Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли?

Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2008, 22:44 #1
Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли?
Ларсен
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 13

Ж.б. безбалочное перекрытие, сетка колонн 10x10 м, торговый центр,2 этажа, возможно ли? Посоветуйте, кто сталкивался с этой проблемой? Или все- таки делать ребристое перекрытие.Архитекторы -турки.( Может притурки)
Просмотров: 29300
 
Непрочитано 30.08.2008, 12:58
#2
engineer_pt

технология пост-напряжения
 
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 17


Мы делали торговый центр с пролетами 10,3м * 8,5м: безбалочное перекрытие из монолитного предварительно напряженного бетона. Полезная нагрузка 400-600 кг/м2. толщина перекрытия 230мм (1/40-45). В зонах с большей нагрузкой - делали капители (утолщение плиты) 20см в зоне колонн.
Для пролетов 10*10м, перекрытие может быть 23-24см с капительями 20см 4,0х4,0м. Если без капителей 25-28см. Прогиб = 1/700-1000.
engineer_pt вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2008, 15:47
#3
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Было 9х9 безбалочное безкапительное перекрытие преднапряженное (толщина 25-26 см).
Если нет возможности делать преднапряженное - можно делать капители.
Видел проект 12х12м безбалочное перекрытие (толщина 30см) с капителями (3х3м в плане и 30см высотой если память не подводит)
legi вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2008, 16:43
#4
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Ларсен Посмотреть сообщение
Ж.б. безбалочное перекрытие, сетка колонн 10x10 м, торговый центр,2 этажа, возможно ли? Посоветуйте, кто сталкивался с этой проблемой? Или все- таки делать ребристое перекрытие.Архитекторы -турки.( Может притурки)

10x10 ? Безбалочное ? Торговый центр ?

Г-н Ларсен, вы никогда не смотрели фильм канала Дискавери о торговом центре "Сампун" ?
29 июня 1995 года, Южная Корея... Посмотрите, очень полезно. Последние 15-20 минут фильма расскажут Вам о многом. В том числе и о рисках в таких случаях.
Grant вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2008, 18:20
#5
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Ларсен Посмотреть сообщение
Ж.б. безбалочное перекрытие, сетка колонн 10x10 м, торговый центр,2 этажа, возможно ли? Посоветуйте, кто сталкивался с этой проблемой? Или все- таки делать ребристое перекрытие.Архитекторы -турки.( Может притурки)
При таком шаге колонн лучше балочное.
В Вашем случае необходимо выполнять проверку перекрытия 1-го этажа не только на период эксплуатации, но еще и на период строительства (и это будет худший вариант).
При безбалочной схеме есть 2 варианта: с капителями либо без них, но толщин плиты при этом будет не менее 320мм.
Балочное в Вашем случае мне нравится больше!
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2008, 20:14
#6
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
В Вашем случае необходимо выполнять проверку перекрытия 1-го этажа не только на период эксплуатации, но еще и на период строительства (и это будет худший вариант)
Вы имеете в виду нагрузку от стоек опалубки вышележащих перекрытий? Или температурное воздействие? Или еще что-то?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2008, 20:27
#7
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду нагрузку от стоек опалубки вышележащих перекрытий? Или температурное воздействие? Или еще что-то?
Верно, нагрузку от стоек опалубки
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 15:13
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2Grant
расскажите пожалуйста, не у всех есть дискавери
2Ларсен
уже рассказывал - ТРЦ сетка 9х9 метров капители с плитной частью. Сделано все по руководству по безбалочным.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 15:24
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Дешевле с балками. Кажется в тихонове при пролет более скольки-то метров советуется балочная схема.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 16:18
#10
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2Grant
расскажите пожалуйста, не у всех есть дискавери
Ну, этот фильм можно заказать на DVD, называется он "Сценарий катастрофы: Трагедия Сампуна";

Кстати, фильм этот почти полностью показывали на последнем семинаре ИНТОС, причем, почему-то, попросили выключить все вдеокамеры (??), что меня несказанно удивило, т.к. этот фильм я уже видел, ничего секретного в нем нет, и его можно заказать обычной почтой...

Суть вот в чем: в 1995 году в Сеуле рухнул сложившись до основания (даже, кажется, с подземными этажами) огромный торговый центр - "Сампун".
Трансвааль, по сравнению с этой катастрофой, даже рядом не стоял, жертв было полтысячи человек, раненых трудно сказать сколько...

Причина падения - ошибки проектирования, слишком тонкие колонны (они, в итоге, просто "прокололи" перекрытие и произошло лавинообразное разрушение), толщины капителей плясали, кое-где их не было вообще (!), в колоннах резали по ходу строительства штрабы для создания противопожарных отсечек и проч. Одно из перекрытий было загружено совершенно другой нагрузкой нежели первоначально планировалось (и рассчитывалось) в проекте - там были размещены кухни-рестораны с оборудованием. В довершение на крышу водрузили 30-тонные охладительные установки.

Итог: все рухнуло в считанные секунды.

P.S. От себя сделаю несколько замечаний по этому поводу:

Первое: Как правило, рассчитывая конструкции, опытный конструктор закладывает запас на дурака, о процентах конечно можно спорить, но разгильдяйство прорабов, "эффект Равшана-Джамшута" и козни погоды в итоге сводят все запасы к требуемой изначально величине несущей споcобности ("то на то и вышло", как говорят в этих случаях). Однако ТАКИЕ ошибки уже зачеркивают все...

Второе: На первый взгляд изумляет, что даже "гиблые" конструкции все же некоторое время могут стоять и даже эксплуатироваться.
Аквапарк - 2 года, Сампун - вообще простоял 5 лет ! Монолитный железобетон допускает некоторое хулиганство, вследствие перераспределения усилий, своих свойств несколько приспосабливаться к нагрузке, своей геометрической неизменяемостью (постепенное выключение "лишних" связей), но в итоге все нижнеспособное "выстреливает" один прекрасный момент.
Grant вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 18:16
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2Grant
спасибо, но в этом случае конечно равшаны постарались. На них сколько не заложи все мало будет.
2Elena_555
капитель 1500х1500 мм с плитной частью толщиной 150 мм размерами 3600х3600(необходимо рассчитать) плита толщина 300 мм (20 мм дадут на площади существенную экономию). Без капительное и с квадратными при таком пролете думаю экономически не выгодно, даже с учетом упрощения работ(коего я думаю не будет благодаря поперечной арматуре)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 21:20
#12
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2Elena_555
капитель 1500х1500 мм с плитной частью толщиной 150 мм размерами 3600х3600(необходимо рассчитать) плита толщина 300 мм (20 мм дадут на площади существенную экономию). Без капительное и с квадратными при таком пролете думаю экономически не выгодно, даже с учетом упрощения работ(коего я думаю не будет благодаря поперечной арматуре)
объясните, чем я могу Вам помочь.
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 09:52
#13
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Уже в России спокойно делают безбалочное бескапительное преднапряженное 12х12 м, в т.ч. и для торговых центров (напр. "Ереван-плаза"). Есть решения для сетки 16х16 и 18х18 м.
В Европе до 18х18 м и консолями 9 м.В сейсмике.
Толщина значительная 300-700 мм, но пустотное.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 10:19
#14
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Да ладно вам париться....ТЦ рухнул из -за поризводства работ на 50 процентов, т.к армирования оных колонн было выполнено на несколько стержней меньше чем по проекту, а по поводу 30-ти тонных нагрузок, то там не от них а от динамики и перемещения оных с места на место.

Что касается 10х10м сетка, то либо кессон (балочное), либо капители 1/3 пролёта при толщине перекрытия не более 300мм и + капитель 150-200мм, с 2-х эт огромных нагрузок не будет где-то 250-300(эт на вскидку) т на среднюю колонну, прикинь в арбате на продавливание и вперёд читать Тихонова или ещё кого.Если там автосалон то тут всё серьёзнее будет
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 21:59
#15
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Уже в России спокойно делают безбалочное бескапительное преднапряженное 12х12 м, в т.ч. и для торговых центров (напр. "Ереван-плаза").
"Ереван-плаза" только не безбалочное и не 12х12, хотя и преднапряженное
А объектов дествительно достаточно.
legi вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 22:10
#16
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


При шаге 10х10 экономически не выгодно строить безбалочные перекрытия, для безбалочных максимальный шаг 6х6 тогда есть резон проектировать безбалочное.
Для торгового центра мне кажется подошло бы "кесонное" т.е. балочное с второстепенными балками, а места с наименьшими напряжениями заполняются легким материалом можно стекло.
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 23:24
#17
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
При шаге 10х10 экономически не выгодно строить безбалочные перекрытия, для безбалочных максимальный шаг 6х6 тогда есть резон проектировать безбалочное.
А чего-то щас мода 7х8,8х7, да и 8х8 - сплошь и рядом безбалочные - считать не умеют???
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 09:56
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2Elena_555 просто толщина перекрытия не менее 320 мм зацепила
2DenisovSlava стекло не очень легкий материал 2,42-2,59 т/м3
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 10:34
#19
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
"Ереван-плаза" только не безбалочное и не 12х12, хотя и преднапряженное
А объектов дествительно достаточно.
Ну ладно, погорячился - сетка там 9х11.
Но разработчик и подрядчик называют это перекрытие безбалочным, хотя присутствуют скрытые ригели и капители.
Вы имели отношение к этому проекту?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды перекрытий 1.jpg
Просмотров: 1444
Размер:	32.2 Кб
ID:	9757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды перекрытий 2.jpg
Просмотров: 1401
Размер:	21.1 Кб
ID:	9758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды перекрытий 3.jpg
Просмотров: 1266
Размер:	27.8 Кб
ID:	9759  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды перекрытий 4.jpg
Просмотров: 1038
Размер:	45.1 Кб
ID:	9760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды перекрытий 6.jpg
Просмотров: 1025
Размер:	47.1 Кб
ID:	9761  

stoper вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 10:36
#20
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Еще фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды перекрытий 7.jpg
Просмотров: 1036
Размер:	49.2 Кб
ID:	9762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды перекрытий 8.jpg
Просмотров: 1075
Размер:	23.6 Кб
ID:	9763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Виды перекрытий 9.jpg
Просмотров: 1004
Размер:	30.0 Кб
ID:	9764  
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2008, 18:30
#21
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Но разработчик и подрядчик называют это перекрытие безбалочным, хотя присутствуют скрытые ригели и капители.
Вы имели отношение к этому проекту?
Просто хорошо знаю и объект и разработчиков, и подрядчиков.
legi вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 13:37
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Ну ладно, погорячился - сетка там 9х11.
Но разработчик и подрядчик называют это перекрытие безбалочным, хотя присутствуют скрытые ригели и капители.
Вы имели отношение к этому проекту?
Скрытые они когда они в теле плиты, а в данном случае Я бы не назвал их скрытыми.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 18:40
#23
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от FREE_RAIDER Посмотреть сообщение
Да ладно вам париться....ТЦ рухнул из -за поризводства работ на 50 процентов, т.к армирования оных колонн было выполнено на несколько стержней меньше чем по проекту, а по поводу 30-ти тонных нагрузок, то там не от них а от динамики и перемещения оных с места на место...
Ну ТЦ в Сеуле рухнул не на 50%, а на все 100%... То есть, если уйти от игры слов - не совсем понятно с чего это вы взяли, что дело в производстве работ. Турки там не строили . И что за чушь по поводу перемещения с места на место охладительных установок ? Куда это и кто их перемещал ??

Перекрытия не были рассчитаны на данную нагрузку, причем здесь пресловутое "на несколько стержней меньше" в колоннах ? Произошло элементарное разрушение бетона в месте примыкания перекрытия к колонне. Если уж где и не хватало Ваших "нескольких стержней" (и сечения бетона) - так это в приопорной зоне перекрытия.
Вообще в фильме (если вы его смотрели) версия некачественного бетона комиссией была отвергнута. Это чтоб Вы знали. Не подтвердился и вариант недостаточной несущей способности грунтов основания.
Стройку завершала другая организация, т.к. директор строящегося центра уволил тех, кто возражал против увеличения нагрузок и изменения сечений. Лихие парни, пришедшие взамен тех, кто начинал, "хряпнули" ему каркас по его желанию, наплевав на все.
Grant вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 14:16
#24
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да уж скачал фильм впечатление удручающее.
Прежде всего фильм стоит посмотреть начинающим конструкторам и Декстрону.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 17:44
#25
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Да уж скачал фильм впечатление удручающее.
Прежде всего фильм стоит посмотреть начинающим конструкторам и Декстрону.
А где? Я тоже хочу!
Alpha вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 07:24
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Фильм можете скачать у меня(ник тот же), подключитесь к "Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru".
Название фильма "Tragedia.Sampuna.(Rus.Eng).DVDRip.by.gera" вес 715 Мб
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 00:29
#27
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Да уж скачал фильм впечатление удручающее.
Прежде всего фильм стоит посмотреть начинающим конструкторам и Декстрону.
А какой там был шаг колон?
Декстрону предстоит прожить интересную и увлекательную жизнь....у него еще все впереди....(по Ремарку). Главное что бы небыло жертв
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 00:36
#28
Brat_WB


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 62


7,5x7,5 с капителями делаем. Макс толщина 300, между капителями 150.
Brat_WB вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 19:15
#29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Ларсен, тут все забыли, что Вы всего лишь спрашивали можно ли сделать безбалочное перекрытие при шаге колонн 10х10 м. Ответ - МОЖНО.
А уж КАКОЕ - сами решайте. С капителями или без, со скрытыми капителями (а их несколько типов) или с явными капителями, с какими колоннами, из каких материалов и т.д. и т.п.
Вот будет здорово, если Вы на тему оптимизации такого перекрытия диссертацию напишете (а их тут много можно написать), а мы почитаем. Короче, хотите делать безбалочное перекрытие - флаг Вам в руки и ветер в спину!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 21:19
#30
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Фильм "Сценарий катастрофы: Трагедия "Сампуна"
http://www.binmovie.ru/2007/07/22/sc...4__dvdrip.html

а заодно, весьма познавательно, - фильм 19. Обрушение галерей в отеле "Hyatt"
http://binmovie.ru/2007/09/14/sekund...onds-from.html

Последний раз редактировалось andsan, 30.09.2008 в 21:34.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 13:25
#31
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


[фото с места обрушения тц "Сампун"]
Как объяснить такой характер разрушений в зоне продавливания? Кто может подсказать вменяемую работу на эту тему? Заранее спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image1.jpg
Просмотров: 670
Размер:	34.8 Кб
ID:	11024  
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 13:55
#32
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


По-моему, максимально эффективный шаг колон при безбалочном перекрытии 9х9 м и толщина перекрытия 250мм.
Капители можно не делать и сдвоенные ряды колонн в температурных швах, если применять технологию http://jordahl.de/e_index.html (это не реклама). Мы щас запроектировали ТРЦ с применением такого армирования возле колон и такие же к-ции деф. швов.
Нада развиваться, Господа!!!
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 15:51
#33
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


ммммммм.... клево, еще бы по ангильски чо-нить понимать
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 16:02
#34
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: за пиво буду переводчиком с английского 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 16:07
#35
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


нашел сайт их российского представительства http://www.baumontek.ru/
ща почитаю
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 16:15
#36
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ХМММ
Вот они на интересно а момент при продавливании они почему не учитывают.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 16:28
#37
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Там еще прогу по расчету я на сайте качнул, вроде все учитывает(и момент кстати тоже, еще уточню щас).
Кстати, технология очень простая, и мы когда первый раз увидели просто офигели.
Есть еще минусы, то что все встречают это решение "в штыки", так как привыкли к совдеповским технологиям ((((
Ну в деле проталкивания главное - упорство, и все получится ))))
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 17:29
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Bogdanus1
Дык ни чего нового Я тут не вижу, вполне рациональное решение.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 17:45
#39
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Ну да, я не говорю что ново, говорю что просто. Давайте не будем спорить )))).
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 18:12
#40
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Bogdanus1
Ты лучше программку выложи, а то Я чей то не нашел.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 18:45
#41
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Я бы с радостью, но все весит где-то 35Мб (прога 3,5 + документация), могу на мыло если интересно
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 18:47 ПРограмма
#42
Brat_WB


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 62


Плиз, программу приаттачьте!
Brat_WB вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 18:48
#43
Brat_WB


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 62


Давайте на мыло
dload.wb@gmail.com
Brat_WB вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 18:51
#44
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Bogdanus1
Кидай в http://dwg.ru/dnl/
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 18:54
#45
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Все, закинул в данлоад, там только прога
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 18:56
#46
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Нада выбирать язык англ при установке, а то будут маты немецкие )))
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 18:57
#47
Bogdanus1

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
<phrase 1=


Выложил, модератор глянет - она появиться в данлоаде.
Терпение, Господа :-)
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 19:04
#48
Brat_WB


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 62


Как назувается то?
Brat_WB вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 09:53
#49
Эxpert


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 3


Ж.б. безбалочное перекрытие, сетка колонн 10x10 м - конечно ничего не получится. Мы в торговых центрах при пролете 7200 ставим балки. Я бы сделала балки шагом 5000. А с иностранными проектировщиками часто сталкиваюсь. Что турки, что поляки, что фины - они только слышали про наши нормы. И как показывает практика - экспертиза эти проекты рубит (по крайней мере в г. Ростове-на-Дону).
Эxpert вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 09:31
#50
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2 Эxpert
подняли старую темку .
Зря вы так. 9х9 реализовано, ИМХО думаю можно и 12х12 - вопрос в рациональности схемы и оптимального расхода материалов. Для этого думаю преднапряжение понадобится.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 11:19
#51
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


поищите информацию по постнапрягаемой арматуре без сцепления с бетоном. думаю, тогда в вашем случае можно обойтись скрытыми балками. все доказывается расчетом. при таких пролетах большую роль играет продавливание плиты колонной. рекомендую особо обратить на это внимание.
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 23:29
#52
Эxpert


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 3


А приведите прогибы плит перекрытий при сетке колонн 9х9 м при полной нагрузке для торговых залов 400 кгс/м2? И не забудьте сюда включить негрузку от несущих и ненесущих конструкций. И тогда сравним прогибы с допустимыми по СНиП 2.01.07-85*.
Эxpert вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 10:58
#53
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
А приведите прогибы плит перекрытий
хорошая шутка. Каким образом вообще можно посчитать реальные прогибы плиты? Разве что криво реализованной нелинейностью в некоторых МКЭ-комплексах.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 11:29
#54
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


К сожалению сейчас обльшинство конструкторов (особенно молодых) дюэ надеются на расчетные комплексы. Дескать я считал на компьютере - и все БАСТА. Ежили Лира/Scad и им подобные не считают -задача не решаема Каким образом вообще можно посчитать реальные прогибы плиты?. Смотри например М.Я. Штаерман "Безбалочные перекрытия" или Дорфман, Левонтин "Проектирование безбалочных безкапительных перекрытий".
На счет ячейки 10х10 при отсутствии балок - технически реально, при плите 320 ... 350 мм, по человечески (и с точки зрения конструктора) - бред сивой кобылы.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 11:30
#55
Эxpert


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 3


[quote=Om81;442887] хорошая шутка. Каким образом вообще можно посчитать реальные прогибы плиты?
А особенно шутники те, кто придумал СНиПы и установил допустимые прогибы перекрытий.
Прогиб плиты всегда можно высчитать. Я полностью согласна с niisk.
Эxpert вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 12:10
#56
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
А особенно шутники те, кто придумал СНиПы и установил допустимые прогибы перекрытий.
Вы не видите моего вопроса? Я не про то, что и кем установлено, а как это посчитать.
Цитата:
Смотри например М.Я. Штаерман "Безбалочные перекрытия" или Дорфман, Левонтин "Проектирование безбалочных безкапительных перекрытий".
Смотри.. например... это СНиПы, или может быть СП, или руководства?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 12:17
#57
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2 Эxpert
подняли старую темку .
Зря вы так. 9х9 реализовано, ИМХО думаю можно и 12х12 - вопрос в рациональности схемы и оптимального расхода материалов. Для этого думаю преднапряжение понадобится.
в голлании видел многоэтажный паркинг с сеткой колонн 8х16м и плоским перекрытием 400мм - впечатяет!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P7140095 копия.jpg
Просмотров: 490
Размер:	46.8 Кб
ID:	25491  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P7140097 копия.jpg
Просмотров: 422
Размер:	48.4 Кб
ID:	25492  
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2009, 22:52
#58
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Есть технология, когда в пролетных участках между арматурой укладывают пластиковые мячики - типа пустотка получается.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: