Отрицательное трение свайного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрицательное трение свайного фундамента

Отрицательное трение свайного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2009, 09:31 #1
Отрицательное трение свайного фундамента
Пантелей
 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 58

Всем добрый день!
Есть насыпной грунт толщиной 2 - 3 м, далее песчаник разрушенный выветриванием до состояния песка пылеватого и в основании твердая глина.
Прочитал СНиП, руководство, темы на форуме. Вопрос как до начала строительства определить длину участка на котором действуют силы отрицательного трения?
И еще в одной из тем на форуме прочитал, что если брать длину всего насыпного грунта как участка на котором действует отр.трение., то это будет с запасом, насколько это утверждение правомерно?
Просмотров: 16648
 
Непрочитано 17.08.2009, 17:36
#2
Тарасик

Инженер-строитель
 
Регистрация: 04.12.2008
Днепропетровск
Сообщений: 18
<phrase 1=


Пантелей
всё достаточно просто - отрицательное трение считаешь чётко по СНиПу т.к. там дан расчёт вплоть до граничного значения, то есть худший вариант и наихудшее стечение обстоятельств гарантирует расчёт, а запас прочности просто обязан быть, качество работ и матушку природу предсказать нельзя
Тарасик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 07:15
#3
Пантелей


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 58


В СНиПе толком ничего не написано на эту тему. Только то что отрицательные силы трения учитываются до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышает половину предельногог значения осадки фундамента. А спрашивал я про всю длину насыпного грунта? И вообще как посчитать осадку околосвайного грунта?
Пантелей вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 10:30
#4
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Есть хорошая книга ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СЛАБЫХ ГРУНТОВ. Далматов Лапшин Россихин
DTab вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 11:02
#5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Насыпной грунт в СНиП выступает в роли пригруза поверхности, от которого наобходимо расчитать осадку нижележащих слоев грунта. Для расчета осадки нижележащих слоев можно использовать схему линейно-деформируемого полупространства, где насыпной грунт - равномерно-распределенная нагрузка. В зависимости от значения осадки нижележащих слоев принимаете решение по вопросу учета негативного трения.

По вопросу трения на боковой поверхности сваи самого насыпного грунта тут принимаете решение на свое усмотрение в зависимости от того как отсыпался грунт, уплотнялся ли он послойно, либо просто отсыпался. Если говорить про расчет в "запас" то, если всетаки негативное трение необходимо учитывать (в зависимости от осадки нижележащих слоев) - физмех грунта обратеной засыпки принимать по физмеху данного грунта ненарушенной структуры либо уплотненного.

П.С. Я тут подумал, даже если по осадке нижележащих слоев негативное трение учитывать ненадо, то всетаки необходимо рассмотреть вопрос осадки насыпного грунта под собственным весом, которая зависит от способа выполнения обратной засыпки (уплотнение и др.).

примерно так...
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 15:08
#6
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Уважаемы коллеги, помогите разобраться с учетом отрицательной силы трения в грунтах IIтипа просадочности:
При расчете отрицательной силы трения возникли вопросы, чтобы не рассписывать долго и нудно - прикрепил файл расчета - вопросы выделены желтым. В основном связаны с различными h
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Вопросы.dwg (2.99 Мб, 3579 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 14:49
#7
Ярий Бо


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 27


Доброго времени суток, сам с таким столкнулся... Попробую рассказать - что сам знаю... Ну а если не прав - думаю меня поправят и уточнят...
Начнем с того, что (СНиП 2.02.03-85) п. 8.12. Несущую способность Fd , кН (тc), свай, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять:
а) по результатам статических испытаний свай с локальным замачиванием - как разность между несущей способностью свай длиной l на вдавливающую нагрузку и несущей способностью свай длиной hsl на выдергивающую нагрузку;
б) расчетом в соответствии с указаниями п. 8.6 в условиях полного водонасыщения грунтов в пределах слоев грунта ниже глубины hsl.

