| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стыки монолитных колонн без сварки
конструктор
Екатеринбург
Регистрация: 03.08.2005
Сообщений: 173
|
||
Просмотров: 52598
|
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Ну судя по формуле в главе "армирование колонн" в знаменателе находится h0=h-a
где а - расстояние до центра тяжести стержня! Т.о. при увеличении "а" увеличивается площадь арматуры! вот чем это грозит! А вариант решения такой... стержни выполнять слегка гнутыми в верхней части колонны! со смещением вовнутрь... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
![]() |
Цитата:
Вопрос возник у меня всвязи в посредственным качеством изготовления арматурных изделий нашей промбазой |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Главно чтобы гнули без нагрева, ну и хомуты в этой зоне почаще Хомуты почаще- это да. Это по правилам применения евро стали. Но почаще- это просто не более 150мм. А без нагрева- не обязательно. Если заказана горячекатанная сталь- грей в свое удовольствие. Лишь бы не термоупрочненная. Тогда ни нагрева, ни сварки. |
|||
![]() |
|
||||
engineer Регистрация: 28.07.2004
latvia
Сообщений: 43
|
Уважаемый Maestro!
Рекомендуете греть? Отлично! До какой температуры? Чем греть? Как контролировать? Кто контролирует, кто следит за процессом нагрева,отвечает за сохранение свойств стали? Чем регламентируется угол гиба, R? I.V |
|||
![]() |
|
||||
В добавок – вот случай:
Был у нас сварщик, погнул он арматуру 28, ну и решил проверить: покачал. Дело было на 2-ом этаже края плиты. ГРОХНУЛСЯ!!! Хорошо хоть не насмерть. Вот по этому считаю: надо уходить от изгиба арматуры, и разрабатывать прямолинейные узлы. Идеи есть? Желательно с графическими примерами. :?: |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Арматуру если я не ошибаюсь надо гнуть в холодном состоянии на станках конечно это не получится
а арматуру в колоннах от 25 при соединении внахлест прямолинейной сделать никак не удастся а насчет ванной сварки закладываете ее в проекте... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
предложение чайника.... может можно внахлест сделать по типу сварки с коротышами?
![]() два стержня по оси подходят друг к другу и третий стержень заводится в обе стороны на метр от места пересечения... (по аналогии со схемой поста №6)... фиксируется например вязальной проволокой... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Из фундамента(плиты перекрытия) торчат выпуски: самый короткий=lan, а длинный=2.5lan, таким образом расстояние между центрами длин анкеровок 1.5lan как того требует "Пособие по пр. ЖБ без предв. напряжения". Арматуру только в нахлест, так как нет уверенности что сварят как надо, а стоять над душой и котролировать... сами понимаете.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87
|
p_sh
Процитирую сам себя: Цитата:
Фомулы для определения Lan и Lov имеют разные коэффициенты для растянутых или сжатых стержней. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
никак не уразумею: почему по одному элементу (многоэтажная колонна) стык арматуры вниз элемента считается анкеровкой, а вверх элемента - перепуском.??. при этом и моменты в колоннах верхних этажей здания имеют тенденцию возрастать как в верхнем так и нижнем её сечении, при снижении нормальной силы.
[sm2102] [ATTACH]1139486061.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Shbalanke, для разрешения вопроса требуется эскиз
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
прояснилось. Данный узел для стыка колонн различных по ширине, а я имею в виду стык колонны не изменяющей свои габариты, какой довольно часто является колонна в многоэтажном здании. В таком случае приведенный узел стыка неприменим по вышеизложенным соображениям, для этого случая и имеются рекомендации о которых упоминал maestro т.е. с изгибом стержня.
