#1 | |
Сейсмика и ветер
Новокузнецк
Регистрация: 24.10.2005
Сообщений: 1,124
|
||
Просмотров: 33285
|
|
||||
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136
|
Цитата:
п. 1.12 "...в особых сочетаниях ... , кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов..." В советском СНиПе было, в российском действующем и во всех виденных мною документах есть (а практически все страны из Союза издали свои нормы по сейсмике) запись о том что, при включении в сочетания особой нагрузки - сейсмики,- одновременно не учитываются ветер, тормозные крановые, вес груза на гибком подвесе и проч. Так что, v_alex, если Ваш район по ветру не уникален, то в сочетания ветер мог не войти, т.к. сейсмика дает большие расчетные усилия. А учитывать одновременно - это зло, завышения существенные. Я уже не говорю за эскпертов, в Азербайджане, в Туркмении хлебом не корми - сразу запрашивают расчеты. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
PBaga
А учитывать одновременно - это зло, завышения существенные. Я уже не говорю за эскпертов, в Азербайджане, в Туркмении хлебом не корми - сразу запрашивают расчеты А как быть с теми случаями,когда Возможно сложение сейсмических нагрузок и пульсации ветра? Ведь возможен и такой вариант. Темболее здание не 4 или 5 этажей. Я думаю,что в ответственных зданиях нужно учитывать и такой вариант. А насчет Азербайджана и тд, так расчеты везде просить будут,если $ никто им не давал. Сугубо личное мнение.
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Boniconstr.
Мнение правильное и однозначное для такого здания. Даже без рассмотрения различных примеров (можно придумать любые ситуации) уж ветер и сейсмику, никак не отделить и могут быть одновременно. Это уж я не говорю об совпадении частот, пульсаций, резонансах и т.п., зачем форум загружать. Кроме этого... Два природных явления, которые могут иметь и единые источники (т. сказать "включатели"). Это я к тому, что есть мнение среди ученных, что во многих случаях разрядка напряжений в земной толще (уж простите, что я так просто без темрминов объясняю) происходит при перепадах атмосферного давления. А это значит, что земелтрясение может стать, так называемым вторичным последствием после или во время атмосферного катаклизма (при этом я не говорю об обязательном сильном землетрясении). Есть версии и обратные... В общем если хотите спать спокойно, считайте еще и на удар самолета... бывает аж очень актуальная задача. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
Спешу напомнить, что расчетный ветер по СНиП 2.01.07-85* - это ураган, который случается раз в сто лет, а землятрясение вообще раз в столетия. Прикиньте вероятность их совпадения, да еще чтоб направления совпали!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Так я и говорю, чтобы спать спокойно, эти две составляющие следует учитывать в зависимости от здания.
На удар самолета можете, так уж и быть, не считать. А вот про совпадение направлений... Тут уж не соглашусь. Я еще не разу не видел, чтобы конструкции после землетрясений разрушались, четко по направлению основного удара. А специфика прихода волн, а различного рода там всякие-вращательные и т.п. колебания здания, которые уже после первого толчка несовпадают с направлением прихода волн... Ох небыл бы я так уверен, что как раз наше здание не испытает данного сочетания. Ведь таких совпадений уже давно небыло... Значит может произойти в любой момент, а может и не произойти тут уж как повезет. А вот если не повезет, то практика показывает - конструкторам после аварии его здания везет только тем, которых пережило здание (или часть здания). Вон в Питере козырек метрополитена на людей упал, так хорошо, что никаго из проектировщиков и строителей не нашли. А ведь посадить хотели. И никого не интересовало, что по проекту козырек был временной конструкцией и современем должен был быть заменен. Кстати - разве сейчас себестоимотсь здания не внесколько раз ниже продажной цены. Так зачем экономить, лучше строить безопасно. А увеличение армирования или другие мероприятий не настолько и удоражают строительство. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
я считаю, что сейсмику и ветер одновременно учитывать не надо и снип об этом говорит, сейсмика особое сочетание....