С п.п. а) вроде все понятно и самое главное - желательно... Но не всегда получается провести испытания до начала проектирования.
С п.п. б) есть двусмысленность, по крайней мере - я ее вижу.
Немного не понятно для меня звучание фразы и к чему она относится -"в пределах слоев грунта ниже глубины hsl"... Т.е. расчет проводить только на глубине ниже "hsl" или это относится к тому, что условия полного водонасыщения грунтов должны учитываться на всю глубину сваи и на глубину ниже глубины "hsl"??? А возможно и одно и другое вместе... Кто знает - откликнитесь...
Я нахожу f и R по IL(п.8.6) для всей просадочной толщи и для грунта в который садится свая..

Далее: "ус - коэф.условий работы, 0.53-- верно ли определен?" - этот к-нт находится по интерполяции в пределах, для вашего случая -
Ssl=5см yc=0; Ssl=6,97см(геология) yc=??; Ssl>2Su yc=0,8 где Su-предельное значение осадки(в зависимости от здания) - какое значение Вы приняли?

hsl - находится как разность - отметка низа котлована(низ ростверка) и отметка, где Ssl=5см(в Вашем случае - это 11,1м). Значит hsi=11,1-5,8=5,3м.

hi - 5,3м Вы разбиваете на слои толщинами: 1 -1,7м; 2 -2м; 3 -5,3-2-1,7=1,6м

φ1, с1 - правильно, взято из геологии.

уsb-уд. вес водонасыщенного грунта - почитайте тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34038 (у Вас, как мне кажется - слишком уж маленькое значение получилось...)

Ну а в остальном - вроде как все правильно. Только вот с первым замечанием - сам пока четкого ответа не могу дать. Одни говорят - считай f и R только на участке непросидающих грунтов(остальное в запас), а другие говорят - методика не совершенна и считай на всю высоту сваи, но только с учетом IL(грунта в водонасыщенном состоянии). Помогите разобраться!
Ярий Бо вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 14:58
#8
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Ярий Бо,
1. Считаем несущую спрособность сваи Fd ниже подошвы просадочных грунтов. Физмех грунта в водонасыщенном состоянии.
2. Считаем величину негативного трения P грунта по формуле 33 СНиП. Физмех грунта при этом принимается в состоянии природной влажности если подъем УГВ возможен снизу или в водонасыщенном состоянии если происходит увлажнение грунта из поверхностных источников.
Определяем расчетную нагрузку допускаемую на сваю по формуле 32.

Кстати в Украине СНиП 2.02.03-85 уже отменили. Теперь ДБН В.2.1-10-2009 изм.1
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 15:18
#9
Ярий Бо


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 27


Как приятно) Благодарю, что так быстро откликнулись!

Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
1. Считаем несущую способность сваи Fd ниже подошвы просадочных грунтов. Физмех грунта в водонасыщенном состоянии.
Хотел бы уточнить, а если грунты I типа просадочности?

Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
2. Считаем величину негативного трения P грунта по формуле 33 СНиП
Тут все понятно и вопросов нет.

Касательно ДБН - да есть такое. Привязывался к СНиП - т.к. его все знают, ну а разница не очень большая.
Ярий Бо вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 15:28
#10
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


По новому ДБН деление по типам просадочности нет. Есть только просадочный грунт, а есть непросадочный.
Теперь даже если просадка грунта от собственного веса до 5 см надо делать обязательно статические испытания. Хотя в формуле ус осталось 5 см и соответственно везде где просадка от собственного веса менее 5 см - негативного трения не будет. Но положительное трение будет только с отметки низа просадочных грунтов (Ранее положительное трение было с поверхности грунта если просадка от собственного веса была менее 5 см). Намутили страшно. Надо еще раз мне внимательно весь ДБН прочитать. Но вроде логика присутствует в сторону ужесточения требований.

Методика расчета соответственно описана мной ранее.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 15:34
#11
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Пользуясь случаем, спрошу. Можно ли считать, что минимальная несущая способность сваи при самом невыгодном действии сил отрицательного трения будет равна несущей способности грунта под пятой сваи?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 15:36
#12
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


playgamer, нет.
Несущая способность может быть даже с отрицательным знаком. Все зависит от величины негативного трения.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 15:46
#13
Ярий Бо


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 27


Читал я этот ДБН, перечитывал, под подушку ложил - думал больше в голову войдет, а столкнулся с Корниенко Н.В.(один из разработчиков) и говорит он мне - в нынешних нормах слишком большой запас взят, вроде облегчили - убрав типы грунтов по просадочности, но легче не стало... Хочу поехать к нему на этой недели на консультацию, может он чем-то интересным поделится. Но сказал определенно и точно - считай по старым нормам, они с 85г. и достаточно проверены.

А касательно "везде где просадка от собственного веса менее 5 см - негативного трения не будет" - хочу заметить: при расчете по деформациям(п.п. 8.5.5.17 и 8.5.5.18 ДБН) - негативное трение учитывается в весе фундамента, в любом случае...

Благодарю за объяснение! Очень помогли!


Такой вопрос: по "изменения 1" к ДБН основания и фундаменты есть формула (П.2.1) п. П.2.7
k(бzg-бzu.l)<бzp
но насколько я помню раньше было
α(p-бzgo)<kбzg
Просто априори "бzp"(до глубины Hc) будет больше "k(бzg-бzu.l)"!
Что-то не так или я не правильно понял?

Последний раз редактировалось Ярий Бо, 21.05.2012 в 15:55.
Ярий Бо вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 15:52
#14
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


_Oleg_, спасибо. Я имел ввиду - минимальная Fd висячей сваи будет не ниже Fd=AR?
Тогда допустимая нагрузка на сваю N < Fd/1,4 - Pотр (по свайному "Руководству...", п.5.15), верно? (Допустимая нагрузка - действительно может выйти с отрицательным знаком, а как насчет Fd ?)
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 15:58
1 | #15
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Ярий Бо, вот действительно интересно!
Цитата:
вроде облегчили - убрав типы грунтов по просадочности, но легче не стало...
Вот уж облегчили, теперь стоимость фундаментов значительно возрастает и куча проблем на голову свалилась. Неожиданно.
Таперь негативное трение по некоторым объектам приходится учитывать на глубину вместо 10 м например на 17 м. Можете прикинуть удорожание работ, да что там удорожание - зачастую несущей способности свай не будет хватать, чтобы дом поставить. А по СНиП от 1985 года несущей способности хватало. Парадокс.

Цитата:
Но сказал определенно и точно - считай по старым нормам, они с 85г. и достаточно проверены
Вот если бы официально письмо дали разрешающее это делать...))))

Цитата:
Хочу поехать к нему на этой недели на консультацию, может он чем-то интересным поделится
Пожалуйста, если у вас будут интересные данные напишите мне в личку. Проблема очень актуальна.

Спасибо!


playgamer
да, действительно. Видимо я поверхностно прочитал вопрос. При заглублении или опирании сваи на непросадочный грунт Fd минимум будет AR.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 21.05.2012 в 16:05.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 16:13
#16
Ярий Бо


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 27


_Oleg_
Обязательно напишу и в личку и на форуме. Думаю оф. письмо может дать только министерство, но боюсь этого не произойдет... В последний раз, когда им отправляли письмо с вопросами, они написали - спасибо за участие и замечания, мы рассмотрим Ваш вопрос. Красиво и со вкусом)

По поводу расчета свайного фундамента по деформациям(вопрос с моего предыдущего поста) - тоже хочу уточнить. Белеберда получается...

Как узнаю - сразу напишу!

А еще(в развитии темы ДБНа) есть такое... почитайте, может кому-то будет интересно
http://www.scadgroup.com/SNiP/DBNPile.pdf

Последний раз редактировалось Ярий Бо, 21.05.2012 в 17:27.
Ярий Бо вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 19:10
#17
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Ярий Бо Посмотреть сообщение
Такой вопрос: по "изменения 1" к ДБН основания и фундаменты есть формула (П.2.1) п. П.2.7
k(бzg-бzu.l)<бzp
но насколько я помню раньше было
α(p-бzgo)<kбzg
Просто априори "бzp"(до глубины Hc) будет больше "k(бzg-бzu.l)"!
Здесь пропущен коэф. альфа при бzp - на пояснительном рисунке П.2.3 видно, что бzp уменьшается с глубиной. Тогда формула П.2.1 должна принять вид k(бzg-бzu.l)< а*бzp. В ДБН, похоже, опечатка.

Кстати, ДБН рекомендует новую методику определения осадки свай - по разд. П.1 (п. 8.5.4.3), и лишь допускается определять по П.2 (п. 8.5.4.7). Думаю, что при использовании расчетной схемы линейно-деформируемого полупространства (по П.2) осадка ленточного свайного фундамента (из-за бОльших величин коеф. альфа, чем для кустов свай - а значит - бОльшей сжимаемой толщи под лентами) будет значительно завышена в сравнении со схемой П.1. В старом свайном "Руководстве" различались схемы расчета осадок свайных кустов и лент (п. 7.1), а в ДБН (П.2) различие убрали...

Цитата:
Сообщение от Ярий Бо Посмотреть сообщение
А еще(в развитии темы ДБНа) есть такое... почитайте, может кому-то будет интересно
Интересно, спасибо. Напишите, пожалуйста, о результатах вашей предстоящей встречи с разработчиками ДБН.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 21.05.2012 в 20:25.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 21:04
#18
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


_Oleg_ не путай народ)) да снип свайные 85г. отменен НО не весь) один из разделов остался действующим)

Теперь даже если просадка грунта от собственного веса до 5 см надо делать обязательно статические испытания.
если не трудно покажи ссылку где эта фраза проскальзывает)))))
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 08:54
#19
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


sasa.od
Саша привет!
Эх поспорил бы я с тобой баксов на триста по этим вопросам)))

Цитата:
_Oleg_ не путай народ)) да снип свайные 85г. отменен НО не весь) один из разделов остался действующим)
Раздел СНиПа 5 тоже отменен и заменен и переведен на державну мову с первого июля 2011 года. Т.ч. получается СНиП полностью уже не действует. Хотя раздел 5 в обсуждаемом вопросе нас и не очень интересует.

Цитата:
Теперь даже если просадка грунта от собственного веса до 5 см надо делать обязательно статические испытания.
если не трудно покажи ссылку где эта фраза проскальзывает)))))
п.8.5.5.14 без интерпритаций





Добавлю.
по вопросу Ярий Бо

Цитата:
Такой вопрос: по "изменения 1" к ДБН основания и фундаменты есть формула (П.2.1) п. П.2.7
k(бzg-бzu.l)<бzp
но насколько я помню раньше было
α(p-бzgo)<kбzg
Просто априори "бzp"(до глубины Hc) будет больше "k(бzg-бzu.l)"!
Что-то не так или я не правильно понял?
Ярий, вот только выпала минута просмотрел Ваш вопрос.

1) коэффициент k, если я правильно понимаю из текста определяется по таблице Д.2 ДБН В.2.1-10-2009 (основной документ) и зависит от формы и соотношения сторон фундамента. Вопросов нет.
2)бzg - напряжение от собственного веса грунта с учетом планировки. Также нет вопросов.
3)бzu.l - напряжение от собственного веса грунта от подошвы ростверка до низа свай входящего в условный фундамент. Понятно.
4)бzp - дополнительное напряжение уменьшающееся с глубиной

Т.е. на мой взгляд в нормативном документе ошибки нет. Подсчет ведут в пределах глубины где выполняется условие k(бzg-бzu.l)<бzp как только условие перестает выполняться, суммирование осадки прекращается (достигнут низ сжимаемой толщи). Все логично. Алгоритм авторы норматива похоже изменили немного - научная мысль)) но логика железная.

