расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку)

расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2009, 12:36 #1
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку)
mi_shvedov
 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 4

Пожалуйста помогите найти ошибку в расчете на устойчивость балки
по СТО АСМЧ 20-93 нагрузка равномерно распределенная к верхнему поясу пролет 12м.

Вложения
Тип файла: doc Устойчивость балки.doc (32.5 Кб, 698 просмотров)

Просмотров: 12226
 
Непрочитано 26.01.2009, 12:57
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Вряд ли кто сможет проверить Ваш расчет. Никто из проектировщиков вручную балки на устойчивость не считает. Загоняют в Кристалл и получают ответ.
 
 
Непрочитано 26.01.2009, 13:00
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


mi_shvedov, Что то у меня в файле картинок нет... Какая величина нагрузки?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 13:09
#4
mi_shvedov


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 4


Нагрузка не большая 30кг/м, просто кабеля проложены , раскрепить из плоскости нет возможности
mi_shvedov вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 13:14
#5
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Пожалуйста помогите найти ошибку в расчете на устойчивость балки
Путаете Jx и Jy, а если не путаете и она у Вас установлена полками вертикально, то никакой потери устойчивости быть не может и фи_б=1 правильный результат В том смысле, что расчета по прочности достаточно
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 13:16
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


У меня 18Б2 по ГОСТ 26020-83 . В кристалле только что посчитал
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 13:40
#7
mi_shvedov


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 4


Спасибо большое, так и думал что ошибка глупая какая нибудь
действительно наименования осей в сортаменте и в СНиПе розняться а я и не заметил этого
Извеняюсь что отнял время и еще раз спосибо!!
mi_shvedov вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 15:42
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


В расчеты Вы mi_shvedov ставите вместе Метры и Сантиметры, а этого делать нельзя. Либо в метрах либо в сантиметрах
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 16:34
#9
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


-=Xaoc=-
Цитата:
В расчеты Вы mi_shvedov ставите вместе Метры и Сантиметры, а этого делать нельзя. Либо в метрах либо в сантиметрах
Можно, если осторожно Формулы специально записаны в виде отношений однотипных величин.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 16:36
#10
mi_shvedov


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 4


Это я в курсе и за размерностью всегда слежу , а в данном случае в чеслителе и знаменателе каждой дроби одна и таже размерность которая и сокращается в результате чего получается безразмерный коэфициент.
mi_shvedov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 18:26
#11
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


А Вы не задумывались о том что расчет устойчивости по формулам СНиПа и СОПРОМАТа (учебника) отличаются в несколько раз, а то и на порядок даже
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 18:59
#12
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
А Вы не задумывались о том что расчет устойчивости по формулам СНиПа и СОПРОМАТа (учебника) отличаются в несколько раз, а то и на порядок даже
Это вопрос или утверждение? Если последнее, то кого Вы имеете в виду под этим незадумывающемся "Вы"? И потом, с чего Вы взяли, что на порядок? В текущей теме речь идет об устойчивости балки - т.е. устойчивости плоской формы изгиба. Так вот, открою Вам страшную тайну - разница в результатах "по формулам СНиПа и СОПРОМАТа" (не во всяком учебнике, кстати, имеющимся) будет не более 20%.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fib_ot_alfa.jpg
Просмотров: 276
Размер:	129.7 Кб
ID:	15223  
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 19:46
#13
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Это вопрос или утверждение? Если последнее, то кого Вы имеете в виду под этим незадумывающемся "Вы"? И потом, с чего Вы взяли, что на порядок? В текущей теме речь идет об устойчивости балки - т.е. устойчивости плоской формы изгиба. Так вот, открою Вам страшную тайну - разница в результатах "по формулам СНиПа и СОПРОМАТа" (не во всяком учебнике, кстати, имеющимся) будет не более 20%.
Эти результаты получены Вами или откуда-то взяты?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 21:37
#14
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Взять ручку и калькулятор (или что Вы там используете в вычислениях) и проверить пару точек (СНиП и СОПРОМАТ) слабо? Этот график я сделал именно таким способом "по формулам СНиПа и СОПРОМАТа" (ну и пары других норм, скачанных с dwg.ru или еще откуда-то), естественно не претендуя на первооткрывателя
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 20:10
#15
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Хорошо, но ведь в формуле СОПРОМАТа отсутствует Фи балочное . Там не учитывается момент сопротивления Wc. Да и вотличии от СНиП сила приложена посередине либо в верхнем поясе либо в нижнем. Или я ошибаюсь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стр-1.jpg
Просмотров: 307
Размер:	96.8 Кб
ID:	15284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стр-2.jpg
Просмотров: 317
Размер:	98.8 Кб
ID:	15285  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стр-3.jpg
Просмотров: 226
Размер:	77.3 Кб
ID:	15286  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 28.01.2009 в 20:52.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 20:23
#16
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Хорошо, но ведь в формуле СОПРОМАТа отсутствует Фи балочное
фи_балочное=Mcr/(Ry*W). Только учтите, что Mcr - это меньшее из условий прочности (горизонтальный участок черным на приведенном графике) и устойчивости (гипербола черная).
Цитата:
Там не учитывается момент сопротивления Wc.
Это просто форма единообразия. Если в СНиПе проверка прочности приводится к виду M/(W*Ry)<=1, то при проверке устойчивости вместо M<=Mcr логично, разделив обе части на (W*Ry) получить проверку того же вида(то, что получается в правой и есть фи_балочное) - отсюда и W, а "с" или не "с" - это вопрос симметрии или ее отсутствия.
Цитата:
Да и вотличии от СНиП сила приложена посередине либо в верхнем поясе либо в нижнем. Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь, задача решается одна и та же, поэтому в СНиПе тоже учитывается место приложения нагрузки.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2009, 20:48
#17
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
фи_балочное=Mcr/(Ry*W). Только учтите, что Mcr - это меньшее из условий прочности (горизонтальный участок черным на приведенном графике) и устойчивости (гипербола черная).

Это просто форма единообразия. Если в СНиПе проверка прочности приводится к виду M/(W*Ry)<=1, то при проверке устойчивости вместо M<=Mcr логично, разделив обе части на (W*Ry) получить проверку того же вида(то, что получается в правой и есть фи_балочное) - отсюда и W, а "с" или не "с" - это вопрос симметрии или ее отсутствия.
В каком учебнике по СОПРОМАТу это написано?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 13:41
#18
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
В каком учебнике по СОПРОМАТу это написано?
Что "это"? Это я Вам объясняю, откуда берется в СНиПе W. Кстати, страницы, которые Вы привели не имеют никакого отношения к формулам СНиП, т.к. в приведенном учебнике разбирается балка прямоугольного сечения, испытывающая при потере устойчивости только свободное кручение, а формулы Приложения 7 выведены конкретно для двутавра, испытывающего при потере устойчивости еще и стесненное кручение и в них использован тот факт, что для двутавра Iw=Iy*h^2.
Учебник порекомендовать не могу, сам этот спецкурс проходил около 40 лет назад и по какому учебнику (обычно мне хватало лекций) не помню, и позже этот раздел сопромата не преподавал. Может кого-нибудь из МВТУ-шных корифеев...?
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 14:19
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
расчет устойчивости по формулам СНиПа и СОПРОМАТа (учебника) отличаются в несколько раз, а то и на порядок даже
А сразу нельзя было подумать о том, что в несколько раз и тем более на ПОРЯДОК отличия быть просто не должно? Физика одна на всех...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 00:38
#20
Elgoritm


 
Регистрация: 27.04.2010
Сообщений: 22


Скажите, пожалуйста, нужно ли считать на устойчивость балку если на нее опираются многопустотные плиты? Плиты не привариваются.
Elgoritm вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 07:03
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Elgoritm Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, нужно ли считать на устойчивость балку если на нее опираются многопустотные плиты? Плиты не привариваются.
Неприваренность плит не означает отсутствия какой-либо связи между плитой и балкой - трение есть, и будет всегда. И скорее всего, этих сил трения вполне достаточно для удержания балки от выпучивания вбок и закручивания.
Однако считается, что раскрепление через трение не есть надежно, и требуется механическая связь.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 07:08
#22
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Нужно.

СП 16.13330.2011
п.8.4.4
Устойчивость балок ... следует считать обеспеченной:
а) ...непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 07:19
#23
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
этих сил трения
Читал на форуме, что выкладывались даже фотографии с таким выпучиванием. Это в темах про композитное перекрытие, про связь балок и плиты анкерами. Но, как не искал, так и не нашел. Большая просьба выложить ссылку, если кто видел.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 08:37
#24
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Размеры Балок по ГОСТ и СТО АСЧМ подобраны так, что бы свес полки к толщине стенки удовлетворял условиям при котором нет необходимости проверять общую устойчивость балок. То есть фи балочное равно 1. Фи балочное ищется для проверки устойчивости сварных балок.В вашем случае необходимы конструктивные ребра жесткости по длине конкретно под опиранием плит.
Конкретно надо проверять условия в таблице 8 пункта 5.16
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 20.06.2011 в 08:47.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 08:58
#25
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Интересное заявление...
Насколько мне известно, всё это относится к местной устойчивости и то, где-то здесь на форуме уже обсуждали, что в некоторых ситуациях и местная устойчивость не обеспечивается, и следует её проверять.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 09:25
#26
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Evgeny31
Пункт СНиП 5.16*:Устойчивость балок не требуется проверять:

б) при отношении расчетной длины балки lef к ширине сжатого пояса b, не превышающем значений, определяемых по формулам табл. 8* для балок симметричного двутаврового сечения и с более развитым сжатым поясом, для которых ширина растянутого пояса составляет не менее 0,75 ширины сжатого пояса.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 09:29
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Размеры Балок по ГОСТ и СТО АСЧМ подобраны так, что бы свес полки к толщине стенки удовлетворял условиям при котором нет необходимости проверять общую устойчивость балок. То есть фи балочное равно 1. Фи балочное ищется для проверки устойчивости сварных балок...
Исключительно неверное заявление.
В основе ошибки лежит незнание теории устойчивости. Ключевое слово в ошибке - "Размеры". У балок, в отличие от сечений, есть ДЛИНА.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 09:31
#28
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ильнур
Виноват, поправился постом выше да и в таблице 8 так же существует зависимость от геометрических размеров балки h/b и b/t
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 15:32
#29
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Ильнур
Неприваренность плит не означает отсутствия какой-либо связи между плитой и балкой - трение есть, и будет всегда. И скорее всего, этих сил трения вполне достаточно для удержания балки от выпучивания вбок и закручивания.
Однако считается, что раскрепление через трение не есть надежно, и требуется механическая связь.
Силы трения учитывать не следует - СП 16.13330.2011 п.8.4.4 а) в конце.
------------------------------
А, сори, запарился. Уже отметили.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 20:09
#30
Elgoritm


 
Регистрация: 27.04.2010
Сообщений: 22


Посчитал на устойчивость балку. В кристале прошла балка 70Ш1. В ручном расчете с учетом фи б эта балка не прошла. Хотя в кристале этот расчет учитывается. Странно. Прошла балка 70Ш3 (момент кручения у нее побольше). Пролет балки 12м. Нагрузка 39кН/м. Без учета устойчивости, сначала, хотели установить балочный двутавр 70Б1.
Elgoritm вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 20:20
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Elgoritm Посмотреть сообщение
Посчитал на устойчивость балку. В кристале прошла балка 70Ш1. В ручном расчете с учетом фи б эта балка не прошла. Хотя в кристале этот расчет учитывается. Странно. Прошла балка 70Ш3 (момент кручения у нее побольше). Пролет балки 12м. Нагрузка 39кН/м. Без учета устойчивости, сначала, хотели установить балочный двутавр 70Б1.
Если балка не имеет промежуточных закреплений в пролете, то 70Ш1 не проходит почти в 1,5 раза. Минимально возможное сечение при таких условиях 60Ш3.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 13:35
#32
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401


Тут есть нюанс... Этот п.8.4.4 а) СП 16.13330.2011, ну или аналогичный с старом, подразумевают произвольное сечение (швеллер, Z и пр.) и поэтому носит достаточный характер, т.е. если непрерывная связь есть - то точно можно не считать. С другой стороны, все расчетные формулы в СНиП/СП получены из решения задачи, в которой сила прикладывается к двутавру в плоскости стенки и при потере устойчивости точка приложения и направление силы не изменяются. А теперь попробуйте нарисовать форму потери устойчивости двутавра при передаче усилия через жесткий настил. Видно, что точка приложения силы смещается таким образом, что возникает возвращающий крутящий момент, что значительно повышает критическое усилие. Но это довольно сложная задача, в которой существенное значение играет соотношение жесткостей плиты и двутавра и поэтому, естественно, в СНиПе она не прописана, а ограничились п.8.4.4 а), который однозначно в запас. Хотя, если считать плиту абсолютно жесткой на изгиб в поперечном направлении (цилиндрический изгиб), то двутавр, полагаю, без достаточно сильного бокового воздействия вообще не потеряет устойчивости. Это я к тому, что в случае Elgoritmа расчет дает сильно заниженные значения фи_б.
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 00:16
#33
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


Подскажите пожалуйста, если мы подбираем сечение балки с учетом пластической работы металла, нужно ли при расчете на устойчивость тоже учитывать коэффициент "с"?

Последний раз редактировалось tematam, 30.11.2011 в 23:13.
tematam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку)

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Помогите найти серию 4.903-10 выпуск 4,5,6 Alex V Прочее. Архитектура и строительство 2 11.09.2007 08:17
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03