Из СНиП:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504
|
Кто-то из интернета.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 78
|
Никакого официального документа нет. Просто Берете поставщика анкеров и просите провести испытания на вырыв предполагаемого/предлагаемого анкера. Полученную величину рекомендуемого вырывного усилия сравниваете с расчетной величиной фасадчиков.
По собственному опыту газо/пенобетоны толком вообще не держат. Чтоб делать на анкерах надо значительно увеличивать количество кронтейнов, а это очень существенное удорожание вентсистемы, чего естественно заказчик не захочет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
Воспользуйтесь химическими анкерами, например Hilti HIT-HY70.
Позвоните в офис Hilti (для Барнаула +7 (3852) 600690) и получите нужную консультацию. Они сами приедут, расскажут, покажут и, при заключении договора, проведут испытания для вашего материала (в данном случае коцегазобетон). Про смятие под анкерами. По данным испытаний вам выдали официальный документ. Из документа вы должны были подчерпнуть данные о характеристиках материала. Далее выполняем расчет, либо проводим испытания, откуда делаем заключение о пригодности кронштейнов, либо непригодности. В результате либо меням кронштейны, либо уменьшаем шаг. Последний раз редактировалось DMI, 13.02.2009 в 08:58. Причина: добавка |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Крепление должно быть расчетное.
На крепление действуют нагрузки: -вертикальные вниз от веса прогонов и облицовки, если каркас не опирается внизу и не передает массы на нижнюю конструкцию; -вертикальные вверх от температурных расширений каркаса и облицовки; -горизонтальные от давления ветра или от отсоса (см.п.2); боковые от температурного расширения, если не предусмотрены "гибкие" в этом направлении кронштейны; -другие. Обычно эти расчеты проделываются изготовителем систем и от них имеются готовые решения. На что газобетон не прошел - на вырыв,на смятие, на сжатие? Т.е. откуда вывод, что обычные (кстати, какие именно?) крепления не выдержат в конкретной конструкции? На какие усилия испытывали и какие усилия в проекте, в конкретной конструкции? Может есть возможность вес (если проблема в этом) передать не на кронштейны, а на один нижий ригель? Сколько этажей? И т.д... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
2.Если по факту 11, под это и надо подобрать крепление. 3. Вот из ГОСТа: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 78
|
Цитата:
700 - это чтото фантастическое! Можно достигнуть перекашивая машинку при испытаниях. При собственных испытаниях получали максимальное значение около 200 кг (анкер для пенобетона), но это единичные случаи, а итоговое среднее вырывное значение - 90-110 кг. Учитывая коэффициент запаса, получаем несколько десятков колограмм, т.е. никакой вентфасад не удержится! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В связи с тем, что этот вопрос (расчет креплений для конкретного объекта) на настоящее время сырой, примеров нет. Расчет, производимый изготовителем, выполняется на определенных условиях для получения свидетельства на свою систему и не всегда совпадает по условиям с конкретным объектом.
Поэтому проще обратиться к поставщику - пусть предоставят расчет от изготовителя. Хотя бы стандартный. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
![]() |
Цитата:
При если в проекте стеновые запонения ГЗБ, всегда несущий кронштейн крепим либо к торцу монолитного перекрытия, либо к ригелям фахверка (смотря из чего каркас) с расчетом чтобы так называемые "опорные" кронштейны воспринимали только ветровой отсос. При таком подходе прочности ГЗБ на вырыв всегда достаточно при стандартной схеме размещения кронштейнов. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107
|
есть хороший документ
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да проблема в том, что газобетон таки действительно г..но. Можно было взять нормальный, но взяли дешевле и главное (как говорили) тоже "нормальный, но чуть дешевле". Да и служба заказчика давно откаты потратила, что получила во-первых за "репутационный" фасад, во-вторых за "нормальный" газобетон. И по "нормальному" разойтись теперь уже очень невозможно.. Цитата:
Ну и что они хотят от Вас услышать? 1) Ребята цепляйте как есть, все нормально простоит и даже нате вам расчет и вот еще один документ с печатью. Порвут фасадчики и будут совершенно и объективно правы. Даже примеры разрушений с фотографиями приведут (хотя бы с темы БСК). 2) Нет цеплять нельзя. Упадет. Закрепите как хотели и даже в два раза лучше, гаек там еще две штуки привинтите. А вот и печать еще свежая и документ официальный. Совершенно объективно порвет заказчик, - зачем я тебе деньги платил, это раз. Вон через дорогу стоит вообще без газобетона, это два. И,вообще, у меня юристы твои официальные документы имели и расчеты твои они бы тоже поимели, да я уже васе-расчетчику заплатил (причем в 2 раза меньше чем тебе хотел) и он мне печати в 2 раза свежее твоих поставил... Вообще, искренне Вам не завидую. Оказались между молотом и наковальней. P.S. Хотя, конечно, может это все только моё ИМХО и у вас объективно друг на друга смотрят глупым взглядом две стороны и без Конструктора не знают как им быть. Тогда конечно же здорово. P.P.S. См. личку. |
|||||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Я попадал в такую ситуацию....Надо было сделать проект облицовки навесным фасадом под керамогранитную облицовку на 17-тиэтажном жилом доме с фибропенобетонными самонесущими стенами толщ.400 мм....из-за невысокой марки фибропенобетона предложили 2 варианта:
1. Закрепить использовать для крепления через сквозные шпильки (оказалось очень дорого в исполнении); 2. Использовать подсистему U-kon АТС-246Н.В ней усиленная вертикальная направляющая крепиться от плиты до плиты.Так и сделали.При этом крепление к пенобетону не требуется....Облицовка уже выполнена |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Вот для ознакомления....есть ещё некоторые узлы в Acade отработанные на объекте...найду кину в воскресенье....
могу посоветовать почитать официально принятые "Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором. Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов,представляемых для технической оценки пригодности продукции." ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко, Москва, 2004 г. Последний раз редактировалось Anton_Br, 14.02.2009 в 00:26. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781
|
Цитата:
2. На эту фразу один умудреный главспец говорил : "У Вас не порядок, а благополучие".
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 7
|
Газобетон -это уже лучше чем пенобетон, поскольку пенобетон в отечественном исполнении это вообще жесть. Так что Вам уже повезло. А для крепежа фасадов на пенобетон надо использовать химический анкер http://www.krepezi.ru/azbuka/azbuka4.htm. Причем все по технологии, сверлим коническое отверстие, очищаем от пыли, заполняем химией, устанавливаем шпильку. Других грамотных вариантов на мой взгляд нет, химию можно брать полиэстеровую -она дешевле и ее прочности для газобетона вполне хватит. Шпильку исходя из экономии можно китайскую порезать и вклеить. По деньгам не так дорого получается на химические анкера ставить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 7
|
Бур SDS Plus специальный. Если не ошибаюсь он одного диаметра на все шпильки до М12 подходит. В отличии от обычного бура у него винтовая часть не цилиндрическая, а как эллипс небольшой. Сначала сверлишь отверстие как обычно, а затем делаешь несколько круговых движений относитьльно центра отверстия и он вырезает конус в пенобетоне.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 7
|
Максимальная разрушающая тяговая нагрузка на химический анкер, которая получилась на испытания на нашем пенобетоне 4кН (392кг если кому так понятнее). Это абсолютный максимум для пенобетона который присутствует в Москве и области. При этом разрушается не анкер, а пенобетонный блок. Бюргеры рекомендуют рабочую нагрузку на химический анкер для своего пенобетона 1.7-2кН. Но это именно рабочая а не разрушающая.
Последний раз редактировалось Krepezi, 17.04.2009 в 16:05. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 14.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 38
|
Цитата:
![]() Я тоже фасадчик (правда только на своих деревянных несущих каркасах) и смею заверить что это нереально ![]() У меня смета на 60-70% состоит из денег которые надо сразу с момента заключения договора отдать поставщикам - пиломатериал/алюминий/стеклопакеты/фурнитура для окон и дверей/автоматика и т.д.). Остальное монтаж и прибыль. Что от расчетной прибыли в 25% остается по факту сами наверняка представляете. Не бедствуем конечно, но и не жируем. ![]() А у "чистых" фасадчиков (алюминиевый каркас) вообще конкуренция бешенная, тем более Польша и Китай не дремлют. Цитата:
Давай посмеемся вместе. Типичный тендер: - Посмотрели документацию (всем правдами и неправдами выклянченную, так как проектанты резонно замечают - еще не готово нифига), прикинули все - ок. - После выигрыша тендера проектировщики в течении месяца не могут узнать кто будет подрядчиком. Пообщались напрямую с проектантами - разъяснили/показали/ознакомили. Вроде все нормально, отваливаемся до стадии заключения договора. - Спустя почти 2 месяца проектанты выходят на нас - Ура, работаем! Мы в недоумении, нам никто ничего так и не сказал. Ждем. - Вопли проектантов долетели до каких-то там высот, и пришла наконец указивка типа - "Ну давайте там ваш договор" - Снова начинаем работать с проектантами, и волосы начинают вставать дыбом. За пару месяцев рельеф местности изменился кардинально. Тут поменяли потому, что Н сказал, тут поменяли потому, что сам К сказал. До маразма, когда одну и ту-же задачу решают абсолютно разными способами на расстоянии вытянутой руки. Про площади и погонажи, я вообще лучше промолчу, про старую сумму можно забыть (а для фасадов зачастую тупо от объема не отпляшешь - расстекловку измени и стоимость квадратного метра резко плывет). Потом приходит правленый договор и волосы окончательно покидают насиженнное место "Ну мы заплатим вам 50% стоимости... в течении года... Ну и все собсна." Занавес. Все "крупняки" в которых мы делали развивались как правило по одному и тому-же сценарию. Видимо так задумано. Еще обиднее то, что интерес проектантов к проекту, после госэкспертизы, стремится к нулю. Ах, да. Требования конечно выдаются. На момент начала тендера. Что отнюдь не гарантирует от последующих приключений. Цитата:
![]() По сабжу. В подобной ситуации поступил бы аналогично - либо к плитам (если есть) либо насквозь (еще смотря какая толщина/высота стенок) либо отказ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19
|
Anton_Br, подскажите, если крепть фасад именно так, от перекрытия к перекрытию, как в местах крепления укладывается утеплитель? Получается типа дырки? Немного не поняла...Можете поделиться узлом в автокад? Или хотябы на пальцах объясните, плиз. Поглядела альбом, но там крепление показано пунктиром в утеплителе, не понятно чуток.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
![]() |
Крепить вентфасад к газобетону вообще не рекомендую из за пульсирующей составляющей в ветровой нагрузке место крепления анкера быстро крошится и вся конструкция может сползти не сразу но год два три.... конечно никаких претензий ни к проектировщикам ни строителям но жильцы или собственник проклянет!. мы обычно делаем через 3- 4 ряда газобетона пояса из кирпича или бетона и даже с коэффициентом неоднородности нормативное значение по теплосопротивлению выдерживается. тема пока мало изучена но это вопрос к профильным учебным заведениям
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
а если при кладке газобетонных блоков вставлять в швы оцинкованные закладные (типа уголков с полкой наружу), к которым потом на саморезы или заклепки крепятся кронштейны вентфасада? В идеале должен быть не уголок, а тавр, длина закладной с припусками на позиционирование
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
Крепление кирпича к газобетону | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.11.2006 01:37 |
Колористика фасада. Какие цвета подобрать? | Павлентий | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.06.2006 00:58 |