Непрочитано 24.12.2009, 08:50 #1
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта
hoochie
 
Киров
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 84

Поделитесь пожалуйста информацией, в каком нормативном документе указано, что в шахтах лифта можно применять только полнотелый кирпич.
Просмотров: 17784
 
Непрочитано 24.12.2009, 09:06
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Потому что закладные надежно не прикрепишь.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 09:16
#3
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Закладные мы крепим либо в шов кладки, либо устаиваем монолитные пояса. Так что вид кирпича тут не принципиален.... Единственное что пока нашел - в 86 серии сказано, что шахты лифта должны выполнятся из полнотелого кирпича.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 09:29
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А зачем искать "а можно ли то, что зря без дела лежит (или что дешевле)"?
Сказано, ДОЛЖНЫ, значит должны!
А нормы надо искать в библиотеках норм, если своя профбиб-ка скудная. Например, тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8

Непринципиален? Ну-ну!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.12.2009 в 09:48.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 09:35
#5
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Про "непринципиален" это я относительно закладных имел в виду. Кирпич в шахте запроектирован полнотелый, но Генподрядчик просит пересогласовать на пустотелый. Вот мне и надо отпинаться каким-нибудь СниПом, почему нельзя пустотелый.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 09:43
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Опять подрядчик или заказчик! Какие они "умные" и какие "экономные"!
Зачем ссылка на СНиП? Разве он знает, что такое СНиП, если так предлагает?
Кто отвечает за изменение? Он или Вы?
Если указано прямо и однозначно (должны), значит других (возможностей) не предусмотрено.
Напишите просто, "считаю нецелесообразным!" И пусть делает из пенобетона или дерева.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 10:21
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


BM60, зачем же так категорично? Не все заказчики и подрядчики плохие. (как не все йогурты одинаково полезны )
Просят указать НОРМАТИВНЫЙ документ, где есть такое требование. Судя по всему, вы его знаете. Почему ж тогда не скажете?
Я, например, тоже не нашел ничего. Серия - не документ. Если закладные крепятся в монолитные пояса, огнестойкость вроде в норме... Что еще может быть? Интересный вопрос.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 10:53
#8
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Вот и мне интересно стало, где это указано. Заказчику то я, допустим отпишусь, хотелось бы для себя прояснить, на будущее...
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 11:19
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Я всегда из пустотелого шахты делаю, и, насколько я знаю, задания лифтовиков не содержат записи о том, что должен применяться полнотелый.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 12:33
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Клименко Ярослав, я этого норматива не знаю, но был бы Стройконсультат и Гарант, и Кодекс, нашел бы.

Я не про всех вовсе, но о тех, кто не так хочет. Как правило нетакие "требования" выставляет тот, который руководствуется не профессиональным интересом (надежно и грамотно), потому я и "скатегоричествовал". Если он профессионал в строительстве, он сам сначала найдет себе нужный нормативный пункт, потом подумает, потом напишет своё пожелание проектировщику. Так, во всяком случае, было в прошлую эпоху.
А если пожелание заказчика или под/суб-подрядчика было "ненормативным", то составлялся протокол Техсовета, на котором оно принималось (или отвергалось) и поручалось применить это ненормативное решение с некими дополнительными условиями и требованиями.
А тут получается голая как бы инициатива проектировщика. Письмо-запрос и ответ потеряются, чертеж останется "на века". Кто рисовал - ты, кто велел - дык письмо было, потерялось, небось.

А для себя прояснять всегда полезно, попробуйте покопаться в СНиПах, имея перед глазами для полноты охвата ПОЛНЫЙ список его выпусков (кто-то тут давно формировал). А желательно и старых, что были 60-80-х годов - в них всегда было больше и точнее. Может оказаться, что нужные сведения будут указаны вовсе не в очевидном документе, типа "мостов-тоннелей" и "технадзор в стр-ве" ...
Если мне что встретится, отпишу.
Стоит покопать книги и справочники по технологии строительства лифтового хозяйства, а там вдруг окажутся ссылки на НТД.

Автор, поясните, какого назначения лифт и в какого рода здания/сооружения будет он?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.12.2009 в 12:59.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 12:47
#11
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Лифт выполнен в соответствии с чертежами ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" под лифт пассажирский ПП-0621Щ грузоподъемностью 630кг и скоростью движения 1,0м/с. Здание 7 этажное, административное, ж/б каркас.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 12:48
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
Поделитесь пожалуйста информацией, в каком нормативном документе указано, что в шахтах лифта можно применять только полнотелый кирпич.
Можно провести некую ооочень тонкую аналогию с п.7.28 СНиП "Несущие и ограждающие конструкции". Прямых указаний пока не встречал.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 12:56
#13
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Наконец-то, хоть кто-то вспомнил, полагал, что можно догадаться. Но тут логика должна быть в пределах разумности. Плюс надежность крепления, плюс шумовые параметры, плюс кучу известного только проектировщику...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 13:16
#14
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


7.28. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича марки 100.

Причем тут вентканалы? Условия работы абсолютно разные.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 13:41
#15
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


hoochie, вот это:
Цитата:
ооочень тонкую аналогию с п.7.28 СНиП
неужели не заметил?
Не о вентканалах речь, а намек на
Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Несущие и ограждающие конструкции
У шахты есть несущие и ограждающие конструкции? Ну значит и относиться к ним надо бы, как к несущим и ограждающим. Мне так каатса.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 13:58
#16
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Недопустимость применения в вентканалах пустотелого кирпича обусловлена повышенной влажностью... У нас же несколько иная картина...
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:12
#17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
но был бы Стройконсультат и Гарант, и Кодекс, нашел бы.
Ну у меня есть стройконсультант. Не нашел ничего.

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
чертеж останется "на века". Кто рисовал - ты
Ну вот у автора на чертеже как раз полнотелый кирпич нарисован, а согласовать на щелевой просит подрядчик письмом. Пусть теряется письмо. Останется акт на скрытые работы. Если и он потеряется, то установить какой там в шахте кирпич применен через какое-то время можно будет лишь "вскрыв" его.

И при чем тут вентканалы?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:13
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
Недопустимость применения в вентканалах пустотелого кирпича обусловлена повышенной влажностью... У нас же несколько иная картина...
Вот пример ооочень тонкой связи:
В зданиях где требуется дымоудаление в шахту лифта делают подпор и она превращаетя в "большой вентканал".
Но и крепление закладных, как уже заметил выше ВМ60, играет далеко не последнюю роль.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:24
#19
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Вот пример ооочень тонкой связи:
В зданиях где требуется дымоудаление в шахту лифта делают подпор и она превращаетя в "большой вентканал".
Но и крепление закладных, как уже заметил выше ВМ60, играет далеко не последнюю роль.
Насчет "большого вентканала" - это вообще лажа. Система подпора срабатывает только во время пожара, и ни с какими влажными процессами это не связано. А закладные специальной конструкции отлично держаться и в пустотелом кирпиче.
Вложения
Тип файла: pdf ИЗДЕЛИЯ.pdf (9.9 Кб, 468 просмотров)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:29
#20
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


как монтировать такую закладную? В период монтажа это неудобно и могут просто забыть. А после монтажа наверное невозможно (лифт придут монтировать наверняка на готовую шахту)
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:31
#21
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Насчет "большого вентканала" - это вообще лажа. Система подпора срабатывает только во время пожара, и ни с какими влажными процессами это не связано. А закладные специальной конструкции отлично держаться и в пустотелом кирпиче.
Такие закладные, как я понял, закладываются при возведении кладки .

А вдруг придеться закладные делать уже после возведения шахты.
Ну мало ли забыли, или дополнительно понадобилось.
Тогда какие закладные предложите?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:33
#22
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Hoocyie, основные требования к устройству лифтов изложены в так наз. ПУБЕЛе (Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов) ПБ 10-558-03 и ваши решения им должны соответствовать. Насколько помню, никаких запрещений относительно пустотелого кирпича в этом документе нет. И вообще пустотелый кирпич испокон веков запрещался при устройстве дымогазоотводящих каналов, а не просто любых вентканалов. В серии 86 могло быть такое указание, так как крепление направляющих осуществлялось к закладным деталям, устанавливаемым в процессе кладки, и в те времена могли быть опасения относительно надёжности анкерения этих закладных. Сейчас вроде бы никаких закладных никто не требует, крепление осуществляется с помощью анкерных болтов типа "HILTI" и т.п., так что проблем с заменой типа кирпича быть не должно, не следует сильно на этот счёт упираться, как мне кажется.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:40
#23
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
как монтировать такую закладную? В период монтажа это неудобно и могут просто забыть. А после монтажа наверное невозможно (лифт придут монтировать наверняка на готовую шахту)
Неудобно штаны через голову одевать )
В составе каждого проекта должен быть разработан лист "Строительная часть лифтов", где даются развертки с закладными. Закладные монтируются в процессе кладки в соответствии с чертежом.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:44
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Сейчас вроде бы никаких закладных никто не требует, крепление осуществляется с помощью анкерных болтов типа "HILTI" и т.п., так что проблем с заменой типа кирпича быть не должно, не следует сильно на этот счёт упираться, как мне кажется.
Типа такие? (см. вложение). Не внушет доверия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00606.jpg
Просмотров: 402
Размер:	54.8 Кб
ID:	31116  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 24.12.2009 в 14:52.
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 14:51
#25
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Сейчас вроде бы никаких закладных никто не требует
Как это не требует? Как и Liam, выдаем развертки с закладными, которые устанавливают в процессе кладки.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 14:57
#26
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Закладные монтируются в процессе кладки в соответствии с чертежом.
А потом возьмут и другой лифт закажут. Закладные не подойдут.
В моей практике такое было.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 16:38
#27
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
закладные специальной конструкции отлично держаться и в пустотелом кирпиче.
Уверены? А про динамику не стоит помнить? Это на чертеже держатся, а на практике должна быть "защита от дураков"
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
крепление осуществляется с помощью анкерных болтов типа "HILTI"
Неужели в щелевом или ином пустотелом они буду также мертвы, как в полнотелом? НЕ ве-рю!

А не лучше бы:
- поинтересоваться не шахтами, а условиями применения и требованиями к применению пустотелых кирпичей?
- вспомнить или поискать свойства и поведение его в различных условиях (нагружения, эксплуатации, даже пожара)?

А какова толщина кладки из полнотелого заложена в проекте шахты, и какую толщину пустотелого вы можете (должны) согласовать?
И с какими условиями или дополнительными требованиями?
И какой конкретно из пустотелых вы согласуете? Вплоть до производителя.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 17:51
#28
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Толщина стенки вентшахты 380 мм, при замене на пустотелый толщина кладки как и марка кирпича по прочности не меняется. Производитель кирпича местный , так что боюсь его название вам ни о чём не скажет.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 19:53
#29
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Материал шахты лифта дается в строительном задании на лифты, если написано просто киприч, требуйте уточнения - полнотелый или пустотелый.
Если лифты, шахты которых нужно выполнять только в бетоне.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 00:16
#30
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А вдруг придеться закладные делать уже после возведения шахты.
В данном конкретном случае это не актуально, просит заказчик согласовать кирпич. Наверняка он знает, какой придет лифт.
Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Если лифты, шахты которых нужно выполнять только в бетоне.
В жилых домах?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 14:41
#31
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


BM60, в материалах фирмы HILTI приводятся данные по разным типам анкерных болтов, рекомендуемых к применению при стенах из разных материалов, в том числе и для стен из кирпича полнотелого или пустотного.Просто надо грамотно подобрать соответствующий тип крепления. А верить или не верить-дело ваше.
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 15:26
#32
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Если шахта из пустотелого кирпича "проходит" по требованиям шумоизоляции и огнестойкости.
Если удовлетворяются требования прочности и устойчивости.
Как вариант одно из требований
Цитата:
Сплошное ограждение шахты лифта должно выдерживать нагрузку, равную 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см2 и приложенную под прямым углом в любой ее точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация не допускается.
Если без проблем закладные заанкеришь (про динамику не забыв).
То вояй её из пустотелого кирпича.

Только всё это посчитать надо, раз не уверен.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2009, 08:17
#33
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


troja, фирма рекомендует понятно, почему и понятно, зачем! Применять вам. Неужели можно так бездумно верить рекомендациям? Пустотелый пустотелому рознь и критическую бОшку должен включать проектировщик. При этом ничего не упустив и
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
про динамику не забыв
!!!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2009, 15:27
#34
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Требования по полнотелому кирпичу исходит от лифтовиков. Согласуйте с организацией, которая будет делать монтаж и спите спокойно.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Пустотелый керамический кирпич sheinik Прочее. Архитектура и строительство 19 07.11.2011 05:07
Пустотелый кирпич в Инфекционном отделении Andrey_Kostanay Каменные и армокаменные конструкции 4 13.11.2009 13:57
Нельзя применять сборные типовые конструкции?? keil Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2009 21:05
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49