этот вопрос (о организации стыка) подробно изложен в Руководстве по конструированию ж.б. конструкций на страницах 81 и 93, ограничение по диаметру - Ф36 п 2.43 (и в Снипе такой же) , по изгибу стержня - не более Ф32 (по согласованию) |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
я на практике применял и гнутые стержни, и стык с помощью дополнительного стержня арматуры, и ванную сварку
неоднократно видел в москве, как стержни просто вяжут внахлест (со смещением всех стержней по или против часовой стрелки) |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Андрей С
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
данный стык ,как указано в руководстве по конструированию, применяется при резком различии в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей (разница для половины сечения более 100 мм) т.е. жесткость нижней колонны много больше верхней, поэтому для верхней колонны с достаточной достоверностью можно полагать анкеровку в нижнюю колонну (по аналогии с анкеровкой колонны в фундамент) как в жесткое тело |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
например - диаметр изгибаемого стержня 25 мм. - угол загиба 1/6=0,166 при арматуре класса А-III продольное усилие воспринимаемое арматурным стержнем составляет 4,9[см2]*3,650 [т/см2]=17,900 т усилие (боковой выпор) в наклонной части стержня составит 17,9*,16=3,0 т - Весьма солидное... что его будет воспринимать???? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. если изгиб в теле колонны если стержни (угловые) выполнены указанным образом и то в них ( сжатых учитываемых в расчете) со сжимающей силой возникает и горизонтальная сила (требуемая площадь хомутов для восприятия распора для 32 диаметра 4,4т/1,75=2,5 см2 в направлении действия силы плоскости изгиба стержня). 2 если изгиб в теле перекрытия то преимущество данного решения с точки зрения ho не очевидно в виду того что выпуски, работающие в нижнем сечении колонны имеют ho худшее чем у стыкуемого с ним стержня. ps склоняюсь что наиболее рациональным будет выполнение колонны с прямыми стержнями без изгиба стыкуемыми непосредственно. - Учитывать это обстоятельство в расчете. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Согласен с Вами: Цитата:
1. Стыки на сварке никто не любит (не выгодно, не умеем, проверить сложно). 2. Стыки внахлестку с отгибами в теле ригелей (перекрытий) позволяют решить проблему с защиными слоями. При этом не требуется учет в расчетах. Примерно так: [ATTACH]1157375101.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
подробнее: - предположим что рассматривается квадратная колонна, испытывающая двухосный изгиб - выпуски в вышележащую колонну на вашем эскизе имеют бОльший защитный слой чем основные стержни, тем не менее в крайнем нижнем сечении вышележащей колонны именно они являются рабочей арматурой, поэтому в расчетах следует исходить из этого значения (бОльшего), по крайней мере для нижнего сечения. Что удобнее, выгоднее и т.п. : - некоторое увеличение арматуры за счет уменьшения ho - некоторое превосходство варианта с изгибом стержней лишь в верхнем сечении. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
1. При нахлесте работают оба стержня в монолите и, без сомнения, если рассмотреть работу зоны вокруг нахлестки как двухкомпонентного материала (арматура+бетон), интенсивность напряжений в реальности будет иной нежели для однокомпонентного материала при упругом расчете. Здесь заложен определенный КСС. 2. Соглашусь с необходимостью ввода в расчет несколько завышенного защ. слоя. Это и для устранения влияния человеческого фактора на монтаже. 3. Но вопрос в теме: варить или не варить стыки? На это я ответил.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Меня тут вот что беспокоит:
Ну просто афигенные длины стержней. Допустим длина перепуска у нас 40 диаметров при B20. диаметр стержня 28 2*40*28=2240, ТАК ЭТОЖ ЦЕЛЫЙ почти ЭТАЖ. Что блин тут делать. Перерасход метала? :shock:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
![]() и еще ......у нас и диаметр 40 в колоннах есть ![]() ![]() по поводу перепуска...в последнее время склоняюсь к решению средние стержни колонн сдвигать вдоль грани колонн (обеспечивая при этом расстояния между ними по нормам и здравому смыслу) а угловые гнуть...
__________________
век живи - век учись |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
[quote="AlfF1"]
у нас и диаметр 40 в колоннах есть А как же ПОСОБИЕ к СНиП 2.03.01-84 5.47 (5.37). Стыки рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
__________________
век живи - век учись |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
- удаётся ли изготовить (с требуемыми радиусами) гнутый 40 диаметр или такой только прямой...??? - угловой гнете в пределах толщи перекрытия??? - тогда какая польза от гнутья (защитный слой внизу колонны все равно увеличен), а если в пределах колонны - офигенный боковой выпор. Цитата:
А как альтернативу держу в уме ванную сварку (стыкую 32 диаметр) Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Блин, тут прям мир фантазий, Вы как себе представляете изгиб арматуры 32?
Может в Москве такая и есть возможность изгиба на стройплощадке в супер станках. Но, у нас 22 еще и как ни будь, под пристальным технадзором. А выше увольте, только при прогреве и спаивании всех органов надзора. А, про перерасход, это я к тому, что вижу кучу проектов от разных фирм, у которых перепуск одна длина анкеровки, и блин-проходит, строятся здания (так говорят) и ты делай так же. :?:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() ![]() , а прораб говорит что согнет и 32 (сразу правда про горелки упомянул - мол бум греть), но не верю я ему в отношении радиуса изгиба. Поэтому на основании того, что стык по руководству по конструированию (в отношении его я больший пессимист чем EUDGEN) в нижнем сечении колонны (где выпуски) имеет увеличенные защитные слои для рабочей арматуры (выпуски) полагаю что применение прямого стержня более целесообразно. Здесь, ЯТД, в зависимости от ситуации, стоит рассматривать смещение прямого стержня через этаж внутрь колонны или со смещением по грани. С понижением несущей способности, вследствие увеличения з.сл. бороться путем увеличения площади арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
![]() |
Вы все рассматриваете только технические стороны, а гляньте чуть по глубже Ведь для того чтобы загнуть арматуру нам надо время для рабочего и не одного рабочего, а время это деньги помимо времени надо расходные материала пусть даже для прогрева что тоже деньги.
