Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома.
Строительство
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.06.2008
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 69467
|
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
1. "Манометр на входе-2 атм" - первым делом посмотреть давление на "выходе", есть ли перепад. По хорошему, должен быть регулятор давления на входе.
2. Какая общая тепловая мощность радиаторов? + какой температурный режим? т.е. температура стояков подачи и обратки? 3. "Регуляторы коллекторов полностью открыты" - они с преднастройками или без? 4. "Краны маевского стоят везде" - а ими пользуются? т.е. смотрели, не завоздушены ли ОП, это ведь не автоматические воздухоотводчики. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
1.Перепад есть. И этот перепад больше,чем перепад давления в стояках.
2.Про мощность не скажу (Ну не сантехник я) На каждой петле висит по 8-10 секций алюминиевых радиаторов. Температура стояка-70,стояка обратки-60. 3.Без. 4.Не завоздушены-смотрели. Да и верх радиаторов горячий. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
Там такая ботва у всего дома. Стояки горячие,а батареи-еле-еле теплые.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
2. зная тепловую мощность, можно было бы посчитать минимально необходимый Ду врезки. если бы я и рискнул поставить насос, то только на подаче и как можно ближе к стояку, на обратке в такой ситуации насос "кавитацию словит". |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
30ºС у него на обратке до врезки в стояк, в котором 60ºС, как он писАл...
но это оч странная ситуация. самое главное, по-моему, "на входе-2 атм"-это мало для системы ЦО, если нет регуляторов давления на вводе/врезке, мб гении "целки" в трубы вварили... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
Завтра я сфотографирую и выложу весь квартирный узел ввода. Кстати,засек сегодня по счетчику расход теплоносителя -1 литр в минуту.
Последний раз редактировалось tank166, 26.01.2010 в 16:31. Причина: добавление данных |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
"С помощью этих клапанов можно не только произвести гидравлическую балансировку трубопроводной сети и отключить отдельные ее элементы, но и опорожнить их через специальные спускные краны" - вот с ними и надо разбираться.
еще меня очень смущает давление на вводе-маловато, если такое же(а судя по всему, так и есть) и на стояке-это ахтунг. з.ы. а про клапана надо было указать сразу. |
|||
![]() |
|
||||
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62
|
добавлю свои пять копеек
1) все ли: краны, клапана, регулирующие, в том числе на радиаторах (если конечно там такие есть вообще) - открыты? 2) непонятно зачем тут два регулирующих 3) каким образом ваш счётчик будет считать потреблённое тепло? На данный момент этот счётчик "как бы" выполняет роль учёта потреблённой воды, но совершенно не выполняет функцию учёта потребления тепла, т.к. нет температурных сенсоров на подаче и обратке (один из них может быть встроен в основной корпус). Вывод по счётчику: счетчик учёта тепла (~300$) примерно в 10 раз дороже, строители поставили обычный - водяной (~30$) PS: поскольну описанная проблема во всём доме, то и начинать надо с теплоузла(насосы, грязевики), магистральные трубопроводы, стояки... это потребует н-человекочасов... PS2: а вообще конечно, это просто безобразие, полное отсутствие профессионализма... кто принял? кто сдал?... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
Отвечаю товарищу из Риги.
1-открыто ВСЕ! 2-мне тоже непонятно 3-никак не будет...на вводе в дом стоит прибор учета,который считает эти самые ГКал..потом это общее количество делится на всех пропорционально площади квартир. Счетчик этот абсолютно здесь ни к чему. Я бы и регулирующие клапаны не ставил (при наличии коллекторов с регуляторами) ПС. -не моя компетенция..вроде ,собственники разбирались с управляющей компанией-те кивают на теплосети и т.д. ПС2 - кто проектировал-не знаю и знать не хочу,кто строил-знаю,и результату поэтому не удивляюсь Отвечаю товарищу из Истры: ахтунг,ясен пень...а про клапана -чего с ними разбираться -они полностью открыты...закрываешь-глушат все. В общем,работа ведется-может быть завтра выложу фото и доложу о результате |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
1. "открыты" все не должны быть, если стоят регулирующие они должны быть настроены/преднастроены в соответствии с рачетом/проектом.
2. "Ручной балансировочный клапан ХХХ предназначен, как правило, для парной установки вместе с запорным клапаном ХХХ." 3. в Вашей ситуации считаю не лишним иметь расходомер. по поводу 2 очков на вводе я все-таки погорячился, на 12-м этаже 16-ти этажки это имеет право на "быть". важнее все-таки перепад, т.е. разъяснению ситации помогло бы знание давления на обратном стояке. Цитата:
з.ы. мыслей и буковок еще много, да вот времени сегодня уже нет...мб завтра. Последний раз редактировалось privodnik, 28.01.2010 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
а счетчик -это не расходомер?
Цитата:
кстати-последняя информация-установили насос на подаче...радиаторы стали греть,кроме двух,которые сделаны спаренными -в них первый нагрет нормально,а второй-холодный.Вот теперь через регуляторы коллекторов и будем выравнивать... |
|||
![]() |
|
||||
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62
|
для privodnik в посте #5
- предложение: открыть всё - точнее: что бы не было закрыто - там балансир со штуцерами для подключения компьютера, поэтому можно показания снять: расход, перепад, и соответственно отрегулировать (в данном случае, повторяю, установленный счётчик-расходомер кубических метров, не к месту, и дублирует одну из возможностей балансировочного) |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
я его и имел ввиду, а говоря, что это нелишне в Вашем случае, я подразумевал его "помощь" в хоть каком-то представлении о том, что творится в системе. хотя, конечно, проще было подлючить "компьютер к штуцерам балансира" (шутко).
Цитата:
Цитата:
а вот если проделать такую же процедуру на стояке(представьте, что квартиры-это радиаторы, а стояк-коллектор) будет всем вам щасье) |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Объясню про расходомер и счётчик, расходомер - устройство регистрирующие мгновенный расход в л/с, м3/ч и т.п. Расходомер - устройство фиксирующее объём прошедшей через него воды в л, м3, и т.п.
По делу, хоть проблема и решена, попробуйте закрыть всю подачу, если давление в прямой вырастет, скорее всего врезки в 3-х дюймовые стояки слишком "глубокие" и их лучше переделать, если не поднимется, то искать проблему в тепловом пункте/элеваторе (может быть перемычка между прямой и обраткой открыта, может грязевик забит, может ещё что).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2015
Сообщений: 1
|
скажу вам так пацаны, сколь вы тут не излагали свои версии, а проблема совсем проста, 1- фильтр на вводе в гребёнку имеет повышенное сопротивление, просто удалите фильтрирующий элемент, 2- так как у вас двухтрубнная лучевая система подключения радиаторов, то подключение их сделали снизу-вниз, необходимо просто трубопровод подачи подключить в верхнюю часть радиатора (и всё будет нормалёк).....это часто встречающий эффект, и связан с разность плотности воды по температуре, я не понимаю, почему проектировщики на это не обращают внимания?
|
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Вопрос к Знатокам - правомерно ли утверждение обслуживающего сантехника, что температура радиатора всегда выше температуры стояка отопления (по замерам 30 и 20 градусов, что явно не достаточно при минус 20 гр. на улице)?
|
|||
![]() |
|
||||
Это противоречит законам физики. Практикующие сантехники и не такого могут сказать, это я как практикующий проектировщик ОВ говорю.
|
||||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
радиатор-это прибор, внутри которого циркулирует теплоноситель. Тепло от радиатора отводится излучением, конвекцией и теплопроводностью. А раз тепло отводится, значит теплоноситель остывает. Со стояком происходит примерно то же самое, но не так эффективно. Но тут есть один "момент". если разговор идет об однопроводной системе без байпаса, то подающий стояк теплее радиатора, а радиатор теплее отводящего. как-то. и еще, поясните про градусы, 30, 20 и т.д. я ч0т не понял Последний раз редактировалось privodnik, 20.11.2015 в 09:10. |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
|
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Иваныч, ты меня за кого держишь? Конечно же перемерил, плюс-минус показания. Сантехник потом шепотом признался, что перед приходом как раз стояки чуть поприжал (в целях всеобщей экономии), а батарея еще не успела отреагировать на прижатие стояка. Вот отсюда-то и разность показаний. Он уж не стал озвучивать при председателе ТСЖ, потом пошел в сознанку.
Всем откликнувшимся - спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Всем привет
Проблема. Дом 5-этажка, последний этаж, угловая квартира. Стояли чугунные радиаторы и под окном и на торцевой стене, целая гирлянда. И почти не грели. Летом решил поменять. Поставил 10 секционный биметалл, только под окно. см. фото. Теперь проблема, радиатор полностью не прогревается, только три секции. Что делать не понятно. Воздух стравливал, даже воду спускал с маевского, даже в подвале обратку закрывали и сдренировали - не помогло. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Выход - раз это верхний этаж, надо переделать обвязку. Подающую трубу сделать в верхнюю пробку, а обратную - выпустить из нижней под диагонали. Это проще всего. Можно вместо этого внутрь радиатора вставить "удлинитель протока". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Это дилетантские картинки, хотя бы по фразе "потери тепла". От радиатора как раз и требуются потери тепла в помещение.
Вопрос в равномерности прогрева отопительного прибора, т.е. его усредненной температуры. Вот это важный показатель. И равномерность зависит от многих факторов. Особенно от расхода теплоносителя. И для последней схемы "снизу-вниз", где якобы "потери тепла 15%" равномерность прогрева может быть самой лучшей. См. прилагаемый термоснимок. В теплотехнике не всё так "очевидно", как кажется путем философских рассуждений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Диаметр подводки конечно уменьшился, после адаптера стоит полипропиленовая труба 25х4.2 PN20
Вот у меня на торцевой стене нет радиатора, я убрал. Но на первом этаже есть и на торцевой и под окном радиаторы. На 2, 3 не смотрел. На 4-м под окном стоит радиатор, там секций 14 не меньше чугуна. Может попробовать в подвале поменять подачу и обратку, хотя если у всех снизу радиаторы стоят на торцевой стороне, теплоноситель опять пойдет снизу через все радиаторы... |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
какие вопросы, такие и ответы.
это "ленинградка" же? интересно, много ли осталось спецов, умеющих ее правильно собрать в классическом виде. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
есть конечно, воздух стравливал, воду сливал, в подвале воду сливал тоже. Shaggy Doc наверное правильно говорит, что биметалл это не чугун и под него наша система не приспособлена. Я тут статью нашел, интересная, как раз по этому поводу http://master-otoplenie.ru/otoplenie...t-batarei.html
Скорее всего за весь период существования дома, каждый этаж переделывал отопление и я не знаю изначального проекта. Каждый нагородил у себя штабель из радиаторов.... Еще этот мастер, который устанавливал радиатор сечение трубы заузил (полипропилен диаметр 25х4,2 , а внутренний у него 16,6мм). Думаю что делать...пока масляный радиатор работает дополнительно. Еще вентиляция по ходу плохо работает на нашем 5 этаже, все окна конкретно плачут. В прошлом году и зима была не такая холодная и окна старые стояли (сифонили) и не "потели". А в этом году и дверь входную поменял и окна новые "герметичные" и зима холоднее и радиаторы биметаллические.... ![]() Shaggy Doc, у меня нужен байпас между подачей и обраткой до радиатора??? или на 5 этаже он необязателен... В другой комнате тоже снизу подача (какая я еще не понял, они обе снизу, см. фото), но радиаторы почти полностью прогреты Последний раз редактировалось Рyslan, 22.11.2016 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Замыкающий участок предотвращает полное прекращение или снижение циркуляции по всему стояку при закрытии кранов на любом радиаторе. Это сейчас обычная причина плохой работы отопления. Хитрожопые "собственники" ставят себе краны и крутят их, как вздумается. В результате ухудшают или делают вообще невозможной жизнь соседей по стояку. Стояк - общедомовое имущество, его изменение запрещено. Должно караться расстрелом возле мусорных баков. Однако замыкающий участок снижает коэффициент затекания в радиатор (через него пойдет примерно половина расхода). Это влечет увеличение требуемого количества секций. А в проточном узле, без ЗУ как бы появлется примерно одна дополнительная секция. Во многих городах можно увидеть системы, где есть ЗУ, но нет никаких кранов. Это из-за того, что раньше этих регулировочных кранов выпускалось мало, а те что выпускались делались в колониях, были низкого качества и ничего не регулировали. А монтажники просто не решались изменить конфигурацию системы, хотя могли бы экономить по полметра трубы на каждом радиаторе. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Удалить из помещения влагу можно только с помощью вентиляции. Из помещения должен удаляться воздух через каналы, а взамен должен поступить наружный воздух. У него зимой низкое влагосодержание (примерно 0.1-0.5 г/кг). Вот этот воздух и ассимилирует влагу. Но если все конструкции герметичные, то ни вытяжки не будет, ни притока. Необходимо проветривание, хотя бы периодическое. А "микропроветривание" современных "евроокон" может быть и недостаточным, да к тому же оно по всей высоте, т.е. создает "сквозняки" на уровне нахождения людей. И для влаги мало, и для людей плохо. А самый надежный и простой вариант - форточка, хотя бы на кухне. Их и в евроокнах делают, и работают они надежно. Благодаря своему расположению и размерам. Проверено веками. У меня дома как раз евроокно с форточкой. Разумеется, предлагают и "современные" устройства, наподобие Aereco. Это, по сути, развод на бабки - просто дополнительная щель в обвязке стеклопакета, красиво прикрытая. Да еще и с "автоматикой", замерзающей в морозы ниже минус 20. Есть и сложные варианты - специальная приточная вентиляция. Например Лоссней. Это разные конструкции, но все связаны с пробивкой дополнительных отверстий в стенах. Что интересно, от "евроокон" больше всего страдают покупатели "элитных" квартир. Вот в наших "хрущобах" они прекрасно стоят и никто не жалуется. А в "элитных" в прошедшие морозы вой стоял. Например в Екатеринбурге фото демонстрировали со слоем льда в несколько сантиметров на окнах и откосах. Тому свои причины, но главная - "средствА у нас есть, у нас ума нету" (С) Матроскин |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Может и не помочь. Пропенить можно стык, если пустой и внутреннюю поверхность откоса под облицовочным пластиком.
Но сам блок еще правильно должен быть установлен. В кирпичных старых домах наружная четверть имеет толщину 0.5 кирпича и окно "само собой" устанавливается так, что положение точки росы внутри стены будет до окна, с наружной стороны. А если четверть тонкая, как в панельных домах, то точка росы будет ближе к внутренней поверхности. А в новомодных домах четверти может вообще не быть. Поэтому нужны утепляющие вставки, увеличивающие глубину четверти или установка окна пр середине стены - чтобы откос не отпотевал. И тщательное пропенивание, само собой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 1
|
Добрый день!
Извиняюсь что не много не по теме, не знаю, где спросить. Дом монолит, 12 этажей, квартира на 5-м этаже. Квартиру только принял. Система отопления - последовательная. Хочу поменять на коллекторную. Гл. инженер управляющей компании категорически против. Проектировщик системы отопления и строители утверждают, что гл. инженер несет бред. Могу ли установить коллекторную систему (без теплых полов, без полотенцесушителей)? Есть ли какие-либо нормативные документы, которые запрещают или разрешают ту или иную систему отопления? Где почитать? Как обоснованно послать гл. инженера? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
что за последовательная? однотрбука чтоле?
система отопления является общедовой и вам она не принадлежит! Согласно статье 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации к общему имуществу в многоквартирном доме относятся все элементы, предназначенные для обслуживания более одного помещения. Подробнее об этом говорится в «Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства №491 от 13 августа 2006 года. Так, в состав общего имущества входят: фундамент, крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома; помещения, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме; инженерные коммуникации и оборудование (электрическое, санитарно-техническое и т.п.) за пределами и внутри здания, обслуживающие более одного помещения; земельный участок с элементами озеленения и благоустройства; иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на данном земельном участке. Последний раз редактировалось Composter, 09.01.2017 в 18:13. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
ShaggyDoc Хочу дополнительный радиатор на торцевую стену установить. Как лучше разделить (смонтировать) подачу и обратку на два радиатора?
Я имею ввиду разделение потока как выполнить. От стояка отвод, потом на тройнике разделить или сразу на стояке тройник? Последний раз редактировалось Рyslan, 30.01.2017 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Всем привет. Все еще вожусь с отоплением в квартире. Напомню, радиаторы биметалл. Сейчас уже везде исправлена подача в верх радиатора, боковое подключение, прогрев нормальный. Вот осталось здесь что-нибудь придумать. Хочу вот так переделать, что думаете, прогреются полностью оба радиатора?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема в системе отопления одноэтажного дома | lanrus | Отопление | 49 | 12.01.2010 16:02 |
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) | Dellow | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.10.2009 12:11 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |
Расчет колонны многоэтажного жилого дома | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 16.08.2009 12:45 |
Монтаж систем отопления жилого дома | FREE_RAIDER | Отопление | 3 | 07.08.2006 19:36 |