Кирпич на ребро в сильнонагруженной несущей стене. Допустимо?
Ржевский
 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 5

В кирпичных стенах 14-этажного здания строители выполнили первый ряд кладки из кирпича на ребро. Где то слышал что несущая способность такой кладки в 3 раза меньше чем нормальной, когда он уложен плашмя. Дамы и господа подскажите так ли это и нормативный документ где про это написано. Построено уже 2 этажа, есть ли смысл их ломать, вот цена вопроса
Просмотров: 21124
 
Непрочитано 14.05.2009, 12:31
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


а кирпич какой? полнотелый, дырчатый? а стена несущая или заполнение?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 12:54
#3
Ржевский


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
а кирпич какой? полнотелый, дырчатый? а стена несущая или заполнение?
кирпич силикатный полнотелый, стены несущие
Ржевский вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 12:55
#4
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


пусть стоят.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 12:57
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ржевский Посмотреть сообщение
кирпич силикатный полнотелый, стены несущие
Так бы сразу и сказал...
Кстати, а этот первый ряд находится выше или ниже отм. 0,000?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 13:01
#6
Ржевский


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Так бы сразу и сказал...
Кстати, а этот первый ряд находится выше или ниже отм. 0,000?
как раз на отметке 0,000
Ржевский вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 13:09
#7
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


а на сколько 0 выше ур.з.?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 13:15
#8
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,763
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Поручик, обратимся к классике, а именно к Антонио Гауди. Он кирпич ставил на ребро весьма смело, я бы даже сказал - отчаянно смело. Я бы так не посмел, а у него - стоит!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gaudi.jpg
Просмотров: 774
Размер:	43.7 Кб
ID:	20363  
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 13:29
#9
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
а на сколько 0 выше ур.з.?
на метр примерно
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 14:05
#10
Ржевский


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
а на сколько 0 выше ур.з.?
900 мм

Цитата:
Поручик, обратимся к классике, а именно к Антонио Гауди.
Огурец, я искренне рад за Антонио, что у него все стоит!! но у меня ситуация несколько иная... дело еще усугубляется тем что раствор вместо марки 100, по факту 30-50
Ржевский вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 14:25
#11
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,763
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Дело дрянь. Надо лабораторные испытания и техническое заключение.
Что же касается кирпича, то ограничения на его ориентацию в кирпичной кладке мне неизвестны. Более того, поскольку мы строим православные храмы со сложной кладкой многих элементов, то весьма часто кирпичи у нас попадают именно на ребро - это кладка поребриком.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 15:43
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


думаю, что сопротивление полнотелого кирпича сжатию одинаково хоть его на ложок, хоть на тычок поставь, разница-то какая?! не могу понять.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:00
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Отдельно кирпича допустим одинаково. Но кладки.... Если рассмотреть ряд кладки сверху, то вместо одного кирпича будет два (в плане), а это уже в ДВА раза больше швов, отнюдь не повышающих общую прочность...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:02
#14
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Странная тема - с каких эфто пор кирпич стал анизотропным материалом-с? Форумчане, "поведуйте" правду?

Цитата:
дело еще усугубляется тем что раствор вместо марки 100, по факту 30-50
- тута дело похоже - дрянь!
опус вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:04
#15
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


прочность кладки значительно ниже прочности кирпича и зависит вообщем то и от размеров камня, от марки раствора, от способа перевязки, так что я не был бы столь категоричен.

упс, уже понаписывали пока я думал , вообщем +1 к Ильнуру
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:16
#16
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


неоднократно было замечено :
- размеры камня не меняются и не зависят от его положения в пространстве (вилка 50-150);
- объем раствора не меняется от положения кирпича в кладке на ребро или плашмя (если только не вертикально, были случаи);
- тычковые ряды допускаются.
вообщем -1
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 16:30
#17
Ржевский


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Дело дрянь. Надо лабораторные испытания и техническое заключение.
Что же касается кирпича, то ограничения на его ориентацию в кирпичной кладке мне неизвестны. Более того, поскольку мы строим православные храмы со сложной кладкой многих элементов, то весьма часто кирпичи у нас попадают именно на ребро - это кладка поребриком.
техническое заключение есть. Из него я эту чудную картину и увидел. И там черным по белому написано, что кладка кирпича тычками на ребро недопустима. Вот я и задался мыслью выяснить почему недопустима, и насколько это снижает общую несущую способность. Порылся в инете, единственное что нашел про кладку печей. Там тоже упоминается, что кирпич на ребро не есть хорошо...
Ржевский вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:42
#18
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,763
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Знаете, действительно любопытно. Пусть те, кто писал заключение, укажут, на какой документ ссылаются. Тогда будем знать все.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 17:29
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Мдя, надо разобраться.

В СНиП "Каменные конструкции" табл.2 называется:
Цитата:
Расчетные сопротивления R сжатию кладки из кирпича всех видов и из керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50 - 150 мм на тяжелых растворах.
Т.е. вроде как при установке кирпича на ребро имеем ряд кладки 120+12=132мм. Вроде нормал.

Далее. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":

Цитата:
7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).
Тычковый ряд - это ведь не на ребро, да? Хотя это с какой стороны посмотреть...

И еще, из того же СНиП:
Цитата:
7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 18:11
#20
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


я еще нашел в каменном снипе
примечание 3. При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы к высоте ряда кладки менее единицы расчетные сопротивления кладки осевому растяжению и растяжению при изгиба по перевязанным сечениям принимаются равными величинам, указанным в табл. 10, умноженным на значения отношения глубины перевязки к высоте ряда.
правда вряд ли это имеет отношение к данному случаю...
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 21:07
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Тычковый ряд - это ведь не на ребро, да?
Да, это просто поперек ряду.
Это не то. А вот это - то:
Цитата:
При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы к высоте ряда кладки менее единицы...
Вообще перевязка в ряду в корне меняется, особенно если кирпичи на ребро уложены поперек рядам.
И конечно:
Цитата:
...Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 22:53
#22
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
примечание 3. При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы к высоте ряда кладки менее единицы расчетные сопротивления кладки осевому растяжению и растяжению при изгиба по перевязанным сечениям принимаются равными величинам, указанным в табл. 10, умноженным на значения отношения глубины перевязки к высоте ряда.
Ну ведь здесь не говориться о расчетном сопротивлении кладки сжатию, да?
Короче перевяжутся они, ничего страшного, ЯТД.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 10:30
#23
djaxar84


 
Регистрация: 22.11.2011
Сообщений: 2


Всем драсте,апнем тему, т.к. полноценного ответа так и небыло! Ситуация следующая: после ФСН-ок выводят керамикой на 0 и частично ставят кирпич на ребро,какой нормативный документ регламентирует это (никак не могу найти). Помню что где-то было написано что на ребро допускается только под оконными проем,вобщем там где не нет нагрузки. Помогите пожалуйста если кто помнит сам никак не могу найти,заранее спасибо!
djaxar84 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 11:08
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от djaxar84 Посмотреть сообщение
...какой нормативный документ регламентирует это (никак не могу найти)...
Никто и не предполагает, что кирпич будет ставиться на ребро (кроме приведенного ниже случая). Для местного выравнивания с точки зрения общей надежности конструкции видимо допустимо (если не связано с эстетикой).
Но весь дом выложить так. Хотя нормы не запрещают
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кирпич на ребро.JPG
Просмотров: 599
Размер:	89.9 Кб
ID:	76556  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 12:19
#25
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


А на ребро это как? Так что ли?
[IMG]http://s48.***********/i120/1203/b6/2b778aff7478.jpg[/IMG]
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 12:25
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А на ребро это как? Так что ли?
Возможно и так Информация скрывается.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 13:05
#27
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


это на грань
http://ru.wikibooks.org/wiki/Строите..._ремонт/Кирпич
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 13:08
#28
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


в кладке тонкостенных сводчатых покрытий используется кладка таким образом, что внецентренное сжатие происходит в интересующем вас направлении (см. п. 6.69 снип)
efwl вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 15:41
#29
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от djaxar84 Посмотреть сообщение
Всем драсте,апнем тему, т.к. полноценного ответа так и небыло! Ситуация следующая: после ФСН-ок выводят керамикой на 0 и частично ставят кирпич на ребро,какой нормативный документ регламентирует это (никак не могу найти). Помню что где-то было написано что на ребро допускается только под оконными проем,вобщем там где не нет нагрузки. Помогите пожалуйста если кто помнит сам никак не могу найти,заранее спасибо!
СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" вам в помощь но такой фразы "на ребро допускается только под оконными проем,вобщем там где не нет нагрузк"там нет .

Какой у вас кирпич?
Campai вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 17:44
#30
djaxar84


 
Регистрация: 22.11.2011
Сообщений: 2


кирпич керамический, полнотелый, под ребром подразумевал что кладут его местами (из-за кривизны блоков ) на ложок. Речь идет о кладке после фундаментных блоков выводят ноль для плит перекрытия
djaxar84 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 18:11
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну и пусть выодят,.. полно таких домов.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпич на ребро в сильнонагруженной несущей стене. Допустимо?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Узлы крепления лепнины к несущей стене 90210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.05.2009 22:42
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02