|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Головастик для электриков
Engineer
New-York
Регистрация: 05.09.2003
Сообщений: 10,288
|
||
Просмотров: 14058
|
|
||||
слаботочник Регистрация: 31.08.2006
Москва
Сообщений: 128
|
Цитата:
Только вместо "головастика" стрелочки.
__________________
С уважением, Михаил. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Ну не может-же все гостироваться! Задача чертежа показать, что данная нагрузка запитана от данного щита. Зачем рисовать трассу, допустим, в подвесном потолке, где провода могут идти абы как? Теперь представим, источник находится в коридорчике, первая нагрузка в дальнем конце примыкающего помещения, а от нее цепочка к другим нагрузкам. К первой нагрузке по другому чертежу в перекрытии проведена труба. Ее начало у источника, вот оно, торчит с потолка, а конец свисает около нагрузки. Зачем повторять трассу трубы для засунутых в нее проводов, загружать чертеж. Труба идет по диагонали, а может,зигзагом,если надо обойти проем, и пересечет все ровно нарисованные линии-другие провода, которыми опутано помещение. Гостироваться могут условные обозначения, а не такие вещи, как обязательный показ трассы, точные координаты которой никому в эксплуатации не нужны. Символ-головастик, кстати, называется Homerun. Вероятно, название почерпнуто из игры Бейсбол, национальный фетиш америки. Там с мячем надо оббежать поле и вернуться на исходную позицию, то есть домой. Или наоборот, игра взяла термин от электричества. Впрочем, я не знаю, что яйца,а что курица. Homerun появляется, когда чертеж нагружен. Если там лампочка да 2 розетки, он не нужен
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Нет американских нирм на эл условные обозначения. Нашел книжечку, выпущенную NECA, National Electrical Contractors Association (ассоцияция эл.контракторов) Написано: This... is not a part of American National Standard. То есть это не нац стандарт, и далее: ... короче, использование данных здесь символов необязательно, можно выдумывать свои. Здесь есть и головастик, но не такой, какой у нас.
Чтобы не быть голословным, предлагаю фрагмент из чертежа внутрянки по одной квартире. Это дом для богатеньких, хотя квартира маленькая, зато окна на центральный парк. Там, где кухня (в центре) слева от нее красный прямоугольник, это эл шиток АP (Apartment Panel). Повыше, голубой,телефонный (CC). Остальное разные розетки, выключатели и светильники. Ну и много головастиков. А теперь мысленно, или реально дорисуйте линии от головастиков к щиткам. Можно-ли прочитать такой чертеж? Там, где голубая заливка (заметьте, прозрачная), подвесной потолок. А где ее нет, зеленые, это трубы, заложенные в перекрытие. Линии с крестиками это провод в гибкой металлич. оплетке. Он прокладывается внутри полых стен и в подв. потолке. Все нарисовано дугами либо сплайнами. Такой чертеж легко читается. Я уверен, сделать вам по такому принципу чертеж это не нарушение норм. Надо только монтажникам объяснить, что к чему. Норма это чтобы чертеж читался. Дайте условные обозначения, да пояснения-примечания. Если-бы я был там, и прочитал на форуме рассказ какого-то Vova, то, сравнив с чертежами, что мы (вы) выпускаем, непременно бы попробовал внедрить |
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Цитата:
![]() Цитата:
Заливка, у меня, что-то совсем не видна. Из всего сказанного возникает один вопрос. А зачем рисовать линии вообще? Ведь все равно они условно размещены! Может нарисовать одних головастиков, разного цвета, с разными хвостами и подписями, приложить на 15 страницах их описание да и все! Цитата:
Да и надо ли это?! В каждой стране свои заморочки, свои нормы, свои понятия. Зачем нам американские, мы не хуже чертежи делаем и по ним тоже можно все построить, да и строят! И не только особняки...Хочется еще добавить про чужой монастырь, да боюсь обидеть, уважаемого мною, человека! А вот, например, китайские эл. чертежи очень похожи на наши! Если к ним приложить перевод, то вообще проблем нет! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Собственно, эту тему я подымал и раньше, т. к. хотел поделится американским опытом, полагая, что по данному предмету здесь решено лучше. Редкие электрики отвечали, некоторые признавали, что в своих чертежах, когда много линий проведено параллельно на близком расстоянии, это читается плохо (см картинку поста №2). Иржик в этой теме один представляет ваших электриков, но когда вместо технических предлагаются аргументы типа Я тебя уважаю, но в чужой монастырь... становится неинтересно дискутировать. Замечу лишь, что экспертиза притянута за-уши. Вряд-ли на экспертизу посылают рядовые рабочие чертежи. Разве что на согласование. Головастики это, по-сути, символы обрыва линии, которые сплошь и рядом применяются во всех чертежах, где и так ясно, куда-бы пошла оборванная линия, это разгружает чертеж. Так что дело здесь не в нормах, а в нежелании отойти от привычки и кому-то что-то доказывать.
|
|||
![]() |
|
|||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
А доказывать... Что ж тут доказывать, я думаю каждый способ обозначения пучка кабелей имеет место быть... ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Я не обижаюсь, а призываю к конструктивному обмену мнениями. Жаль, никто из электриков не подключается сюда.
Кабельные журналы и чертежи кабельных прокладок я делал во-множестве, ибо проектировал электростанции, но речь сейчас не об этом. А об Homerun. То есть о первой от питающей панели линии к первой нагрузке. Здесь все понятно. Если на розетке головастик, значит именно к ней подсоединяется провод от щитка. (и не надо проводить лишние линии и загромождать чертеж). А дальнейшая цепочка указана на чертеже, точно также, как и на ваших чертежах. За исключением того, что линии не всегда прямые. Но это зависит от условий прокладки. Если прокладка в полости между гипсовой панелью и сплошной стеной, то, нарисованная дугой условно вне этого простенка линия проводки хорошо читается, не смешиваясь с другими линиями, идущими параллельно. Иржик, я бы хотел получить от тебя и других объективное мнение о сравнительной читабельности чертежа, выполненого таким способом, и по-вашей традиции. И уж потом думать, можно-ли применить в ваших условиях |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
. Может такой подход связан с тем, что у вас не заморачиваются со сметами? Если на плане в М 1:1 не нарисовать полилинию, соединяющую розетку со щитком, как потом заказывать длину кабеля? А ведь этой линии можно задать кучу атрибутов (сечение, марка...) - вот тебе уже и автоматизация процесса. ИМХО.
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дело не в том, удобно или нет читать чертёж. Кроме планов существуют ещё однолинейные схемы (или вы их не делаете?). На этих схемах я должен указать тип кабеля, его сечение, длину, иногда длину трубы. Откуда я возьму длину кабеля если на плане она у меня не прорисована? Многие САПРы вообще автоматически берут все параметры с планов и отрисовывают по ним однолинейки.
Так же, длина кабеля мне нужна для расчётов: падения напряжения, токов КЗ. Или этого вы то же не делаете? ![]() |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Инженерный консалтинг выдает нам сечения проводов и параметры автоматов. Но на их чертежах нет трасс. Значит, они прикидывали линейкой по чертежу. Значит, и вы так сможете. Монтажникам безразлично, как инженер расчитал кабель. Им нужен четкий и хорошо читаемый чертеж с уже готовыми параметрами. Тогда они быстро сделают монтаж и сэкономят деньги. Труд сейчас стоит дороже материалов. Например, трубы для прокладки кабелей. Они должны быть разные в зависимости от кабеля внутри. Проектировщик так и пишет в чертеже, мол, это и это в трубе 2 дюйма, то и то в трубе 3 дюйма. а вот для тех надо 4 дюйма. Монтажникам неудобно столько типоразмеров. Принимаем, например, для всего, что помещается в 2 дюйма, включая и более мелкие, 2 и использовать. Для остальных-4 дюйма. И начинается у нас (выпускающих чертежи) проблема, как всунуть в ограниченное пространство излишний объем пустоты. Если проблему решим, на стройке делают работу быстро так как нет разносортицы. И протяжка кабеля облегчается. Им платят по 50 дол в час. Дом строится со скоростью два дня на этаж. Так что дешевле перезаложить лишнее, а значит и считать меньше.
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Так ты и есть американский инженерный консалтинг+проектный отдел нашей монтажной конторы в одном лице. На выходе получается рабочий чертеж с той лишь разницей, что монтажники получают свою зарплату по твоей смете, а у нас по своей.
Мы далеко ушли в сторону от Homerun. Приехав сюда (а я работал в электр. отделе обычного проектного ин-та) Я был немало удивлен,как и вы, этими дурацкими головастиками. Но быстро понял их преимущество в разгрузке плотно забитых чертежей. Та-же информация что и на картинке поста 2 (только представьте себе, что панель находится в середине квартиры и все от нее расходится веером, пересекая другие связи) пишется у головок головастика. Собственно, я все показал в посте 9 и в его вложении. Сделайте по вашим правилам только те линии, что идут к щиту и выложите здесь. Имейте в виду, что зеленые линии это трубы в перекрытии потолка, и они идут по кратчайшему расстоуанию (показаны в другом чертеже) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
мне обычно дают техническое задание, технические условия и планы...
на них я должен нарисовать чертежи, которые пойдут на согласования и в экспертизы всякие... а эти согласователи и эксперты питаются не головастиками и монтажниками, а ГОСТами... и если я наваяю таких загагулин... меня просто пошлют... а ГИП не сможет написать, что проект выполнен в соответствии с действующими номами... и денег никому не дадут... вот так... |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
1. Уже было. Рядовые рабочие чертежи не идут на экспертизу. Только на монтаж. А те, что идут на экспертизу и согласования, сделайте как обычно.
2. ПО поводу того, что ГОСТ требует полной трассы. И это было, я отвечал в посте 11: Цитата:
Жду ваших комментариев на тему, как лучше читается чертеж Последний раз редактировалось Vova, 26.01.2008 в 07:15. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Бывает, что я даю задание заводу-изготовителю на НКУ. На заводе выпускают свою документацию, по своим нормам, а я потом согласовываю эти чертежи. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Этим постом я хочу показать две вещи:
1. Насколько загущен американский электрический чертеж (как-бы продолжение недавней темы, в которой проявилось полное неприятие густоты в ам. чертежах) 2. Как не рисуя линии питания показать их. По п. 1 Этот чертеж (во-вложении) как-бы стадия Проект, то есть с него потом делают рабочий чертеж, идущий на стройку, причем руками тех кто монтирует По п. 2 Поскольку тема про Homerun, красным цветом выделены именно такие червяки. Они показывают стрелкамиусловно в сторону питающего источника. Трассу выбирют, проектируют и согласовывают со всеми соучастниками проектирования и строительства сами монтажники, имеющие инженерные отделы (в нашей компании я работаю в таком отделе). Нас нисколько не смущает что червяк не является трассой, а только ее обозначает. Представьте себе если бы этих червяков выпрямить и сделать из них линии во все стороны... (А ведь имеено так делают ваши электрики.) Я считаю что это хорошая идея, помогающая разгрузить чертеж |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Vova, без обид, с этим чертежом невозможно работать. Вернее, возможно, конечно, только зачем создавать себе такой головняк при чтении? Бумаги мало что ли?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 22
|
А зачем показывать все линии отходящие от щитка? Ставьте объединяющую скобу у щитка, а дальше трассу в одну линию. Выносками указать чем трасса наполнена, разрезами - способ прокладки и габаритные размеры. Я думаю можно и ГОСТовский чертеж хорошо разгрузить, если постараться.
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Цитата:
Так что головастики-Homerun-ы весьма хорошая штука. Перенимайте Последний раз редактировалось Vova, 21.06.2013 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104
|
А у нас такая же фигня с символами как в Америке. и как тут правильно заметили, потом спецификация прилагается на 5 листах... кто как хочет так и чертит, даже у нас на фирме 4 чертежника один и тот же тип светильника чертят по разному...
![]() извините что не про головастиков, наболело... |
|||
![]() |