Прогиб ската кровли!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб ската кровли!

Прогиб ската кровли!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2009, 14:56 #1
Прогиб ската кровли!
jonni1977
 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101

Господа инженеры. Имеется участок двухскатной кровли чертежи прилагаю.Кровля керамическая черепица. Полностью собрана. Образовался прогиб ската. Причину выявить сейчас без разбора для меня сложно. Есть ряд догадок, но хочется услышать еще мнения так же есть мнения как устранить, но опять же если кто-то сможет что-нибудь подсказать буду очень признателен.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
прогиб кровли.dwg (143.2 Кб, 2737 просмотров)

Просмотров: 11150
 
Непрочитано 22.07.2009, 15:19
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Жесть. Проверьте положение мауэрлата и стропил на нем по оси "Г".
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 15:27
#3
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Есть мысль про уехавший мауэрлат,тем более при монтаже мауэрлат просто в воздухе висел т.е под него поверность сведена небыла, но к сожалению невозможно все зашито не подлезть. Так попробую сформулировать по другому..Подрядчики склоняют что маленькое сечение стропил. по факту сечение строил 40х190
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 15:29
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А в каком районе находится проектируемый объект?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 15:32
#5
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


московская область
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 15:59
#6
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


очень странно ,даже предположений никаких -проектные решения вполне адекватны, даже можно сказать с запасом , без вскрытия вряд ли что можно сказать, но скорее всего при устройстве стропил нахимичили
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 16:19
#7
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Господа подскажите факт есть факт. Вопрос как исправить.
Есть у меня одна мысль может конечно и глупая, но на сей момент ничего больше придумать не могу.
1.Сделать накладки на стропила с одной и с другой стороны от затяжки из бруса 200х50 (закрепить шпильками к стропилам, т.е нарастить сечение)
2.Вытянуть домкратом прогиб
3. Соеденить накладки между собой через затяжку скобами
Хотя сложно сказать поможет или нет.
Подскажите ваше мнение
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 16:49
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


jonni1977, не зная пока причины ,как то говорить о том как исправить ддумаю нецелесообразно
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 17:02
#9
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


из причин....некоторые из коллег говорят, что могли затяжки перетянуть при устройстве стропил....а потом еще и пригрузили. Ну а вообще сейчас всрытие и выяснение причин слишком дорого может встать.(есть некоторые тонкости во взаимоотношениях с ген.подр.) Конечно если вариантов не будет то придется всрывать. Я конечно понимаю что действительно нецелесообразно говорить об исправлении не зная причин но:
Уважаемые инженеры если кто-то сможет что-то посоветовать по устранению или так называемые способы наверняка то прошу подскажите...

Последний раз редактировалось jonni1977, 22.07.2009 в 17:10.
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 17:09
#10
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Мне тоже кажется мауэрлат. Сечение тут хорошее, причем снега то нет- прогиб не из за этого. А есть фото? Может стропила изначально кривая была? Вскрытие нужно. Придет зима.... выпадет снег и может случится что нибудь нехорошее. У вас узел крепления стропилы к мауэрлату тоже интересный. Стропила должна упираться в него и еще крепится к кладке.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 17:10
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хммм, прогиб там где и должен быть, у вас фактически нагрузка основная на эти прогоны и приходится.
Да еще и не посчитали наверное прогоны...
А ведь вес керамической черепицы 40-80 кг/м2
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 17:17
#12
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Прогиб то только в одном месте. А нагрузка одинаковая на всех четырех стропилах. Ставьте затяжки по оси 3 и 4 между стропилами поближе к их опорному узлу. Хотя это тоже потребует вскрытия частичного.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 17:20
#13
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Слабые стропила или перетянутая затяжка (?!) дали бы симметричную конструкцию прогиба, и не в одном месте. Ликальный прогиб - локальная причина. Или дефект отдельной стропилины (сучок там какойююю) или - мауэрлат либо стропила с мауэрлата съехали. Именно по оси Г.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 17:47
#14
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


мест таких 4 (два одинаковых корпуса рядом стоят) , прогиб действительно только по одному скату на симметричном скате нет. Причем на всех 4 местах по разному...есть где сразу бросается в глаза а где-то совсем мало.
По поводу веса черепицы. Да действительно вес 40-80 кг но при данной конфигурации не уверен что прогиб из-за малого сечения стропил. Хотя больше склоняюсь сейчас именно нарастить сечение.
Затяжку около опоры нет возможности ставить по арх. соображениям.
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 17:57
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
очень странно ,даже предположений никаких -проектные решения вполне адекватны, даже можно сказать с запасом...
Не соглашусь - тут на две скромные коньковые арки у оси 3 навешаны диагональные стропильные ноги и балки слуховых окон, собравшие нагрузки еще от двух "порезанных" коньковых арок.

Подозреваю, что еще и ограждающая констукция мансарды запроектирована неправильно - стропилины могли подгнить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 18:24
#16
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Axe-d можно насчет неправильно спроектированной мансарды по подробнее...и насчет стропил подгнивших
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 19:24
#17
dect


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 34


Вообще-то для керамической черепицы угол наклона ската не менее 40 градусов.
Прогиб у окошка? Похоже там нет усиления. Просто стропилины недостаточно.
dect вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 19:27
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Грубо говоря, ограждающая конструкция мансарды выглядит так: отделка-утеплитель-кровельный материал. Утеплитель легко впитывает в себя пары влаги из помещений. Часть ее конденсируется внутри утеплителя, часть проходит через толщу и конденсируется уже на тыльной поверхности кровельного материала и снова падает в утеплитель. То, что прогиб только по одному скату,вполне может говорить о том, что именно данные участки кровли вследствие солнечной радиации находятся в таких температурно-влажностных условиях, способствующих накоплению конденсата в толще утеплителя и на спрятанных в нем стропилинах.
Чтобы такое не происходило, утеплитель надо защищать: изнутри - пароизоляцией, снаружи - гидроизоляцией. Тип гидроизоляции выбирается главным образом от типа кровельного материала.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 19:38
#19
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Axe-d cпасибо за наводку.Я допускаю что в этих местах может не грамотно сделана гидро,пароизоляция обязательно проверим.

Но все таки иммеет ли смысл исправления данного прогиба тем способом который я указал выше...Если можно еще как-то исправить подскажите pls
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 00:39
#20
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
Но все таки иммеет ли смысл исправления данного прогиба тем способом который я указал выше...Если можно еще как-то исправить подскажите pls
Если локальный дефект стропилы, то смысл имеет.
И еще, не могли бы выложить дополнительно узлы 5 и 6 данного чертежа, чтобы понять как закрепляется затяжка.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 05:35
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


jonni1977
Даю 100 % что какой то проектный косяк, вы бы полностью проект по кровле скинули.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 09:53
#22
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


так выкладываю выборку из основных узлов креплений..
Господа если на ваш взгляд есть ошибка в проекте ну вы уж прямо скажите что не так...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узлы.dwg (139.3 Кб, 748 просмотров)
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 10:15
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


я считаю изначально расчетная схема данной стропильной системы ни совсем корректна, для чего надо было нагружать затяжку? И вследствии чего передовать нагрузку от стойки на затяжку а через нее и на стропилу плюс наверняка стропило не из 1 сорта древесины а максимум из второго
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 10:21
#24
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


пролет конька достаточно большой был
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 11:12
#25
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


ставишь накладки нужной длины в коньке кровли тол 50мм и не заморачиваешься со стойкой
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 11:37
#26
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Судя по узлам и в добавление к выше сказанному, вполне мог уйти мауэрлат. Его крепление к стене не слишком удачное. Его хорошо бы утопить в кладку, тем самым ограничив его подвижность.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 11:40
#27
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Если локальный дефект стропилы
дефект стропилА -это существительное среднего рода
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 12:04
#28
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Господа всем спасибо за участие.
Вопрос на резюме.... Есть ли смысл усилить пару стропил (нарастить сечение) на месте прогиба? Или все-таки пойти по сложному и нехорошему пути ( в смысле внутренних взаимоотношений с ген.подрядчиком) и разобрать примыкание к мауэрлату.
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 12:35
#29
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Прогиб уже случился. Ну, разберу я черепицу, выдавлю чем- нибудь прогнувшуюся стропильную ногу. Накладки сделаю. Поможет, есно.. Но причина-то увеличенного прогиба осталась невыясненной! Завтра гарантированы те же грабли...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 12:37
#30
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Пойди по сложному и не нехорошему пути. Объясни ген.подрядчику, что сейчас прогиб без дополнительной нагрузки, а вот когда выпадет снежок, такой прогиб (если не разобрать и не разобраться) может пойти по всей крыше и тогда вся ваша внутренняя отделка коту под хвост).
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 15:09
#31
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


+1000
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 17:05
#32
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


это как понять +1000
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 15:36
#33
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Очень странная ситуация по идее то, что вы называете затяжкой на самом деле является распоркой и вданном случае распорка уменьшает расчетную длину стропильной ноги, т.е. стропильная нога должна работать, как 2-х пролетная балка, а в нашем случае получилось так, как будто распорка не сработала, там она есть вобще? Могло получиться еще следующим образом. Коньковый прогон сработал действительно, как коньковый прогон, передал нагрузку на стойку, а стойка на распорку и тем самым получили дополнительную силу в месте сопряжения распорки и стропильной ноги + доп нагрузки от диагональных ног, они же, как я понимаю опираются на коньковый прогон.

Последний раз редактировалось ЭЙФЕЛЬ, 24.07.2009 в 15:43.
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 19:32
#34
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


Эйфель по поводу нагрузки от диагональных ног не совсем понял.
Да в центр стропильной ноги приходятся нагрузки от затяжек от стоек и от конька частично.
Посмотрел сегодня на все безобразие в реале еще раз...выяснил что по факту сечение 40х180 +качество материала (в месте крепление затяжки рабочее сечение стропил доходит до 160-170)решил все разобрать и сказать подрядчику...что не выйдет свалить все на проектировщиков...
из-за отступлений от проекта
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2009, 11:27
#35
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


2 jonni1977
Что-то ваша конструкция смущает меня, может быть начальный прогиб это только предвестники, например смотря альбом ТСК-СК, примерно при вашем пролете стропила спаренные 50x200(h) с шагом метр, так у вас на арку и слуховые окна через ригель передают нагрузку и диагональные ноги на арку рядом, возможно я не прав так как продольного разреза в файле нет.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2009, 12:31
#36
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Я так понял, что прогнулась только от собственного веса? (без снега) 99% дело в затяжке предлагаю проверить для начала на стук. Просто стукнуть по нормальной затяжке и по той где прогнулась и сравнить, если затяжка не работает частота колебаний (звук отклика) будет другой. Если затяжка не зашита :-)
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 15:20
#37
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


при том шаге и при том сечении которое есть посчитал прогиб...чуть больше 5см.Конечно больше допустимого....но при тех сечениях что в реале уже 15см
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2009, 16:05
#38
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


было такое,рабочие накосячили(семь раз отмерь,один раз отрежь) ,решили прокладками под ноги стрпильные
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2009, 19:50
#39
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от andr74 Посмотреть сообщение
было такое,рабочие накосячили(семь раз отмерь,один раз отрежь) ,решили прокладками под ноги стрпильные
Угу а по зиме кровля на е_лась
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 21:20
#40
jonni1977


 
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101


упасть то врядли упадет.....но переделать нада
jonni1977 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 00:11
#41
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


нукуда она не делась,лет 5 стоит. мастер молодой был не проверил все,а заказчик в курсе был ,,,так что все нормально. Но случай случаю рознь,и аборты по телефону не делают.
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 09:37
#42
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от andr74 Посмотреть сообщение
нукуда она не делась,лет 5 стоит. мастер молодой был не проверил все,а заказчик в курсе был ,,,так что все нормально. Но случай случаю рознь,и аборты по телефону не делают.
Не переживай 5 лет не показатель
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб ската кровли!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Что есть прогиб второстепенных балок NORBI Конструкции зданий и сооружений 37 12.01.2009 17:44
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54