Высолы!!
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 363
|
||
Просмотров: 6392
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Косметических недостатков кирпичной кладки не бывает.
Возможно, этот термин неверно сказан, понят, написан, не исключено, что это жаргонизм от выщелачивания. Тогда стоит поискать по критерию дефекты (при подготовке и производстве) отделочных работ, дефекты и свойства штукатурного слоя, кирпичной кладки, критерии качества (кирпичных) штукатурных работ, в общем, это "из оперы" дефектов и даже химии процессов отделки по кирпичу. Строительная химия, возможно, тут причастна. Вот, как-то примерно так.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 03.09.2009 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Без смеха, попробуйте штукатурку на язык. Не отравитесь. Подозреваю, что будет горько-солёный вкус.
Выводы делайте сами. Я вообще на стройке внимательно слежу за мусором, не валяются ли в нём характерные упаковки из под поваренной соли. |
||||
![]() |
|
||||
И даже к полному разрушению здания. Соль добавляют гады в раствор и бетон для удобства работы при небольшом морозе.
Наиболее известный пример - метромост в Москве. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...BE%D1%81%D1%82 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
внешние воздействия
1) температурно-влажностные условия, а так же капиллярный или диффузный перенос влаги с солями из грунта через кладку и испарение ее наружу когда происходит медленное и длительное испарение влаги из материала на поверхности конструкции; 2) пониженная температура воздуха, способствующая образованию кристаллогидратов. из-за материала 1) при просушке атмосферным (а не горячим печным) воздухом после обжига, т.е. при нарушении технологии изготовления облицовочного кирпича; 2) при использовании в кладке известковых кладочных растворов, цементно-песчаных смесей, а так же добавок-электролитов (ускорителей твердения и противоморозных добавок); 3) при использовании сырья для изготовления исходного материала (кирпича) с повышенным содержанием CaOH2(известь); 4) наличие водорастворимых солей в глине при замесе (но в современных кирпичах такое не может быть) У ихтика где-то были методички по высолам на фасадных кирпичах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Если это химический процес, то, естественно, могут. Всё дело, какой химизм в этом случае и в "когда".
А если речь о белом налете, попробуйте покопаться в литературе и сети на предмет противоморозных добавок. А особенно, технологии их применения. Но зачем гадать могет-не могет (о ШТУКАТУРКЕ), если не ясен предмет и как он даже точно зовется. В лаборатории-то что поясняют? Лаборанты ведь тоже специалисты. ДОБ-но: А такую картинку с косметическим идиотизмом я вижу каждый день уже три года.... Но тот час всё-таки настанет.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Противоморозные добавки в ЭТОМ случае исключены, т.к. оштукатурены стены изнутри.
В заключении лаборатории сомневаюсь потому что они исследуют только на грибы и плесень(их выращивают, а потом определяют по каталогам). Здесь вопросов нет. Заключение же о высоле они дают, если из образца ничего(гриб или плесень) не выростит и в нем обнаружатся соли. При этом они не обследуют на бактерии, а их великое множество!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
NOVICHEK, категорически неверное утверждение об "ИЗНУТРИ". Добавки такие "пихают" не для "изнутри", а при "минусах снаружи". Но часто "на всякий случай.
№6 ещё разок прочесть бы. А №8 - "с карандашом в руках" бы.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
правильно. Штукатурим плотным раствором. Красим клеевыми красками. Куда же влаге деваться, если ее давлением из кладки прет? А вы ее (влагу) оштукатуриванием опять в кладку загоняете.
1. сначала определитесь откуда влага (строительная или что там у вас...) 2. если хотите быстро сдать и сбежать - для этого есть санирующие штукатурки (со спец красками). 3. ну а если хотите развести науку, то тогда лаборатории, микологии (но сразу скажу, мало что нового узнаете, зато заказчика порадуете ценами и солидностью отчета) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Через каждую пару месяцев сказано только сейчас.
Тогда очевидно другое - состав и технология тут виной. Тут копаться надо.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Огурец, 03.09.2009 в 16:34. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
В том то и дело что совершенно разные организации, абсолютно разные бригады и материалы тоже врядли одни и те же......
Сходны лишь дефекты: Штукатурный слой приходит в негодность через пару месяцев......... Делема в следующем: Может в заданных условиях(штукатурка приходит в негодность через 2-3 месяца, после оштукатуривания. Оштукатуриваются внутренние стены, существующих зданий, эксплуатируемых больше 30 лет, влага в стены поступает капилярно, стены кирпичные), штукатурка приходить в негодность как на фото в #1? Мне кажется что нет, ведь там вяжущее полностью "вымыто"......... Последний раз редактировалось NOVICHEK, 03.09.2009 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
NOVICHEK, а ведь, между прочим, одна из причин названа уважаемым Огурцом. Более толстый слой - явление не столь редкое, а состав и технология могла при этом остаться для нормальных толщин. Вряд ли для таких выравниваний-замазываний готовили специальный состав и работали специальным способом. Мне штукатур рассказывал о спецгрунтовке для лучшей адгезии. И материал был свеженьким. А не 3-х летней старости, как вполне может быть в массовом процессе - "чё дали, из того и месим, срок: вчера!".
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Стена действительно первого этажа..
Ещё интересно, что при поиске в интернете выскакивают ссылки как я говорил уже на "косметические" проблемы связанные с высолами, а вот про то что эти самые высолы могут штукатурку убить нафиг информации как то нет..... Последний раз редактировалось NOVICHEK, 03.09.2009 в 17:44. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Скорее всего выступают соли естественной жесткости подземных вод. Наверное фундаменты увлажняются подземными водами, или верховодкой... Вода как транспорт тащит в себе соли и испаряется...
Процесс сам собою не пройдет, а будет только нарастать, поскольку кладка будет сильнее засолЯться. По поводу "толстых отчетов" (строительная влагометрия)... Это - единственное правильное решение. Когда понимаешь, что за процесс идет и в каком состоянии стены, можно и рекомендации дать и проект выполнить. Или рискнуть: пригласить "специалистов" без обследования. Пусть порезвятся. Потом другие, потом третьи... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
Прошло полтора года...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Причин таких высолов как уже сказали может быть достаточно много - это и добавки в штукатурный раствор, и в раствор для кладки при строительстве здания, соли в грунтах и бетоне конструкций, действие грибков и т.д. Но на мой взгляд всех этих причин недостаточно для проявления проблем. Обычно требуется повышенная влажность конструкции для того что бы проблемы начали развиваться, тем более так интенсивно. Что с влажностью стен? например в некторых случаях (обычно для стен подвалов) мы бурим шпуры в стенах для определения их влажности на разной глубине и в разных местах что бы увидеть каритину замачивания и понять откуда и в каком объеме происходит замачивание. Я бы искал причины замачивания стен, если конечно подтвердиться повышенная их влажность. А причины бывают разные, в том числе горизонтальная, вертикальная гидроизоляция, протекающие коммуникации, помещения с влажным режимом и т.д. Ну и по устранению проблем есть много типовых компллексных решений от поставщиков маериалов, с использованием санирующих штукатурок, гидрофобизаторов и средств от грибов и микроорганизмов.
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||