| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad?
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 11440
|
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Regby
Очень похоже на перекрытие от filigran http://www.filigran.de/index.php?id=32&L=1 2Lidiya А какова цель этого моделирования? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
Цель моделирования - это рассчитать сечения несущих колонн, выполнить подбор арматуры, прогибы главных балок, расчет на устойчивость и т.д.
Незакрашенные треугольники над ж/б балкой - это заводская арматура. На сегодняшний момент я вычленяю из этого сборного перекрытия монтажные балки (они размером 120*70 мм, расположены через 600 мм) и задаю их как отдельные элементы в скаде, опирающиеся га главные балки, а блоки и бетон беру как единое целое, задав соответствующую плотность, вычисленную исходя из известного веса 1 м2 бетона+блоки. Вопрос: правильно ли так считать? Для Pek : изображенные перекрытия на вашей картинке-это и есть сборно-монолитные перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
Для Vavan Metallist:
А почему нельзя? Конечно, можно с помощью самого Скада и его программ-приложений. Для konnitiva: Пробовала так считать, но при разбиении на конечные элементы (сама схема в Форуме) при переводе в Скад на концах плиты возникает какая-то билибирда (как будто системе не хватает устойчивости). |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
сборно-монолитные рассчитываются по соответствующему пособию при известных параметрах арматуры и бетона сборных элементов. Посчитать в МКЭ при помощи пластин и стрежней - из области фантастики. Как оцениваете сходимость результатов?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
Дело в том, что я не собираюсь рассчитывать перекрытие. Оно заводское от и до. И арматура и стержни всё там уже подобрано и мне будет предоставлено.
Задача состоит в том, чтобы проверить и при необходимости изменить сечения, а так же подобрать арматуру железобетонных колонн и балок, на которые уже и ложится мое перекрытие. В Скаде я собираюсь найти усилия и моменты в нужных мне сечения, а затем с помощью Арбата, задавая найденные в Скаде величины, выполнить необходимые мне расчеты. По-моему, всё логично. Вот для этой цели я и хочу как-то смоделировать перекрытие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
Вообще это действительно сборно-монолитные перекрытия, судя по всему между балками лежат керамзитно-бетонные блоки, но только строил это, наверное, какой-то учитель русского языка
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62
|
Нет это ракушечник.
А вообще я думал что такого не может (должно) быть. Ощущение такое что там бетона нет, а просто стыки шпатлевкой промазали. Хотелось бы знать Что именно имеется ввиду? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
Для Regby:
Нет, балки не преднапряженные. Для konnitiva: Я думаю, что моделировать всё перекрытие (монтажные ж/б балки+керамзитобетонные вкладыши+бетон) одной плитой эквивалентной жесткости не правильно, я так пробовала, и конструкция теряла устойчивость, по той простой причине, что других связевых балок у меня нет, кроме балок в самом перекрытии. (вся жесткость конструкции обеспечивается в моём случае с помощью акеровки этих балок в главные балки, а затем заливкой бетоном).Если бы были дополнительные связевые балки, то я думаю, что можно было бы моделировать с помощью плиты с эквивалентной жесткости. Последний раз редактировалось Lidiya, 22.10.2009 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
Интересно в данном случае можно ли обходитись бе связевых ригелей и как это скажеться на жесткости каркаса? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Обойтись и можно и нельзя)). Эти ригели "выходят" из технологии устройства перекрытия - по ним раскладывают пустотообразователи; сами ригели подвешены к монолитному перекрытию. не учесть их в высоте сечения - расточительство)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
Для konnitiva:
Не совсем поняла, что имеется ввиду под слововами, учесть сечения ригелей в высоте сечения перекрытия. Толщина моего сборного перекрытия вместе с ригелями монтажными в том числе 350 мм. Повторюсь, что если задавать перекрытие в виде одной единственной плиты эквивалентной жесткости толщиной 350 мм, то при отсутствии связевых ригелей, система получается вообще не имеет жесткости (грубо говоря, получается 3 рамы, которые, кроме плиты перекрытия, никак между собой не связаны). Если я выделяю и задаю отдельно ригели высотой 70 мм, а сверху плиту толщиной 280 мм, то картина значительно лучше. Но здесь возникает вопрос, правильно ли так задавать? Действительно ли ригели перекрытия выполняют роль связевых ригелей в общем каркасе или всё таки нужно вводить еще допольнительные ригели большего сечения, которые будут связывать между собой колонны и создавать жесткость каркаса. Дело всё в том, что монтажные ригели может вовсе нельзя использовать в качестве еще и связевых. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Lidiya, эквивалентная жесткость подразумевает соответствие жесткостей (изгибной, продольной) перекрытия значениям, принятым в модели. Толщина перекрытия при этом не обязательно будет 350 мм. В данном случае эквивалентная жесткость должна быть принята как для ребристого перекрытия. Что значит "нет жесткости"? Такого не может быть, ведь мы просто моделируем ребристое перекрытие плоской плитой с теми же жесткостными характеристиками. Давайте, чтоли, уже схемы смотреть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
В таком случае получается, что имеется три расположенные друг за другом рамы (см. схему, выложенную раннее), если брать левую часть здания, никак не связаннуе между собой, на которых лежит плита эквивалентной жесткости. Ну тогда напрашивается, что кроме главных балок, связывающие между собой колонны, надо вводить ещ дополнительные связевые ригели. Выкладываю, каркас+плита (без вычленения монтажных ригелей). Просто что в данном случае будет воспринимать горизонтальные нагрузки? Плита перекрытия?
|
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Цитата:
![]() для расчета каркаса, в т.ч. для получения продольных усилий в плитах, такой модели вполне достаточно. Конечно, правильнее - задать ортотропную плиту, но насколько я помню, скад этого пока не умеет. Лира умеет. Если не лень - можно сверить результаты, но уверяю, разница будет невелика, так как рабочее направление для перекрытия четко задано ребрами монолитной части сечения. Lidiya, в схеме нет ригелей по среднему ряду колонн - непорядок? Горизонтальная схема конечно же передается через диски перекрытий, а как же иначе? Последний раз редактировалось konnitiva, 26.10.2009 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 16
|
На самом деле по среднему ряду есть ригели. Я ит просто случайно удалила, когда выбирала, что выложить на сайте
![]() Дело в том, что, конечно, перекрытие будет создавать некоторую жесткость конструкции, но я очень сомневаюсь, достаточно ли этого. Например, когда мы рассчитываем ребристое перекртие (главные балки+второстепенные+балочная плита), мы отдельно расчитываем, проверяем и подбираем арматуру для каждого элемента. В данном случае так как монтажные балки сборно-монолитного перекрытия уже заводского изготовления и армирования, вполне возможно, что они предназначены только для воспринятия нагрузки от самого перекрытия, людей и оборудования, т.е. их рассчитывали только на изгиб. А в моем случае получается, что они будут работать еще и на сжатие-растяжение, что недопустимо. Опять-таки, если провести аналогию с обычными многопустотными плитами, укладываемыми, например, в кирпичном зхданнии на продольные стены. Мы же их тоже заанкеровываем в стены по концам. И перекрытие тоже дает свою жесткость, однако мы же не отказываемся от продольных несущих стен. А почему в моем случае мы с легкостью решаем, что три отдельные рамыбудут вполне нормально связаны одним перекрытием? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Lidiya, давайте разберемся. Каркас - рамно-связевый. Это значит, что в плоскости рам горизонтальные нагрузки воспринимаются узлами сопряжения ригеля и колонны, а из плоскости рам - вертикальными устоями в виде поперечных стен или диафрагм жесткости. Так работают многие каркасы.
По поводу монтажных балок - даже если и так (что маловероятно), какая вам разница, на что их рассчитывали? Считайте на те усилия, которые получите. Продольные усилия будут не такими уж большими, учитывая, что монолитная часть плиты возьмет на себя большую часть. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
Я бы ребристое перекрытие смоделировал бы оболочками, эксцентрично соединенными со стержнями (рёбрами перекрытия) в каждом узле.В СКАДе это делается при помощи жестких вставок.
................. Цитата:
Рекомендую эту книжку даже не пользователям STarkа: там есть много ответов на вопрос "как смоделировать ...?" |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно изобразить рифление Р ГОСТ21474-75 + еще вопросы | Aradel | AutoCAD | 3 | 22.02.2009 08:19 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |