Влияние граничных условий
Челябинск
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 478
|
||
Просмотров: 6237
|
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 78
|
Надо расчитывать с колоннами, потому как опорные узлы по оси Х будут иметь жёсткость исходя из жёсткости колонн.
Или другой вариант, расчитать жёсткость по оси Z и X для каждого опорного узла, и наложить связи с соответствующей жёсткостью. Я думаю вариант с колоннами предпочтительнее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
rybin74
Цитата:
![]() Вопрос очень правильный. Если считать раскосы на шарнирах, то в них будут только сжимающие да растягивающие усилия. С другой стороны, в том испытании аналогичной фермы, о котором Вы знаете, при одном из нагружений опорный раскос разрушился вблизи закрепления именно от касательных напряжений (трещина вдоль оси).
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
![]() А в том испытании ферма совсем другая и совсем по другой причине раскос треснул, при холодном загибе в ребре остаточные напряжения очень большие, даже просто подумав получается что выше предела текучести (раз уж ини загнулись), поэтому он там и треснул, а узлы и ширниры тут нипричем! P.S. хочется узнать мнение создателей расчетных программ, как этот момент они учитывали, и соответственно как учесть мне? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Понятно! согласен с вами! но всё равно получается что раму вместо фермы считаем, а тут уже совсем другие нагрузки и их сочетания! Получается так просто не прикинуть, оооо страшно подумать сколько таких расчетов уже выполнено!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Вам чисто ферму посчитать надо с учетом того что де факто она является распорной, но распор сдерживается колоннами? Замените колонны (одну из колонн) КЭ упругой связи и считайте... В большинстве случаев колонны являются достаточно гибкими, а узлы неидеальными, поэтому в реальных расчетах ферм распор лучше неучитывать, иное дело проверка существующих при каких-то особых закреплениях, или ферма на действительно жестких опорах типа диафрагм. Что такое для колонны высотой 18м смещение на 3,5мм? Ерунда, поэтому и пренебрегают. Т.е. идите от рамы - не хотите считать целиком отбрости и замените упругой связью, только это нисколько непроще...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Да тут дело в том что конечно распор "съедается", податливостью колонны, но насколько? а если колонна такая серьезная что никакой там податливости нет? ну например если есть смежный цпролет и колонна соот-но является общей для разных пролетов, а смежный пролет выше и больше?, тут получается вообще нужно многопролетную раму считать и тривиальная задачка проверки одной фермы в одном пролете превращается в серьёзный расчет, да еще нужно обмерить соседние пролеты, собрать с них нагрузки и т.д. в общем сложно!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Это Вы возле той фермы в футболке с надписью Coca-cola? :-) :-) :-)... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
А с фермой то как быть? зачем мне опорные реакции на колонны? мне нужно ферму проверить! С жесткими узлами она не проходит, а без них проходит, но перемещения 7 мм! я так понял, что универсального рецепта небудет! P.S. Вы про что спрашиваете? скиньте фото в личку или на мыло, там посмотрим! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
"Мама, я Ваше горе готов разделить, но по пунктам" (с).
1. Чем не устраивает расчет фермы без учета распора? Жесткие колонны или что? в чем сомнения. Что сподвигло Вас задуматься над этим? 2. Опорные реакции фермы есть усилия на колонну от этой самой фермы. Поэтому если откинуть колонны, то нужно заменить их связями. А связи это уравнения (неравенства) ограничивающие перемещения системы. Поэтому когда Ваша ферма дает распор при нагрузке, этот распор ввиде усилия передается на колонну, которая в свою очередь будет прогибаться от этого усилия, и если прогибается она значительно, то никакого распора в ферме не будет - опоры смещаемые... 3. Универсальный рецепт такой - считайте в составе рамы... 4. Если бы даже с жестким закреплением она прошла - Боже упаси Вас так все оставить - схема далекая от реальности, и действительное распределение усилий совсем другое... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
4. Если бы она прошла с жесткими закреплениями, я бы так и оставил, имхо в реале она будет недогруженой? или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
3. рассчитывайте в составе рамы, но на остальную часть нагрузки вообще не прикладывайте если нет значительных горизонтальных нагрузок.
4. Она не будет недогруженной - совсем другое распределение усилий - верхний пояс работает как арка и все, нижний пояс показывает минимальные усилия и проходит, а на самом деле это не так... Я пока вообще не понял как она у Вас на колонну опирается? Верхний пояс связан с колоннами от горизонтального перемещения или нет? Что там? В общем считайте отдельно от колонн и пребудет Вам счастье, а если так считать то и балки то же распор дают... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Sergo, Если сдерживать удлинение нижнего пояса в любой ферме, например креплением к несмещаемым фундаментам, то она даст распор. А если не сдерживать, то фермы даст перемещение которое вызывает перемещение колонн, т.к. в большинстве случаев колонны достаточно гибкие, то этим пренебрегают, а Рубин молодец, задумался :-)...
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Вы не поняли основного, узлы УЖЕ выполнены лет 50 назад, а "отпустить" их нельзя, так как они являются частью колонны, которая в свою очередь является часть еще одного пролета! В общем синица в чулане в доме кот. постр. джек!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Если соседний пролет выше, то колонна на этом участке работает на изгиб, а изгибная жесткость колонн небольшая... Если фермы в одном уровне, то все зависит от закрепления верхнего пояса - если закрепление есть, то это обычный жесткий узел, а если нет, то все выше сказанное верно.
Если узел "обычный", то скорее всего ферма оперта шарнирно, считайте отдельно от колонн. Белене верите? - ну так он отдельно считать рекомендует если шарнирное опирание... :-) Конечно нижний пояс получится сжат если это пояс арки... Я же говорю совсем другое распределение усилий? Скажите, а в Вашей фирме нет людей которые могут это подсказать, ну там главный инженер или главспец какой? Не в обиду Вам, просто как-то странно у нас фирмы организовываются.... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 78
|
Цитата:
Я считал иногопролётную раму с трапецевидной фермой где ригель (ферма) соединяется с колонной жёстко. Там иногда выходит такая штука как сжатый нижний пояс(первые две панели от колонны). Усилия сжатия небольшие -120кН, зато растягивающие 500кН. А теперь вопрос, что хуже. Ответ одназначен и очевиден. И распорные усилия обязательно надо учитывать если надколонника нет и ригель жёсткий. Я уже гдето на форуме писал и не раз об этом, поищите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
У фермы большая изгибная жесткость. Я ведь о том и говорю, что если узлы жесткие, то надо считать обязательно в составе рамы, а если ферма шарнирно примыкает, то можно и отдельно...
Относительно того что хуже -120 или +500, ответ к сожалению не одназначен и не очевиден... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 78
|
Цитата:
По теме: 1вар. Колонны элемент КЭ2, плоской рамы, ферма КЭ1. Узлы примыкания верхнего и нижнего пояса будут шарнирными но ригель в целом примыкает жёстко. 2вар. Колонны элемент КЭ2, плоской рамы, ферма КЭ1.Опорные элементы КЭ2 Узлы примыкания верхнего и нижнего пояса будут жёсткими и ригель в целом примыкает жёстко. Я думаю сравнить их и понять что происходит можно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Что хуже я так и не понял, варианта у меня два:
1. Нижний пояс достаточно жесткий (например труба), радиус инерции большой=на сжатие работает хорошо при небольшой площади. Тогда хуже растяжение. 2. Предварительно напряженная стальная ферма, основное усилие в нижнем поясе воспринимают канаты, так что нижний пояс едва от предварительного напряжения не складывается. Тогда хуже сжатие, на растяжение канаты работают прекрасно... Так что хуже-то? По теме: типы КЭ здесь совершенно ни причем и гадать здесь не нужно и нельзя - КЭ модель должна соответсвовать реальным условиям закрепления, ни больше ни меньше. Задайтесь расчетной схемой (без привязки к МКЭ) и дальше расчитывайте как хотите, - МКЭ не более чем один из методов (по определению конечной точности) расчета расчетных схем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
Мне кажется это больше мечта чем реальность! Единственным распространённым решением являются парные уголки, а для таковых конечно сжатие хуже чем растяжение! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
rybin74, Фермы из труб редкость? Ну из замкнутых гнутосварных профилей видели? - сейчас их везде делают...
Из уголков это дубовое устаревшее решение, которое применяют только от недостатка желания к проектированию... В 90-е помню верхом строительных работ была отделка, все капитальное строительство считалось пережитком прошлого. Вот и сейчас так фермы из уголков это реально, а из труб несбыточная мечта и пережиток прошлого? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
я же вам говорю, по профилю моей работы я сталкиваюсь в основном со "старыми" решениями, фермы из квадратных труб вообще никогда не видел, из круглых труб видел, но для того чтобы такие фермы изготавливать безфасоночным методом у нас еще технология не доросла!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Действительно, для изготовления ферм из круглых труб требуются станки лазерной резки с ЧПУ, которые даже во времена СССР закупали в Японии. Зарезать две трубы под углом не так просто, однако эффект был от экономии металла... Странно конечно - мы в свое время заказывали резку нескольких тысяч цветочных лепестков лазером из листа (для узора на заборе) и нам на военном заводе вырезали, а трубы под углом зарезать не умели :-(...
Предварительно напряженные то же не проблема, нормальное решение, ажурненько получается... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
мне кажется мы только что выяснили что фермы из круглых труб - утопия (для наших условий)!
А уж про технологические сложности преднапряжения ферм я вообще не говорю! так что в реальной жизни всё намного проще, и на такие экзотические решения мало кто из заказчиков соглашается! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Какие технологические сложности? Вот сейчас к нам с запада притащили преднапряжение методом на бетон, притащили деревянное домостроение, топоры у нас то же импортные продают, что еще ждем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 78
|
Для замкнутых профилей я согласен: при -120кН и при +500кН, -120 не определяющее усилие, но я привёл пример для распространённых уголковых сечений, для них -120 это определяющая. Также согласен что большое распространение получили фермы из ГС Труб прямоугольного и квадратного сечения.
По теме: rybin74 как расчётная схема? определились? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Сказать я хотел то, что сейчас у нас все называют технологическими сложностями, а потом нам с запада притаскивают то же самое и мы удивляемся какие они молодцы... Однажды приехал я на стройку, а строители мне говорят что арматура не гнется (10-ка AI), я взял и при них руками загнул через колено стержнень... Больше они мне таких вопросов не задавали... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Да посчитали уже, приняли схему без распора, всё прошло, просто нужно было быстрее сдать, впредь буду считать с колоннами! Тока вот всё же не совсем понятно, как при таком закреплении влияет ветер, кран, соседний пролёт и т.д.! Будем разбираться?
Разработчик-у Если вы хотите узнать мои соображения по поводу того почему разрушился именно этот раскос и именно в этом месте, напишите в личку, здесь это обсуждать не буду! А остаточные напряжения там ГИГАНТСКИЕ просто, если угол загиба на немного увеличить металл сам треснет, без всякой внешней нагрузки! Последний раз редактировалось rybin74, 18.02.2009 в 11:52. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Коэффициент условий работы в арамокаменных конструкциях | Romeo1786 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.12.2008 23:45 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |