| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z)
инженер
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 26967
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. У неконсольной плиты минимум три точки опоры. А в общем - множество точек. И эти точки небоязательно неперемещающиеся. Так же точка с максимальным прогибом находится в произвольном месте. Так как Вы представляете выдачу прогибов? Относительно каких точек?
Можно посмотреть "карту" прогибов - это все, что можно предложить. Кстати, по усилиям можно строить эпюры по задаваемым секущим. 2. Вы когда арматуру вводите? После расчета? Почему же результаты расчета должны меняться без пересчета? Кстати, пересчет так же не изменит результата, ибо СКАД считает линейно; если заметили, при вводе жесткости элемента из множества необходимых для полноценных расчетов параметров есть место только для начального модуля упругости и толщины. Т.е. арматура или еще что-либо просто не фигурируют.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Где эта карта прогибов?
Выходит армированную плиту нужно потом проверять в арбате? - а как тогда правильно задать там "вырезанный" участок плиты? - как заанкеренную по 4 сторонам, а анкерные стержни взять такие же как армирование плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Более менее приближенные к реальности деформации в SCAD можно попытаться получить, вводя вместо табличного Е значения с понижающим коэффициентом ~0,25 для плит перекрытия и ~0,65 - для внецентренно сжатых элементов и балок. Или (для грубой оценки ситуации) просто умножив значения деформаций, полученные в SCAD при табличных Е, на коэффициент ~2,5...3,0.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
но в итоге дельта Z плиты можно определить лишь вычитанием перемещения опорных узлоов и узлов, где наибольший прогиб? - ато я сперва подумал что скад в изополях выдает именно прогибы и ужаснулся от прогиба плиты 42 мм, а потом вяснилось что 30 мм из них - это усадка здания..
|
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Один из способов посмотреть прогиб плиты, это вырезать этаж, установить связи и просчитать.
Что касается уменьшения модуля упругости - это регламентирует СП 52-103-2007, п.6.2.7: для вертикальных элементов принимается 0,6Е, а для горизонтальных 0,2Е и 0,3Е в зависимости от того, есть трещины в бетоне под нагрузкой или нет.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
А разве это в самой программе не учитывается?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Да, очень интересен вопрос Шмидта.. мне кажется - он должен быть учтен в программе...
А вместо вырезания этажа - если шаг колонн 6 на 6 метров - правильный ли прогиб выдаст Арбат, если расчитать там плиту 6 на 6, заанкеренную по 4 сторонам анкерами, равными диаметром и шагом, совпадающим с нашим армированием плиты? - То есть как бы мы вырезаем кусок плиты между 4 колоннами и считаем его? Сам уже понял. что так делать неправильно - не учитывается то, что плита опирается на колонны.... Видимо остается только вырезать этаж. Вопрос Шмидта остается неясен. Последний раз редактировалось Xenser, 09.02.2010 в 12:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Вычитая из перемещений середины перемещения окрайков вы уточните прогиб, который сама программа определяет с систематической ошибкой 300-600%. Поэтому грамотней либо раскинуть пасьянсик на тему прогиба или все таки посчитать его в отдельной программе, которая учитывает нелинейность (нормкад ,лира и т.д.)
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
А я так на все 4(спокойнее как-то).СКАД линейно считает,без учета трещинообразования. АРБАТ вроде бы как-то учитывает трещинообразование(чувствуется в результатах), так заявлено и в справке. По этому вопросу здесь много аналогичных тем.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Кстати, приведенные выше 300-600% - не ошибки (можно неправильно интерпретировать это слово), а разница между результатом расчета по СНиП (или другим точным) и результатом СКАДовского расчета по линейной гипотезе. Т.е. как бы отклонение. Причем знак отклонения всегда в одну сторону. Для прикидки вполне годится умножение на 3...6.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Не стоит забывать, что результаты расчетов - есть некоторые цифры, полученные при условии работы конструкции и материалов по принятым гипотезам. На это накладывается еще и многие другие неточности, начиная от математики и физики и заканчивая заданием параметров материалов. Все зависит от пользователя (инженера ???) и тех целей которые он приследует.
ИМХО, говорить что одна прога лучше, другая хуже, как то некашерно. Раньше народ вообще на счетах как то умудрялся считать и сделали же Останкинскую башню без свай. А счас уверен, что посадили бы ее на 50 м сваи и даже как то бы смоделировали это и обосновали по всем последним достижениям МКЭ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
В данном случае для одних целей берется одна программа, для других -другая. Не бывает так, чтобы одна была для всего хорошей и удобной.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.02.2010 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. Насчет неизвестности - при некотором опыте все тайное становится явным, т.е. расчетчик уже может прогнозировать степень отклонения. Здесь на форуме есть примеры разборок с конкретными элементами, которые дают повод к определенности. Ну например, видим на пролете 3 м плиты 300 мм прогиб 100 мм - козе понятно, что кака. Или например, видим на пролете 8 м плиты 250 мм прогиб 3 мм - козе понятно, все тип-топ. Вот примерно такая оценка и имеется ввиду. Для AspirantMK) - короче, не критично. Эта тема многократно и обширно здесь обсуждалась до хрипоты в клавиатурах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
А Вы можете подобное сказать про динамические воздействия? Мой научн. руководитель твердит, что не учет нелинейных процессов работы материала ведет к неприемлемым результатам. Он ругает большинство проектов нашего города (Иркутск)за повышеннную материалоемкость, говорит что здание должно иметь повреждения при землетрясении, если только оно не особо ответственное. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но могу сказать ![]() Насчет иметь повреждения: лучше их не иметь...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to AspirantMK - Ваш руководитель искренне верит, что большинство проектов (точнее зданий, построенных по этим проектам) Вашего города перенесут расчетное землетрясение без повреждений в виду повышенной материалоемкости? однако...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Мне кажется ускорения зависят от бальности площадки, а усилия будут зависеть от многих факторов(от выбранной акселелограммы или от того сколько вкладов форм собственных колебаний будет учтено), а также от нелинейностей (например учета изменений элементов матрицы жесткости сооружения и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Engineer SV, 10.02.2010 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
![]() Доктора т.н. тоже вполне понятно, что раздражают низкокачественные проекты, я его понимаю. Однако ввиду его высокой квалификации он отдает себе отчет где и на сколько можно сэкономить материал, в отличие от заказчиков, которые хотят сэкономить на несущей способности. Напишу и я о наболевшем. Один знакомый строитель попросил прикинуть сечения для элементов временного одноэтажного здания из металла. Пролет 12м шаг колонн 6м. Не зная грунтов, я сказал что пойдет двутавр 25Ш на колонну(рамный верхний узел), если хотите сэкономить ставьте 20-й. Он сказал что я страхуюсь, как и все проектировщики, и что будем ставить 76ст4 трубу. На вопрос почему, был гениальный ответ "потому что она есть!" Палатки мол делают из трубок тонких, вот и тут пойдет!Прогнется-нестрашно-это временное здание. Я сказал, что это без меня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Возьмем допустим монолитную неразрезную плиту уложенную по ригелям, загруженную статической нагрузкой. Ведь если перемещения ригеля(по сути кинематические граничные условия для плиты) вычисляются неверно это скажется и на усилиях в плите. Опять таки, если это несущественно, имеет ли смысл так детализировать расчетные схемы как это принято сейчас? Не проще ли тогда рассчитать плиту отдельно, задав запрещение перемещений по Z при, допустим, свободном опирании. При безбалочном думаю в любом случае нужно считать совместно со всей схемой, но вопрос у меня не в этом. Если основная конструкция накладывает на подконструкцию только кинематические условия, т.е. не нагружает ее или нагружает не сильно(допустим балки настила, плиты перекрытия, прогоны, профлист), можно ли пренебречь податливостью опор и рассчитать конструкцию отдельно, во избежание подробной расчетной схемы? (Допустим соблюдены все требования снип по жесткости) Последний раз редактировалось AspirantMK, 15.02.2010 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Упрощать схемы нужно всякий раз, когда СНиПы это позволяют. Иначе мы и одноролетные балки на плоский изгиб в Абакусе начнем считать ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Простой случай- свободно-опертая по контуру плита. В большинстве случаев перемещения посередине сторон будут максимальными и равными между собой, означает ли это какую-то ритмичность? Я думаю скажется не в лучшую сторону ![]() В вышеописанном случае думается, чем больше прогиб контурных балок, тем больше работа плиты соответствует безбалочному опиранию(утрированно, конечно) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Ну конечно нет. Я-то имел ввиду неразрезную многопролетную.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:25. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Aа.. А вообще Скад и ригеля фтопку,делаем безбалочные и в Лире!
![]() Цитата:
Хорошо что не пошел по своей кафедре (экономика в строительстве), там в основном халтурщики и к науке отношения имеют небольшое.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Ситуация один в один. Я просил объяснить спектральную теорию,он сказал, что она устарела, нужно изучать нелинейности. Я же считаю что идти нужно от простого к сложному и никак иначе. Так что далеко не каждый д.т.н. является хорошим методистом!
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD прогиб плиты перекрытия | BMSTU | SCAD | 8 | 16.03.2011 16:12 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
Рассчет плиты в SCAD | Зодчий 7 | SCAD | 6 | 08.11.2008 14:54 |
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E | Zydrunas | SCAD | 16 | 25.12.2005 19:40 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |