. Для предв. расчетов средние колонны в плоскости нижний этаж 1,2, выше 1,5, из плоскости нижн. 2, выше 1,6. А затем, извините, берем реальные жесткости и по ним нудно и долго уточняем - можно и на калькуляторе....
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 23:18
#3
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Т.е. из пл-ти идет расчет коэ-тов так же как в пл-ти, ? или берем геометрическую длину?
Ели для нижних колонн из пл-ти при шарнире мю=2, то для верхних этажей мю=1?
В снипе написано, что допускается из плоскости брать расчетные длины по геометрической длине между раскреплениями, допустимо это для многоэтажного здания, для данного примера?

Последний раз редактировалось Dmitij, 09.07.2008 в 23:49.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 09:09
#4
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Если рама как в продольном, так и в поперечном направлении, то расчетная длина как в плоскости, так и из плоскости считается согласно формулам снип и пособия, как для рамных систем.
И для нижних участков колонн при шарнирном сопряжении с фундаментом мю=2 будет только в идеальных условиях (абсолютно жесткий ригель). А так и больше 3 может получится.
Пункт СНиП о равенстве расчетной длины из плоскости геометрической длине участка верен только в случае рамно-связевой системы.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 09:27
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


а мне, пожалуйста, про возможность коэффициента расчетной длины быть равным 3 и более расскажите. он физически может быть более 2?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 09:53
#6
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


может.
Пример номер раз, среднестатистический - многоэтажная однопролетная рама пролетом 12м, высота этажа 5м, колонны и ригели, ну, скажем, двутавр 45Ш1 по СТО АСЧМ 20-93. Соединение колонны с фундаментом шарнирное.
р=0; n=(56072*500)/(2*1200*56072)=0.208; по формуле 70,б мю=3,05

Пример номер два, показательный - СНиП II-23-81*, таблица 67, последняя строка, последнее значение - 7,82.

PS. Хотя знаю одного уважаемого лауреата Ленинской премии, который (по словам очевидцев) очень.. кхм... расстраивается и начинает нецензурно ругаться каждый раз при упоминании о расчетной длине колонны в раме более трех...
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 10:24
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Чтобы не гипнотизироваться разницей между расчетной длиной и геометрической длиной, надо просто вспомнить, что мю это показатель того, насколько вводимая в расчет длина отличается от эквивалентной длины в смысле устойчивости. Например в СКАДе можно колонну переменного сечения (или постоянного) разбить на допустим 5 элементов. Допустим при неразбитой колонне мю была 0,7 (классический случай). После разбивки для каждого элемента мю будет 3,5. Поэтому надо привыкать, что мю это не физический параметр, а ....
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 10:43
#8
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Offtop: Похожие темы
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1877 29.12.2006 23:41
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 10:55
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


В построцессоре при проверке сечений в графу расчетная длина вводим именно 3,5 для элемента, составляющей 1/5 часть от всей длины, для которого Эйлер установил 0,7. И где здесь бред? Ты не понял наверно...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 11:05
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А, я понял, почему ты не понял! Ты наверно смеешься от применения понятия "устойчивость"? Так вот цепь: расчетная длина-гибкость (жесткость)- коэффициент устойчивости - устойчивость. Для элементов рам эта расчетная длина (читай мю!) именно для этих целей нужна. Да, например для растянутого элемента связи - это просто гибкость... и все! Так как, теперь еще смешнее?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 11:27
#11
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Мда... Ну что сказать...
Тэг "Offtop" означает, что написанное под ним не имеет никакого отношения к обсуждаемой в теме проблеме... Опусти глаза в низ страницы, там есть заголовок "Похожие темы".
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 11:32
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Да, есть. Все равно не понял... Я тут 3 дня
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 11:46
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


обижаться смысла нету, Румын веселился названию схожей темы, его порадовало сочетание тем - обсуждаемой и схожей. just fun.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 11:48
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Честно 3 дня. Зарегистрирован в 2007 г - пытался пообщаться, что-то отвлекся и забыл. Когда сейчас полез, удивился, что мое имя использутся - оказалось, это и есть я - восстановил пароль.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:49
#15
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


В скаде в кристале если вводить шарнирно опертую многопролетную многоэтажную раму мю может доходить до 3! Возможно защемление колонны в двух направлениях?
Спасибо.
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:53
#16
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Да и еще. как в кристалле посчитать мю крайней колонны.
я завожу пролет километр и ригель с жесткостью 1см4. Корректно ли это?
И по поводу базы. в литературе наткнулся на базу защемленную в обоих направлениях. Допустимо ли такое применять?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 11:55
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Разумеется все можно! И нужно. А не замыкаться на пожелтевших сериях. Их надо уважать конечно и пользоваться, но не стоять на том. Просто базу правильно надо сконструировать и задание на фундаменты правильно выдать, если не сам.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 12:06
#18
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Да и еще. как в кристалле посчитать мю крайней колонны.
я завожу пролет километр и ригель с жесткостью 1см4. Корректно ли это?
Некорректно.
CНиП II-23-81*, табл. 17,а
Цитата:
Примечание: Для крайней колонны свободной многопролетной рамы коэффициент "мю" следует определять, как для колонн однопролетной рамы
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 12:11
#19
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Cпасибо за консультации) с меня

Последний раз редактировалось Dmitij, 10.07.2008 в 12:26.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 12:15
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Мю крайней я определяю, применив однопролетную схему с теми же жесткостями и пролетом.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 13:23
#21
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Да и еще вопрос.
Необходимо ли предъявлять какие-то особые требования к фундаментам и основаниям при таком жестком каркасе (рамный каркас и база защемленная в двух направлениях).
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 13:49
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Абсолютно никаких. Просто выдавать нагрузки лучше в виде загружений, а не комбинаций - пусть сами комбинируют и видят полную картину работы базы.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 13:57
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


то есть делать несколько таблиц нагрузок на фундаменты с указанием вида нагрузки?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 14:27
#24
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
то есть делать несколько таблиц нагрузок на фундаменты с указанием вида нагрузки?
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=74811&#post74811
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 14:39
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


хм... спасибо. интересно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 14:57 Пример хорошего задания на фундаменты
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вот например...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Задание на фундаменты.dwg (80.2 Кб, 1177 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 15:30
#27
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


)))И еще вопрос.
Расчитал самый нагруженный жесткий узел сопряжения колонны и ригеля.
При продольном результирующем усилии на поясной накладке 187 тс фланговые швы получились по 47 см. Катет 16 мм. В расчете были только фланговые швы. Можно применять такой узел? Возможно учитывать на поясной накладке не только фланговые швы но и шов на торце накладки, соединяющий накладку и ригель?
Еще раз спасибо)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 15:34
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


По моему можно не волноваться до 60 катетов.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 15:37
#29
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


85*бета*катет
это понятно в максимальную длину влазеет, просто накладка получилась 0,5 метра), и еще как быть с лобовым угловым швом на торце накладки, можно учитывать в расчете?

Последний раз редактировалось Dmitij, 10.07.2008 в 15:50.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 15:43
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Во-первых 85 это предел. Во-вторых не понял насчет учитывать... В-третьих, здесь собака зарыта в поперечном к направлении проката усилии через полки, ведь несущая способность поперек волокон примерно 0,5 от вдоль. Т.е. тебе волноваться надо о ширине накладки - скорее шва с проваром к полке не хватит по ширине полки...
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 15:50
#31
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Извините, неправильно написал последний вопрос.
Шов встык накладки к полке колонны проверил.
Речь идет о швах соединяющие накладку и полку ригеля, в данном расчете учитывал только продольные швы по накладке, можно ли учитывать еще третий угловой шов по торцу накладки?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 16:20
#32
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


угловые швы работают как на продольную силу, так и на поперечную силу в плоскости. В принципе можно, но в книжке по расчету таких узлов его не учитывают да и в лире по расчету узла вроде тоже. Поэтому, чтобы подстраховаться, не учитывайте. Не забудьте про лобовые швы крепления балки к колонне, где катеты швов делают с полным проваром.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 16:51
#33
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


в учебниках - да не учитывается, а вот в лире как раз учитывается , посмотрите трассировку рассчета, отсюда и вопрос))
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 08:12
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Учитывать можно - чем лобовой шов не шов... Но я например не мелочусь - накладку для разгонки усилий надо же рыбкой делать, угол ну не менее 15 град - и что там остается?
Кстати, насчет рамного узла этажерки - принято колонны не разрезать, а разрезать балку (разрезать в смысле отправочных марок). А по уму, когда по балке передается более существенней, чем по колонне, момент, хорошо бы наоборот. Это отклонение от канонов, и многие будут ворчать.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 09:12
#35
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Речь идет о швах соединяющие накладку и полку ригеля, в данном расчете учитывал только продольные швы по накладке, можно ли учитывать еще третий угловой шов по торцу накладки?
Я то подумал, что вы говорите про шов, который справа на накладке, см. рис. В лире его не учитывают, а вот шов 2, который в Лире обозначен как горизонтальные швы по пластине и лобовой шов. Картинка не рациональная, лобовой шов то в отличие от швов угловых (горизонтальных) делается с полным проваром. Поэтому лобовой шов нужно отделять от рабочих горизонтальных по пластинке, то бишь сделать унификацию швов (например Шов 3). Так понятнее будет.
Вложения
Тип файла: doc узел.doc (106.5 Кб, 195 просмотров)
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 11:30
#36
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А по уму, когда по балке передается более существенней, чем по колонне, момент, хорошо бы наоборот. Это отклонение от канонов, и многие будут ворчать.
Это получается, что надо разрезать колонну, положить на нее ригель и поставить колонну сверху?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 11:56
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ну да. Колонны все равно надо разрезать. Когда такую идею проталкиваешь, указывают на сложность монтажа и выверки колонн. А это не сложность, а НЕОБЫЧНОСТЬ.
Зачем все это надо? Для надежности конечно.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 11:57
#38
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Я то подумал, что вы говорите про шов, который справа на накладке, см. рис. В лире его не учитывают, а вот шов 2, который в Лире обозначен как горизонтальные швы по пластине и лобовой шов. Картинка не рациональная, лобовой шов то в отличие от швов угловых (горизонтальных) делается с полным проваром. Поэтому лобовой шов нужно отделять от рабочих горизонтальных по пластинке, то бишь сделать унификацию швов (например Шов 3). Так понятнее будет.
Как раз я про этот правый угловой лобовой шов и говорил, в лире он учитывается посмотрите трассировку шва Ш2. Там два процента по несущей способности KIw1 , и KIw2.
KIw1 - это расчет угловых швов
KIw2 - расчет шва встык

KIw1 - расчетная длина включает в себя 3 длины : 2 фланговых и один лобовой
При чем расчетные длины в обоих случаях и для KIw1, и для KIw2, берутся равными геометрическим, т.е. предусматривать нужно везде вывод корней швов.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 11:57
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Да, забыл, а ригель стыковать на Ммин, т.е. где-то в 1/3 пролета.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 12:02
#40
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, забыл, а ригель стыковать на Ммин, т.е. где-то в 1/3 пролета.
Спасибо, я так и понял.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 14:38
#41
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Dmitij, вот если смотреть на тот узел который скинул, на виде сверху шов 2 охватывает верх, низ и ЛЕВУЮ сторону от накладки, а я думал что вы в работу шов включаете ещё правый!!!!!! Не знаю, но мне кажется лобовой шов и угловые вдольпластиный, это разные швы. Ну во-первых лобовой шов с полным проваром и с разделкой кромок делают, для того чтобы катет шва можно было принять большой например катит шва 16мм, а пластика 10мм, за счет толщины катет шва будет примерно 26мм. Для этого и делают кромки. А по правилам СНиП (катет шва не должен быть более 1,2t наименьшей, сравниваемой) сравнивают с 16мм. По логике шов встык относится к колонне и накладке. Его рассчитывают на полный момент и продольную силу в балке, а горизонтальные швы относятся к балке, которые тоже должны воспринимать тот же момент и продольную силу. Поэтому швы разные. А почему принимают 3 шва? Смело могу предположить, что этот шов должен быть справа на картинке пластины на виде в плане (относительно пластины), а он показан слева. Возможно ошибка графического рода!
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 15:39
#42
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Это не ошибка, поленились разделить швы.
Итак. я имел в виду 3 угловых шва: сверху, снизу и справа (лобовой). они крепят накладку к балке, все 3 шва в рачете лиры учитываются. Это что касается угловых швов.

Что касательно крепления накладки к колонне: в расчет идет шов в стык и только. Углового шва там нет.
Все это обозначается как шов "Ш2" , но в трассеровке расчета этого шва есть 2 цифры использования несущей способности: шва в стык, и угловых швов, соответственно, и два отдельных расчета.
А вот что нет лобового правого углового шва справа на графическом изображении - это ошибка.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 16:55
#43
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Dmitij, ну так на схемке в лире правого шва нет (смотрите картинку вид сверху), просто говорю что описались, Шов 2 нужно было показать в продолжении справа, а он почему то слева. К тому же лобовой шов слева будет другого катета и его нужно было замаркировать например Шов3. Может они для унификации так сделали.
Цитата:
А вот что нет лобового правого углового шва справа на графическом изображении - это ошибка
. Абсолютно с вами согласен, так что если хотите учитывайте этот шов, хотите нет. На ваше усмотрение, если у вас пластина получается 0,5м, то лучше учесть. И так и так правильно. Это касается расчета узла, а на чертежах обязательно покажите (в запас)
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 17:27
#44
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Спасибо за консультации. с меня
И еще вопрос)
Если поясную накладку делать "рыбкой", в каком месте перестает быть необходимым условие равнопрочности накладки и верхней полки ригеля?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 19:42
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


В центре узла Если серьезно, то такого условия вообще нет... Сечение ригеля (соответственно полки) подобрано не только по моменту и N у узла, но и по другим факторам. А сечение рыбки подобрано по своим факторам. Да, изредка бывает, что случайно они совпадают (факторы прочности), и в самом начале полки уже можно начинать рыбить. Ну можно вычесть начало шва - при желании наилучшего распределения усилия по ширине полки, но тогда и отступ от края должен быть минимальным (равным катету).
Я рекомендую не вылизывать и ловить каждый сантиметр. Подвиг можно совершить и в другой форме - подобрать оптимальную для конкретного случая схему узла, полностью контролируя ситуацию. В понятие оптимальности входит и минимальность человеческого фактора (швы с проваром, потолочные швы и т.д.). На первом месте надежность.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 15:46
#46
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Т.е. результирующие усилия по накладке в месте начала шва воспринимают уже швы а не накладка?
И почему отступ от края должен быть минимальным?
Спасибо
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2008, 00:51
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Усилие растяжения, идущее от стыкового шва к балке по всему сечению накладки, распределяем как по длине фланговых швов, так и по ширине полки колонны. При этом небольшим моментиком от эксцентриситета в полтощин накладки и полки пренебрегаем. Ширина накладки максимальная для лучшего распределения по ширине полки балки. Есть вариант укороченной рыбки, когда наоборот хвостиком и швы вдоль прямых краев накладки и косых в вырезе все идут в расчет. Напомню все-таки, что при растяжении R поперек проката =0,5 R обычном приложении (это к болевой точке - стыкового шва с разделкой, полным проваром и возможно с подваркой корня). У Вас 185 тн. Не забываем про коэфф. условий и проч,-там солидно набирается.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 17:02
#48
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Вот беда в официальном издании Rпоперек проката Rth=0.05Ru в стройконсультанте Rth=0.5Ru: Кому верить?

Толщина полки колонны 35,5мм (40К5). Балка 50Ш1. Толщина поясной накладки 40мм, ширина поясной верхней накладки 260мм (беру узкую, чтобы обойтись без потолочных швов.
Получаем напряжения поперек полки колонны 187000/4х26=1779 кгс/см2.
Rпоперек проката=3600/2=1800 кгс/см2. Принимаю такую предельную разницу, потому что к расчетным усилиям в узле для расчета прибавил 30%. То вроде как можно обойтись без потолочных швов. Но если делать рыбки, то на нижней накладки без потолочных швов не обойтись
А потолочные швы делать не хочется. Катет 16мм.
Что же делать? - Делать накладки длиной полметра?)

Последний раз редактировалось Dmitij, 13.07.2008 в 17:34.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2008, 19:11
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Нижняя накладка - другая фигура! Т.е. нужно прямоугольную. И надо там еще небольшое по высоте ребро предусмотреть, чтобы на монтаже балку можно было ставить - накладка-то с колонной будет в отпр. марке.
А насчет 0,5 мне надо верить вернее здравому смыслу, а опечатки бывают. Например в стройкон-е коэффициент гамма m обозначен как гамма n (таблица 1). Да, еще, коэфф. усл. доходит до 0,7 - поищите для ручной сварки.
И не хотели бы посмотреть серию, книжку с узлом или узел из живого проекта? Ну типа как люди делают...

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.07.2008 в 19:17.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 14:00
#50
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Новый вопрос.
Стык колонны в месте изменения сечения.
Ставить колонну сверху, видимо, придеться на опорную плиту. Опорные ребра необходимо ставить? Или достаточно проварить по периметру по разделанным кромкам? Если делать ребра, то какой минимальной ширины в основании?
И как быть с крайними колоннами - ставить их с эксцентрисететом придется чтоб стены наружные вывести?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 11:37 Пример рамного узла
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Здесь узел из проекта, когда задача экономии не особо ставилась.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример рамного узла.dwg (187.1 Кб, 1032 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 12:54
#52
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Ильнур.
Спасибо за хороший узел.
Придеться учитывать ослабление монтажными болтами?

Последний раз редактировалось Dmitij, 15.07.2008 в 13:41.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 15:15
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ну если у Вас совсем впритык. Вообще-то не по-царски жить на пределах
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2009, 22:39 Расчетные длины
#54
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Не подскажите как считать расчетные длины средней и крайних колонн для такой рамы? рисовал в пейнте, прошу простить за качество. насколько я понял - для крайних коэффициент в плоскости рамы - 2, для средней - 1?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 282
Размер:	4.4 Кб
ID:	17002  

Последний раз редактировалось puma, 07.03.2009 в 23:11.
puma вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2009, 23:44
#55
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Не подскажите как считать расчетные длины средней и крайних колонн для такой рамы? рисовал в пейнте, прошу простить за качество. насколько я понял - для крайних коэффициент в плоскости рамы - 2, для средней - 1?
Вообще-то мю для элементов рам считается по СНиП "Стальные конструкции". Но на Вашем рисунке изображена геометрически изменяемая система, поэтому разговор о коэффициентах не актуален.
 
 
Непрочитано 07.03.2009, 23:49
#56
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


почему геометрически изменяема? 3*3-3*2-2*2=-1 . что мю -по СНиПу - я знаю. только как интерпретировать данную схему?

Последний раз редактировалось puma, 07.03.2009 в 23:57.
puma вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2009, 00:35
#57
DK


 
Сообщений: n/a


Почему-то подумал, что опоры у Вас катковые. Ошибся. Признаю.
Для средней колонны мю=1 (одна полуволна укладывается на ее длине при изображении изогнутой оси). Для крайних колонн мю будет зависеть от соотношения жесткостей колонны и ригеля.
 
 
Непрочитано 08.03.2009, 00:41
#58
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


спасибо за ответ
puma вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2009, 02:20
#59
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


А если поставить связи (жеский диск) то можно считать из плоскости колонны мю=1. А связи почти всегда ставятся в здании.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2009, 09:14
#60
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А если поставить связи (жеский диск) то можно считать из плоскости колонны мю=1. А связи почти всегда ставятся в здании.
Не совсем так. Если сделать жесткий диск по покрытию и поперечные вертикальные связи по зданию, то мю будет зависеть от соотношения жесткостей колонн и ригелей и численно будет в пределах от 0,7 до 1,0.

В любом случае, мю можно определить, заменив рассчитываемую раму эквивалентной из СНиП "Стальные конструкции". Ход рассуждений, на мой взгляд, должен быть следующий. Мю - это количество полуволн, укладывающихся на длине колонны зависит от податливости верхнего узла закрепления колонны. Если мы заменим разрезанный шарниром ригель на цельный и уберем среднюю колонну, то характер изогнутой оси рамы не изменится для случая, когда колонны выгнулись в одну сторону. В случае если колонны выгнулись в разные стороны, то эквивалентной будет рама с ригелем в два раза меньшим по длине.
Вложения
Тип файла: pdf 110001.pdf (4.6 Кб, 212 просмотров)
 
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:07
#61
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Доброго времени всем!
Вопрос наболел, но тему новую создавать пока не хочу, так что задаю в этой.
Здание в металлическом каркасе, двухпролетное, длина 74 м, ширина 48м, высота 12м. Бескрановое. Предлагается вариант с жестким диском кровли (продольные горизонтальные связи по фермам) и передачей горизонтальных нагрузок через него на торцевые связи. Внимание, вопрос: при жесткой заделке колонн в основании и шарнирном опирании ригеля, можно ли в плоскости рамы назначать мю для колонны по сх. И.1 табл. И.1 прил. И к СП Стальные конструкции?
Вопрос возник не из пальца, надеюсь, найдутся желающие и могущие на него ответить.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:34
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Надо отдельную, большую, бесконечную тему создать: "Расчетные длины стержневых элементов". И чтобы туда все писали про проблемы с расчетными длинами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:36
#63
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: думаю, не зря она такая бесконечная
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:47
#64
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Скажу сразу - нельзя. И вообще табл. И1 - лукавство, действуя по ним формально можно любой бред обосновать. Устойчивость (и соответственно свободные длины) зависят кроме упругих характеристик закреплений концов от загруженности смежных с рассматриваемым элементами.
В Вашем случае два варианта: мю=2 для всех, или мю > 2 для крайних и мю<2 для средней (по результатам расчета на устойчивость) - и оба верны, смотрите что выгоднее. А жесткий диск покрытия в Вашем случае ничего не дает.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.10.2012 в 19:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 19:52
#65
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


от где-где, а в снипе не ожидал)
Где бы почитать...?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 20:13
#66
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пособие к СНиП II-23-81 Стальные конструкции:
Цитата:
6.3. При подборе сечений стержней обычно выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения.
В частности, при практическом определении расчетной длины стоек многоэтажных рам в нормах, как правило, используется приближенная расчетная схема в виде простейшей ячейки независимо от числа этажей и соотношения продольных сил в стойках.
Следует отметить, что применение такой расчетной схемы не предполагает пропорционального возрастания нагрузок на систему в целом.
6.4. В СНиП II-23-81* значения расчетной длины стержней для различных систем приведены, как правило, для наиболее неблагоприятных случаев нагружения и работы системы, т. е. зачастую с некоторым запасом. Поэтому в дальнейшем, наряду с разъяснением требований норм, будут приведены также и более строгие расчетные схемы для определения и уточнения значений расчетной длины на основе учета действительной работы системы и схемы загружения.
Расчетная длина стержней одной и той же системы различна при разных сочетаниях нагрузок, хотя в п. 6.11* СНиП II-23-81* по этому поводу имеется упрощающее разрешение. В связи с этим при проектировании возможно уточнение значений расчетной длины в соответствии с тем сочетанием нагрузок, при котором выполняется подбор сечений некоторых стержней.
Сложность в отсутствии готовых рецептов на все случаи.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 20:18
#67
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Где бы почитать...?
раз
два
три
четыре
поиск "расчетная длина"

И сообщения Ильнура на форуме.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 19:01
#68
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В Вашем случае два варианта: мю=2 для всех, или мю > 2 для крайних и мю<2 для средней (по результатам расчета на устойчивость) - и оба верны, смотрите что выгоднее. А жесткий диск покрытия в Вашем случае ничего не дает.
Пардон, что поднимаю тему из нафталина, но вопрос насущный. Насколько я знаю, схема с жесткими несущими торцами применяется достаточно часто. Мю = 2 для стоек справедливо, если "им ничто не мешает самостоятельно потерять устойчивость". Допустим, есть весьма жесткий диск покрытия, образованный тремя нитками прогонов с крестовыми связями, передающий ветер на торцевые диски жесткости. Почему же колонны, развязанные на этот торцевой диск, будут иметь Мю = 2? Можно же в SCADе прикинуть податливость диска, и получить по тому самому прил. И Mю в районе 0,71-0,72 (при защемлении внизу). Где я не прав?...
Pyjama вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Расчетные длины колонн в многоэтажном монолитном здании. depak Железобетонные конструкции 10 15.10.2007 15:47
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43