| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещина в 14-эт. здании
Инженер
Благовещенск
Регистрация: 24.11.2005
Сообщений: 490
|
||
Просмотров: 9104
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
OSPV
Без изучения проекта, геологии, исполнительных схем и актов на скрытые работы по забивке свай, технологии возведения верхнего строения, инструментальных наблюдений за развитием и местоположением трещин и пр. разве можно определённо что то сказать. Это может быть всё, начиная с ошибочной геологии, ошибки в забивке свай, без отдыха с ложным отказом , кончая технологией возведения, и не верного конструирования верхнего строения. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
- Полностью присоединяюсь к двум предыдущим постам.
- Однако присовокуплю. В последнее время на форуме, очевидно в связи с увеличением числа посетителей появилась манера задавать инженерные вопросы "всухую" и потом обижаться на ответы. Господа инженеры - чертежи и/или фото, в крайнем случае подробные описания - единственный путь получить в ответ что-либо кроме общих соображений...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
![]() |
Что то что бы сказать конкретное ...надо по крайней мере чертежи фундаментов, геологические изыскания и подробную фотофиксацию здания. Ну и конечно акты на скрытые работы. Очень странно что не предусмотрены монолитные пояса. Возможно надо будет сделать повторные геологические изыскания....пояс, поясом.....но причина в данном случии в фундаменте
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
ОТСУТСТВИЕ чего-либо не может быть ПРИЧИНОЙ физического явления. Раз его НЕТ, то причем ОНО? Настаиваю, у ПОЯСА - алиби! :? Это ответ! Теоретически, трещина - суть наличие недопустимых главных растягивающих напряжений. Тока они появляются до появления разрушения...а уж потом появляется НЕПРОЧНОСТЬ ![]() А причин много: температура, осадки, просадки, усадки, неравномерности, проектный замысел (раньше так стояло!)...и т.д.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31
|
Согласен со всеми. НО! Я думаю, что для начала какие внешние признаки рядом с домам. Как отмостка, если есть? Может "Т" образный дом сам себя "разрывает" - расходятся центры тяжести. Что конечно из-за грунтов может произойти. Свайное поле - это не сегда хорошо.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
Ведь в пособии к СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" эта мера конструктивная и рекомендательная. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
заехали первые жильцы, приложили полезные нагрузки, и кладка начала деформироваться. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
p.s. Вот как важно иногда поговорить со сваебойщиками, узнаешь много такого о чем ГИП даже не подозревает ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
![]() Вобщем направление исследований понятно. Спасибо всем ответившим. Пойду изучать журнал забивки свай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Мне кажется наличие таких поясов или наличие армированных участков сыграло бы положительную роль на случай предотвращения последствий нарушений технологии.
У нас через три этажа делают монолитные перекрытия и пояса -где то кто то вычитал. Могли кстати еще просто кладку не перевязать должным образом и вообще - накосопорить могут так, что нарочно не придумаешь, поэтому тот или иной проект всегда надо привязывать к реальным возможностям исполнителя (опытная организация - "прогрессивные" конструктивные решения, шарашмонтаж - максимальная защита от дурака). Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Да, Вы правы, тут основная причина бесспорно лежит в фундаменте,
впрочем если бы треснуло и что то над ним, то фундамент тоже наверняка был бы первопричиной. Но как я понял, у автора поста несколько более узкая задача - он фундамент не проектировал - и ему надо удостоверится что отсутствие поясов не есть косяк. То есть - будет расследование, комиссия и т.д. И возможно кто то из членов комиссии не преминет упомянуть по отсутствие поясов (типа того, если бы они были - то здание работало бы с фундаментом более слитно и осадка ограничилась бы креном без трещин. А у нас очень часто бывает, что основные виновники выступают чуть ли не в роли обвинителей виновников условных или второстепенных. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
Скорее всего причина в ложных отказах свай. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
OSPY
Вы проставили марки по всей длине трашины, шурфы откопаны в месте разрыва ростверка, риски поставили на соседние сваи? Здание тшательно обследовано, это единственная трещина? Отметки углов здания зафиксированны? Какие показатели всего этого? |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
[/quote]
Лично я склоняюсь к такому же мнению, однако разработчики проекта уверяют, что дело в усадочных напряжениях в кладке. Т.е. заехали первые жильцы, приложили полезные нагрузки, и кладка начала деформироваться.[/quote] Странные проетировщики, они жильцов обвиняют чтоли? Тем самым они признают свой непрофессионализм. В нормах четко написано, что кроме тех нагрузок и воздействий, которые там описаны, необходимо учитывать другие возможные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Цитата:
Я предлагаю Вам не мелочиться и вызвать расшириную коллегию экспертов форума к себе на участок. Насколько я понял по Вашим постам, самое главное снять притензии с проектировщиков. Это очень серьезная задача и требует обстоятельного подхода. Для того, чтобы все сволить на ошибочный отказ свай придеся существенно подработать следующие данные: - инженерно-геологические изыскания - сдлав их идеальными и охватывающими всю строительную площадку, например, взять с соседней площадки; - переоценить правильность сбора нагрузок - чтоб ошибок небыло со стороны проектировщиков; - выявить было ли выполнена подсыпка грунтов под здание для выравнивания площадки до нужной отметки и свалить на негативное влияние сил трения по боковой поверхности свай; - выявить здания или часть зданий на фундаментах мелкого заложения возле существующего, которые опять таки повлияли на неверный учет несущей способсности свай; - найти жильца, который у себя дома устроил басейн - опять таки не учтенные нагрузки; и т.п., т.е. это очень комплексный подход и одной бригаде экспертов здесь не справиться, что бы снять все проблемы. И еще раз повторюсь. Послушайте совета wjea он плохого в этом вопросе не посоветует. Цитата:
Оцените сроки строительства - сроки забивки свай, сроки устройства выравноивающего основания и его мощности, сроки простоев, сроки строительства. Оцените уровень консолидации грунтов по всей длине свай. Проверьте геологию и гидрогеологию, в т.ч. и ниже свай. Оцените на сколько ваши скважини геологических изысканий охватывают площадь застройки. и т.д. и т.д и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Цитата:
Я наблюдал как подземное монолитное сооружение ГО с толщиной стенок и перекрытий 600мм и двухрядным армированием, трещало из за неправильного устройства основания. Во намучился с усилением. Могу фотки скинуть и подробнее объяснить, но думаю в этом посте это не требуется. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
![]() |
Хорошо бы увидеть фотографии здания для определения характера т рещин. Трещины сами скажут причину.
Что касается в целом проекктирования каменных конструкций, то лчно я использую обвязочные пояса всегда. Хотя конечно их использовать не обязательно. Есть целый ряд для этого причин. и они я думаю понятны каждому. Но несмотря на всю науку..я считаю что в данном случие проектировщиками была допущена "ошибка" именно в том что эти пояса небыли предусмотрены. Другими словами ..похоже что причина в фундаменте...но теперь рассмотрим вариант с этим же фундаментом и поясами. Но это я кажется уже сильно отвлекся. И вот не знаю как у вас но у нас стали появлятся геологи которым руки надо повырывать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
Если надо в понедельник могу закинуть планчик здания с указанием места трещины и ее характера. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
Спасибо за конкретные советы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
То что трещина раскртием 4 мм на самом верху еще можно представить...
какое же раскрытие трещины в конструкции ростверка(каков характер трещины)? если же трещина проходит по углам оконных проемов, то возникает вопрос в каких углах? по диагонали? как это выглядит на фасаде? если это осадка(просадка, усадка) основания, то такие трещины должны быть по всему фасаду, а не в окнах по одной оси. Какой характер трещины по высоте? она(они) раскрывающаяся или сходящаяся к верху здания? хотя бы это сообщите... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
[ATTACH]1133770771.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Такой характер трещины может говорить о том, что левая часть здания "отваливается", т.е. причина не в одной свае, а в части свайного поля - скорее всего эта часть здания попала на участок с плохими гидрогеологическими условиями. Как давно построен дом? простоял ли хоть одну зиму? когда(какой период года) появилась трещина? сколько развивалась до стабилизации?...
в общем больше вопросов чем ответов... Но присоединюсь к тем, кто уже говорил об этом - причина скорее всего в грунтах.... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
|
|||
![]() |