Как раньше считалось сейчас трудно вспомнить и некогда. В свое время загнал алгорит в программу http://dwg.ru/dnl/7475.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 22.05.2012 в 11:52.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 12:59
#20
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Здесь пропущен коэф. альфа при бzp - на пояснительном рисунке П.2.3 видно, что бzp уменьшается с глубиной. Тогда формула П.2.1 должна принять вид k(бzg-бzu.l)< а*бzp. В ДБН, похоже, опечатка.
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Т.е. на мой взгляд в нормативном документе ошибки нет. Подсчет ведут в пределах глубины где выполняется условие k(бzg-бzu.l)<бzp как только условие перестает выполняться, суммирование осадки прекращается (достигнут низ сжимаемой толщи). Все логично.
Действительно, бzp = a*p, еще раз умножать бzp на альфа не нужно, опечатки в этой формуле ДБН нету.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 13:49
#21
Ярий Бо


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 27


Доброго времени всем!


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Подсчет ведут в пределах глубины где выполняется условие k(бzg-бzu.l)<бzp как только условие перестает выполняться
Ну даже не знаю... в ДБНе написано следующее:
"П.2.7 Підсумування ведуть в діапозоні, починаючи від позначки утвореного умовного фундаменту до глибини, де виконується умова k(бzg-бzu.l)<бzp"

Как то сбило меня это... Ну и ладушки, в принципе - формула правильная, но вот описание, что предлагает ДБН - меня немного смутило.

Еще раз благодарю за участие!)
Ярий Бо вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 19:39
#22
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


_Oleg_ спасиб за ссылку. 150 баксов тебе и 150баксов мне... пунт 5 никто не отменял..смотри изменения №1 (вторая страница)
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 08:58
#23
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


sasa.od, ну ты мне всетаки не веришь)))

ДСТУ Б В.2.1-27:2010
стр.2
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 15:09
#24
Ярий Бо


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 27


Касательно консультации - поменялись обстоятельства, встреча и консультация назначена на понедельник 28 число... Так что - ждите)

Был вчера на консультации, говорили, разговаривали... Надо немного времени, чтобы все изложить... А тут заказчики насели, думаю к завтра выложу полученную инфу.
Вы только подскажите - открывать новую тему, или сюда выкладывать? Как лучше сделать?

Ну и конечно - Всем Доброго настроения!

Последний раз редактировалось Ярий Бо, 29.05.2012 в 15:54.
Ярий Бо вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 19:34
#25
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


_Oleg_)0 о мои триста баков))))
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 23:42
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Насыпной грунт в СНиП выступает в роли пригруза поверхности, от которого наобходимо расчитать осадку нижележащих слоев грунта. Для расчета осадки нижележащих слоев можно использовать схему линейно-деформируемого полупространства, где насыпной грунт - равномерно-распределенная нагрузка. В зависимости от значения осадки нижележащих слоев принимаете решение по вопросу учета негативного трения.
Кто может пояснить данную цитату?

В нормах граница зоны, где учитывается отрицательное трение, определяется следующим образом:
Цитата:
6.3.5 При определении зоны действия отрицательных сил трения исходят из того, что в расчете их
учитывают только выше плоскости, проходящей через слой грунта, для которого выполняется условие
S∞ – St = Su – Sct, (6.5)
где S∞ — стабилизированная осадка слоя грунта, определяемая по указаниям 5.17 за время
t = ∞, см;
St — осадка слоя околосвайного грунта, происшедшая к моменту окончания строительства
за время t, см;
Su — величина предельных деформаций оснований, см; принимают по приложению Б
СНБ 5.01.01;
Sct — осадка свайного фундамента, происшедшая к моменту окончания строительства за
время t, см; допускается принимать от собственного веса конструкций Sct = 0,5Su,.
Это из белорусских норм, но абсолютно такая же формула записана и в российском СП. Вопрос - как определяются параметры, находящиеся слева от знака равенства?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 08:53
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вот некоторые
Метелюк Н.С. "Сваи и свайные фундаменты", Киев, 1977, со стр. 192.
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=6148&z=.rar со стр. 190.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 07:03
#28
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Как определить несущую способность висячей сваи (под подземные коммуникации - ростверк 400hx500b)? От низа ростверка до несущего грунта (песок средней крупности насыщенный водой Ro=400 Кпа) - 2.4 м. Свая прорезает слой торфа (от низа ростверка до несущего грунта). Нагрузка на сваю небольшая (вес насыпного грунта h=4м.)
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 08:16
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Несущую способность на чё? На вертикальную нагрузку, горизонтальную?

Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Нагрузка на сваю небольшая (вес насыпного грунта h=4м.)
Это что - насыпь на слое торфа?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 08:29
#30
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это что - насыпь на слое торфа?
Да. Подземные коммуникации, чтобы не лежали на торфе - для этой цели устраивается свайное основание в в виде ленточного ростверка.
На вертикальную.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 08:49
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну выкинте тогда слой торфа и считайте.
Вложения
Тип файла: rar ЦЦЦ.rar (1.06 Мб, 118 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:32
#32
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну выкинте тогда слой торфа и считайте.
Какую глубину погружения сваи в несущий грунт принимать?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:42
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Откель мне знать, что вы там будете применять и как классифицировать будете сваю для расчета (гибкую, жесткую). Наверное будет у вас и горизонтальная нагрузка.
Нормами определено 3 м.
Если вертикальная нагрузка, то ещё и определяется несущая способность сваи с учетом негативного трения, которое будет давать подсыпка сверху на торф, или сыпать и ждать, когда процесс уплотнения закончится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:54
#34
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Сваи будут забиваться с поверхности торфа (толщина слоя = 2.4м.) в несущий грунт - песок средней крупности, насыщенный водой. Когда выполниться ростверк и разложат коммуникации - все это засыпят грунтом h=4м.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 11:06
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну значит негативка будет.
Вложения
Тип файла: rar 565.rar (881.5 Кб, 128 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 12:08
#36
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Но торф уже давно находится. Я не знаю как мне учесть слой торфа в расчете.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 12:24
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Но торф уже давно находится.
Ну и чё. Насыпью то его нагрузите. Осаживаться будет.

Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Я не знаю как мне учесть слой торфа в расчете.
Откройте СНиП (СП).
Вложения
Тип файла: doc 454.doc (389.0 Кб, 107 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 16:42
#38
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Добрый день!
Решил изложить свой вопрос в продолжении этой темы.
Суть такая - имеется толща грунта II тип просадочности, 7,5 метров, далее нормальный глинистый грунт.
Хотим прорезать просадочные забивными сваями, необходимо считать отрицательное трение на поверхности сваи, и тут столкнулся с такой трудностью...
В формуле для определения расчетной нагрузки на сваю (9,2 СП 50-102-2003) при отрицательной силе трения есть коэфф. условий работы сваи, значение которого "принимают в зависимости от возможного значения просадки грунта ssl: при ssl = 5 см γc = 0; при ssl ≥ 2su γc = 0,8; для промежуточных значений ssl γc определяют интерполяцией"
Подскажите, возможное значение просадки грунта Ssl - это просадка от собственного веса грунта? которая например дается геологами в нижеприведенной таблице (9,811 см)
Изображения
Тип файла: jpg скв.115_просадка.jpg (224.0 Кб, 297 просмотров)
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 05:59
#39
yuk


 
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 6


Подскажите, пожалуйста.
В СП 24.13330.2011 приложение Е, формула Е5 , величина b получается отрицательной. Это нормально?
yuk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 16:40
1 | #40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Последние два вопроса в этой теме остались без ответа, поэтому решил здесь описать алгоритм расчета несущей способности сваи по грунту в условиях просадочных грунтов 2-го типа по двум документам СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011. Алгоритм описываю с целью разобраться самому в данном вопросе, если кто силен в этой теме – делайте замечания.

Рассмотрим вариант прохождения сваями просадочной толщи с вхождением в непросадочные грунты.

Кратко общий алгоритм:

1) Находим несущую способность сваи по грунту Fd/Yk
2) Находим отрицательную силу трения Pn
3) Принимаем несущую способность сваи по грунту Fd/Yk – Pn*Yc
4) Расчет сваи по материалу производим с учетом дополнительного пригруза N+Pn

Теперь более подробно по п.1:

По СНиП :

- Fd определяют по по результатам статических испытаний свай с локальным замачиванием…..
- Fd определяют расчетом в соответствии с указаниями п. 8.6 в условиях полного водонасыщения грунтов в пределах слоев грунта ниже глубины hsl – т.е. кратко определяем все как обычно по табличным значениям, при этом характеристики берем для грунта в соответствующем состоянии.
Разбираемся со значением hsl. Читаем п.8.11: hsl - расчетная глубина, м, до которой производится суммирование сил бокового трения проседающих слоев грунта, принимаемая равной глубине, где значение просадки грунта от действия собственного веса равно 0,05м. Т.е. то это расстояние от поверхности до глубины, где просадка = 5см. При этом эта просадка считается от самого низа просадочного слоя вверх до глубины hsl. В п.8.10 написана расшифровка значений Yc – при суммарной просадке 5см Yc = 0, т.е. если суммарная просадка <=5см, то Pn=0, если больше 5см, то Yc может возрасти до 0.8, в зависимости от значения Su (предельная осадка основания). При расчете просадки необходимо учитывать только собственный вес грунта.

По СП :

- Fd определяют по результатам статических испытаний свай с локальным замачиванием….
- Fd определяют расчетом в соответствии с указаниями 9.5 в условиях полного водонасыщения грунтов в пределах слоев грунта ниже глубины hsl - т.е. кратко определяем все как обычно по табличным значениям, при этом характеристики берем для грунта в соответствующем состоянии.
- по п. 9.6 Fd определяют при наличии достаточного для статистической обработки объема полевых определений прочностных и деформационных характеристик грунтов расчет несущей способности свай в условиях I и II типов по просадочности рекомендуется производить в соответствии с приложением Е.

Разбираемся со значением hsl. Читаем п.8.11: hsl - расчетная глубина, м, до которой производится суммирование сил бокового трения проседающих слоев грунта, принимаемая равной глубине, где значение просадки грунта от действия собственного веса, определенное в соответствии с требованиями СП 22.13330, равно наименьшему значению допустимой деформации основания здания. Т.е. то это глубина от поверхности до глубины, где просадка = Su (предельная осадка основания). Т.е. то это расстояние от поверхности до глубины, где просадка = 5см. При этом эта просадка считается от самого низа просадочного слоя вверх до глубины hsl. В п.9.9 написана расшифровка значений Yc – при суммарной просадке 5см Yc = 0, т.е. если суммарная просадка <=5см, то Pn=0, если больше 5см, то Yc может возрасти до 0.8, в зависимости от значения Su. При расчете просадки необходимо учитывать только собственный вес грунта.

Сравнивая СНиП и СП видно, что глубина hsl в СП меньше, т.к. как правило Su > 5см.

Теперь более подробно по п.2:

По СНиП :

По п.8.11 : Отрицательная сила трения Pn в водонасыщенных грунтах и P’n в грунтах природной влажности, действующая на боковой поверхности сваи, кН (тc), принимается равной наибольшему предельному сопротивлению сваи длиной hsl по испытаниям выдергивающей нагрузкой согласно ГОСТ 5686-78* соответственно в водонасыщенных грунтах и грунтах природной влажности.

До проведения испытаний на выдергивание значение Pn допускается определять по формуле (33)

По СП :

То же что и по СНиП, только изменен расчет значения Ti.

Самым замороченным во все этом является понимание того как правильно определить глубину hsl, тем более если по длине сваи встречаются различные грунтовые слои, например просадочные и обычные. В этом случае я понимаю нужно также двигаться снизу самого нижнего просадочного слоя прорезанного телом сваи, вычислять просадку. Если значение просадки не достигло 5см (или Su) пропускаем встретившийся обычный слой и считаем просадку далее по следующему просадочному слою. Если в пределах полученной глубины hsl встречается обычный слой, то мы его не учитываем при расчете Fd, но учитываем при расчете Pn.
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрицательное трение свайного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. Anton.g Основания и фундаменты 20 03.12.2008 07:58
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11