Металлические фермы над бассейном
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические фермы над бассейном

Металлические фермы над бассейном

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2009, 14:43 #1
Металлические фермы над бассейном
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Здравствуйте всем!
Можно ли покрытие над бассейном выполнить из металлических ферм пролетом 18 м., шаг 6 м. из квадратных труб? Не заржжжжавеет?
Каркас здания из Ж/Б.
Просмотров: 20443
 
Непрочитано 16.10.2009, 14:46
#2
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276


Заржавеет или нет, узнаете, когда рухнет. Труба это всегда не контролируемая коррозия....
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 14:52
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А вообще бассейны металлом перекрывают? Я нигде еще не видел. При прохождении экспертизы не возникнут проблемы?
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 14:58
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Sarman
Если не защищать, то что не заржавеет?
Главное защитить сталь в проекте в соответствии с СНиП Защита от коррозии. А потом в процессе эксплуатации необходимо постоянно обновлять защиту.
Кстати, лет 5 назад где-то в России рухнула именно ж/б балка над бассейном.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 15:16
#5
Конструктор (не Lego)

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Sarman
Да хоть деревянной, при условии соблюдения норм при возведении и эксплуатации конструкции. Над такими работами нужен жесткий контроль
Если Вас вопрос волнует как проектировщика, можно ли - да, можно
Бетон тоже корродирует, и так же при неправильной эксплуатации, в условиях повышенной влажности и т.д. может гикнуться
Конструктор (не Lego) вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 15:19
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я сторонник стальных ферм, из замкнутых профилей.
вот жб конструкции - как раз не контролируемы в плане коррозии арматуры. потому что все равно придется железобетон проектировать со 2-ой категорией трещиностойкости, значит будет раскрытие трещин. а дальше - как повезет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 15:35
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
я сторонник стальных ферм, из замкнутых профилей.
вот жб конструкции - как раз не контролируемы в плане коррозии арматуры. потому что все равно придется железобетон проектировать со 2-ой категорией трещиностойкости, значит будет раскрытие трещин. а дальше - как повезет.
Ничего себе! А мне казалось Ж/Б надежнее.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 15:51
#8
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


http://209.85.135.132/search?q=cache...k&client=opera
http://www.archi.ru/events/news/news...l?fl=1&nid=612
Romka вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:06
#9
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


в принципе можно
но осторожно - я б тонкостенные не ставил
у нас даже если покрасят то хреново, а когда повторно будут красить тож никому не известно
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:37 to Sarman
#10
Бауер07


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 4


Бассейны совпостройки, которые я видел, были перекрыты по ж/б фермам.
Под Одессой, в пгт. Чабанка несущие конструкции аквапарка Посейдон выполнены в металле.
Бауер07 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:59
1 | #11
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Как-то разбирался с вопросом применения ферм из парных уголков в бассейне и вот, что получилось.
Согласно СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания" расчетная температура воздуха
больше 24 градусов, влажность 50-65%.
По СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" влажностный режим - влажный или мокрый.
Смотрим СНиП 2.03-11 "Защита стороительных конструкций от коррозии".
По Приложению 1 группа агрессивных газов -А (углекислый газ до 2000 мг/м3, в нормальных условиях концентрация приблизительно 600 мг/м3).

п. 5.2 "...Для конструкций отапливаемых зданий с влажным или мокрым режимом помещений степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для неотапливаемых зданий, проектируемых для влажной зоны". Смотрим табл. 24, степень арессивного воздействия среды - среднеагрессивная".

п. 5.5. "Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается."
andsan вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 17:11
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я думаю лучшим для такой вещи (правда может не самым дешевым)вариантом в была бы балка, или рама двутаврового сечения, сварного, а если пройдет - то и катанного. Такую вещь можно даже покрыть горячим цинком. Потом всегда можно визуально оценить степень износа покрытия, коррозии, и провести оновление коррозионной защиты. Неплохо бы смотрелись двутавры с перфорированной, или гофрированной стенкой. Именно такие конструкции одни из самых надежных в плане коррозионной стойкости и эксплуатации в агрессивных средах. А если замкнутое сечение, то наверно, нужно как то контролировать герметичность швов и дать толщину стенки с маленьким запасиком (+1мм).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.10.2009 в 17:37.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 17:19
#13
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


А как насчет трубы из нержавейки - итальянской (может даже полированной, для эстетики), стоимость конечно будет безбашенная, за то с коррозией проблем будет меньше. Для ограждений, спусков в бассейны, на катерах и др. используют
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 17:27
#14
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Sarman
скинь план для предметного разговора
teoretik24 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 17:28
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
А как насчет трубы из нержавейки - итальянской (может даже полированной, для эстетики), стоимость конечно будет безбашенная, за то с коррозией проблем будет меньше. Для ограждений, спусков в бассейны, на катерах и др. используют
Дааа... Посмотрел, цены бешанные!
teoretik24 к сожалению нет пока возможности.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 17:44
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
п. 5.5. "Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается."
Тут скорее имеется ввиду, что в таких сечениях как спаренные уголки вода может и будет попадать в щель между ними и будет соответственно коррозия металла. А в таком профиле как труба или молодечно всё видно, всё замкнуто. ИМХО.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 17:47
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Если негерметичный шов и попадает влага во внутреннее пространство трубы - то лучше бы уж были уголки, там хоть видно будет, что ржавчина течет. Стенка проржавеет очень быстро (по меркам жизни здания). Но если швы проверяются - то ничего, из замкунтуых профилей вполне нормально.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.10.2009 в 17:57.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 17:51
#18
Конструктор (не Lego)

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


в реальных условиях нужен жесточайший контроль качества работ в период строительства, возможно с привлечением организаций, которые на этом специализируются. В процессе эксплуатации тоже нужен контроль, проектировщику и (или) строителю это уже не промониторить - ведется он или нет
Конструктор (не Lego) вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 17:52
#19
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Делай спокойно из замкнутого профиля, по всей стране такие бассейны стоят. Только не забудь защиту от короззии заложить - подбери по СНиП
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 14:08
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Как-то разбирался ...
По Приложению 1 группа агрессивных газов -А (углекислый газ до 2000 мг/м3, в нормальных условиях концентрация приблизительно 600 мг/м3).
.... Смотрим табл. 24, степень арессивного воздействия среды - среднеагрессивная"...
К табл. 24 есть прим:
"Примечания: 1. При оценке степени агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа".
Так как кроме углекислого газа нет других агрессивных газов, среда будет неагрессивной. Наличие иных агрессивных газов не потверждено.
Части конструкций, могущих непосредственно контактировать с водой, нужно защитить уже от агрессивности жидкости - и уже по табл. 26 с учетом прим.1 к этой табл. или просто исключить контакт.
Offtop: Где-то в Индии на берегу океана стоит голый железный столб и столетиями не ржавеет.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.10.2009 в 16:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 15:19
#21
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Конструктор (не Lego) Посмотреть сообщение
Да хоть деревянной
Это был бы идеальный вариант. Дерево в данных условиях наиболее устойчивый к коррозии материал.
 
 
Непрочитано 16.11.2009, 17:18
#22
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


Приятного времени суток! Позвольте поднять тему. Ситуация немного схожа с главной темой. Только в этом случае проектируется не бассейн а резервуар с водой. Вентиляции и отопление не предусматривается и как следствие расчетная влажность воздуха - 80%, воздействие среды - неагрессивное. Возможно в такой ситуации перекрывать резервуар, металлической фермой пролетом 21 м при нанесении соответствующей защите от коррозии.
Планируется ставить металлические фермы коробчатого типа.

Последний раз редактировалось Beirut, 16.11.2009 в 17:26. Причина: Дополнение
Beirut вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 17:25
#23
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Парные уголки в менее выгодной ситуации, т к антикорозия между элементами затруднительна.
Но металлоёмкость выше.
Написать раздел антикоррозийная защита отдельно, и претензий от прокуратуры в лучаи аварии не будет
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 23:34
#24
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


снип 2.03.11-85:
Цитата:
5.3. В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и стропильных ферм должен быть 12 м и более. Стальные конструкции зданий для производств с сильноагрессивными средами должны проектироваться со сплошными стенками.
5.4. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться со сплошными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода во-ды с участков ее возможного скопления.
5.5. Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, кре-стовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутав-ровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеаг-рессивными и сильноагрессивными средами не допускается.
с стальными балками делали, стоят. знаю и с фермами, тоже стоят.

в перми рухнула ферма на бассейном, но там вместо низколегированной стали по серии применили углеродистую без пересчета сечений, строили вначале 90-х, там бассейн не виноват
viqa вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:27
#25
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501


Цитата:
"Примечания: 1. При оценке степени агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа".
Так как кроме углекислого газа нет других агрессивных газов, среда будет неагрессивной. Наличие иных агрессивных газов не потверждено.
Части конструкций, могущих непосредственно контактировать с водой, нужно защитить уже от агрессивности жидкости - и уже по табл. 26 с учетом прим.1 к этой табл. или просто исключить контакт.
Если в бассейне используется хлор, то его концентрация может превышать 0.1 мг/м.куб. Так как СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды» устанавливает 0.1 мг/м.куб конкретно для зоны дыхания плавцов, а 1 мг/м.куб для остальных зон. Поэтому, для того, чтобы использовать незамкнутые элементы ферм необходимо, чтобы каким-то образом эта концентрация не превышала 0.1 мг/м.куб и в зоне ферм. Но как этого добиться? Завтра спрошу у наших специалистов. Если это решается при помощи систем вентиляции, то получается вентиляция должна быть включена всегда? Видел много бассейнов с нарушенными системами вентиляции. Влажность в них, было такое ощущение, доходит до максимальной, особенно во время отопительного сезона. Далее, получается необходимо в проекте написать о том, что антикоррозионные покрытия должны быть заново нанесены через столько то лет.
Если же в проекте не заложено хлорирование, то фермы из уголков получается использовать можно. Однако, необходимо также указать в проекте, что в случае замены технологии очистки воды необходимо выполнить проектную документацию и отправить ее на экспертизу, так как такая замена может повлиять на безопасность здания.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 10:03
#26
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Дерево в данных условиях наиболее устойчивый к коррозии материал.
Звучит однако
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 10:42
#27
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Наиболее эффективный материал - дерево (КДК, LVL). Любая форма, практически неограниченный пролет, стойкость к агрессивным средам. КрасивО!
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 04:38
#28
leprecon


 
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42


Подниму тему. Проектируется одноэтажное здание аквапарка, каркас из металлических конструкций - колонны двутаврового профиля, фермы из ГСП, ограждающие конструкции - сэндвич-панели.
Вопрос об агрессивности среды в помещении и, как следствие, об антикоррозионной защите несущих конструкций. Если среда в помещении среднеагрессивная, то согласно п. 5.6. СНиП 2.03.11-85 "Несущие конструкции одноэтажных отапливаемых зданий с ограждающими конструкциями из панелей, включающих профилированные листы, следует проектировать для неагрессивных и слабоагрессивных сред. Такие же здания со среднеагрессивными средами допускается проектировать при условии защиты несущих конструкций от коррозии в соответствии с позициями «а» и «б» рекомендуемого приложения 14." Позиции "а" и "б" - это цинкование с перекрытием ЛКП II и III групп, что делает каркас намного дороже.
С другой стороны, как здесь уже говорилось, в помещении бассейнов нет подтвержденных агрессивных газов (концентрация хлора менее 0,1 мг/м3, углекислый газ согласно примечанию 1 к табл. 24 разрешено не учитывать), а следовательно среда будет неагрессивна по отношению к металлическим конструкциям. В этом случае нужно будет цинковать только конструкции, находящиеся в зоне контакта с водой.
Есть у кого-то опыт прохождения экспертизы с подобными проектами? Все-таки, будет ли агрессивной среда в помещении бассейна, нужно ли цинковать все несущие конструкции или достаточно только колонны и вертикальные связи?

Последний раз редактировалось leprecon, 09.04.2013 в 09:20.
leprecon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 18:02
#29
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


не забудьте про требуемый шаг колонн и ферм для среднеагрессивных сред...
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 18:11
#30
leprecon


 
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42


так вроде как это для производственных зданий
СНиП 2.03.11-85 п. 5.3. В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и стропильных ферм должен быть 12 м и более. Стальные конструкции зданий для производств с сильноагрессивными средами должны проектироваться со сплошными стенками.
leprecon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 18:16
#31
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


а какая разница?

Последний раз редактировалось 110ХЛ, 09.04.2013 в 18:24.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 18:44
#32
leprecon


 
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42


ну если бы разницы не было, то слово "производств" в формулировке не участвовало бы.
leprecon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 18:53
#33
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


С точки зрения воздействия на металлические конструкции, какая разница среда среднеагрессивная в производственном здании или общественном? И под слово производство можно притянуть при желании все что угодно. Может быть вы и правы.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 22:27
#34
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Мы делали из уголка, без проблем. Об этом спорят постоянно: у трубы не конролируется корозия, а между уголками непрокрас.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 04:13
#35
leprecon


 
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42


не только непрокрас но и щелевая коррозия, которая тоже плохо контролируется. А экспертизу такие решения проходили, вроде как запрещено использовать такие сечения?
СНиП 2.03.11-85 п.5.5. Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается. Или все-таки для ферм среда не будет агрессивной?
leprecon вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 07:56
#36
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Не скажу. Я тогда на изготовлении был.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические фермы над бассейном

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Ищу серию на предварительно напряженные тяжелые металлические фермы Nagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2009 10:32
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия keil Технология и организация строительства 11 12.12.2008 16:25
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27