Если я сейчас в том здании, которое проектирую, учту и сейсмику и ветер, то мне моих диафрагм не хватит....а добавление новых.....это вы попробуйте обосновать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
см. другие нормы. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
to PIPA @ all
"расчетный ветер по СНиП 2.01.07-85* - это ураган, который случается раз в сто лет" не согласен! напор 230 па для первого района умножаем на надежность 1.4 получаем 322 па напор равен ро/2*V**2=.62*V**2 отсюда V=22.7 м/с на выс 10 м это не ураган вовсе, ничего особенного... и уже в этом тысячечелетии было не раз! официально в москве максимальный ветер (на выс 10 м) метеостанция МГУ замерила в 84 году 28 мс. по неофиц данным в 98(?), ну когда сорвало часть крыши с большого театра зашкаливало за 35 мс в эстонии этой зимой намерили 37, и тд и тп а во флориде расчетный ветер примерно 90 мс- это ураган (напор в 15 раз больше) |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
p_sh
А как быть стем,что наши снипы постоянно меняются,дополняются и тд? Сегодня одно,завтра другое.А мы ведь не сараи в колхозе строим ![]() Я думаю,что сейсмику и ветер нужно учитывать,как нагрузки,которые могут действовать одновременно,другое дело,что нужен коэф сочетания (как для постоянных-0.9 ...). Былобы неплохо,если бы в СНиП включили коэф. для сочетания выше сказаных нагрузок( отличный от 0) Есть предложение использовать для данного сочетания коэф 0.5, как для кратковременных. И волки сыты и овцы целы. Опять-же мое личное мнение.
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Разьясните всем пож-ста, на основании чего вы хотите для данного типа нагрузок назначить коэффициент в особом сочетании 0,5. В предположения о ясновидении, гадании и прочего пока будем игнорировать. :?: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
и сейсмика может быть не 7 баллов как по карте, на которую вы считали, а 8 - и хана. Давайте уж тогда, считайте на 8 баллов, а лучше 9!! нафига тогда снип нужен? и опять же (имя темы), ураган вместе с расчетной сейсмикой должен совпасть!!! Что касается запасов (не сниповских, а от себя), то я за, только это делать нужно не путем тупового расчета на "ураган+землетрясение+взрыв+удар самолета+карст+хз чего еще", иначе о вас(нас) не как об Инженерах будут думать, а как о му@аках. п. с. по поводу арагана в москве. много в москве чего то упало при урагане? (на который якобы снип не расчитан). десяток-другой рекламных щитов? Дык эти щиты делают и проектируют все, кому не лень! крышу Большого театра унесло?, а Большому - 200 лет без малого! |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
p_sh
использовать другие изыскания - например испытания макетов и т.п. - а так от фонаря назначить коэффициент 0.Х и все - это волюнтаризм. "В моем доме попрошу не выражаться". ![]() Разьясните всем пож-ста, на основании чего вы хотите для данного типа нагрузок назначить коэффициент в особом сочетании 0,5. Ведь пишут же люди,черным по белому: Виды нагрузок Значение коэффициента сочетаний пс Постоянные 0,9 Временные длительные 0,8 Кратковременные (на перекрытия и покрытия) 0,5 Ветер,это же тоже в какомто смысле кратковременная(я имею ввиду среднюю составляющую ветровой) Эти же значения не просто получили,гаданием на кофейной гуще. Предполагаю что тут не последнее слово спела и теория вероятности.
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Boniconstr
Цитата:
снег - см табл 4* дак вот их полные значения с к-том 0,5 или пониженные с к-том 0,8 внимательнее к СНиП II-7-81 п 2.1 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
V_alex
Согласно «Инструкции по определению расчётной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений» стр.33 п.23 --для зданий у которых ветровая нагрузка является основной, надо считать сейсмику и 30 процентов ветра. ИМХО у 16 этажного здания, горизонтальная нагрузка ветра является основной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2005
Днепропетровск
Сообщений: 88
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
p_sh
Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются. внимательнее к СНиП II-7-81 п 2.1 Я внимательно СНип читаю и по несколько раз в день(это практически моя любимая книга наночь) :evil: А разговор о том, что сочетание ветровой и сейсмической нагрузки необходимо учитывать (я так думаю). Возможно я и не прав в значении коэф сочетания, но ведь ветер то дует вов время землетрясения и это факт,а СНиП говорит(пишет), что мол нет,во время землетр. ясная и солнечная погода! :shock:
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
ps обратите внимание на сообщение wjea. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136
|
Цитата:
Может инструкции подобного рода уже и не норма, да и вряд ли где написаны, кроме России, но на него можно сослаться. Остальное - "парад планет". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Для труб и мачт, тем более, pipa, но не для всех, для стальных труб и радио мачт на растяжках, сейсмику считать не стоит, потому как основной ветер сбросится. Просто подход, к вопросу от района застройки, опыта и знаний зависит.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
любезно предоставленный для широкого ознакомления
http://www.konstr.narod.ru/Dok/MGSN.rar http://www.konstr.narod.ru/Dok/dop_MGSN.rar Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
p_sh
1. Вы приводите все новые и новые доказательства в пользу того,что ветер учитывать не надо. Но ведь учтя ветер вы прикроете не чей-то мягкий место,а свой! А за здание платить не вы будете. Мне еще ни разу не доводильсь слышать,чтоб экспертиза просила уменьшить арматуру,или кол-во диафрагм,а вот увеличить это пожалуста. 2Если у вас к снипу претензии - будте последовательны... Извините, не нахожу в ваших рассуждениях наукоёмкости - одни "понятия"... Я последовательно говорил,что мне не нравиться "выражение" СНиП по поводу этого диликатного сочетания и был бы безумно рад,если бы там появилась соответствующая надпись. Но если бы она там была,то этого разговора бы небыло (все "бы" да "бы"). 3. перерыл литературу,которая у меня есть,там везде подтверждается ваша позиция. И всеже ж. свою буду прикрывать как могу. Цитата: кстати насколько увеличивает стоимость строительства завышенное армирование... нашего ГИПа постоянно хают в том, что у него армирование чуть ли не в 4 раза завышено? Лучше пусть хают,чем потом из-за меня всякие катастрофы случаться будут.
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Уважаемые господа конструкторы
Инфо к размышлению: Здание ЖБ (сплошной монолит) H-60м B,А=30.6м Преобладающее направление ветра СВ (по СНиП 23-01-99) Расположено в г. Сочи. Горные массивы расположены на Востоке от здания. Расчетные значения ветровых нагрузок (полные) 0.092 и 0.091т\м2 на отм +60 и +57м соответственно. Предположив, (согласно выложенной информации wjea Согласно «Инструкции по определению расчётной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений» стр.33 п.23 --для зданий у которых ветровая нагрузка является основной, надо считать сейсмику и 30 процентов ветра. ИМХО у 16 этажного здания, горизонтальная нагрузка ветра является основной. ) получим 0.0276 и 0.0273 т\м2 добавление к сейсмической нагрузке. Вы предлагаете не учитывать это? :?: :?: :?:
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Я тут тоже, постарался покопаться в различной литературе и наверное соглашусь, что единственно возможным образом: заставить учитывать ветровые нагрузки в высотном строительстве и сейсмике – это сослаться на Инструкции выше приведенные.
Интересно, при всем отрицании в нормах учета ветров нашелся же умный человек, которому удалось это впихнуть. Когда я писал диссертацию по сейсмозащите зданий и сооружений для меня стало как-то за правило отступать от требований СНиП по сейсмике. Что было вызвано очень неоднозначным отношением ученного народа как к самому СниПу, так и к команде нашего уважаемого Айзенберга, постоянно пытающихся менять этот СНиП. Кстати так и вышла эта последняя редакция без согласования с другими школами по сейсмике, и осталась в редакции ЦНИИСКа. Во, что только превратили они коэф. динамичности, который стал намного далек от реалей. Кстати СНиП в первоначальном этапе и, что осталось практически без изменений, писался из условия по умолчанию – в сейсмически опасных районах строительство высотных зданий не допустимо. Вы бы видели, что творилось когда на Камчатке построили первые девяти этажки. Одну из трех даже в процессе строительства уменьшили. А что было с первой 16-ти этажкой. Порылся в интернете и вот к чему еще пришел. В один голос и на различных уровнях идет утверждение, что необходимо срочно повышать требования к высотным зданиям, а в особенности к конструкторскому и архитектурскому составу. Отмечают, что нормативная база по высотным сооружениям очень слаба и не известно, что из всего этого получиться, когда высотки уже во всю строят. Необходимость повышения надежности высотного строительства – так этой фразой весь интернет напичкан. А теперь немного науки из своих соображений … Высотные точечные здания независимо от конструктива обладают, в той или иной мере, низкочастотными собственными колебаниями – период 0.8 – 1.6, а то и 2 - 3 сек. Коэффициент динамичности по СНиП в соответствии с периодом колебаний приводит к снижению расчетной сейсмической нагрузки с повышением этажности (соответственно, увеличение периода колебаний). Но как же тогда быть, что с повышением этажности увеличивается влияние ветровых нагрузок. Например, по данным московском регионе ветровые нагрузки на сооружения выше 75 м превосходят проектное 5-балльное воздействие от возможных румынских землетрясений (из зоны Вранча). Поэтому, конечно у Вас есть нормы и Вы можете на них ссылаться, но в мире все изменчиво. Короче думайте своей головой и берегите свою честь и .... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Вот еще одна умная мысль появилась...
Сщас я ее выложу... Вы не обратили внимание, что все выше изложенные данные о возможности не учитывания или учитывания ветровой нагрузки как-то не связаны с сейсмичностью площадки. Не странно ли это? Ведь если мы посчитаем сейсмику на 9-ку, то это одно. Возможно, что ветер и не добавит сюда ничего существенного. Но как же быть в области 6-ки или 7-ки. Что ветровые нагрузки вообще не учитывать, но как я писал выше они становятся сооизмеримыми с малыми землетрясениями. Что вы на это скажите... Остаюсь на стороне тех, кто за учет, в той или иной мере, ветровых нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
В продолжение темы...
Продолжаю рыть инет и уже во многих статьях вижу фразу Цитата:
Никто не знает о каких исследованиях идет речь? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
СНиП II-7-81* : 1.1.* Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. еще там, по моему, есть ограничение по конструктивному решению (в том числе и по высоте в зависимости от бальности) Цитата:
СНиП 2.01.07-85* : 1.12. При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные: в особых сочетаниях для длительных нагрузок = 0,95; для кратковременных = 0,8, кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований. При этом особую нагрузку следует принимать без снижения. 6 баллов - другие нормы. ветер учитывается по ним. Потом ни СНиП ни академики ни прочие (ни я), не отрицают использования других норм. Прямо скажу всю правду СЕБЕ в глаза, : p_sh - у тебя ни опыта ни знаний по этой теме не хватит чтобы начать оппонировать создателям СНиП 2.01.07-85* и теорию вероятностей ты перечитал несколько дней назад и порядком уже подзабыл. Это я к тому, что каждое решение д.б. обосновано. вот таким образом: Цитата:
В выше описанном примере (см. №1) - принято решение брать ветровую нагрузку согласно СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Цитата:
Соглашусь, что я не являюсь экспертом в области учета ветровых нагрузок при сейсмике. И все выше сказанное мною является мои собственные размышления. Вопрос меня заинтересовал и постараюсь в качестве хобби его проанализировать. Мое отрицание ряда положений СНиП лежит на опыте собственного и анализе чужого опыта последствий землетрясений. Этот опыт показывает, что в СНиП до сих пор отсутствует привязка общих положений и ряда конструктивна (в т.ч. этажность в зависимости от бальности) к частотному характеру землетрясений (это тянется еще с 60х г.г.), кроме п. 2.2, который в последствии совершенно не развивается. Но как раз, который и позволяет делать утверждение (не мои слова): -дайте мне любое здание, я подберу такое землетрясение, которое его разрушит; -и на оборот, дайте мне любое землетрясение, я построю такое здание, которое его выдержит. Тот же Яков Моисеевич Айзенберг после землетрясение в Турции в 1999г назвал каркасные здания – Killer №1. Но согласно всех положений СНиП, а Турки с 60-х полностью строят по нашему СНиПу, здания должны были стоять. И опять на все влияет коэф. динамичности – чем гибче здания, тем меньше усилия – так и строили. Но приходит «мягкое» землетрясение и гибкое здание, так разболтает (увеличенные смещения при резонансе), что никакой железобетон не выдерживает – наверное видели так называемые арматурные цветы. А пришел бы жесткий толчок, и все бы здания остались целы – все бы говорили какие здания сейсмостойкие (Опыт обследования в Гуджарате, Индия). Кстати исходя из этого, будь моя воля, заставил бы и на 6-ку считать и не только АЭС – уж очень я людей люблю. Поэтому я и говорю, …СНиП по сейсмике не доработан. Ссылаться на него надо осторожно. При вопросе снижения списка нагрузок на сооружение считаю лучше перестраховаться (конечно в той или иной мере). Вопросы о влиянии ветровой нагрузки решать в зависимости от района строительства (что тоже не отражено в СНиПе) Весь список вопросов и принятых решений подписывать у Заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188
|
Тот же Яков Моисеевич Айзенберг после землетрясение в Турции в 1999г назвал каркасные здания – Killer №1. Но согласно всех положений СНиП, а Турки с 60-х полностью строят по нашему СНиПу, здания должны были стоять.
Недавно через нашу фирму прошли проекты турецкой фирмы на 14-ти и 16-ти этажное здание (сейсмика 8 баллов). По-крайней мере эти турки никакого понятия о наших СНиПах и сейсмике не имели. Первоначально они рассчитали эти здания на своей программе "Probina" (аналог британской проги "Orion") на статику и ветер без пульсации. С трудом удалось их убедить учесть сейсмику(пересчитывали на SCADe). Кстати нагрузки от пульсации ветра составили менее 10-ти %(примерно) от сейсмических (8 б.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
В поддержку темы и для справки. "Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений, 2005, N3(?)":
Приводится анализ НДС высотного сооружения (ретрансляционная башня). Район строительства - г.Иркутск. Расчетная сейсмичность - 8 баллов, ветровой район - III. Была выполнена оценка вероятности одновременного действия сейсмической нагрузки и расчетного ветрового давления. Полученная совместная вероятность сведена к учету сейсмической нагрузки с коэффициентом сочетания 0.6 и ветровой нагрузки с коэффициентом сочетания 0.777. В цифрах могу ошибаться, данные привожу по памяти - кому интересно, уточнят сами. Полученное расчетное сочетание не оказалось критическим. Расчет на совместную вероятность действия ветра, сейсмики, падения самолета и наведенной ударной воздушной волны от сейсмики представлен не был. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 34
|
Для 16 этажн здании и 8 балной сейсмики нет необходимости учета ветра.(статич и пулсац составляющие). Если даже учесть его, из за взаимоисключения по СНИПУ все равно он не входит ни в одну комбинацию расчетных сочетаний усилий элементов. Это по опыту говорю. 7 балную сейсмику не проверял.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
клиент попросил по еврокоду учесть ему ветер, синоптики указали что ветер в районе площадки 21,7 м/с по нашему СНиПу надо принимать нормативную 0,48 кН/м2 (четвертый район) после того как посчитал пиковую (соответствует нашей нормативной - без коэф. надежности по нагрузке), по еврокоду получилось что надо принимать 0,87 кн/м2 - вона как мудрено все оказывается ...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
Согласно «Инструкции по определению расчётной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений» стр.33 п.23 --для зданий у которых ветровая нагрузка является основной, надо считать сейсмику и 30 процентов ветра.
Вопрос, действует ли поныне данная инструкция? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Ветер почти как сейсмика )))))))) ню ню в Москве все выдержит 7 балов может даже и 8 там ведь ветер посильнее чем в Сочи
Посмотрите как Японию шатает при 7 балах в Ютубе... ветер у вас дома также мебель переворачивает ....
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Да представляю только весь прикол в том что сейсмика пропорционально уничтожает более массивные сооружения а ветер наоборот... так вот если смотреть на рекламный щит или телебашню то сейсмика тут бессильна ..нет массы а теперь здуйте мысленно монолитную 20этажку или хотя бы качните ее на 10см
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Новые СНиПы в экспертизе пока не рассматривают все по старому....
Я не курю ...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
В старом СНиП, как и в новом написано ветер при сейсмике не учитывать.
В Инструкции по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений от 1962 г. написано учитывать 0.3 В Рекомендации по проектированию одноэтажных и многоэтажных производственных зданий со стальным каркасом в сейсмических районах. от 1977 для промзданий до 7 этажей (35 м) ветер при сейсмике не учитывать (п.1.11 стр.5). В книге Савицкого Г.А.Основы расчета радиомачт.1953 г. учитывать ветер в размере 50% (там ссылка на ТУ проектирования зданий и сооружений для сейсмических районов ТУ-58-48). Последний раз редактировалось ИгорьФ, 04.09.2011 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
Статус: отменен Я когда считаю высотные сооружения на сейсмику, ветер не учитываю (согласно СНиП). Не одна экспертиза к этому не придиралась. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
Ветер при учете его постоянной составляющей будет гасить колебания от сейсмического воздействия, этим самым уменьшат величину возникающих инерционных сил. Поэтому учитывать ветер при сейсмике = уменьшать усилия в элементах. А учитывать ветер знакопеременным некорректно.
Учет же пульсационной составляющей (вероятность совпадения колебаний от сейсмики и пульсации) для высотных зданий видимо и заложили в инструкцию в виде 30%. |
|||
![]() |
|
||||
Доброго времени суток,
Уважаемые коллеги, Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу двух прикрепленных к моему сообщению статей профессора Г,А, Джинчвелашвили, к.т.н., МГСУ, вкратце в статьях приводятся сведения об ошибках, заложенных в СНиПе "Строительство в сейсмических районах" Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Ал-й,
Доброго времени суток, Что то вероятно, просмотрел,,, Не подскажете ссылку на тему с обсуждением ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
И Вам доброго...где то отсюда начиналось... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44133&page=8
|
|||
|
||||
Ал-й ,
Благодарствую
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |