| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Кто пользуется Фундаментом 10.2
конструктор
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641
|
||
Просмотров: 11237
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
Задал ваши параметры в фундамент 10.1 получил подошву ~3м (под b подразумевался вылет?). Есть СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" к СНиП 2.09.03-85
Я бы вам посоветовал просчитать по нему. Тогда узнаете истину. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Всем спасибо за внимание!
Достал из загашника версию 9.1. Проверил ту же подпорную стену. Действительно, в=3 м. Похоже, в версии 10.2 что-то повредили. Давайте совместно установим, что и в какой версии нормально работает. Ведь программка неплохая. Лично я проверил следующее: версия 9.1: столбчатый на ест. основании; 2. свая на вертикальную нагрузку; 3. уголк.подпор.стена на ест.осн; версия 10.2:1. столбчатый на ест. основании; 2. свая на вертикальную нагрузку;3. осадку плиты; Не все режимы работают (все версии):1. свая на гориз. с сейсмикой. Конструирование подпорных сен. Кто с чем имел дело, пополните список.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
[ATTACH]1134048863.jpg[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
можно только посоветовать подпорную стену из буронабивных свай. литература: Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства. Москва 1984. Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай. Киев 1984. я мог бы сделать подобный расчет подпорной стены из буронабивных свай, да время это дело займет |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Askerovich
Благодарю за советы. Буду проверять примеры из руководства по проектированию подпорных стен. Но подозрительно: менял q=5т/м2 получил В=8 м; при q=2 n/м2 (это всего 0.2 кг/м2) В=4.5 м. при q=0 B=3м. Уж очень чувствительно стена реагирует на q.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
только подходит ли это EUDGEN-y? 2EUDGEN чтобы понять насколько сильно влияет на расчет вертикальная нагрузка, нужно видеть формулы. без них анализ сделать сложно. может и влияет даже такая минимальная (хотя сомнительно). попытайся сделать все-таки ручной расчет. будешь уверен и экспириенс останется, а он явно не помешает. |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
У меня вопрос в следующем. Для расчета по деформациям прога требует данные грунта для 1пред. сост. Геология попалась с данными для 2пред состаяния. Пришлось находить через коэф. так вот в пособии для к СНиП 2.02.01-83 - угол внутр. трен. фI =фn/yn(где yn-коэф. надежности по грунту) , а в пособие к СНиП 2.09.03-85 (Проектирование подпорных стен и стен подвалов) -
угол внутр. трен. фI =фn х yn (п. 5,2). Какие данные считаются правильными, почему такая разница? Пограмма считает близко к истине ,если вводить данные ,как для подпорных стен.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
Нет под рукой пособия для к СНиП 2.02.01-83, но данные по II пред. состоянию < чем по I-му. Расчет по деформациям - это II пред.состояние. В фундаменте 10.1 есть пункт "c пересчетом характеристик грунта по II сост."
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188
|
Цитата:
Расширение поменять на rar. [ATTACH]1134113097.dwg[/ATTACH]
__________________
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней" |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Использую пункт с "c пересчетом характеристик грунта по II сост" - результаты сильно занижины. Один уважаемый мной конструктор считает , что эту программу можно использовать только для проектирования тульских самоваров.
И все таки как правильно перейти от данных по II пред. состоянию к I-му.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Цитата:
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
Хр=Хн/G получается наоборот - ХII>ХI. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Смотрю - "ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" П. 2,273 - Пример - Расчетные значения меньше нормативных на коэф. надежности по грунту по п.2.72. Что противоречит пособию к расчету подпорных стен, там ф1=фn*yg(п. 5,2 -СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП Проектирование подпорных стен и стен подвалов) Так вот "Фундамент" расчет по деформациям ленточных и столбчатых считает правильно когда вводишь ф1=фn*yg (как для подпорных стен). Проверьте у себя. Извините что повторяюсь, но проблему перехода от 1пред.сост к 2 невыяснена.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Peter
У меня к сожалению нет пособия "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Так или иначе смысл перехода должен сохранятся. yg - там что больше единицы? Ссылка нарматив, которую вы просили п.2,13 СНИп 2.02.01-83. И в фундаментах вы конечно же вводите расчетные значения по I пред состоянию. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
Верно ХII>ХI, меня сбило то, что G1>G2.
Но в пособии на подпорки ФиI =Фиn*g; ФиII =Фиn; сI = сn/1,5; cII = сn где g- коэффициент надежности по грунту, принимается равным 1,1 для песчаных и 1,15 для пылевато-глинистых грунтов. Вероятно для фи здесь ошибка (надо/), т.к. в дальше (в примерах) в этом же пособии ХII>ХI |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вот такой еще вопрос:
при расчете осадок Свайного, фмз фундаментов нужно-ли включать в нугрузку вес ростверка, фундамента? сделал расчет с одинаковыми условиями (по геологии, глубине заложения и размерам условного фундамента) и получилась осадка фмз больше чем свайного, видимо, вследствие различного учета веса ФМЗ и ростверка. никто не подскажет какая средняя плотность заложена для этих типов фундаментов? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
но если очень хочется помучатся, то попробую дать рекомендацию т.к. занимался (на уровне любителя) вопросами программирования вот кстати моё - http://dwg.ru/dwl/453 : данные снипы скорее всего являются файлами справки или компилированной справки с расширениями *.hlp. для того чтобы они подцепились к элементам управления (в данном случае combobox) вероятнее всего будет достаточно эти файлы с нужными именами поместить в нужную папку (итого 2 неизвестные в одном уравнении). ps у вас не возникал вопрос о средней плотности фмз и свайного фундамента, принятые в данной программе? при вычислении осадок (методика по снип единая) для равноценных: условном по подошве( приложенным внешним нагрузкам, геологии, глубине заложения) свайном и фмз получаются разные осадки (у фмз больше) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
под фмз имею в виду мелкого заложения... но это вопросы терминологии и мы правильно друг друга понимаем.
![]() естественно глубину заложения и размеры подошвы беру в расчете такие же как и у получившегося условного свайного фундамента. [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Вот, что есть в "Ограничениях.." по проге..(может поможет?))..):
"В фундаментах на естественном и свайном основании автоматически вычисляется дополнительная вертикальная нагрузка от собственного веса фундамента и веса грунта на его обрезах. Данная нагрузка высчитывается с применением усредненного объемного веса (2.0 т/м3 - для естественного основания, 2.4 т/м3 - для ростверка высотой до 1.2 м и 2.2 т/м3 - для ростверка высотой более 1.2 т/м3.) бетона фундамента и грунта в засыпке на обрезах фундамента." С наступающим!!))) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
еще вопросик: объемный вес для типов грунтов каким принят?? [sm2000] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вопрос по расчету осадок основания:
толща набухания. (в модуле base5.1 нет, а в корп. фундаменте 10.1 есть, причем по умолчанию принято 5м :shock: . С позиции расчета если нет набухающих слоев то надо вести расчет без них, поэтому корп. фундамент 10.1 дает расчет не по приложению :!: 2. СНиП 2.02.01-83*. Прав ли я??? :?: |
|||
![]() |