Так на самом деле может просто выгодней будет делать смещение арматуры к центру колонны с увеличением диаметра арматуры. В Питере вся арматура диаметром более 12 стоит около 21000р за тонну. А зарплата примерно 2х рабочих на гнутье потребует около 40000рублей + расходники? за месяц. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
Все тут ясно. Если строит шарага, то зачем покупать какой-то станок, проще ведь согнуть с нагревом. А то, что многомиллионный объект некачественно строится, так это ничего: строили так и стоит же. :? У нашего подрядчика есть 2 таких станка. Гнуть они могут арматуру до д=40мм без нагрева. А всему виной попустительство авторского и технадзора. Если бы запрещали гнуть с нагревом, то давно бы у всех подрядчиков были станки. :wink: В свете все большей популярности термомех.-упрочненной арматуры этот вопрос становится все более актуальным. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
для представленного примера 3,0т/1,75 (т/см2)(для хомутов)= 2см2 - или 1d16 или 2d12 . для 32 диаметра это усилие уже 5 тонн .!!!!! Дополнительно к поставленной арматуре для удержания каждого стержня в вертикальном положении от выпора. Здесь ЯТД что такого делать ни в коем случае нельзя!!!! OlegM Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
давайте попробуем
принято что для изгиба стержня характерно: -большая сторона 6d -меньшая сторона 1d вертикальная сила N нормальная сила в наклонной части стержня: N/cos(9.46)=1.013N где гипотенуза=(6*6+1*1)^2=6.083d угол=9,46 градусов горизонтальная сила (выпор) N*tan(9.46)=0.16N !!!!!!!!!!!! принимаем что стержень моджет воспринимать только сжатие (моент не может в виду предела несущей способности - работает на 100%) [ATTACH]1157611205.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Да. Как не верти, а боковое давление есть...
![]() Значит я вижу 2 варианта : 1) загиб в узле, тогда выпор воспринимается бесконечно жесткими в этом направлении ригелями 2) загиб в уровне середины колонны (самый оптимальный вариант). В этом месте продольное усилие в арматуре минимальна (близка к нулю), а,значит, выпор еще меньше. :wink: Ваше мнение... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
1 - да там бетон может удержать образовавшееся дополнительное усилие
2 Призовем на помощь здравый смысл! - арматура в колонне по расчету может требоваться и для восприятия вертикальной силы (момент мал). В этом случае что в середине колонны что в любом другом месте - не важно - Стержень сжат!! и выпор будет!!. - арматура конструктивная тогда если рассматривать ж.б. колонну как систему из Б. и Ж. то согласно их жесткостям усилие в арматурину все-же придет (не важно учитывается она в расчете или нет). поэтому вариант 2 не пойдет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
p_sh
Честно говоря, меня не прЁт в 1 варианте уменьшение рабочей высоты. По 2 варианту. Значит на счет восприятия момента стыком, расположенным в середине высоты колонны - согласны? И еще: Проблема с отгибом только у угловых стержней. Для стержней у грани все проще: из упруго отгибаем вручную. Поэтому соотношение катетов будет больше, а значит усилие выпора - меньше.[/b] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
По 2 варианту. Значит на счет восприятия момента стыком, расположенным в середине высоты колонны - согласны? нет здесь игра на грани фола: 1. не применить во всем здании - центральные колонны отпадают 2. даже крайние колонны (нижние) сильно сжаты и возможно появление требуемой рабочей сжатой арматуры. требует особо осторожного обращения. рекомендации скорее отрицательные Цитата:
ЯТД по грани лучше просто сместить прямой стержень, как AlfF1.... проще, эффективнее... [/quote] |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
![]() |
Вот первое, что сразу нашел по стыкам
На резьбе http://www.nus-ural.ru/vart.php?cid=45&sid=357&pid=759 http://www.gridline.ru/technology/wi...e_pressing_in/ http://bases.rosinf.ru/shop/document...008-02&db=ntrr |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Xo66iT
Прикольно. Решается некоторые проблемы перехлестов Тут тоже кое-что по мех соединению арматуры http://www.nestor.minsk.by/sn/1999/32/sn93216.html |
|||
![]() |
|
||||
Случай про прогрев с арматурой удачливого сварщика я уже описывал в этой теме.
Вариант с муфтой интересен. Но, сомневаюсь, что она передает момент, получается нужно ставить посередине этажа- не очень удобно, но, это лучше. Кто ни будь пользуется? :P
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Главное, чтобы муфта выдержала, но это все расчитывается. Причем сразу несколько плюсов появляется: соосность стержней, экономия арматуры на перехлест, при большой насыщенности арматурой проще разбегаться арматурой, высокая производительность труда, про цену не скажу - не знаю. |
|||
![]() |
|
|||||
Romka
Цитата:
p_sh Цитата:
Цитата:
какие диаметры применялись. Здания не высокие пока – 5 этажей. Арматура – 8Ф25 А-III поперечка в месте перехлеста Ф8 А-I, щаг 100мм. Цитата:
![]()
__________________
ICQ 190-123-330 |
|||||
![]() |
|
||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
наклонный стержень при действии на него вертикальной силы передает горизонтальную реакцию равную в нашем случае N*tg(a) = N/6 Цитата:
Цитата:
требуется для удержания стержня в проектном положении Asw=3/1.75=1.7 cм2 дополнительно установленной "поперечной" арматуры в месте изгиба наружу рабочей арматуты (на каждый стержень). здесь принято что: -бетон не сопротивляется растяжению - напряжения в арматуре близки к пределу текучести, поэтому доп момент нести не может. какие ваши противоаргументы. |
|||||
![]() |
|
||||
p_sh
Если Вас я правильно понял, то тот изгиб верху нахлеста короткой длины должен создавать такое выпирающее усилие, что прям беда. А, как же пластика бетона? Зачем тогда ставят крюки на концах?
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Предлагаю рац-предложение.
Продольные стержни колонны выполняем из небольших диаметров (подбираем треб площадь), тогда перехлестывая стержни в середине колонны, можно упруго отогнуть (без станка) один стержень относительно другого. При этом при упругом отгибе отношение катетов будет значительно больше, а, значит, меньше боковое усилие. Кстати, почему ушли от стыка арматуры на муфтах с резьбой? Неужели считаете ее безнадежной. Мне, например, понравился этот вариант. Надо только выяснить экономический эффект по сравнению в перехлестами и сваркой. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
![]() |
2 Romka
Зачастую каркас колонны собирается отдельно и устанавливается на своё место поэтому стык на резбе технически очень сложен или даже не осуществим. Возможен только вариант сборки колонны на месте. А вот стык с обжатием возможен при установке готового каркаса колонны на выпуска. Правда там есть тоже свой минус расстояние между стержнями должно быть достаточным для оборудования опресовки. |
|||
![]() |
|
||||
Господа, но не надо забывать об нормативном обосновании выбора резьбы.
Я, в том смысле, как мы будем обосновывать выбор резьбовой муфты. Сошлемся на СНиП стальные конструкции и предоставим расчет прочности конусной резьбы?
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
В экспертизе нас как-то тоже жучили по п.3.56, но в результате сейчас все-таки допускают стык внахлест, но с оглядкой на новый СНиП (т.е. стык арматуры не более 22мм) Эта идея подтверждается проектом нового межгосударственного СНиПа по сейсмике. Знаю также, что в турецких нормах (Турция полностью находится в сейсмоопасном р-не) разрешен стык внахлест в колоннах. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Уточнение относительно фразы про турков: стык внахлест у них закреплен нормативно в их "СНиПах". Vlad®". Если есть желание, то давайте обсудим наш СНиП. Я, к примеру, не могу объяснить п.3.53-2 абзац иначе, как разрешение на стык арматуры колонн внахлест... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
rakshin
Я имел ввиду новый сейсмический СНиП: http://www.seism.org.ua/st_sng01.pdf См. пп. 3.56, 3.67 |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
в дедушкиной книге "Ж.б. конструкции" автора Сахновского нашел:
Цитата:
И это еще не говоря о гибе 32 или 28 и т.д.арматуры. ЗЫ Лучше поздно чем никогда
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
стоит заметить, что длина нахлестки приводится одинарная, но в известном руководстве по конструированию уже дан двойной перепуск для половины стержней, так что здесь имеет смысл посомневаться... ps книга приятная к чтению. |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
p_sh
Цитата:
Нет. не так. издание 1946, рис.138, стр.155. текст на стр.156 Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() тем не менее в смежной теме про ДСТУ, стык расположеный вверху колонны (крайних, угловых, при разном шаге) при монтаже находится в растянутой зоне, что может послужить основанием от отказа от данного способа стыковки или следует выполнить требование о двойном перепуске. (с учетом As установленной/As расчетной) |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
p_sh
Если имеются "растянутые стержни", то на здоровье. Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
А что мешает чередовать величинузашитного слоя и поперчной арматуры через этаж. Расчет армирования вылолнить для большего защитного слоя при диаметре до 24 мм. это не критично. А зону анкеровки/перепуска раскреплять пореречной арматурой на вязке с мелким шагом. Или нельзя в одной конструкции применять и вязку и сварку.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
никому не попадалось??? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
2Vlamos
Заказывал по сайту http://www.cstroy.ru/ ни ответа ни привета. В электронных справочниках отсутствует. Вот вам и широкое применение.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Да..интересно,какая судьба будет у этого форума??
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
и 40 гнут..на заводе конечно...кстати по СП 40 мм можно перепускать, в отличие от СНиП, где только до 36..
__________________
век живи - век учись |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Мы делаем так:
При расчете колонн принимаем увеличенный защитный слой. Стержни крайние отгибаем с уклоном 1/6. Стержни у граней колонны (если имеются) не гнем, а располагаем внахлест вразбежку. От великого и ужасного "бокового выпора" страхуемся учащенным шагом хомутов в верней части колонны. Я считаю, что т.н. "боковой выпор" имеет не такие страшные значения, которые приводил нам уважаемый p_sh. Во-первых, стержни в колонне не всегда работают на 100%. Во вторых, уклон 1/6 я думаю взят умными людьми не с потолка, а имеет какое-то обоснование. В-третьих, интуитивно чувствую, что бетон диска перекрытия или капители вполне могут воспринять этот "выпор" (при условии выполнения уклона 1/6). В связи с вышесказанным не совсем с доверием отношусь к стыкам, приведенным в посте №57 Да, кстати, такое учащение хомутов полезно также в случае ударов о торчащие выпуски колонн разных бадей, поддонов и прочих предметов, подаваемых краном на перекрытие.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 15.05.2008 в 19:26. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Вопрос хороший!
Могу только предположить, что наиболее нагруженные стержни в крайних и угловых колоннах расоложены все-таки со стороны диска перекрытия.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
Смотреть надо на то , как работает здание в целом, какие моменты ,поперечные силы, нормальные силы.
Относително напряженно-деформированного состояния и определять, в какую сторону сдвигать арм. стержни для обеспечения длины перепуска.-если колонны имеют одинаковое поперечное сечение Выпуски стержней из колонны с большим поперечным сечением нижнего этажа в колонну с меньшим поперечным сечением верхнего этажа рекомендуется осуществлять в соответствии с (пост 95). При этом перевод стержней из одного этажа колонны в другой осуществляется путем их отгиба с уклоном не более 1:6 (пост 95). . |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Гнуть можно, против горизонтального выпора ставим хомуты. По расчету и конструктивно.
Для больших диаметров - ванная сварка. А сборные колонны вообще только на сварке и монтировали. Вообще-то, мне больше нравится вариант с ванной сваркой или резьбовыми коннекторами для всех диаметров. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
полнейшая деградация на стройке не должна вынуждать проектировщиков менять решения на примитивные. ванная сварка для диаметров от 22 и выше. плохо сделали? ничего, попробуют ещё раз. и ещё, и ещё. я на авторском надзоре одну колонну заставлял и второй раз разбить полностью, когда требования, заложенные в проекте, не выполнялись. зато потом всё гладко идёт...
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
в углах два стыковочных делали. А так тож вариант.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Простота устройства стыка, который не требует гнутья.
Да нет, меня интерисует качество выпускаемой мной продукции, да и строители неизвестно какие попадутся |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Можно привести в пример при расчете колон (В ЛИРЕ... и тд) учесть Эксцентриситет 3-5см задать защитный слой в колоне больше и тд. Можно смело на него ссылаться, сам Я проектирую в сейсморайоне.
|
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Благодарю. Возможно я не совсем правильно выразился. Я имел ввиду, что начальник, ссылаясь на п. 3.56 СНиП II -7-81 утверждает, что вообще в колоннах (и сборных и монолитных) нельзя делать стык арматуры внахлёстку. Ну а то, что в Лире можно учесть такое стыкование не значит, что СНиП дозволяет это, может по другим нормам дозволено и Лира позволяет считать по ним.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Мне кажется, это предложение относится к сборным колоннам, так как два предыдущих предложения этого же пункта точно относятся к сборным. К тому же в пособии к этому СНиП по промзданиям один в один это предложение с добавлением "сборных" перед колоннами.
|
|||
![]() |