Насосы (1раб, 1рез) являются хоз питьевыми и пожарными одновременно.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2010, 16:27 #1
Насосы (1раб, 1рез) являются хоз питьевыми и пожарными одновременно.
Farid766
 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 8

Насосы (1раб, 1рез) являются хоз питьевыми и пожарными одновременно.
В обычном рабочем режиме (хоз-питьевые) насосы отключаються при достижении уровня воды в рез-рах ... При режиме пожара насосы не отключаютсся.
Тоест они одновременно работаеть при пожара .
Помогите разобратса с етим пожалусто.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.03.2010 в 23:33.
Просмотров: 8313
 
Непрочитано 05.03.2010, 16:35
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


В пожарных правилах есть что на эту тему?
Но по логике (железной), пожарно-технический тракт должен быть самостоятельным. Не должны они быть в одновременной схеме.
Где эта схема, для чего?
Точно описать задачу с условиями, объектом и т.д. нужно!
Иначе, это теоретический вопрос, ответ на который однозначный - нельзя.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 16:51
#3
Farid766


 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 8


Ну раньше Хоз. питьевые насосы при достижении уровня пож. запаса отключались. А сейчас мне дали заданию которуюу там не должны отключаться хоз питьевые насосы при режиме пожара .
Farid766 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 16:59
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Непонятная это задача, но, наверное, комплексная, а значит и подход к её решению должен быть комплексным.Что за объект-то?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 06.03.2010 в 11:37.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 17:02
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


вы схему выложите, а можем ввести вас в заблуждение
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 10:00
#6
Farid766


 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 8


Обеспечить контроль и сигналиацию уровней воды в резхрах. Макс. уровень воды 3,600 от дна рез-ра. уровень пож. запаса 2,30 от дна рез-ра. Предусмотреть АВР рез-ров

обьект насосная в футбольном стадионе.

Какую схему выложить Влада? Мне самому нужен схема.

Последний раз редактировалось Farid766, 06.03.2010 в 10:15.
Farid766 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 10:55
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Farid766, если вам дали задание на то, что насосы "не должны отключаться" и "обеспечить контроль и сигналиацию уровней воды в резхрах", то вы - автоматчик? Тогда странно, что вообще задаете (как бы между строк) вопрос "как". Хотя на самом деле единственный ваш вопрос пока - это "какую схему выложить?", всё остальное - повествование и рассказ о вашей нелегкой жизни. Чего вы хотите, не понятно.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 11:17
#8
Farid766


 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 8


Я начинающий автоматчик Мне дали заданиу которой я не могу решиться. По етому я просил от вас показывать мне помощь. Если не можете помочь то спасибо вам всеравно.
Farid766 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 11:44
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Да помогли бы, но тут речь об электронном управлении насосами. Тут есть электрики, попробуй их вычислить и написать личные письма или через чат обратись к ним.
Или переименуй тему (в посте №1 в расширенном режиме редактиирования). Например, так "Автоматика управления пожарными насосами, завязанными с насосами хозбытнужд". Это быстрее привлечет внимание автоматчиков. И раздел выбери "электрический". Там помогут. Но и исходную э/схему (а как же без неё?) найди и прикрепи к посту.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 12:35
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


На абок сходите.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 13:34
#11
Farid766


 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 8


Спасибо.
Farid766 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 13:52
#12
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Да можем и здесь решить, только бы понят что нужно решить... из последнего я стал догадываться, что должен быть режим "пожар" в котором блокируется отключение насосов при понижении уровня воды в баке ниже 2.300м. Так?

Для решения нужна функциональная схема откуда что течет и как установлены насосы.
Вложения
Тип файла: pdf Схема функциональная.pdf (25.1 Кб, 211 просмотров)

Последний раз редактировалось Vlad®, 06.03.2010 в 20:15. Причина: добавление функциональной схемы
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 09:49
#13
Farid766


 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 8


вот такое схему я выложил. Ето в обычном рабочем режиме (хоз-питьевые) насосы отключаються при достижении уровня воды в рез-рах.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Копия.dwg (243.1 Кб, 1594 просмотров)
Farid766 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 12:22
#14
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Farid766 При использовании хозяйственно - питьевых насосов, в качестве пожарных прежде всего нужно знать:
1. Имеется ли на стадионе отдельный пожарный трубопровод со своими задвижками.
2. Имеется ли система оповещения (сигнал) о возникновении пожара.
Если ничего этого нет, и пожар локализуется с помощью обыкновенных пожарных щитов, то в каждом из них нужно предусмотреть ручное отключение от срабатывания датчика по нижнему уровню с включеием не работающего в настоящий момент насоса (резервного).
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 09.03.2010 в 12:31.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 13:06
#15
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


ничего не понятно что хотите - пока что я понял это управление насосами в зависимости от условий - задача решается как с помощью контроллеров так и с помощью релейных схем....
из ваших слов понял что нужно ......
включать насосы при уровне в 2,3 ...
отключать насосы при уровне в 3,6 ...
вода из резервуаров идет самотеком ...

любом случае получается нужна стыковка с системой пожаротушения....хотя если как я понял можно и не делать стыковку системы, а просто увязать схемы управления в зависимости от уровня - не справляется напонять одним насосом, автоматом включается резервный....
....и еще (ИМХО) насосы однозначно должны отключать по верхнему уровню, иначе затопите все там
rvm вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 13:27
#16
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Присоединяюсь к sbi
  1. Схема неполная(где подключение датчиков к РОС-31 и где его контакты в схеме). Судя по всему, где-то должны быть ещё листы. И желательно с шрифтами(сделай e-transmit)
  2. Если задание - тушить из резервуара, то эго объём должен быть достаточным для локализации(тушения пожара) определённой пожарной нагрузки за определённое время, т.е. технологи должны расчитать достаточный объём чтоб небыло проблем.
  3. А в схеме должно быть ещё реле которое включается из системы пожарной сигнализации(или с кнопки) и контакты которого включают все насосы и блокируют котакты отключения по нижнему уровню.
  4. Если будешь сдавать в русскоязычной стране, то совет тебе - поправь орфографию в схемах
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 14:56
#17
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Farid766 Посмотреть сообщение
Я начинающий автоматчик Мне дали заданиу которой я не могу решиться. По етому я просил от вас показывать мне помощь. Если не можете помочь то спасибо вам всеравно.
Нужен алгоритм и гидравлическая схема. "Показывать помощь, а мне всеравно" По Никулину: "Не боюсь я волка и козу.."
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 15:37
#18
Farid766


 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 8


вы уходите от темы ребята
Farid766 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 15:41
#19
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Farid766 Посмотреть сообщение
вы уходите от темы ребята
Кто, куда уходит? Ответь на вопросы!
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 07:22
#20
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Farid766 Посмотреть сообщение
вы уходите от темы ребята
ребята - это во дворе ...

а по существу, есть такая поговорка:
неправильно заданный вопрос, дает неправильный ответ
сформулируй нормально, что надо сделать (техзадание на проектирование где?), приложи все схемы которые просят, тогда и будет нужный результат
rvm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 09:36
#21
Farid766


 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 8


спасибо ребята я сам разбераюсь