Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Косоур погнуло сваркой. Как исправить?
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 10578
|
|
||||
Регистрация: 25.07.2009
Сообщений: 14
|
В трех/четырех местах по всей длинне косоура мелом нарисуйте равнобедренные треугольники (основанием в сторону выпуклости). Греть до бела кислородом от вершины к основанию и в месте с ребром. Обязательно от вершины к основанию - не наоборот!!!, иначе еще хуже будет.
ЗЫ. я так мостовые блоки по 25метров длинной правил, но в вашем варианте проше переделать лестницу и разумеется не перегревать металл .Да и 63 уголок это уж слишком ИМХО Еще Самый простой вариант: Купите еще 3.5 метра 10 швелера - прихватите с низу по краям существующего косоура - в 3/4 местах притяните покареженный косоур болтами к новому прямому - провар в 3/4 местах по 150 ммм - всё. Последний раз редактировалось sarexs, 26.07.2009 в 15:22. Причина: Дополение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2009
Сообщений: 14
|
А , вон оно как закрючело.
В таком случае, треугольники следует рисовать сразу на двух полках( два треугольника на одно исправление-выгиб, стенку швеллера трогать не стоит. Основанием треугольников будет растянутый торец полок швелера. Кстати, про клин - надежный способ - погрейте и прижмите "поленом" от соседней стены. ЗЫ. Я построил наверное 100-150 лестниц только из 50 уголка, 10П не применял не разу, раз 5 был 18П - понадежнее как-то, "не телепается в деле" А не проще ли "порезать" полки, затем отрихтовать кувалдой как положено и снова заварить? Последний раз редактировалось sarexs, 26.07.2009 в 16:21. Причина: правка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
уголок 63 потому что имеет вылет консольный, да не важно, себе лестницу делаю, чтобы спать, тоесть ходить спокойно. А если порезать, то ширины пропила стандарного диска балгарки должно хватить? Да, а когда варить назад, новых "выгибонов" косоур не нарисует??
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
ЗЫ Косоур следует усилить! |
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
Offtop: как то меня позвали усилять монолдитную лестницу,при бетонировании забыли дощечку вытащить и верхний марш висел на арматуре, я заказчику обрисовал всесторонне к чему это приведети он двумя руками голосовал за снос и устройство заново
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Nordek, а зачем ставить вопрос об исправлении-то? Неужели это единственный путь? Исправить можно, но будет ли это оправдано? По затратам, хотя бы. И будет ли это красиво потом?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Ну вот интересно мне, можно ли исправить, и как. Помоему как раз по затратам и оправдано: металл на эту лестницццу тыщ в 5 встал, с прочими элементами, и если можно исправить, почему бы не исправить?!
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 59
|
Добрый день!)
Не совсем по теме конечно, но в моем случае балка тоже получила не допутимый прогиб, из-за ошибки КМД-конструктора, который вместо 30Ш1 поставил 25Ш1. Пол залили, балка прогнулась образовав яму, яму то залили бетоном,но нужно усилить балку.Под балкой подвальное непродовольственного склада. Разгружать балку не предполагают. Опыта маловато вот и прошу путного совета. Ознакомилась с методами усиления. Но толком ответа на то обязательно ли разгружать конструкцию для того что бы усилить. Сполоб усиления увеличением поперечного сечения – приваркой полосы с низу швелерра не избавит от прогиба. Предлагаю способ с изменением конструктивной схемы, но балка сопрягается с главной балкой, а не на колонны, тоже загвостка) Прилагаю: схему балок, схему усиления. Опорная реакция для балки 10,6т. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 59
|
Не ожидала что вставить файл нужно делать через ссылку, а вот куда эту ссылку загружать))
http://edinstvo-astra.clan.su/skhema_usilenija.jpg -схема усиления из пособия по усилению ст. конструкций http://edinstvo-astra.clan.su/montazhnaja_skhema.jpg - монтажная схема. http://edinstvo-astra.clan.su/rasporki.jpg - предполагаемый способ усиления Последний раз редактировалось Roksan, 23.10.2010 в 14:35. Причина: нет возможности вставлять картинки с компьютера, а нужно только через юрл(( |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,284
![]() |
Можно напрямую к посту
Как добавить вложение в сообщение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 59
|
И еще вопрос по теме усмления моей балки. В пособиек снип по усилению пишут
3.5. Способ усиления конструкций, предусматривающий регулирование напряжений, позволяет уменьшить усилия, действующие в конструкции. Преимущество его состоит также в том, что усиление может производиться без разгрузки конструкции и остановки технологического процесса. Прошу пояснить что представляет этот способ усиления. И применим ли он в моем случае? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |