Непрочитано 18.11.2009, 16:48 #1
Анкеровка арматуры в теле консоли
maximumm
 
инженер-конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 124

Привет. Вот тут такой спор на работе возник.
У кого какие мысли по этому поводу есть, поделитесь плз.
Имеется балка, с консолью вылетом допустим 500мм.
К консоли приложена некая нагрузка, на нее в балке подобрана арматура (допустим верхняя диаметром 36)
Арматура по всей длине балки цельная, неразрезная.
ВОПРОС
Длина анкеровки арматуры 36 в бетоне В25 около метра. А консоль длиной 500мм.
Как быть с анкеровкой арматуры в консоли? Требуется ли дополнительная анкеровка этой арматуры
в теле консоли (отгибы на конце консоли, приваренные поперечные стержни и тд и тп) ?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
фрагмент.dwg (56.5 Кб, 2785 просмотров)

Просмотров: 11183
 
Непрочитано 18.11.2009, 16:53
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


конечно,да
А вот вести d36 поверху на всю длину балки совсем неэкономично получается
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 17:48
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


что-то очень большая арматура для консоли.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 17:51
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А сечение колонны какое?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 17:58
#5
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


диаметр арматуры дан условно. Просто для примера того, что длина консоли меньше длины анкеровки продольной арматуры в консоли
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:00
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


В величину длины анкеровки входит и сечение колонны, поэтому я и спрашиваю о ее сечении
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:56
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а Вы посмотрите руководство по проектированию жбк без преднапряжения. там даже главка есть "Особые случаи армирования" - "Конструирование коротких консолей". Я в практике применял армирование с жесткой арматурой. Стержни были диаметром 25 и 20 (длина прямоугольной консоли была 150 мм при сечении колонны 400х400 мм).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 19:00
#8
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


колонна 400х400 сечением
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:03
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
колонна 400х400 сечением

вот Вам и почти метр
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:14
#10
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Позвольте не согласиться. Я бы длину зоны анкеровки считал от наружной грани колонны. Именно там начнет развиваться трещина.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 19:54
#11
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
вот Вам и почти метр
Это как понимать?

Верхняя арматура в консоли - рабочая. Её анкеровка в свободном конце консоли обязательна. Я бы решал как предложено в
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
*#7
Нижняя арматура - нерабочая, для нее консоль и тело колонны являются зоной анкеровки
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 20:10
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Это как понимать?
400мм сечения колонны+500мм длины консоли. 900мм
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 20:46
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


357, отчего бы тогда нижнюю арматуру не выполнить из 10-ки, коли она не рабочая? не скажите?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 20:56
#14
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


Так какие же меры по анкеровке арматуры лучше применить в данном случае?
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 21:09
#15
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 Forrest_Gump
Да делайте хоть из алюминиевой проволоки - это к сути вопроса не относится. Диаметр арматуры задан условно (см. пост 5). О диаметре нижней арматуры в задании (и в других постах) ни слова не сказано. Для примера говорится о диаметре верхней арматуры как о критерии, влияющем на длину анкеровки. Читайте исходные данные внимательнее, пожалуйста...

2 Дрюха
Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
400мм сечения колонны+500мм длины консоли. 900мм
Здесь 400 мм - зона прохождения верхней арматуры балки через колонну в консоль балки, а 500 мм - зона работы арматуры в консоли. Где же здесь зона анкеровки?

2 maximumm
Делайте, как предложил Forrest_Gump в посте 7

Последний раз редактировалось 357, 18.11.2009 в 21:15.
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 21:27
#16
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Здесь 400 мм - зона прохождения верхней арматуры балки через колонну в консоль балки, а 500 мм - зона работы арматуры в консоли. Где же здесь зона анкеровки?
"Зона анкеровки" (с) верхней арматуры для балки начинается от левой грани колонны до конца консоли минус расстояние от торца арматуры до грани консоли, для арматуры консоли от правой грани колонны влево.
Вы это хотели услышать?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 21:45
#17
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
"Зона анкеровки" (с) верхней арматуры для балки
подчеркиваю: именно для балки, могла бы находиться в консоли при условии, что консоль была бы чисто декоративным элементом, не несущим нагрузки. Но ведь к консоли приложена сила "Р" (см. чертеж), верхняя арматура в ней растянута и подлежит анкеровке.
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 22:05
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
подчеркиваю: именно для балки, могла бы находиться в консоли при условии, что консоль была бы чисто декоративным элементом, не несущим нагрузки. Но ведь к консоли приложена сила "Р" (см. чертеж), верхняя арматура в ней растянута и подлежит анкеровке.
Ну так арматура консоли и заанкерена в тело колонны и далее в тело балки. в чем проблема-то? Либо Вы хотите еще анкерить и свободный (правый) участок консоли?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 22:10
#19
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Либо Вы хотите еще анкерить и свободный (правый) участок консоли?
Лично я более ни-че-го не хочу
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 22:20
#20
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Вероятно, я Вас совсем не понял. я пишу, что анкеровка арматура балки произведена путем заведения ее в тело колонны и консоли на величину, почти равную 900мм, а арматура консоли заанкерена по самое не балуйся.То есть, анкеровка произведена для обоих элементов. Вы же пишете:
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Но ведь к консоли приложена сила "Р" (см. чертеж), верхняя арматура в ней растянута и подлежит анкеровке.
давая мне полагать, что Вы что-то еще хотите заанкерить. вот только я не вижу, что еще тут анкерить можно. Уж найдите силы в себе и обьясните
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:03
#21
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Дрюха, такое может быть?
Или я перебдел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.jpg
Просмотров: 342
Размер:	14.3 Кб
ID:	29179  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:11
#22
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
такое может быть?
Именно ТАК и ДОЛЖНО быть!
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:25
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Народ! Хватит издеваться над моим мозгом. Какая верхняя арматура? Такая консоль будет работать на срез! При таком вылете какой в ней момент? Откуда такая арматура?
Как армировать подобные элементы см. Тихонова - П образные со свободными концами, анкеруемыми в теле балки, но основное тут это наклонные сечения и работа на срез.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:42
#24
Шёл мимо


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 4


2 Дрюха
А если опасное сечение располагается на границе консоли и правой грани колонны?
Арматура должна надёжно анкериться по обе стороны от опасного сечения.
Для большей наглядности пририсовал к чертежу автора темы эпюру моментов.



2 maximumm
Анкерить! Однозначно!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Post.GIF
Просмотров: 290
Размер:	4.9 Кб
ID:	29185  

Последний раз редактировалось Шёл мимо, 19.11.2009 в 10:48.
Шёл мимо вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:51
#25
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Народ! Хватит издеваться над моим мозгом.
А можно эмоций поменьше? И поверьте, до Вашего мозга никому никакого дела нет!
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:59
#26
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Шёл мимо, это что за эпюра такая? С Каких пор опорный момент в балке меньше пролетного?
И скажите какую же вы силу прикладываете к консоли чтобы получить такой момент? И не срезало ли еще вашу консоль?

[IMG]http://i045.***********/0911/b5/908c20ca4da8t.jpg[/IMG]

Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А можно эмоций поменьше?
А можно побольше осмысленности в советах?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:02
#27
Шёл мимо


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 4


2 Regby
Да, на срез работать будет. Но будет работать и на изгиб. Почему? Потому что M=P*L. А значит, нам нужна верхняя арматура.

Вопрос не в том, какое из внутренних усилий определяющее в работе консоли. Вопрос в том, нужно ли анкерить продольную арматуру.
Шёл мимо вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:05
#28
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Наконец нашелся человек Regby, кто решил остановить этот бред.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:08
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Так я же говорю не про то что там момента не будет, а про то какое значение он примет. Вы ради интереса постройте реальную эпюру в любой доступной программе.
Да что там программы. Вспомните институтскую программу как балки неразрезные считали как отбрасывали консоль и зменяли ее моментом в той консоли возникающим... и если нет никаких вспомогательных усилий (т.е. действующих вопреки гравитации наверх) опорный момент в балке никак не будет меньше момента консоли
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:11
#30
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Ребята! Вы забыли, что диаметр арматуры, длина консоли, усилия приняты условно, для большей наглядности.
Вывод (как я его понял): анкерить необходимо с обеих сторон опасного сечения.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:13
#31
Шёл мимо


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 4


2 Regby
Эпюру я только что нарисовал от фонаря. И не акцентировал внимание на пролётном моменте. Давайте считать, что я нарисовал его в другом масштабе. Обозначим его M3 и мысленно припишем вверху строчку: M3<M2 . Вас это устроит?

Опасное сечение для верхней продольной арматуры консоли расположено у ПРАВОЙ ГРАНИ КОЛОННЫ. Вопрос: требуется ли анкерить арматуру СПРАВА от опасного сечения?

Я считаю: требуется. А Вы?

2 мозголом из Самары
Вы считаете анкеровку арматуры бредом?
Шёл мимо вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:23
#32
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Шёл мимо посмотрите посты 21,27,31. Прочитайте нормы проектирования по анкеровке , посмотрите СП по монолитным зданиям, там написано что анкеровать надо. Я уверен, что вы продолжите писать в этой теме, не смотря ни на что . Это я и назвал бредом.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:39
#33
Шёл мимо


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 4


Мозголом из Самары, я понял: бредом анкеровку Вы не считаете. Так что, если обидел, простите.

Читал, у автора спор на работе возник. Поэтому шёл мимо, проголосовал и уже ухожу
Шёл мимо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в теле консоли

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48