как учесть строительный подъем фермы при расчете
fedyanina_anna
 
студент
 
Липецк
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 7

как необходимо учесть строительный подъем при расчете фермы с параллельными поясами пролетом 42м ??? помогите пж......)))))))))))))
может у кого-нибудь есть чертежи
заранее благодарна
Просмотров: 29560
 
Непрочитано 17.10.2009, 05:25
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


а зачем его учитывать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 11:31
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


как-как. каком к верху учитывается. и причем здесь при расчете чертежи?
P.S. читайте внимательно последний абзац пункта 5 приложения 6 СНиПа2.01.07-85*.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 12:16
#4
fedyanina_anna

студент
 
Регистрация: 17.10.2009
Липецк
Сообщений: 7


для ферм свыше 36м необходимо предусматривать строительный подъем=прогибу от постоянных и длительных временных нагрузок...

а на чертеже я не знаю как изображать геометрическую схему....в проектном положении или во время сборки? или обе
fedyanina_anna вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 12:35
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


разумеется на чертеже должны показать геометрическую схему с подъемом. иначе как другие догадаются о наличии подъема и его величине. как кмд выпускать, не зная величины строительного подъема?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 13:03
#6
anxifer


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64


Посмотрите серию 1.263, там есть.

Но лично я, когда только КМ делаю так не обозначаю (указание размера подъёма и подпись «строительный подъём»), дабы не путать разработчика КМД(мало ли, всякие люди попадаются). Просто задаю геометрию фермы с учётом подъёма.

Расчёт стержней веду тоже с учётом подъёма (а как же иначе?).

Когда сам и КМ и КМД разрабатываю, то в принципе тоже самое. Так что как себе так и людям. =)
anxifer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 13:13
#7
fedyanina_anna

студент
 
Регистрация: 17.10.2009
Липецк
Сообщений: 7


т.е. расчетной геометрической схемой является схема со строительным подъемом....или в SCAD я загоняю схему в проектном положении но при расчете в растянутых стержнях вычитаю дельта l, а в сжатых прибавляю? как правильно делать?

Последний раз редактировалось fedyanina_anna, 17.10.2009 в 13:30.
fedyanina_anna вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 13:32
#8
anxifer


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64


Вычитать/прибавлять предлагаете относительно фермы с подъёмом к ферме без или наоборот?

В общем, грубо говоря, про строительный подъём я вспоминаю, когда первоначально продумываю схему. Всё. Дальше работаю с этой семой (с подъёмом) как с той, которая будет на площадке монтироваться и не забиваю голову. Фактически расчёт веду для фермы НЕ с параллельными поясами (непараллельны в целом для фермы. Для скажем, у каждой полуфермы пояса параллельны всё равно).

А то, что она после нагружения станет с параллельными поясами это уже другой разговор. Это уже вопросы прогиба и принятия мер по его предупреждению (что мы и сделали применив стр. подъём).

Предлагаю Вам посчитать 2 варианта. С подъёмом и без, благо это не трудно. Сравнить и сформулировать свои выводы в этой теме.

Это будет намного полезней для Вас чем сомнительные советы неизвестно кого в форуме.
Инженер должен подходить к решениям с критической точки зрения, что приведёт его к правильному выводу.
anxifer вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 13:36
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


можно подробнее про:
Цитата:
при расчете в растянутых стержнях вычитаю дельта l, а в сжатых прибавляю
Вы уверены, что правильно понимаете определение "строительного подъема"? как Вы собираетесь "вычитать дельа l" у раскосов или поясов!?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 13:38
#10
anxifer


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от fedyanina_anna Посмотреть сообщение
в SCAD я загоняю схему в проектном положении но при расчете в растянутых стержнях вычитаю дельта l, а в сжатых прибавляю? как правильно делать?
А как Вы в скаде будете что-то там вычитать? Да и зачем?

Последний раз редактировалось anxifer, 17.10.2009 в 13:39. Причина: Опередили
anxifer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 13:49
#11
fedyanina_anna

студент
 
Регистрация: 17.10.2009
Липецк
Сообщений: 7


в скаде я хотела просто определить усилия.....а подбор сечения сделать вручную
http://www.eatu.ru/book-str/0038/71/index.pl
это учебник беленя МК, в котором говорится что длину каждого стержня нужно брать с учетом его упругих деформаций, т.е.
l=lР+дельта l,
где lр-длина стержня в расчетной геометрической схеме,
дельта l=сигма* lр/Е - это удлинение или укорочение стержня от нормативных нагрузок
извините что не умею в форуме пользоваться формулами ))))))))))

Последний раз редактировалось fedyanina_anna, 17.10.2009 в 14:05.
fedyanina_anna вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 14:12
#12
anxifer


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64


Мне кажется, там не по то.

В учебнике по этим формулам предлагается «точный» подбор на сколько нужно удлинить/укоротить каждый стержень для осуществления строительного подъёма.

Цитата:
Теоретическую линию строительного подъема можно получить, если…
НО:
Цитата:
На практике строительный подъем задается обычно по какой-либо упрощенной кривой, причем перегибы устраиваются только в монтажных узлах.
То есть это не про расчёт, а про выбор очертания (формы) фермы. А расчёт уже ведётся по тому, что получится, т.е. с учётом стр. подъёма.
anxifer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 14:17
#13
fedyanina_anna

студент
 
Регистрация: 17.10.2009
Липецк
Сообщений: 7


спасибо вам за советы и предложения...я ими непременно воспользуюсь
fedyanina_anna вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 14:49
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от anxifer Посмотреть сообщение
...Предлагаю Вам посчитать 2 варианта. С подъёмом и без, благо это не трудно. Сравнить и сформулировать свои выводы в этой теме.
Это будет намного полезней для Вас чем сомнительные советы неизвестно кого в форуме.. .
Как неизвестно кто, даю сомнительный совет:
Результат расчета усилий "прямой" фермы от результата расчета усилий "кривой" фермы будут отличаться. Но при нормальной величине подъема эти отличия будут незначительными.
Offtop: Нормальная величина подъема - это
Цитата:
строительный подъем=прогибу от постоянных и длительных временных нагрузок...
.

На чертежах рисуем ферму с подъемом, как будто она лежит плашмя на полу, ненапряженная. Так она и будет изготовлена.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 15:04
#15
anxifer


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как неизвестно кто, даю сомнительный совет:
Результат расчета усилий "прямой" фермы от результата расчета усилий "кривой" фермы будут отличаться. Но при нормальной величине подъема эти отличия будут незначительными.
Ильнур, .

Это знаем мы с Вами. А теперь и девушка поверит нам на слово.

А так бы посчитала сама. И поняла что к чему. А теперь уверен на 80% что не будет считать. =(
А сколько ещё потенциальных вопросов мог бы снять данный «практический эксперимент»…

Никого не обижаю. Сам иногда грешу верить на слово, а вот если прямого ответа нет (а есть подсказки в каком направлении искать/смотреть), то приходится «рыть» самому и попутно узнавать много нового и интересного.

В данном случае расчёт не 1 фермы а 2 однотипных не занял бы много дополнительного времени.

Как любил говорить мой научрук: «Практика –критерий истины».

Последний раз редактировалось anxifer, 17.10.2009 в 15:20.
anxifer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 15:27
#16
fedyanina_anna

студент
 
Регистрация: 17.10.2009
Липецк
Сообщений: 7


молодые люди...я постараюсь посчитать 2 варианта
но посмотрю что посоветует мне мой конструктор

Последний раз редактировалось fedyanina_anna, 17.10.2009 в 15:35.
fedyanina_anna вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 15:45
#17
anxifer


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от fedyanina_anna Посмотреть сообщение
молодые люди...я постараюсь посчитать 2 варианта
Чистота эксперимента и выводов уже нарушена. =)
Придётся что-нибудь другое придумать.

Цитата:
Сообщение от fedyanina_anna Посмотреть сообщение
но посмотрю что посоветует мне мой конструктор
А это кто? "Персональный конструктор"?
anxifer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 15:49
#18
fedyanina_anna

студент
 
Регистрация: 17.10.2009
Липецк
Сообщений: 7


я пишу диплом.....и одной из конструкций, которую мне нужно посчитать - это ферма пролетом 42м
и каждый дипломник приставлен к конструктору, который и подписывает чертежи.
спасибо всем-вы мне многое прояснили

Последний раз редактировалось fedyanina_anna, 17.10.2009 в 16:01.
fedyanina_anna вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 09:58
#19
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Здравствуйте, Уважаемые! Хочу посоветоваться с Вами. Дело вот в чем: строители прислали исполнительную схему монтажа металлической фермы, с отклонениями в строительном подъеме. Подскажите в каких НД можно посмотреть допустимые отклонения по строительному подъему?
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 10:15
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
с отклонениями в строительном подъеме
что значит с отклонениями?
СП 16.13330.2011 п.15.2.6
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 10:32
#21
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Извиняюсь за некорректное объяснение. Отклонения с проектом в раскрытие стыков блоков и сдвинуты оси главных ферм.
Поясняю у нас мет. ферма для пешеходного моста собирается из трех укрупненных блоков, в проекте в чертеже строит подъема были даны раскрытия швов и величина подъема.
Вроде нашел где посмотреть СП 46.13330.2012 п 10.61.
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 13:59
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


подскажите каким образом крепятся фермы со строительным подъемом к колоннам, ведь когда пойдет пригруз нижний пояс увеличится по длине?
или я чего-то не догоняю?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:02
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Так он всегда увеличивается, и с подъёмом, и без него.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:03
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Так он всегда увеличивается, с и подъёмом, и без него.
точно?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:08
#25
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


точно, инфа 146%
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:18
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
точно?
- если тянуть, то растягивается. Если не тянуть, то не растягивается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:23
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


eilukha, вопрос больше о колоннах, а не о нижнем поясе
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:28
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
о колоннах
- они абсолютно жёсткие?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:31
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


мне не доводилось проектировать фермы больше 36м, потому и задаюсь вопросом
хз как правильно сформулировать свой вопрос
пунктиром ферма в рабочем состоянии, сплошной - со строительным подъемом
как поведут себя узлы и колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: строит под.jpg
Просмотров: 322
Размер:	27.5 Кб
ID:	162659  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 14:47
1 | #30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как поведут себя узлы и колонны?
- у Вас Скад сломался ?
Думаю так:
  1. Наличие излома нижнего пояса не поменяет картину.
  2. Вытяжка пояса (раздвижка колонн) скорее всего не даст значительной добавки загруженности колонн (менее 5 %).

Последний раз редактировалось eilukha, 21.12.2015 в 14:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 15:19
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- у Вас Скад сломался ?
у меня его вообще нету)))
Offtop: мы договаривались на "ты"

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Думаю так:Наличие излома нижнего пояса не поменяет картину.
Вытяжка пояса (раздвижка колонн) скорее всего не даст значительной добавки загруженности колонн (менее 5 %).
вот это я и хочу выяснить
зы: проги прогами, но без анализа это просто железяка
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 15:20
2 | #32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...хз как правильно сформулировать свой вопрос..
Вот так: надо ли расчет фермы вести автономно, как на свободных опорах, или надо поперечник целиком, с учетом конкретики сопряжения с колоннами? Более развитый вопрос: Надо ли сооружение считать целиком, включая подземную часть и даже часть матушки-Землицы?
Можно в перспективе вопрос распространить в космос, ведь о влиянии звезд известно достоверно.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 15:28
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Ильнур, я не оратор)
Но смысл подметили верно, про космос только можно опустить.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ильнур, так что скажете по данному вопросу?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 15:34
1 | #34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вообще нету
- ого, круто.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
договаривались на "ты"
- не обращай внимания, у меня унификация - для всех на "Вы", чтобы не думать.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
проги прогами, но без анализа
- ну так задайся относительными размерами колонн и пролёта фермы, и получишь красивые (красота - необходимый признак правильности ), наглядные аналитические зависимости (хотя бы по напряжениям).

Последний раз редактировалось eilukha, 21.12.2015 в 15:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 15:40
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ого, круто.
только Лира)
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ну так задайся относительными размерами колонн и пролёта фермы
задавать с учетом строит. подъема?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
красота - признак правильности
не факт)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:03
1 | #36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не факт
- ну так это лишь необходимый признак, а не достаточный.

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
задавать с учетом строит. подъема?
- без разницы, поэтому без подъёма.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:14
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


eilukha, литературка кроме пункта СП16 есть какая?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:16
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
литературка кроме пункта СП16
- о чём?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:21
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- о чём?
о строительном подъеме - расчет, узлы КМ и т.д.
Как например выполнять узлы с учетом подъема или нет?
на схеме элементов указать строительный подъем, а узлы в КМ выполнять уже в проектном положении?
как это в серии 1.263
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:33
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
о строительном подъеме - расчет
- вроде в СП 20 есть.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Как например выполнять узлы с учетом подъема или нет?
на схеме элементов указать строительный подъем, а узлы в КМ выполнять уже в проектном положении?
- чтобы было понятно по КМ как правильно (с учётом подъёма) сделать КМД.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 17:28
1 | #41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...что скажете по данному вопросу?
По вопросу о необходимости совместных расчетов - по мере возможности нужно отделять котлеты от мух. О возможности раздельных расчетов Человечество догадалось давно, и даже постепенно подтвердилось, что многие расчеты можно сильно упростить.
Но естественно есть случаи, когда непременно надо совместно.
Однако мы тут совершенно о другом: что есть строительный подъем и как его надо учесть?
Ответ: строительный подъем есть искривление/излом в исходном состоянии большепролетной конструкции в противоположном прогибу направлении нижней части конструкции с целью недопущения провиса низа конструкции в пролете ниже опорной части.
Таким образом, специально что-то не нужно учитывать. А просто ввести в расчет исходную геометрию. Как и любой другой фермы/балки/елки/палки. Не вводить можно только от большой лени при наличии уверенности в отсутствии разницы в результате. Излом стержня кстати влияет на форму потери устойчивости стержня. Вероятность выпучивания в противоположном излому направлении становится равной 0, если излом больше учитываемых несовершенств.
А вообще проблемы нет.
Насчет удлинения ферм - в отсутствии общего распора не меняется только длина нейтральной линии (в т.ч. фермы). А все остальное деформируется адекватно напряжению (закон Гука). А уж при наличии распоров...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2016, 21:11
#42
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Подскажите пожалуйста, первый раз делаю КМД с фермами из уголков, по серии 1.460-1088.1 пролётом 24м + фонарь. Уклон 1,5%.
Вопрос может быть глупый, правильно ли я поняла, что с учётом строительного подъёма, геометрия раскосов и стоек будет перпендикулярна поясам, не раме в целом (ну или земли). Потому как видела 2 проекта и в обоих было по-разному.
И ещё вопрос. Узел крепления рамы фонаря шарнирный, болтовое соединение, рассчитываю их на растяжение и срез. А как учесть строительный подъём, и нужно ли?
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2016, 21:20
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
... по серии 1.460-1088.1 ..
Номер серии почетче распишите.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2016, 21:21
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
по серии 1.460-1088.1
1.460-10/81 выпуск 1?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 06:32
1 | #45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Скорее 1.460.2-10/88.1.
В-опчем, узлы стыка отправочных марок в этих сериях не учитывают подъем. 1,5% на высоте 3 м - это ~50 мм, это надо учесть при расчерчивании этих узлов. Все остальное - остается ортогональным. На подъем при расчерчивании фонаря забей, считай, что все прямо.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 22:03
#46
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорее 1.460.2-10/88.1.
В-опчем, узлы стыка отправочных марок в этих сериях не учитывают подъем. 1,5% на высоте 3 м - это ~50 мм, это надо учесть при расчерчивании этих узлов. Все остальное - остается ортогональным. На подъем при расчерчивании фонаря забей, считай, что все прямо.
Да, по этой серии. Я также посчитала, что подъём не учитывают, в этом КМ-щики меня убеждали, вроде как в серии учли п.13.7 (если по снип). Так понимаю этот уклон предусмотрен для отвода вод. Извиняюсь, моя ошибка - 2,5% уклон, и подъём в коньке у меня получился 300мм.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 06:37
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
... подъём в коньке у меня получился 300мм.
Я не про подъем говорил, когда про 50 мм говорил. А про разницу в длинах поясов полуферм.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:49
#48
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


А, что то совсем не доходит Я прочертила ферму с узлами, у меня разница 4мм по поясу на полуферму.

Последний раз редактировалось Yulenka, 25.02.2016 в 09:55.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:46
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
... Я прочертила ферму с узлами, у меня разница 4мм по поясу на полуферму.
2,5%*3м(высота фермы)=75 мм.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:47
1 | #50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
пролётом 24м + фонарь. Уклон 1,5%.
24000/2=12000

12000х0.015=180...

Вроде бы вот так надо

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да и просчитать деформацию максимальную и добавить к ней эфти 180. будет нормально.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 14:06
#51
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2,5%*3м(высота фермы)=75 мм.
Поняла, ну там всё равно побольше получилось ввиду узлов.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
24000/2=12000

12000х0.015=180...

Вроде бы вот так надо

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да и просчитать деформацию максимальную и добавить к ней эфти 180. будет нормально.
Я исправила в 47 посте на 2,5%, и там же получилось 300мм
Можно конечно отдельно проверить:
24000/200=120 + нагрузки, а потом сравнить с 300мм по серии.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 08:37
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
по серии
Сделайте ровно столько сколько Вам нужно для счастья уклона.... а серия это как учебник.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:34
#53
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сделайте ровно столько сколько Вам нужно для счастья уклона.... а серия это как учебник.
Понятно
Большое спасибо всем за ответы!
Yulenka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как учесть строительный подъем фермы при расчете

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе Ильнур SCAD 165 25.01.2011 14:06
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48