Добрый день!
Хотел бы получить совет вот по какому поводу.
Проектируем покрытие здания в сейсмическом районе (сейсмичность площадки 9 баллов), Украина. Здание 4-х этажное, ж/б. Покрытие - металлические фермы пролетом 80 м. Шаг ферм 6 м.
Генпроектировщик настаивает на применении пункта 3.6.1 ДБН В.1.1-12.2006 "Строительство в сейсмических районах" (этот же пункт есть в старом советском СНиПе по сейсмике, думаю, есть и в текущих российских нормах). Это пункт гласит:

В многоэтажных каркасных зданиях системой, воспринимающей горизонтальную сейсмическую нагрузку, может служить пространственный каркас с жесткими рамными узлами, пространственный каркас с жесткими рамными узлами с заполнением, участвующим в восприятии сейсмической нагрузки, каркас с вертикальными связями, диафрагмами или ядрами жесткости, безригельный каркас.

Согласно трактовке этого пункта генпроектировщиком, я должен обеспечить жесткое крепление фермы к ж/б колоннам. Но, на мой взгляд, это неправильно - моменты там возникают весьма приличные.

Поэтому прошу поделиться собственным опытом. Если можно, дать ссылку на серии большепролетных ферм, особенно запроектированных для сейсмических районов.

Заранее спасибо!
Просмотров: 24030
 
Непрочитано 22.01.2010, 12:05
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Раньше например, действовала серия Молодечно, до 9 баллов. Просто торчащие колонны, на них шарнирно - фермы.
Если нынение нормы требуют рамности, можно ввести по две колонны в концах с диафрагмой межу ними.
Или еще как-нибудь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:10
#3
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Дело в том, что данный пункт ДБН взят из советских норм. То есть ничего нового у нас не придумали. Но в нормах отдельно расписан случай одноэтажного каркасного здания, в котором возможна такая схема - жестко защемленные в фундаменте колонны и шарнирно закрепленные ригели, а для многоэтажных такого разрешения нет.

Я вообще склоняюсь к тому, что генпроектировщик хочет частично снять с себя проблему по горизонтальным сейсмическим силам и перенести ее на покрытие (мой участок работы). А мне кажется, что диафрагмами решить эту проблему легче.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 17:52
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот илюстрация может быть неплохого варианта. Или даже затяжки не надо, само перекрытие будет распор держать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.jpg
Просмотров: 790
Размер:	21.6 Кб
ID:	32279  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 18:19
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Offtop: Vavan Metallist
А под фермами у вас монолитная плита нарисована на 80м пролёт что ли? колонок бы понаставить
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 18:25
#6
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Offtop: Vavan Metallist
А под фермами у вас монолитная плита нарисована на 80м пролёт что ли? колонок бы понаставить
Думаю, там в любом случае есть колонны, просто даже у меня нет ничего, кроме плана кровли . Но такой вариант вряд ли пройдет через архитектора заказчика.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 18:39
#7
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Очередное ноу-хау. ))))

За каким на 4-м этаже нужно помещение пролетом 80м?

Своего опыта работы с такими пролетами нет, слышал от зав кафедрой конструкций нашего универа ка опирали фермы пролетом 100м - кроме фрезеровки торца по опорной и примыкающей поверхности, они(проектировали и строили китайцы....подробностей не знаю...но строили у нас...в Россиии всмысле...) использовали какую то хитрую клеевую композицию и технологию с температурой и давлением...
Вован щас о5 скажет что пугаю))) - А оно мне надо пугать? За что купил за то и продаю...Точнее как слышал так и рассказываю...А когда фрезеровали опорные ребра(х.з что за сталь), вой стоял на 5 км...от места событий...
Дураки, все морально устарело! Щас технологии компьютеры...да Вован?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 18:57
#8
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Очередное ноу-хау. ))))

За каким на 4-м этаже нужно помещение пролетом 80м?
Ну надо так, Vavan Metallist подтвердит. Здание не производственное, общественное.

Заморские технологии не нужны, тут хотелось бы чем то своим обойтись.

Вопрос сейчас стоит не о том, как реализовать узел, а какого типа узел нужен. После обсуждения с Vavan Metallist пришла такая идея (окончательно не додуманная):
Фермы размещаем на шарнирах, причем один из шарниров - подвижный. При сейсмике подвижный шарнир не очень хорош, так как сейсмическая нагрузка будет передаваться только на одну колонну, а не на 2. Поэтому можно поступить так - размещать подвижный шарнир поочередно с разной стороны фермы. По покрытию будет жесткий диск, который перевяжет все фермы и позволит перераспределить усилия.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 00:14
#9
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Да 80 м ферма это вопрос к мостовикам, как такую дуру поставить на компенсатор дающий возможность температурного расширения и ловить горизонтальные силы колоннами... не забыли что такой пролет ферм рассчитываться не только на горизонтальную но и вертикальную сейсмическую нагрузку...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 23.01.2010 в 00:34.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 01:29
#10
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Нужно ставить демпферы... иначе - никак...
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 02:02
#11
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Нужно ставить демпферы... иначе - никак...
Можно поподробнее. как раз стоит такаяже проблема. спортивное сооружение. ж/б колонны, на них приходятся фермы. И тоже экспертиза требует выполнение вышеозвученного пункта ДБН.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 12:13
#12
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Двух шарнирная арка с затяжкой по низу (перекрытие) самый экономичный вариант.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 12:31
#13
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Арка невозможна, так как минимальная высота последнего этажа около 7 метров.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 12:55
#14
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Нодар Канчели например натягивал стальной лист 4мм
Может у него спросить
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 13:02
#15
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Нодар Канчели например натягивал стальной лист 4мм
Может у него спросить
Да, знаете, у него не очень хочется спрашивать (Шутка)

Боюсь, надо решить проблему по возможности без привлечение высоких технологий. Потому что кроме проекта, надо же будет все это реализовать

Еще раз подчеркну - возможности повлиять на конструктивную схему всего здания, на выбор типа покрытия у меня нет. Сейчас стоит вопрос, как реализовать ферму. Я рассматривал дополнительно вариант устройства дополнительной гибкой затяжки по нижнему поясу, но боюсь, что это нереализуемый вариант в наших условиях.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 13:30
#16
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


А если вот думаю два ряда колон по краям с мощными ригелями и диафрагмами ...
Установить треугольные в сечении фермы, объединенные в подобие структурной плиты, нижние пояса этих ферм демпферами упереть в выступающие крайние колонны (может только с одной стороны)..

Предварительно сходить в экспертизу показать решения
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 14:58
#17
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Предварительно такое решение и принято. Схема фермы на рисунке. Ширина фермы (в направлении, перпендикулярном плоскости фермы) - 3 м, шаг ферм 6 м. Таким образом, обходимся без прогонов.
Вот только как решить узел опирания фермы... В этом то и загвоздка. Колонны довольно мощные (по габаритам), правда, я не знаю армирования
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23_01_2010_3D.jpg
Просмотров: 704
Размер:	42.9 Кб
ID:	32298  
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 15:04
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


чей-то я с трудом представляю работу себе такого монстра - первые три этажа жб (а сборняк или монолит?), причем пролеты у них явно не 80 м, а покрытие лепить из неких стальных конструкций, жестко сопряженные с крайними колоннами (а можно хотя бы эскиз реально работающего узла? это какой длины заделка анкеров должны быть для передачи момента?). я к чему веду - может все-таки можно по середине пролета колонну дополнительную поставить. неужели по технологии им нужен пролет в 80 метров?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 15:25
#19
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


http://rutube.ru/tracks/2371239.html У нас в городе будет ледовый дворец в поиске есть видео может поможет там что увидите
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 15:26
#20
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
чей-то я с трудом представляю работу себе такого монстра - первые три этажа жб (а сборняк или монолит?), причем пролеты у них явно не 80 м, а покрытие лепить из неких стальных конструкций, жестко сопряженные с крайними колоннами (а можно хотя бы эскиз реально работающего узла? это какой длины заделка анкеров должны быть для передачи момента?). я к чему веду - может все-таки можно по середине пролета колонну дополнительную поставить. неужели по технологии им нужен пролет в 80 метров?
Я бы тоже там влепил колонну, как есть в некоторых аналогичных проектах. Но мы же учимся у китайских пионеров . Я тоже не представляю, как сделать там жесткий узел, поэтому и пытаю тут всех. там и вертикальные усилия немаленькие, так что добавлять туда момент не хочется.

Я видел в Белене проект ангара в Алма-Ате, 9 баллов, пролет 80 метров, там ничего не было сказано про жесткие узлы. Но там одноэтажное здание.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 15:52
#21
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Узлы и должны быть шарнирными а в нормах имеется в виду только узлы каркаса здания а не покрытия.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 15:59
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а какая высота трех этажей. может получится паралелльно жб колоннам пустить до земли стальные колонны от покрытия? ну а жб каркас использовать для обеспечения устойчивости колонны :-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 16:06
#23
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Узлы и должны быть шарнирными а в нормах имеется в виду только узлы каркаса здания а не покрытия.
Вот тут прошу поподробнее. Можно ли обосновать Ваше мнение с нормативной или литературной точки зрения? Я тоже так считаю, но это не более чем здравые рассуждения, на экспертизу их не отдашь.

Forrest_Gump, Думаю, такой вариант тоже не пойдет . Высота последнего этажа примерно 7 метров, отметка низа покрытия - +22. К тому же у нас договор на проектирование только покрытия
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 16:45
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Volod'ka,
судя по картинке в посте #17, вроде бы ферма изогнутая. Вопрос:
как будет восприниматься распор от такой фермы пролетом 80м.
ЖБ какркасом?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 16:55
#25
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Система воспринимающая сейсмические нагрузки это каркас с диафрагмами а покрытие не воспринимает сейсмические нагрузки а передает их каркасу через шарниры....
А в экспертизу надо пойти заранее и все станет на свои места
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 17:01
#26
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Volod'ka,
судя по картинке в посте #17, вроде бы ферма изогнутая. Вопрос:
как будет восприниматься распор от такой фермы пролетом 80м.
ЖБ какркасом?
Нижний пояс фермы прямой, верхний - полигональный.
Да, распор либо на колонны, либо подвижную опору ставим.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 17:19
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


То, что нижний пояс прямой, уже радует. Но при не подвижных опорах,
даже если нижний пояс фермы прямой, распор все равно будет. И очень приличный для 80м.
А при жеском сопряжении фермы с ЖБ колонной, не возможно будет
сделать подвижный узел по горизонтали. Следовательно распо "сломает" колонну. Надо делать идеальный шарнирный узел опирания с возможность смещения по горизонтали с одной стороны, как Вы
уже сами писали на посте #8. Вообще то надо связаться с теми, кто проектировал ЖБ каркас. Вот они то Вам и скажут какие усилия можно передавать на ЖБ колонны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 17:25
#28
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Это я понимаю, что при жестком узле подвижную опору не сделать.

Цитата:
Вообще то надо связаться с теми, кто проектировал ЖБ каркас. Вот они то Вам и скажут какие усилия можно передавать на ЖБ колонны.
Безусловно, так и будем делать. Просто, учитывая выдвинутые требования о жестком узле, сначала для себя хотел понять, правильно ли я понимаю, что жесткий узел тут не сделать.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 18:07
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Шутка: делаете катки по небольшой лунке. Гор. сейсм. колебания каркаса ферме пофигу - она стоит на месте. И на каркас ничего не передает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.JPG
Просмотров: 495
Размер:	10.8 Кб
ID:	32303  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 18:18
#30
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шутка: делаете катки по небольшой лунке. Гор. сейсм. колебания каркаса ферме пофигу - она стоит на месте. И на каркас ничего не передает.

Это уже система сейсмоизоляции, что повлечет за собой особо строгую экспертизу
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 18:40
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Ильнур, я представил себе, как эта ферма "дура" будет кататься по горизонтали туда сюда и подпрыгивать при землетресении.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 20:17
#32
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Капец, что за детский сад? Кто то проектирует некий ЖБ каркас, а вы проектируете 80-ти метровое покрытие на 4-м этаже. Интересно, а как же каркас считали без участия вашего покрытия? Тем более на сейсмику? Подобное покрытие станет во время землятресения шальной массой, что крайне опасно. Опирать покрытие только на "крайние" колонны значит искусственно создать неравомерную (мягко сказанно) нагрузку на основание, что то же ни к чему хорошего не приведет.

Методов борьбы с сейсмикой, насколько я знаю всего 2.
1 Сопротивляться максимально - Делать ПИПЕЦ как жестко и прочно.
2 Не сопротивляться вообще - делать здание приспосабливающимся под сейсмику - демпферы, маятники, противомассы...

1-й вариант - весьма сложная задача на уровне 4-го этажа при 80-ти метровом пролете при такой как у вас организации работы
а 2-й высоконаучный и если бы у вас были возможности решить проблему вторым методом на форуме вы бы явно не появились, а писали бы диссертации.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 20:33
#33
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Капец, что за детский сад? Кто то проектирует некий ЖБ каркас, а вы проектируете 80-ти метровое покрытие на 4-м этаже. Интересно, а как же каркас считали без участия вашего покрытия? Тем более на сейсмику?
Полностью согласен, мысль до руководства донес, но повлиять более не могу. Очевидно, у вышестоящих проектировщик такая логика - вы нам дайте нагрузку от покрытия, а мы подчистим ЖБ каркас. (Но эта логика мне не нравится )

Насколько я вижу ситуацию, у меня один выход: принять конструктивную схему "ферма на двух шарнирных опорах, одна из них подвижная", рассчитать покрытие и выдать нагрузки на колонну.

Кстати, в тему вопрос - должен ли я рассчитывать покрытие на горизонтальное сейсмическое усилие в плоскости фермы?
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 20:35
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ильнур, я представил себе, как эта ферма "дура" будет кататься по горизонтали туда сюда и подпрыгивать при землетресении.
Подпрыгивать наверно будет не очень, если только не эпицентр. Тем более там естественно будут ограничители с демпферами.
А кататься должно очень красиво. Видел кино с испытаниями модели, правда, в не очень серьезной передаче.
Насчет странности разделения на два проекта без взаимосвязи замечено верно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 21:10
#35
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Volod'ka, более надежным вяглядит вариант - не отдельных ферм, русть даже и пространственных, а некого пространственного покрытия с фермами работающими в 2-х направлениях.

Подумайте над идеей опирать данное покрытие не на существующий каркас, а на собственные опоры как бы накрыть существующий ЖБ каркас сверху...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 21:22
#36
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Regby, идея интересная. Только вот отдельные опоры под фермы будут очень высокие (на 4 этажа). С гибкостью опор будут проблемы, если их
не увязывать с существующим каркасом. Высоты этажей, как я понял, не маленькие.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 21:40
#37
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Sarman, то уже не колонны Как делают большие арочные покрытия? Есть такое решение - передать распор в грунт ввиду больших горизонтальных усилий. В данном случае, даже если удасться избавиться от распора при обычном статическом расчете при сейсмике вся эта масса металла превратится в инерционный груз
если просто из курса школы мы знаем
F=m*a, m -масса кровли (возможно со снегом (длительная составляющая)), a -ускорение, сообщаемое сейсмическим ударом. В результате F - горизонтальная сила которая без особых проблем выведет из строя любую 4-х тажную колонну. Поэтому тут речь идет не о колоннах, а о жестких и устойxивых пилонах которые смогут ту нагрузку воспринять и направить в основание. Или некие треугольные стальные конструкции, выполняющие ту же задачу. Конечно не имея никакого понятия о проектируемом объекте я могу лишь абстрактно рассуждать, но так как сейсмический удар может вызывать ускорения массы в любом направлении подобные, воспринимающие данное усилие элементы должны быть расположены по периметру здания.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 21:43
#38
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Volod'ka, более надежным вяглядит вариант - не отдельных ферм, русть даже и пространственных, а некого пространственного покрытия с фермами работающими в 2-х направлениях.
Так и пытаюсь сделать - все фермы будут увязаны между собой поперечными фермами. Но есть одна существенная проблема - здание будет разрезано антисейсмическим швом, так что получится плита покрытия, опирающаяся по 3-м сторонам.

Цитата:
Подумайте над идеей опирать данное покрытие не на существующий каркас, а на собственные опоры как бы накрыть существующий ЖБ каркас сверху...
У меня нет возможности настоять на таком решении. И оно все равно не решит всех проблем - кроме одной - тогда я буду знать, на что я ставлю свои фермы
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 10:55
#39
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
...Вован щас о5 скажет что пугаю... Щас технологии компьютеры...да Вован?
??? А шо я?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 11:14
#40
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Еще как вариант - усовершенственная модель предложеная Ильнуром - применение демпфера сухого трения. Только я даже не представляю, какие должны быть колонны под фермами....
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 11:22
#41
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Еще как вариант - усовершенственная модель предложеная Ильнуром - применение демпфера сухого трения. Только я даже не представляю, какие должны быть колонны под фермами....
А демпфер сухого трения позволить снять температурные деформации и распор или нет?
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 17:09
#42
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


По решению опор большепролетных конструкции могу посоветовать книгу:
Х. Эггерт, Ю. Гроте, В. Каушке "Опорные части в строительстве" Москва Транспорт 1978 г.
По эластомерным опорам: http://www.dshoch.ru/two/index.html
studios вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 17:53
#43
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Volod'ka
Насколько я вижу ситуацию, у меня один выход: принять конструктивную схему "ферма на двух шарнирных опорах, одна из них подвижная
Я думаю так делать не стоит. Лучше по верху колонн сделать мощный пояс можно из стали и крепить к нему ребра. Пояс должен держать распор и передавать более менее равномерно. инерционную нагрузку на колонны. Возможно пояс будет пространсвенной решетчатой конструкцией. Нужно считать. Динамика+физнелинейность железобетона бетона колонн... Вобщем высший пилотаж. Покрытие наверно чем легче - тем лучше и потому лучше всего делать пространственную конструкцию (купол например), висячее покрытие, или мембрану.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.01.2010 в 17:58.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 20:53
#44
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
По решению опор большепролетных конструкции могу посоветовать книгу:
Х. Эггерт, Ю. Гроте, В. Каушке "Опорные части в строительстве" Москва Транспорт 1978 г.
По эластомерным опорам: http://www.dshoch.ru/two/index.html
Большое спасибо за ссылки, буду изучать.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 21:38
#45
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Может как вариант рассмотреть вариант арочной фермы с провисающим нижним поясом затяжкой? В качестве аналогов покрытие Большого Гостиного Двора, Футбольный манеж в Казани, Крытый Каток в Челябинске.


Цитата:
Полностью согласен, мысль до руководства донес, но повлиять более не могу. Очевидно, у вышестоящих проектировщик такая логика - вы нам дайте нагрузку от покрытия, а мы подчистим ЖБ каркас. (Но эта логика мне не нравится )

Насколько я вижу ситуацию, у меня один выход: принять конструктивную схему "ферма на двух шарнирных опорах, одна из них подвижная", рассчитать покрытие и выдать нагрузки на колонну.
я думаю выход один- бежать...

Последний раз редактировалось 13forever, 25.01.2010 в 21:47.
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 22:39
#46
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Может как вариант рассмотреть вариант арочной фермы с провисающим нижним поясом затяжкой? В качестве аналогов покрытие Большого Гостиного Двора, Футбольный манеж в Казани, Крытый Каток в Челябинске.
Все эти покрытия построены не в сейсмических зонах. К тому же я не могу найти их конструктивных схем. Если можно, поделитесь ссылочкой.

Цитата:
я думаю выход один- бежать...
Ну, думаю, тут Вы загнули. Безусловно, ситуация требует тщательного просчета и анализа. Потребуется экспертиза, скорее всего в Шимановского, но никаких катастрофических моментов я тут не вижу.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 22:46
#47
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Volod'ka, вы как станет что нибудь проясняться не теряйтесь, покажите пару схемок, интересно посмотреть. Обещаю идеи не воровать.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 23:06
#48
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Volod'ka, вы как станет что нибудь проясняться не теряйтесь, покажите пару схемок, интересно посмотреть. Обещаю идеи не воровать.
Конечно, если что, напомните, если закручусь. Думаю, на этой неделе должен принять какое-то решение. Учитывая, что в этой теме мы с конструктором ж/б по этому объекту нашли друг друга , дело должно пойти быстрее
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 23:10
#49
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Учитывая, что в этой теме мы с конструктором ж/б по этому объекту нашли друг друга
DWG.RU Сonnecting People
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 00:03
#50
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
..Потребуется экспертиза, скорее всего в Шимановского...
А как это - "экспертиза в Шимановского" (для тех, кто не знает - это НИИ УПСК им. В.М. Шимановского). Она ж денег стоит как проект. Отдайте тогда сразу им - они на форум точно вопросов задавать не будут.
Хотя кто знает... А ж/б четире этажа сразу в НИИАС отдавайте.
Цитата:
Может как вариант рассмотреть вариант арочной фермы с провисающим нижним поясом затяжкой? В качестве аналогов покрытие Большого Гостиного Двора, Футбольный манеж в Казани, Крытый Каток в Челябинске.
А интересно, что об этом всем архитектура говорит
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 00:30
#51
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А как это - "экспертиза в Шимановского" (для тех, кто не знает - это НИИ УПСК им. В.М. Шимановского). Она ж денег стоит как проект. Отдайте тогда сразу им - они на форум точно вопросов задавать не будут.
Ну да... будем договариваться
Ж/б не мое, сам отдать не могу...
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 09:49
#52
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Ну да... будем договариваться
Volod'ka, я не понял, а вы тогда что делать будете? В лучшем случае вам останется КМД в худшем сразу КМ на завод отдадут, они (заводы) сейчас голодные и КМД запросто включат в стоимость изготовления.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 12:44
#53
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Volod'ka, я не понял, а вы тогда что делать будете? В лучшем случае вам останется КМД в худшем сразу КМ на завод отдадут, они (заводы) сейчас голодные и КМД запросто включат в стоимость изготовления.
Мы все в одном лице - и КБ, и завод, так что КМД и изготовление тоже за нами
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 12:51
#54
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну это знакомо. В таком случае если нет большого опыта сразу передавайте в УПСК. НО!!! Обязательно сделайте нормальное задание на проектирование. В него включите общую желанную конструктивную схему и основные конструктивные решения, которые проектант должен применить (из соображений возможности изготовления на вашем заводе). Тогда результат получите. Потом вам все равно работы будет. 80м пролет - это не швелерок на 2 стены бросить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 12:54
#55
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ну это знакомо. В таком случае если нет большого опыта сразу передавайте в УПСК. НО!!! Обязательно сделайте нормальное задание на проектирование. В него включите общую желанную конструктивную схему и основные конструктивные решения, которые проектант должен применить (из соображений возможности изготовления на вашем заводе). Тогда результат получите. Потом вам все равно работы будет. 80м пролет - это не швелерок на 2 стены бросить.
Дело в том, что мы не генпроектировщики, а субчики. За нами только покрытие. И сумма уже оговорена (не мной), так что просто передать КМ на сторону, наверно, не получится. Вот согласовать в ПСК и получить совет - наверное, можно, наверное, туда есть выходы.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 22:13
#56
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Все эти покрытия построены не в сейсмических зонах. К тому же я не могу найти их конструктивных схем. Если можно, поделитесь ссылочкой.

К сожалению один админ давеча полечил мой комп, (думаю страна созрела для массовых расстрелов), поделиться не смогу, а подборка была неплохая. Поищите по поиску, тупо забивая названия сооружений, типа каток в Челябинске или Футбольный Манеж в Казани, арочные фермы и т.п... Из открытых источников можно выжать много информации. Кстати у батьки в Минске строили стадион Арена, похоже. А насчет расчетных схем можно зайти на сайт ЦНИИСК, они выпускают журнал строительная механика. Там были статьи на эту тему.
http://www.stroi.ru/tsch/d872dr418477m276.html
Схем конечно вам никто не даст, но по подборке фото можно понять очень многое.

http://images.yandex.ru/search?p=39&...jpg&rpt=simage

http://images.yandex.ru/search?p=7&t...jpg&rpt=simage
вот еще ссылочка. обратите внимание- ферма опирается на стены старого здания, т.е. распор должен быть исключен полностью. а сейсмика, задавайте массы и считайте вертикальный колебания. и неплохо бы прогнать общий расчет с бетоном и фундаментами. хотя до этого не дойдет скорей всего.

тут как я понимаю вся фишка в том чтобы угол нижнего раскоса, провисающего пояса-затяжки был равен углу восходящей части арки/фермы. Для начала не парьтесь с сейсмикой, и 3дэ расчетами. отработайте статику в плоской постановке. поймете как и что. желательно просчитать 25-30 вариантов. Начнете понимать что к чему. кстати и сейсмику проще будет начать анализировать именно с плоской задачи. И ветерок не забудте, он хоть и на отсос, но даст прилично.

Последний раз редактировалось 13forever, 26.01.2010 в 22:31.
13forever вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2010 13:49
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 51 28.01.2010 16:01
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41