| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Плита на продавливание
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 11036
|
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
На "BASE" получилось 94,85 т, при тех же условиях (см ниже).
В Арбате результат такой же, при установке только толщины плиты 40 см. В расчет принят защитный слой 4 см. Изменяя защитный слой получаем разные значения. По СниПу (отмененному), что принято в Арбате, более корректно назначать h. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
Нет слов, одни слюни...
Вот тут http://www.scadgroup.com/download/History.doc, господа SCAD'овцы пишут: Цитата:
Версия, нафиг не названа, ясно только, что "уточнен" был в версии после v3.5.01 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Если речь идет о конкретном косяке с продавливанием - то это похоже явный баг разработчиков, и к лицензии он не имеет никакого отношения. Я сам лично выявил еще 2 косяка: Один в том-же "Арбате" в разделе "экспертиза балки" - при проверке на поперечную силу, другой в "Кристалле" при учете коррозии в расчете. Отослал, как положено скадовцам, они все оперативно исправили, номера версий, к сожалению не помню, было это года полтора назад, так что в нынешних версиях этих "моих" косяков уже точно нет. Тем не менее, у меня есть подозрение, что сам SCAD, если ломаный, подвирает. Но подвирает не расчетный процессор, а редактор исходных данных. То есть, если исходные данные составлены защищенным ключом SCAD-ом, то результаты всегда одинаковы, считай хоть ломаным хоть не ломаным. Но если исходные данные задавались ломаным SCAD-ом, иногда (но не обязательно!) в результатах будет разница и немалая. Изучить досконально у меня просто нет времени, поскольку это "иногда" проявляется в большеразмерных задачах.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Госопда, я конечно все понимаю... Есть сложные расчеты... Не все можно проверить на коленке... Но такой расчет... Господа- просчитайте вручную. Там ровно 2 формулы с половиной. Вот и узнаете правильный ответ. А то жыж стыдно
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2004
Сообщений: 53
|
Цитата:
![]() По-моему, люди здесь обсуждают несколько иное: почему разные версии разошлись "во мнениях"... Подозревать, что никто, из пяти-шести человек, никогда не видел этой формулы СНиП'а как-то... ну сами понимаете... |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Да, господа, если расчет на продавливание не могут реализовать без косяков, то о более сложных вещах и помыслить страшно... :shock:
Я благополучно завязал с "Арбатом" пару лет назад, когда пытался прикинуть что-то вроде ж/б колонны, нагруженной осевой силой, а мне он писал о "недостаточной прочности по наклонной трещине" :wink: Цитата:
Также расчеты типа продавливания прекрасно "забиваются" в exel'е, mathcad'е, при желании (и начальном знании программирования) за вечер можно написать и полноценную программку с окошками и прочим междумордием ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
По расчёту на продавливание:
1) как учесть в расчёте на продавливание плит по крайним и угловым колоннам наличие обвязочных балок? 2) при расчёте по новым СП 52-101-2003 при расчёте на продавливание железобетонных плит требуется учитывать действие локальных моментов (от колонн); как суммировать моменты у верхней и нижней колонны – по абсолютной величине или со своими знаками? |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |