Применение сендвич-панелей в роли фасада с вентилируемым воздушным зазором маразм или?
конструктор СПК и НВФС
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 10872
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну если прослойка не сообщается с наружным воздухом - то это теплоизолятор. А если там ветер гуляет - то сэндвич просто экран от солнца. В проекте должно быть видно, ка сделанно.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Поддерживаю Шандора! Маразм!
Кроме того, тема уже поднималась: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=340843&#post340843 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
По размышлении пришел к тем выводам что и Vavan... И с причиной такого решения похоже разобрался... Изначально проект делали турки, и архитектор ихний тоже... Забыли похоже что на урале это не в турции, не от солнечного перегрева надо защищаться, а зимой тепло в доме беречь, перепады-то годовые от -35 до +35, никакая невентилируемая воздушная прослойка не поможет считай что монолит голый стоит на улице... Теперь, блин, заказчику глаза открывать придется... Иначе все мерзнуть будет из-за моих витражей и неправильно сделанного вентфасада что с этими сендвич-панелями пересекается сплошь и рядом... Беда...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вопрос-то некорректно поставлен. Сэндвич-панель -это теплоизолятор самодостаточного типа, т.е. ему не нужна пароизоляция, вентиляция и др. Почему же такой "клевый" утеплитель нельзя применить для изоляции монолитного здания?
Вас что смущает - что имеется некий зазор? Так ведь подобные воздушные зазоры имеются везде и повсеместно - в колодцевых кладках, в системах каркасов крепления и др. Возможные банальные причины приведены и здесь. Вам не нравится, что не проработаны узлы примыканий заполнений проемов? Вот Вы сказали, что разобрались в причинах данного решения. На самом деле Вы просто домыслили. Причины и доводы известны автору проекта, вернее теплотехнику. В-общем вопрос-то интересный, получается, что вроде нормальное, правильное решение по невыясненным пока причинам оказывается абсурдным маразмом. Надо бы разобраться. Не могли бы вы привести чертежи? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Прибить-то, может быть, и можно, но ровной плоскости не получится, следовательно стена будет бликовать, что будет очень некрасиво. Кроме того, если сэндвичи прибить к неровной поверхности, то возникнут проблемы со щелями в местах стыка панелей.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Но главная проблема, как сказал ДК, в необходимости выравнивать плоскость стены. Понятно, что кладка и монолит требуют выравнивания - так устроены почти все ситстемы механических креплений облицовок. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
Уважаемый Ильнур, согласен с тем что "Сэндвич-панель -это теплоизолятор самодостаточного типа", но ведь она только изолятор, а не обогреватель, а без доступа к нему тепла (а при вентилируемом зазоре между ним и монолитом откуда теплу взяться?) эффективность сендвич-панели как теплоизолятора нулевая.
Узлы примыканий заполнений проемов, по убеждению многих архитекторов и проектировщиков, ОБЯЗАНА разрабатывать монтажная организация. Но это тема отдельного разговора. А в той проектной документации с которой работаю в данный момент я, просто и наглядно прочерчена монолитная стена, фархверк для крепления панелей, и собственно панель... Ильнур, мы кстати земляки, ты в какой организации трудишься, коли не секрет? Извиняюсь за оффтоп, перед остальными участниками.
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
2. Организация некрупная, производственно - проектная. Если будет необходимость, можно уточнить в личке.
1. Изолятор и не должен быть источником тепла. Вы что утепляете - правильно, монолитную стену помещения. В помещении есть источник, он греет пространство помещения и стены изнутри. Эту же стену снаружи охлаждает окружающий воздух. теплоизолятор ставится как раз на границе наружная грань-воздух, или изредка в теле стены или внутри. О чем речь-то? 3. Узлы разрабатывать не обязан никто конкретно, особенно по домыслам архитекторов. Автор проекта обязан быть в курсе всего и по возможности оградить узловые решения от произвольной интерпретации. Альбом (серия, рекомендация, инструкция) производителя должен быть на столе и проектировщика, и на столе монтажника. Разработкой узлов занимается тот, кому за это платят. Заказчик обычно считает, что в проекте все будет решено (что правильно - а для чего проект?), и подразумевает, что все оплачено. Это потом умные проектировщики начинают ссылаться черт знает на что, лишь бы поменьше с проектом возиться... Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2009 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Не пойму так же как и Ильнур, почему решение называют марахмом.
Конечно навесной фасад в этом случае был бы более привлекателен, но и такле решение имеет право быть. Ну а зазор, дык и х-н с ним, самое главное узлы примыкания по смотреть. Если зазор будет сообщаться с наружным воздухом то это одно, а вот если не будет то совсем другое. В общем объясните в чем тупость если зазор не сообщаеться с наружным воздухом и панели будут выставлены ровно с с установкой нормальных направляющих.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
Выдержка из СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"
8.13 При проектировании стен с невентилируемыми воздушными прослойками следует руководствоваться следующими рекомендациями: - размер прослойки по высоте должен быть не более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 40 мм (10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции); - воздушные прослойки следует разделять глухими диафрагмами из негорючих материалов на участки размером не более 3 м; - воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения. Т.е. решение вполне приемлемое, при верном исполнении! Разберусь как выкладывать файлы, выложу фрагмент проекта, и изотерму при условии невентилируемой воздушной прослойки. Но пока не нашел в проекте организации как раз НЕВЕНТИЛИРУЕМЫХ воздушных прослоек на некоторых участках сплошных монолитных стен. Плохо, что монтаж уже идет. И рассечек я там НЕ ВИДЕЛ! Буду встречаться с проектировщиками и заказчиками подниму вопрос. Пока я просто осмысливаю объект и перелопачиваю проект перед тем как приступить к работе.
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Горян, еще раз прочтите
Цитата:
Кроме того в невентилируемой прослойке скорее всего на внутренней стороне сэндвич-панели будет образовываться конденсат, если не использовать пароизоляцию. Вентилируемый фасад - это не только красиво и правильно, но и дешевле, чем выполнение невентилируемого фасада из сэндвич-панелей (учитывая все материалы и работы). Поэтому еще раз: МАРАЗМ!!! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Т.е. в каркасике отсутствуют горизонтальные и вертикальные НГ элементы с упомянутыми шагами, препятствующими распространеню огня в зазоре?
DJo Frey: Цитата:
2. Конденсат образовывается, если что, тогда когда воздухом достигнута точка росы. Так вот, точка росы находится (примерно) в 1/3 толщины панели, считая с улицы. Туда влажный воздух НЕ ДОХОДИТ (паро-воздухо-проницаемость у сэндвича ~0! Тема должна звучать так: Применение сендвич-панелей в роли фасада с вентилируемым воздушным зазором хорошо или очень хорошо? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107
|
Немного не так. Пар конденсируется в точке, точнее в плоскости, где парциальное давлене водяного пара достигает парциалного давления насыщенного водяного пара при температуре этой точки. От изнутри до улицы: парциальное давление пара падает (сравните влажность в помещении и на улице), причём чем менее паропроницаемый слой проходим, тем быстрее на этом участке падает давление, и температура падает - это зависит от теплопроводности слоя. Если упругость пара успеет упасть быстрее температуры - роса не выпадет. Если изнутри выполнить пароизоляцию - роса не выпадет в толще стены никогда. Если я не прав - поправьте меня!
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
для Ильнур 1. Уже ответил (#23). Типовые решения узлов примыканий, разработанные для стен из сэндвич-панелей для рассматривамого вопроса не подойдут. В реальность герметичности стыковки наружного экрана из сэндвич-панелей с основной бетонной монолитной стеной (по типу стеклопакета) не верю.
2. Согласен для однородной конструкции (сэндвич-панель) это так. Но:СНиП 23-02-2003 Цитата:
![]() Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.02.2009 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Давайте сделаем независимые расчеты. При условии толщина В20 200 мм, зазор 50 мм, сэндвич из базальтовой ваты 120 мм, темп. +20 и -20, влажность 55 и т.д. (чего не хватает, допишите). Предварительно на вн. пов-ти сэндвича +15. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2009 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
>Ильнур
Я бы скорее назвал Ваши доводы неубедительными (я про пост #22). Здание целиком из сендвича - это нормально - это понятный, герметичный невентилируемый фасад, и баста. Если считать, что в данном случае сендвич выполняет роль обшивки, то теплоизоляции нет в принципе - наружный холодный воздух гуляет по чистому бетону. Вы там хоть полметра сенвича поставьте - теплопотери будут всё-равно о-го-го. Внешняя обшивка в данном случае отсечёт разве что лучистое тепло, но учесть это инженерно представляется проблематичным . Я не знаю как в действующем в Росии СНиПе по теплоизоляции, но украинский ДБН В.2.6-31-2006 мне чётко говорит, что если вентилируемый зазор - то 40-150мм (п.1.6.5), а наружные слои в расчёте теплопередачи не учитываются (п.1.6.6). Вы думаете в Украине законы физики изменены Постановлением Кабмина? ![]() Последний раз редактировалось Шандор, 12.02.2009 в 12:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Зазор НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ! Это не ВЕНТФАСАД! Если трудно представить, то представьте здание только из сэндвичей, а внутрь вставьте бетонный ящик.... Если Вам так не нравится зазор, заполните его. Воздухом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Ильнур, Вы противоречите сами себе:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
объясните мне, недалекому, почему если полностью здание выполнять из сендич-панелей, то удастся соблюсти достаточную герметичность стыков и прочих примыканий. а если навесить эту же сендвич панель на жб стену, то не сможем выполнить условие достаточной герметичности узлов примыкания?!
P.S. интересно, зачем в комплектующие системы сендвич-панелей входят нащельники. и как так получается вставить окно в стену из сендвич-панелей без проблем с продуванием? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Да кто же споит, что фасад в данной схеме должен быть ТОЛЬКО невентилируемый. Лично мне представляется проблематичным выполнить его герметичным ( я имею в виду места стыковки бетон-окно-сендвич). Но согласитесь,решение идиотичное. Самое главное, я не вижу никаких явных преимуществ, по сравнению с проверенными решениями. Подозреваю также, что при выполнении работ может возникнуть куча непредвиденных узлов - вот тогда начнётся "творчество".
![]() Я думаю, автору самому решать, какое решение принять. Я бы так не делал. Всё хорошо к месту. Приведу реальный пример. Мы сейчас делаем торговый комплекс. Каркас - жб. Стены и покрытие - сендвич (настоял заказчик). Вот ужесводи концы с концми, увязываем разделы и видим, что есть проблема и состоит она в следующем. Покрытие - скатная крыша, выполенная из сендвича по металлу. Также есть вертикальные выпуски системы вентиляции (размары от Ф100 до 400х600). Как их устроить я пока не знаю. Варианты есть, но мне они не нравятся. Кстати, пороюсь в поиске ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Видимо: это "вентилируемое" в упор не замечаю, ибо это просто в нейронах не укладывается.
Заново, с учетом увиденного: Применение сендвич-панелей в роли утеплителя каменных монолитных стен очень хорошо или очумительно? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
Шандор, ты прав, творчества хватает... В основном что бы огрехи скрыть. Причем фасад, хоть он навесной вентилируемый, хоть витраж, даже тот же пресловутый сендвич, это всегда финишная стадия, и огрехи прятать приходится за всеми. За архитекторами, монолитчиками, кладочниками... И ни-дай бог, где-то ошибся фасадчик, это видят все еще и пальцем тычут. Посему я лучше бучу подниму и письмами себе зад прикрою перед заказчиком и тех.надзором, о неверных проектных решениях, подтвердив их ссылками на СНиП, чем потом люлей огребать за тех кто на проекте выспался и свалил на берег турецкий. Вот так, как-то...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Такие проходы - недостаток сэндвича, т.к. сложновато получается. Но это не значит, что надо завалить проектировщиков письмами о маразматичности применения сэндвичей... А нужно вытащить палец из ноздри и начать усиленно преодолевать проблемы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 50
|
Нормальное решение.
На стены которые забетонируют таджики крепятся м/к фахверка и прикрываюстся приличными сендвичами заводского изготовления. ТОесть при низкой квалификации получаем приличный результат. А при теплотехническом расчете бетонную стену можете не учитывать. Бетонная стена и сендвичи относятся к негорючим. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Не надо искать физический смысл в вынужденных решениях. Скорее всего конструкция принята из условий простоты монтажа и сокращения сроков. Никакого вентилируемого фасада из этого не получится, сэндвич будет работать также как и без бетонной стены, а в воздушной прослойке будет жить флора и фауна.
Оффтоп, но дуплескные фасады со сплошным остеклением делаются по такому же принципу: стенка для физики + стенка для понтов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да. Поток остановлен.
Насчет влажности внутри - почти постоянный и гарантированно удовлетворительный ![]() Был случай: часть сэндвичей оставили под снегом, потаяло, замочило, так что промокло насквозь вся вата. Долго думали, поставили намокшие самыми нижними и далее сухие. Нижний узел не герметизировали. Где-то за месяц проверили - вся вода стекла. Объяснили так - гидрофобное волокно. |
|||
![]() |
![]() |
|