Плита на продавливание
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита на продавливание

Плита на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2005, 21:07 #1
Плита на продавливание
dlyareg
 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73

Вроде расчет простой. Считаю по СНиПу 105 т, в Арбате 40т, в Инженерном калькуляторе 120т. Почему такой разнобой?
Просмотров: 11036
 
Непрочитано 20.04.2005, 00:15
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Можно и я попробую?
Дайте исходники расчета.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2005, 04:12
#3
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Возможно по разному задается отпор основания (грунта).
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2005, 07:50
#4
dlyareg


 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73


Плита 1x1м толщиной 0.4м бетон В25 под колонну 0.4х0.4, проверял на максимальную нагрузку, отпор и поперечное армирование нигде не учитывал для чистоты экспиримента.
dlyareg вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2005, 08:02
#5
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


По "Арбату" - 116,5 т, при марке В25.
[ATTACH]1113969750.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2005, 19:02
#6
dlyareg


 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73


Интересно почему?У вас какая версия?
[ATTACH]1114009338.jpg[/ATTACH]
dlyareg вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2005, 20:12
#7
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Незнаю огорчит ли вас или обрадует, но у меня при тех же данных

Весия 3.1.09
[ATTACH]1114013551.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2005, 20:38
#8
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Кстати в инж. калькуляторе вроде близко к арбату
[ATTACH]1114015115.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2005, 23:10
#9
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


у меня получилось как у Jeka. версия 3.1.23
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2005, 03:50
#10
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


У меня Арбат 3.5.05
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2005, 05:47
#11
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


На "BASE" получилось 94,85 т, при тех же условиях (см ниже).
В Арбате результат такой же, при установке только толщины плиты 40 см. В расчет принят защитный слой 4 см. Изменяя защитный слой получаем разные значения. По СниПу (отмененному), что принято в Арбате, более корректно назначать h.
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2005, 09:04
#12
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 416


Цитата:
Сообщение от Jeka
Незнаю огорчит ли вас или обрадует, но у меня при тех же данных

Весия 3.1.09
[ATTACH]1114013551.JPG[/ATTACH]
У вас же такая геометрия не проходит по прочности?????
svg вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2005, 09:49
#13
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


У меня получилось как у Dlyareg - 1,8 (т.е. не прошло); бетон, само собой ставил B25...

Версия Arbat'а: 3.1.23
Grant вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2005, 10:02
#14
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


Ребята, АХТУНГ !!! Позвонил приятелю - они обновились (ну, лицензионная у них прога то есть ), у них Arbat 3.5.03: Там те же данные дают 1,0. О как ! :?
Grant вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2005, 10:21
#15
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


Нет слов, одни слюни...

Вот тут http://www.scadgroup.com/download/History.doc, господа SCAD'овцы пишут:

Цитата:
23.05.2004
• В программу ВЕСТ добавлены данные о климатическом районировании Республики Беларусь
• В программе Арбат уточнен расчет на продавливание и местное сжатие при отсутствии армирования.
Нихрена себе УТОЧНЕН, да он начисто "косячный" был !

Версия, нафиг не названа, ясно только, что "уточнен" был в версии после v3.5.01
Grant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2005, 21:45
#16
dlyareg


 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73


У меня версия 3.1.23. Интересно в других расчетах так же косячит? Может ли влиять то, что программа не лицензионная? Вообще-то не должно, но всё-таки вдруг кто-нибудь сталкивался.
dlyareg вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2005, 04:24
#17
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Если речь идет о конкретном косяке с продавливанием - то это похоже явный баг разработчиков, и к лицензии он не имеет никакого отношения. Я сам лично выявил еще 2 косяка: Один в том-же "Арбате" в разделе "экспертиза балки" - при проверке на поперечную силу, другой в "Кристалле" при учете коррозии в расчете. Отослал, как положено скадовцам, они все оперативно исправили, номера версий, к сожалению не помню, было это года полтора назад, так что в нынешних версиях этих "моих" косяков уже точно нет. Тем не менее, у меня есть подозрение, что сам SCAD, если ломаный, подвирает. Но подвирает не расчетный процессор, а редактор исходных данных. То есть, если исходные данные составлены защищенным ключом SCAD-ом, то результаты всегда одинаковы, считай хоть ломаным хоть не ломаным. Но если исходные данные задавались ломаным SCAD-ом, иногда (но не обязательно!) в результатах будет разница и немалая. Изучить досконально у меня просто нет времени, поскольку это "иногда" проявляется в большеразмерных задачах.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2005, 12:07
#18
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Вывод: считать лучше как минимум в 2-ух прогах (особенно если они ломанные)
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2005, 15:39
#19
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Госопда, я конечно все понимаю... Есть сложные расчеты... Не все можно проверить на коленке... Но такой расчет... Господа- просчитайте вручную. Там ровно 2 формулы с половиной. Вот и узнаете правильный ответ. А то жыж стыдно
maestro вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2005, 06:24
#20
X-Frontier


 
Регистрация: 05.10.2004
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от maestro
Господа- просчитайте вручную <...> А то жыж стыдно
Мой юный друг...

По-моему, люди здесь обсуждают несколько иное: почему разные версии разошлись "во мнениях"...

Подозревать, что никто, из пяти-шести человек, никогда не видел этой формулы СНиП'а как-то... ну сами понимаете...
X-Frontier вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2005, 09:48
#21
dlyareg


 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73


В принципе всё ясно. Доверяй, но проверяй. Подскажите какие еще проги есть кроме скадовских и инженерного калькулятора для простых расчетов?
dlyareg вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2005, 12:38
#22
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Да, господа, если расчет на продавливание не могут реализовать без косяков, то о более сложных вещах и помыслить страшно... :shock:
Я благополучно завязал с "Арбатом" пару лет назад, когда пытался прикинуть что-то вроде ж/б колонны, нагруженной осевой силой, а мне он писал о "недостаточной прочности по наклонной трещине" :wink:

Цитата:
Сообщение от dlyareg
Подскажите какие еще проги есть кроме скадовских и инженерного калькулятора для простых расчетов?
таких прог на самом деле масса, в т.ч. freeware
Также расчеты типа продавливания прекрасно "забиваются" в exel'е, mathcad'е, при желании (и начальном знании программирования) за вечер можно написать и полноценную программку с окошками и прочим междумордием
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2005, 12:21
#23
vel


 
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89


По расчёту на продавливание:

1) как учесть в расчёте на продавливание плит по крайним и угловым колоннам наличие обвязочных балок?
2) при расчёте по новым СП 52-101-2003 при расчёте на продавливание железобетонных плит требуется учитывать действие локальных моментов (от колонн); как суммировать моменты у верхней и нижней колонны – по абсолютной величине или со своими знаками?
vel вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2005, 12:47
#24
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


vel
Если у Вас есть балки, то у Вас нет проблемы продавливания, есть проблема работы на поперечную силу с изгибом Т-образного или,
Г-образного сечения.Продавливания нет.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2005, 12:54
#25
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


2) Со своими знаками.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2005, 13:12
#26
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от vel
как учесть в расчёте на продавливание плит по крайним и угловым колоннам наличие обвязочных балок?
Для учета примыкающей балки (несомненно, облегчающей работу на продавливание) из продавливающего усилия (в колонне) надо вычесть поперечную силу в балке в точке сопряжения с колонной, т.е. столько, сколько балка "берет на себя".

Цитата:
Сообщение от vel
при расчёте по новым СП 52-101-2003 при расчёте на продавливание железобетонных плит требуется учитывать действие локальных моментов (от колонн); как суммировать моменты у верхней и нижней колонны – по абсолютной величине или со своими знаками?
Со своими знаками, т.е. как правило, получается, что из бОльшего вычитаем меньший (специфика таких узлов).
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2005, 14:17
#27
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


пОСЧИТАЛ ansys
АРМАТУРУ НЕ ЗАДАВАЛ ВООБЩЕ.
кАКАЯ ОНА?
кРИТИКА=57 ТС
ПРИ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИАГРАММЕ ПО ЕВРОКОДУ
СергейД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита на продавливание

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск