Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 21320
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
то есть совсем нет перехлеста листов?
то, что стык листов оказывается не на опоре, еще не трагедия. потому что наверняка профлист используется как несъемная опалубка. а при шаге балок в 3,5 м придется использовать временные стойки/балки (жаль не указали марку профлиста). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
Перехлест в пролете организовать трудно, т.к. контур бетонирования - 60м, балки идут с шагом 3,5м, с каждой стороны свес 250мм, т.е. 17*3.5+0,25*2=60м. Ни один стык профлиста не попадает на полку металлической балки, т.е. раздвинуть листы и получить нахлест невозможно. Марка профнастила H75-750-0.9. Да, организовать стойки можно. Но при бетонировании, если нахлеста не будет, бетон просто вытечет. Да и нужно следить за установкой стоек. Пока стойки не будут установлены, по профлисту опасно ходить, а сразу установить все стойки не получится потому как таких этажей целых 3. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
А че вы заморачивайтесь в принципе все нормально под концом профлиста ставятся монтажный стойки, и после того как бетон затвердеет он и будет работать, а профлист это по сути несьемная опалубка.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4
|
Попробуй убедить этим:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1. Перекрытие состоит из монолитной железобетонной плиты, бетонируемой по СПН, который, после набора бетоном заданной прочности, используется в качестве внешней арматуры. 3.8. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлеcтки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Fellini, 11.11.2009 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, архитектор Регистрация: 04.09.2006
Москва
Сообщений: 20
|
И что? Если это распространить на случай, когда профнастил используется только в виде несъемной опалубки - хуже будет? :-)
Кроме того, п.3.8. рекомендаций не указывает для какого случая "стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки" - при использовании профнастила в качестве внешней арматуры, или просто в виде несъемной опалубки. Если то, о чем Вы говорите, упоминается в каких-либо документах, то ссылку в студию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
А что касается п.3.8, то в нем ничего не запрещается, лишь говорится что СЛЕДУЕТ делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
" 1.1. Рекомендации распространяются на проектирование монолитных железобетонных перекрытий и покрытий с применением стального профилированного настила (СПН) в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры плиты. Т.е. отдельно вопрос о применении настила только как опалубки они не рассматривают. ![]() Сейчас сам разбираюсь как расчитывать эти перекрытия, т.к. в последнее время делали по одному шаблону особо не парясь расчётом, благо балочная клетка позволяла, т.е. пролёты небольшие были. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Примером этому может быть серия 1.460.2-10/88-КМ Стальные конструкции покрытий.... (есть в дауне). Там кстати все тонкости раскладки профлиста описаны.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Aндрeй, если нет раскладки листов профнастила в КМ, то она должна быть в КЖ, раз уж у вас профнастил - несъемная опалубка. А то получается, что профнастила в проекте нет вообще. Раскладка профнастила тогда в ППР должна быть? Вы большие оригиналы!
Если уж у вас профнастил - несъемная опалубка тогда можно руководствоваться "Рекомендациями по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий". Посмотрите в даунлоаде. В этих рекомендациях раздел 6 "Рекомендации по монтажу настилов". Вот его и надо выполнять. В том числе - профили настила соединять между собой в продольных стыках с помощью комбинированных заклепок. Для поперечных стыков профилей настила необходимо использовать нахлесточное или стыковое соединение на прогонах (или на других несущих элементах покрытия). Вы же площадку для работы делаете. И зачем вам эта возня с дополнительными стойками? А посчитать работу профнастила можно в программе Нормкад. А можно и руками. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Профнастил можно укладывать как угодно, лишь бы опалубка получилась нормальной, т.е. достаточно жеской и герметичной.
Так же опалубку из профнастила, по расчету не работающую совместно с бетоном, можно (после набора прочности бетоном) снять и сдать в металлолом или использовать с другой пользой. Правда это практически невозможно ![]() У Вас стык ВЫНУЖДЕННЫЙ, а не специально заложенный в проекте. Туда ВЫНУЖДЕННО ставим подпорки, если НЕ ХОТИМ покупать доп. кол-во профлиста для исправления раскладки. Не нужно устраивать панику при каждом пустячном моменте, а ставить подпорки и двигаться дальше. Работать, работать и работать. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Профнастил "не участвует" в воспринятии нагрузок в данном случае.
Просто формирует профиль монолитной плиты. А если бы это была фанера? Никто бы не требовал стыковку листов по ригелям и установку оных через 2,5м или 1,25 метра! Т.е. стык листов профнастила "герметизировать" от протечек раствора-бетона и подпереть с низу вдоль стыка "как следует". ИМХО, конечно. Я не "прочнист". |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
Если я считаю, что верхние пояса меллических балок раскреплёны за счёт прикрученного саморезами профлиста (шпонок нет), то получается, что нельзя профлист вынимать? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Но если умудритесь как-то вытащить, то тоже ничего страшного - вертикальная нагрузка прижмет плиту так, что на "раскрепление" хватит и трения. Вы же там маслом не мазали или тефлон не подкладывали. Еще есть такая "выпрямляющая" пытающуюся податься вбок, естественно с кручением, балку сила - это вертикальная нагрузка, смещающаяся на край полки балки как раз из-за поворота сечения балки. А зачем Вы собрались вытаскивать работающие в системе листы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
Шутки, господа, шутками, но требования СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" пункт 5.16* о надежности соединения балок и настила никто не отменял. Хаос, вы посмотрите Рекомендации о которых я писал в посте №20. Там есть готовые таблицы несущей способности профнастилов при разном шаге опор. Последний раз редактировалось Leonid555, 12.11.2009 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Если просто ж/б монолитная плита по металлическим балкам, то для обеспечения раскрепления балок все ставят "усы" из арматуры. Если не ставить "усы" то балка должна считаться как не раскреплённая. Вроде всегда так было. А если плита по профлисту(профлист как опалубка), то получается, что для раскрепления балок обязательно ставить эти стад-болты? мнения чёто разняться
![]() p.s. конечно, я не хочу вынимать профлист, просто так подумал. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
В последнее время слышу очень много жалоб на монолитные перекрытия по профлисту. Говорят, что в таком перекрытии возникают колебания даже при ходьбе по ней. Видно бетона мало заливают. И не понятно, если нужны подпорки, то лучше уж обычную съемную опалубку применить. Зачем на профлист деньги транжирить?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Мнения насчет п.5.16* не разнятся. Не разнятся так же мнения о должном уважении к СНиП.
Мнения разнятся насчет надежности трения. Я считаю, что трение есть, было и будет. Вернее, наблюдаю в повседневной жизни. Какой величины? Вполне достаточной, даже с учетом всех факторов "неожиданности". Призываю всех к спокойствию - если забыли про раскрепляющие анкера, то балки не потеряют устойчивости. Кстати, в СНиП написано буквально "надежно", а не через анкер. Так что юридически Ильнур совсем прав ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
"п.1.3. Монолитные железобетонные перекрытия со стальным профилированным настилом рекомендуется применять при возведении многоэтажных производственных и общественных зданий в широком диапазоне нагрузок при нестандартных шагах и пролетах конструкций, большом числе проемов и отверстий, при реконструкции зданий и устройстве рабочих площадок, а также при строительстве зданий в районах, недостаточно обеспеченных сборным железобетоном" Настил выгодно применять когда нет смысла изготавливать кучу разногабаритной опалубки, которая потом уйдёт на отходы. При стандартых же балочных клетках, опять же выгоднее сборняк, а не монолит. Т.е. прекрытие по настилу получается нечто среднее между тем и тем. А что выгоднее - надо сравнивать, но как правило, проектировщики этим особо не припариваются ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Ладно, если вернуться к стыкам в пролете, то получается, что и не проблема это вовсе.
А как на счет безопасности? Ведь наличие таких стыков может привести, например, к авариям при бетонировании. Хотя, наверное, человеческий фактор не аргумент... |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80
|
у меня возникает тогда вопрос - а какой длины профнастил вы ситаете нужным использовать при шаге балок 3,5 метра да ещё чтоб нахлёст был - 10,75м? если на складах 6 или 9 или 12 метровые листы.
а про консоль 1,5 - метра можно "ручками" посчитать нагрузку сосредоточенную или распределенную, которую сможет выдержать профлист. 100 кг (сосредоточенной) сможет - тогда консоли можно делать , но подперев всё же их стойками чтобы перекрытие было ровное после бетонирования. по 75-му профнастилу ходил, когда проектировали подобное перекрытие и я осуществлял авторский надзор - 2-х человек на 4-х метрах пролёта держит, правда гнётся, но для этого и ставят стойки. да и раскладка профнастила у нас была в чертежах КЖ вместе с узлами и обрамлением отверстий |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Насколько я понимаю пользу и выгоду от настила, то она в этом и есть. Т.е. разложить его надо так чтобы не требовались подпорки, дабы не зависеть от низлежащих этажей.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Закупились и разложили так, что "ну не получилось". Подпорки необязательно на перекрытие опирать - там, как я понял, балки через 3 м - вот к ним и можно прицепиться. Стык же только в одном ряду...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
Мое мнение - в новых проектах проектировать закрепления на анкерах балок к плите. Оно надежнее. Ну а если кто-то эти анкера пропустил, то тогда ему придется уповать только на силу трения. Ильнур, я вовсе не собираюсь учить вас жить. Но вы бы сразу написали о подходе к вопросу о закреплениях балок к плите в нормативных документах, а потом изложили свое особое мнение. Вас ведь читают не только "зубры", но и молодые специалисты. А они вас на форуме почитают как гуру. Для них ваше мнение - откровение Господа Бога. Но "что положено Юпитеру, то неположено быку". Не вводите людей во искушение. Aндрeй, вы своих строителей ну совсем опозорили. На всю страну. Они у вас, выходит, даже стойки опалубки нормально поставить не могут. И никто у вас не может грамотно профнастил уложить, заранее прикинуть его раскладку и необходимое количество листов. Ну что тогда говорить, ну стройте тогда чего по-проще и подальше от скоплений людей. А здания со стальным каркасом и монолитными перекрытиями вам не по зубам. Не умеете? До сих пор не научились? Ну и не лезьте! Без вас сделают. Особенно в условиях кризиса. Или нанимайте грамотных людей и платите им за науку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Мнения разнятся насчет надежности трения. .... - если забыли про раскрепляющие анкера, то балки не потеряют устойчивости. Я вовсе не позиционирую себя как гуру. Что думаю, то и пою ![]() Но и мнение гуру не нужно воспринимать как откровение Господа Бога - Человек не может все знать. На п. 5.16 ссылаюсь всякий раз. Здесь греха за мной не числится. Кстати, о трении: когда Вас хлопали по плечу, Вы не пытались их спросить, на чем зиждятся их понятия о надежности? Ведь расчетом можно показать, что там-то или тут-то силы трения с учетом всех-всех факторов хватает с многократным запасом. Пример: 99% (примерно) тормозов в мире работают на принципе трения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
Западники где надо и где не надо просто стат-болты ставят. Получают сталежелезобетонные конструкции. И в ус не дуют. У них технология отлажена. Да и общество потребления у них. Чем больше материалов строительство потребит, тем их больше надо произвести и тем меньше безработица. Т.е. другие проблемы решают. Экономия материалов у них не всегда на первом месте. А наши на них смотрят и тупо обезъянничают не вникая зачем они так поступают. И в результате попробуйте наших экспертов убедить в возможности не ставить закрепления. Хотя может быть тут и есть определенный резон - сподвигнуть нас всех на применение стат-болтов и сталежелезобетонных конструкций. Если уж крепить, то использовать закрепления по полной программе. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Господа не подскажите как понять п.5.16 СНиП
5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т.п.); б) при отношении расчетной длины балки lef к ширине сжатого пояса b, не превышающем значений, определяемых по формулам табл. 8* для балок симметричного двутаврового сечения и с более развитым сжатым поясом, для которых ширина растянутого пояса составляет не менее 0,75 ширины сжатого пояса. Написано плиты железобетонные, мы же их не крепим к поясу, а анкерим только между собой. При этом нам как пояс считать раскрепленным или нет. Если считать раскрепленным то по логике и в данном случае просто монолитное ж/б перекрытие можно считать что раскрепляет сжатый пояс или я чего то не допонимаю? ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
А надёжно понятие растяжимое ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Ага это точно поидее я тогда должен сборные плиты прекрепить каким то образом прикрепить у сжатому поясу, что бы не расчитывать балки на устойчивочть, ерунда короче какая то
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
![]() Я считаю, что надо анкерить,но делать это без фанатизма))) имхо конечно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Вообще-то эта тема уже была. Если уж у вас сборные плиты, так будьте любезны придумать для них упоры, прикрепленные к сжатому поясу металлической балки. Если уж хотите ее раскрепить в пролете. Ну, хотя бы, поставьте стальные листы вертикально между торцами плит и приварите их к поясу балки. Да и не всегда сборные плиты опирают на балку сверху. Иногда и опорные столики из уголков, опертые на фигурные ребра балки, делают по бокам балки. И верхняя поверхность плит оказывается почти на уровне поверхности пояса балки.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я вот не знаю, но уверен
![]() Не верится, что буржуи денег не считают и лупят везде по максимуму. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
Кстати, буржуи не любят сваривать арматуру, хотя при этом экономится металл, а любят делать нахлесты. Что же они по-вашему и здесь деньги не считают? Да просто у них цены не такие как у нас на стройматериалы, на электроэнергию и т.д., да и зарплаты у них другие. Что русскому хорошо - то немцу смерть. Часто столь же справедливо и обратное. Техническая политика напрямую зависит от состояния экономики. И как это ни парадоксально звучит для наших ушей, но экономить конкретные материалы (например сталь) не всегда выгодно для условий конкретной страны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.11.2009 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Правда. Впервые технологию с применением профнастила как опалубки наши инженеры увидели в 70-е годы в Москве на строительстве Международного торгового центра на Краснопресненской набережной. Там работали американские фирмы. Только после этого советское руководство на практике убедилось в целесообразности применения такого решения. Наши учились быстро. На объектах Олимпиады-80 в Москве такое решение уже применялось достаточно широко. А теперь посмотрите даты выхода всевозможных руководств по применению профнастила - это уже 80-е годы. Ну ничего, мы у американцев научились даже атомные бомбы делать, а тут - какой-то профнастил.
Что касается нахлестов арматуры, то в СССР они были не в почете. Считалось, что экономия металла важнее всего. И заставляли арматуру сваривать. Ну так ведь тогда за все платили партия и правительство. Вот вам и техническая политика. Последний раз редактировалось Leonid555, 14.11.2009 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
А атомную бомбу немцы создали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Что неубедительно? Вам не нравиться что идея с профнастилом как с опалубкой не наша? Так учиться у умных людей не стыдно, стыдно в итоге ничему не научиться. Идея с применением профнастила как опалубки в СССР не патентовалась, во всяком случае в США и Европе это сделали раньше. Хотя сама идея буквально "висела в воздухе". И не то чтобы у нас о ней вовсе не знали, но как то и не занимались этим. У нас тогда сборный железобетон был во главе угла. А на Международном торговом центре наши чиновники убедились в "возможностях потенциального противника". И только после этого в СССР дело с профнастилом как с опалубкой пошло.
Что касается атомной бомбы, то Курчатов и его сотрудники вовсю использовали материалы , добытые советской разведкой в США. Об этом уже много написано. Надо было защитить нашу страну как можно быстрее и с наименьшими затратами. Что и было сделано. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
2. Браун - не американец. Американцы воровали паралельно с русскими. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
2. Если вы имеете в виду Вернера фон Брауна, то он занимался ракетами ФАУ, а не атомным оружием. В данном случае я привел пример с атомным проектом только для иллюстрации возможностей советских специалистов учиться очень сложным вещам, куда более сложным, чем простые рядовые решения. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
2. Поторопился - попутал.
К середине 1941 года немецкие ученые далеко опередили своих коллег из стана антигитлеровской коалиции в исследованиях расщепления ядра. Уже в начале 1940 года в Германии был теоретически рассчитан порядок величины массы ядерного заряда, необходимой для успешного осуществления ядерного взрыва, американцы (состоящие из вовсе неамериканцев) пришли к тем же цифрам лишь в ноябре 1941-го. Главным теоретиком бомбы являлся Вернер Карл Гейзенберг - немец. В манхеттенский проект, доработавший бомбу до практики, были привлечены ученые со всего мира. Это было не американское научное достижение американцев, а "военно-коммерческое". Русским же инфу подкидывали те же немецкие и др. ученые, понимавшие, что должен быть баланс, иначе пипец всем. 3. Подстилка профлистов под монолит - не сложная вещь. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, архитектор Регистрация: 04.09.2006
Москва
Сообщений: 20
|
Согласен, но произошло это по объективным причинам, т.к. в предвоенное, военное и послевоенное время, ввиду дефицита металла были выпущены директивы для проектировщиков использовать железобетон, а металл только в случае крайней необходимости и при дОлжном обосновании. С тех пор и пошло преобладание железобетона над металлом в нашей стране.
Плюс ко всему - извечное отставание по качеству металла. Еще причины - создание долбанного Госстроя и желание правительства как можно быстрее обеспечить всех жильем :-) в 50-ые года. :-) Последний раз редактировалось cataract, 17.11.2009 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2010
Сообщений: 11
|
Я бы объяснила заказчику так - "Профлист берет часть нагрузки на себя, (а может и вообще всю), при таком раскладе листов плиты не понесут нагрузку. Я вам гарантирую, что все упадет. Вы хотите, чтобы все упало? В случае обрушения вы несете ответсвенность самостоятельно." Может быть взяла бы с него расписку, что он несет отвественность, для некоторых, особо упрямых это действует. По моему это просто психология.
Заказчики часто не умеют читать нормативную литературу. А кто заказчик? Частники обычно переживают за прочность, а если что-то государственное, а заказчик тупой, я бы писала в вышестоящую инстанцию. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |