| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прогиб ската кровли!
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 11150
|
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Есть мысль про уехавший мауэрлат,тем более при монтаже мауэрлат просто в воздухе висел т.е под него поверность сведена небыла, но к сожалению невозможно все зашито не подлезть. Так попробую сформулировать по другому..Подрядчики склоняют что маленькое сечение стропил. по факту сечение строил 40х190
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Господа подскажите факт есть факт. Вопрос как исправить.
Есть у меня одна мысль может конечно и глупая, но на сей момент ничего больше придумать не могу. 1.Сделать накладки на стропила с одной и с другой стороны от затяжки из бруса 200х50 (закрепить шпильками к стропилам, т.е нарастить сечение) 2.Вытянуть домкратом прогиб 3. Соеденить накладки между собой через затяжку скобами Хотя сложно сказать поможет или нет. Подскажите ваше мнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
из причин....некоторые из коллег говорят, что могли затяжки перетянуть при устройстве стропил....а потом еще и пригрузили. Ну а вообще сейчас всрытие и выяснение причин слишком дорого может встать.(есть некоторые тонкости во взаимоотношениях с ген.подр.) Конечно если вариантов не будет то придется всрывать. Я конечно понимаю что действительно нецелесообразно говорить об исправлении не зная причин но:
Уважаемые инженеры если кто-то сможет что-то посоветовать по устранению или так называемые способы наверняка то прошу подскажите... Последний раз редактировалось jonni1977, 22.07.2009 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Мне тоже кажется мауэрлат. Сечение тут хорошее, причем снега то нет- прогиб не из за этого. А есть фото? Может стропила изначально кривая была? Вскрытие нужно. Придет зима.... выпадет снег и может случится что нибудь нехорошее. У вас узел крепления стропилы к мауэрлату тоже интересный. Стропила должна упираться в него и еще крепится к кладке.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хммм, прогиб там где и должен быть, у вас фактически нагрузка основная на эти прогоны и приходится.
Да еще и не посчитали наверное прогоны... А ведь вес керамической черепицы 40-80 кг/м2
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Слабые стропила или перетянутая затяжка (?!) дали бы симметричную конструкцию прогиба, и не в одном месте. Ликальный прогиб - локальная причина. Или дефект отдельной стропилины (сучок там какойююю) или - мауэрлат либо стропила с мауэрлата съехали. Именно по оси Г.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
мест таких 4 (два одинаковых корпуса рядом стоят) , прогиб действительно только по одному скату на симметричном скате нет. Причем на всех 4 местах по разному...есть где сразу бросается в глаза а где-то совсем мало.
По поводу веса черепицы. Да действительно вес 40-80 кг но при данной конфигурации не уверен что прогиб из-за малого сечения стропил. Хотя больше склоняюсь сейчас именно нарастить сечение. Затяжку около опоры нет возможности ставить по арх. соображениям. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Подозреваю, что еще и ограждающая констукция мансарды запроектирована неправильно - стропилины могли подгнить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Грубо говоря, ограждающая конструкция мансарды выглядит так: отделка-утеплитель-кровельный материал. Утеплитель легко впитывает в себя пары влаги из помещений. Часть ее конденсируется внутри утеплителя, часть проходит через толщу и конденсируется уже на тыльной поверхности кровельного материала и снова падает в утеплитель. То, что прогиб только по одному скату,вполне может говорить о том, что именно данные участки кровли вследствие солнечной радиации находятся в таких температурно-влажностных условиях, способствующих накоплению конденсата в толще утеплителя и на спрятанных в нем стропилинах.
Чтобы такое не происходило, утеплитель надо защищать: изнутри - пароизоляцией, снаружи - гидроизоляцией. Тип гидроизоляции выбирается главным образом от типа кровельного материала.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Axe-d cпасибо за наводку.Я допускаю что в этих местах может не грамотно сделана гидро,пароизоляция обязательно проверим.
Но все таки иммеет ли смысл исправления данного прогиба тем способом который я указал выше...Если можно еще как-то исправить подскажите pls |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Цитата:
И еще, не могли бы выложить дополнительно узлы 5 и 6 данного чертежа, чтобы понять как закрепляется затяжка.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
я считаю изначально расчетная схема данной стропильной системы ни совсем корректна, для чего надо было нагружать затяжку? И вследствии чего передовать нагрузку от стойки на затяжку а через нее и на стропилу плюс наверняка стропило не из 1 сорта древесины а максимум из второго
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Судя по узлам и в добавление к выше сказанному, вполне мог уйти мауэрлат. Его крепление к стене не слишком удачное. Его хорошо бы утопить в кладку, тем самым ограничив его подвижность.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
дефект стропилА -это существительное среднего рода
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Господа всем спасибо за участие.
Вопрос на резюме.... Есть ли смысл усилить пару стропил (нарастить сечение) на месте прогиба? Или все-таки пойти по сложному и нехорошему пути ( в смысле внутренних взаимоотношений с ген.подрядчиком) и разобрать примыкание к мауэрлату. |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Прогиб уже случился. Ну, разберу я черепицу, выдавлю чем- нибудь прогнувшуюся стропильную ногу. Накладки сделаю. Поможет, есно.. Но причина-то увеличенного прогиба осталась невыясненной! Завтра гарантированы те же грабли...
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Пойди по сложному и не нехорошему пути. Объясни ген.подрядчику, что сейчас прогиб без дополнительной нагрузки, а вот когда выпадет снежок, такой прогиб (если не разобрать и не разобраться) может пойти по всей крыше и тогда вся ваша внутренняя отделка коту под хвост).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46
|
Очень странная ситуация по идее то, что вы называете затяжкой на самом деле является распоркой и вданном случае распорка уменьшает расчетную длину стропильной ноги, т.е. стропильная нога должна работать, как 2-х пролетная балка, а в нашем случае получилось так, как будто распорка не сработала, там она есть вобще? Могло получиться еще следующим образом. Коньковый прогон сработал действительно, как коньковый прогон, передал нагрузку на стойку, а стойка на распорку и тем самым получили дополнительную силу в месте сопряжения распорки и стропильной ноги + доп нагрузки от диагональных ног, они же, как я понимаю опираются на коньковый прогон.
Последний раз редактировалось ЭЙФЕЛЬ, 24.07.2009 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Эйфель по поводу нагрузки от диагональных ног не совсем понял.
Да в центр стропильной ноги приходятся нагрузки от затяжек от стоек и от конька частично. Посмотрел сегодня на все безобразие в реале еще раз...выяснил что по факту сечение 40х180 +качество материала (в месте крепление затяжки рабочее сечение стропил доходит до 160-170)решил все разобрать и сказать подрядчику...что не выйдет свалить все на проектировщиков... из-за отступлений от проекта |
|||
![]() |
|
||||
2 jonni1977
Что-то ваша конструкция смущает меня, может быть начальный прогиб это только предвестники, например смотря альбом ТСК-СК, примерно при вашем пролете стропила спаренные 50x200(h) с шагом метр, так у вас на арку и слуховые окна через ригель передают нагрузку и диагональные ноги на арку рядом, возможно я не прав так как продольного разреза в файле нет. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Я так понял, что прогнулась только от собственного веса? (без снега) 99% дело в затяжке предлагаю проверить для начала на стук. Просто стукнуть по нормальной затяжке и по той где прогнулась и сравнить, если затяжка не работает частота колебаний (звук отклика) будет другой. Если затяжка не зашита :-)
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Угу а по зиме кровля на е_лась
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
предельный прогиб нефтяной трубы | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 23.10.2019 07:38 |
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
Что есть прогиб второстепенных балок | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 12.01.2009 17:44 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |