Монолитное перекрытие по профнастилу
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
||
Просмотров: 25479
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Chief Justice
Зайдите на стр. http://dwg.ru/norm/?ch=Прочие%20доку...&filtr=&page=1 скачайте рекомендации. Разберётесь, что будет не ясно, спросите, кто ни будь да ответит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
я понимаешь проектирую-проектирую а и не знал что это не рентабельно... недавно цех 10 тысяч квадратов перекрыл а оказалось разорил заказчика.... Цитата:
заставили вырубить в одном месте и подвести балки в другом.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну вы примерно по считайте хотя бы для себя, что выгоднее использовать опалубку и арматуру или использовать дорогущий профнастил.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Ну и посчитай:
Профнастил стоит 350 руб/кв.м в цехе это есть долговечная финишная отделка потолка на другой чаше весов необходимость для моего завода закупать комплект опалубки или брать в аренду, что в летний период весьма накладно, да еще потом потолок надо как минимум покрасить. И скажи мне что крашеный бетон со всеми его неровностями в стыках это лучшая отделка чем профнастил.... зы. Я такими перекрытиями занимаюсь не первый день и представляю что выгодно а что нет.... Один случай это описанный выше и совсем другое дело когда речь идет о жилом или административном здании которое возводит подрядчик со своей опалубкой. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
На небольших объемах по моему мнению и подсчетам проще опалубку применять не инвентарную, а вот на больших уже выгоденее инвентарную. Практически в любом варианте выполнение монолитного перекрытия по профлисту не выгодно. Причем вы наверняка применяете обыкновенный профлист а в рекомендациях и расчетах приводится профнастил специальный. Если вы расчитываете профнастил как наружную арматуру то как вы учитываете сцепление ?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Куда бетон заливать? в гофру? конечно есть, я туда каркасы ставлю...
Какие пазухи? Что-то имхо нет взаимопонимания вопроса... Здесь уже неоднократно вопрос поднимался, пора наверное FAQ делать... и большинство профнастил не учитывает... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
![]() |
Вообще то в мостах при малых пролётах и достаточной высотой насыпи обычно делают засыпные мосты, пролёт перекрывают гофрированной аркой.
В моём же случае высоты насыпи может не хватить. В ПГСе, насколько мне известно, делают плиты в гофрированной опалубке и даже включают её в расчёт. В мостах есть свои особенности (динамические нагрузки, к примеру), вот мне и интерсно, кто-нибудь применял подобные конструкции на мостах. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Есть выгода и рентабельность. Несмотря на то что профлист это зачастую "мертвый" материал, т.е. не используется как арматура, перекрытия получаются небольшой собственной массы, за счет удаления лишнего бетона. Иногда это очень важно, например при реконструкции. Да, кстати, когда-то тема уже обсуждалась.
Плюс сюда - несъемная опалубка, облегчающая процес создания перекрытия. Может по материалам такой тип перекрытия выходит и дороже, но в некоторых случаях лучшего я пока не видел. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Так тогда это выкидывание денег на ветер на все 100% стоимости профнастила. Это только для богатого заказчика и быстрых сроков.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Лучше бы подумать как развить то руководство которое было раньше и добавить рекомедации которые будут учитывать профнастил как внешнюю арматуру.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
было бы очень здорово задействовать профлист, но за это приходится платить дорогую цену - устройство дополнительных анкеров и закладных деталей, да еще пожарников убедить, т.е выполнить огнезащиту.... Мои заказчики почему-то на это не идут (может действительно такие богатые, а может потому что я их не спрашивал :-) )
А вот про реконструкцию это в точку - снижение веса большой плюс... правда сейчас есть тема с полистирольными вкладышами - стоят они столько же сколько бетон, а весят меньше... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Зачем тогда использовать мертвый материал. Лучше наверное подумать о каких то рекомендациях, которые могли бы учитывать профнастил как внешнюю арматуру..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Интересное развитие темы предлагаете, DEM! На мой взгляд похоже на утопию. Вывод о "мервенности" материала и стремление его "оживить" заведомо противоречит природе! Что не смертно? Кто живёт вечно?
Ещё это мне напоминает рацпредложение. Как при СССР. Когда рабочий на заводе вносил рацпредложение, корректируя таким образом процесс производства, продуманный каким-нибудь ГипроМегаКилоНИИМинТяжМаш. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да прбовали мы считали. В принципе при пролете до 2 м(многопролетная схема) Н 57 (обыкновенный) с толщиной бетона над профнастилом 80 мм и анкерами приваренными к стальным балкам через волну профнастила, выдерживает до 400 кг полезной нагрузки. Напряжения сдвиговые как известно наиболее сильны в приопорных участах. Расчеты честно говоря есть и в рекомендациях мы просто некоторые коэффиценты сцепления убрали.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 6
|
eax>>Вообще то в мостах при малых пролётах и достаточной высотой насыпи обычно делают засыпные мосты, пролёт перекрывают гофрированной аркой.
В таком случае не мосты, а трубы, изготавлеваемые из волнистого профиля толщиной >1.5 мм. eax>>В моём же случае высоты насыпи может не хватить. В ПГСе, насколько мне известно, делают плиты в гофрированной опалубке и даже включают её в расчёт. В мостах есть свои особенности (динамические нагрузки, к примеру), вот мне и интерсно, кто-нибудь применял подобные конструкции на мостах. В конструкциях мостов оставляемую опалубку применяют в сталежелезобетонных конструкциях при соответствующем обосновании, что ее применение выгодно по сравнению с обычной, переставной опалубкой. Изготавливают ее в основном из листа толщиной 6 мм с ребрами, либо полосовыми, либо из уголка 50х5. Шаг ребер определяется из пролета опалубки при ее расчете на прочность и устойчивость в процессе бетонирования. На монтаже оставляемую опалубку приваривают сплошным швом к верхнему поясу металлоконструкции. В расчет ни в коем случае ее не учитывают, по тому как: 1. Ее не выгодно изготавливать из сталей применяемых для мостостроения. 2. Учитываемая в расчете конструкция должна иметь толщину металла не менее 10 мм по мостовому СНиПу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
![]() |
hralgar, я так и думал, что никто этим не занимался, так или иначе, спасибо. А на счёт "не выгодно применять опалубку из мостовой стали" ... - это вопрос, который ещё не прорабатывался в достаточной степени. Думаю, что в некоторых случаях это может оказаться выгодным.
На счёт учёта в мостах листа толщиной менее 10мм: я думал о гофре. hralgar: "В таком случае не мосты, а трубы, изготавлеваемые из волнистого профиля толщиной >1.5 мм" Я не могу применять замнутый профиль (могжет быть много проблем с экологами - рыба, так её перетак ...), помимо труб ещё варианты бывают (тоннели), когда на ж/б стены ставят арочный свод из гофрированного листа. Такими конструкциями перекрывают ... (боюсь соврать) как минимум двухполосную дорогу под ж/д нагрузку сверху. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2005
Москва
Сообщений: 2
![]() |
Я может немного не в тему вопрос задам... Просто тут специалисты, а мне бы как раз у них хотелось бы поинтересоваться. Собираюсь строить коттедж, в полных три этажа. Архитектор предлагает несущую конструкцию из монолитных перекрытий толщиной 200мм и колонн. Насколько это оправдано? Не проще ли сделать деревянные перекрытия?
Я понимаю, я профан в этих вопросах, и формулирую коряво, но как умею... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Цитата:
Железобетоном в зависимости от конструктивной схемы можно перекрыть гораздо больше. Вот только, конечно, к профнастилу это может и не относится ![]() Ваш архитектор предлагает, как я понимаю, каркас. На сегодняшний день, наверное, самое оптимальное решение по соотношению цена-надежность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2005
Сообщений: 320
|
Люди, а где можно нарыть информацию о монолитном перекрытии, примеры конструктивных решений?
Правда, что оно на треть выгоднее плит перекрытия? И действует ли эта выгода для 6-ти метровых пролетов? И т.д. Народ, забросайте меня информацией ![]() Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2005
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! Я - неспециалист и обсчитываю свой будущий дом сам... просто нету денег на расчеты специалиста. Дом собираемся строить двухэтажный на две семьи... Вопрос такой. Для монолитного перекрытия из пенобетона по профнастилу между двумя жилыми этажами:
1. Какой профнастил можно использовать (марка, высота, толщина)? 2. Обязательно ли армирование (если допустим взять профнастил потолще и повыше)? 3. Какой толщины нужен пирог (профнастил+пенобетон+тяжелый бетон) по слоям? Надеюсь, что ветка не умерла и жду ответа специалистов... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22
|
Цитата:
Вам значительно дешевле обратьтся к специалисту, потом переделывать значительно дороже. :shock: |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Цитата:
2. Обязательно 3. Ответить невозможно. Нужно знать пролеты. Цитата:
![]() P.S. Не пожалейте средств на нормального специалиста. Поверьте - дороже обойдется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 4
|
Нашел вот такую табличку в книжке: Металлические конструкции Элементы конструкций под редакцией ВВ Горева - 2004 год
Можно ли ей доверять ??? Насколько она правдоподобна ??? [IMG]http://s018.***********/i519/1201/96/72527b891bb0t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |