SCAD говорит, что сечение мало
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD говорит, что сечение мало

SCAD говорит, что сечение мало

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2010, 10:38 #1
SCAD говорит, что сечение мало
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

Считаю монолитный железобетонный каркас, причем сравниваю с аналогом - расчетом этого здания, но до уменьшения количества этажей и добавление оси. Нагрузки примерно те же. Однако, при подборе арматуры в постпроцессоре SCAD выдает - "Для всех элементов указанной группы сечение мало". И даже на плите покрытия. Кому не очень трудно, помогите пожалуйста разобраться в чем дело.

Вложения
Тип файла: rar 1-я секция исправленная.rar (155.1 Кб, 191 просмотров)

__________________
someday I will understand
Просмотров: 18041
 
Непрочитано 10.03.2010, 12:00
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Была мысль, отмел..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 12:06
#3
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Такое обычно бывает при сейсмических нагрузках в зоне примыкания ригелей к стойкам, но с этим можно бороться введением жестких вставок
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 12:11
#4
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


сейсмики нет. есть приличная нагрузка от грунта на стены. а перекрытие безбалочное
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 12:39
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Что за коэффициенты РСУ=-7?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 12:43
#6
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Попробуйте разбить плиту чтоб поймать усилия по грани колонны
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:03
#7
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
помогите пожалуйста разобраться
-сначала с этим...
Почему-то группа колонны имеет модуль армирования Плита Оболочка
А так все нормально... нет такого что
Цитата:
Для всех элементов указанной группы сечение мало
Ну кроме нескольких КЭ 42 расположенных у колонны, ну и фик с ними...
Да кстати а правда зачем это
Цитата:
Что за коэффициенты РСУ=-7?
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:04
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Собственно не очень понятно что тут вообще считать, и зачем такая сложная и нудная расчетная схема, проблем не вижу
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:10
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Однако, при подборе арматуры в постпроцессоре SCAD выдает - "Для всех элементов указанной группы сечение мало".
Ничего такого он не выдает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.03_3.jpg
Просмотров: 333
Размер:	77.2 Кб
ID:	34989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.03.jpg
Просмотров: 380
Размер:	161.7 Кб
ID:	34990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.03_1.jpg
Просмотров: 284
Размер:	123.3 Кб
ID:	34991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.03_2.jpg
Просмотров: 356
Размер:	133.3 Кб
ID:	34993  
 
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:12
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ничего такого он не выдает
Это у Вас решило даже с Крсу=-7?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 13:25
#11
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


сейчас посмотрю откуда там -7 взялся. не должно было быть...

palexxvlad, а у вас арматуру подбирает? такое сообщение не выдает?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 13:32
#12
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Это у Вас решило даже с Крсу=-7
Ну да а Чо? этож особое сочетание
почему Ж не должно считать если его нет?
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 13:34
#13
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


там вообще 1 должно быть. но даже при таких коэффициентах арматуру подбирать не хочет
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:08
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это у Вас решило даже с Крсу=-7?
Это "-7" из-за импорта расчетной схемы из Моноиаха или Лиры
Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
palexxvlad, а у вас арматуру подбирает? такое сообщение не выдает?
Я же картинки прикрепил, всё подбирает и никаких сообщений не выдает
 
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:18
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Ну да а Чо? этож особое сочетание
почему Ж не должно считать если его нет?
Ну как ЧО? Как Ж нет, если есть и состоит из двух загружений, (1) с -7 и (2) тоже с -7.
У меня тоже посчитало, после того как -7 убрал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 14:31
#16
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


вот несколько откорректированная схема. у меня выдает то же самое сообщение
Вложения
Тип файла: rar 1-я секция вариант 3.rar (155.4 Кб, 72 просмотров)
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:35
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


недавно разбирались с такой проблемой, позже дам ссылку..

В табличке Расчетные сочетания усилий в 5-том 6-том ... 15-том столбиках коэффициентов РСУ убери "левые" коэффициенты (исправь их на нулевые значения). Ну и коэфф. -7 то же исправь.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:39
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


dosik, у меня (так же как и у palexxvlad) ваш пример распрекрасно выполняется без всяких критических сообщений.
Может у вас SCAD пиратский? Тогда его глюки (особенно с армированием) - это исключительно ваша головная боль. А то здесь весьма заслуженные люди зря голову ломали.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 14:43
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
вот несколько откорректированная схема. у меня выдает то же самое сообщение
Всё считается прекрасно
 
 
Непрочитано 10.03.2010, 15:23
#20
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Ну как ЧО? Как Ж нет, если есть и состоит из двух загружений, (1) с -7 и (2) тоже с -7.
У меня тоже посчитало, после того как -7 убрал.
Насчет
Цитата:
этож особое сочетание
почему Ж не должно считать если его нет?
Ильнур - Это я погорячился...

Правда у меня и с -7 посчитало... в лицинзионном...
Вот и верь после этого лицензионному...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 15:36
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Насчет

Ильнур - Это я погорячился...

Правда у меня и с -7 посчитало... в лицинзионном...
Вот и верь после этого лицензионному...
Ну посчитало, возможно, "взлетающиее" здание дает меньше арматуры, чем при других сочетаниях..
Еще один момент: при нажатии на кнопку "просмотр результатов" машина долго возится, так и не дождался просмотра. А файл -ar таки формируется, весом 92 Мб. Многовато как-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 16:05
#22
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
dosik, у меня (так же как и у palexxvlad) ваш пример распрекрасно выполняется без всяких критических сообщений.
Может у вас SCAD пиратский? Тогда его глюки (особенно с армированием) - это исключительно ваша головная боль. А то здесь весьма заслуженные люди зря голову ломали.
SCAD действительно пратский. но почему-то до этого с расчетными схемами проблемм не было. Сейчас почему-то некоторые усилия миллионами тонн выходят. Ладно, спасибо всем за помощь, хотя бы уже точно известно, что схема рабочая
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 16:17
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


dosik, вспоминай не было ли у тебя изменения единиц измерений?
У меня был случай когда я получил модель в которой усилия были заданны в кН, я в настройках исправил на тонны, а значения усилий не изменились, напрмиер было 50 кН стало 50 тонн... возможно у вас чтото похожее
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 16:34
#24
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
dosik, вспоминай не было ли у тебя изменения единиц измерений?
У меня был случай когда я получил модель в которой усилия были заданны в кН, я в настройках исправил на тонны, а значения усилий не изменились, напрмиер было 50 кН стало 50 тонн... возможно у вас чтото похожее

C единицами измерений вроде все впорядке, ничего не меняли. и перепроверили сейчас
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 17:05
#25
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Сейчас почему-то некоторые усилия миллионами тонн выходят.
- так и будет! читай пост #17 и 20
Вот скрин-шот с твоего файла
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэф РСУ.PNG
Просмотров: 426
Размер:	33.6 Кб
ID:	35012  
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 17:12
#26
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Offtop:
Цитата:
SCAD говорит, что сечение мало
А по печени ему?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 17:19
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- так и будет! читай пост #17 и 20
Вот скрин-шот с твоего файла
То что Вы обвели фактически и есть нули если полностью на числа посмотреть, то они заканчиваются "к-т"*е-13
 
 
Непрочитано 10.03.2010, 18:08
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
...фактически и есть нули если полностью на числа посмотреть, то они заканчиваются "к-т"*е-13
Интересные нули
Для автора: приложил СКАД-файл f99, с результатами армирования по первому варианту. Если закинуть в папку СКАД\ВОРК\ с соответствующим расчетному SPR-файлу именем, то у Вас в постпроцессоре должно появиться армирование.
Вложения
Тип файла: zip f99.zip (3.21 Мб, 52 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2010 в 07:29.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 08:01
#29
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
То что Вы обвели фактически и есть нули если полностью на числа посмотреть, то они заканчиваются "к-т"*е-13
- Если полностью посмотреть, то можно найти 7.67336e+031
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 09:07
#30
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Спасибо большое. действительно дело было в коэффициентах в РСУ, теперь и у меня арматуру подбирает. А возникновение коээфициентов с таким значением может быть связано с экспортом из Компановки в Мономахе?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 09:46
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- Если полностью посмотреть, то можно найти 7.67336e+031
Я тоже подобное хотел найти, но не заметил.
Цитата:
возникновение коээфициентов с таким значением может быть связано с экспортом из Компановки в Мономахе?
palexxvlad говорит: да. Я не знаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 10:13
#32
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- Если полностью посмотреть, то можно найти 7.67336e+031
действительно, есть один такой к-т, но откуда он взялся и почему в таким к-том подбирается армирование совсем уж не понятно
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
возникновение коээфициентов с таким значением может быть связано с экспортом из Компановки в Мономахе?


palexxvlad говорит: да. Я не знаю.
Я это сказал только касаемо к-та -7. Природа остальных мне не известна
 
 
Непрочитано 11.03.2010, 10:19
#33
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
А возникновение коээфициентов с таким значением может быть связано с экспортом из Компановки в Мономахе?
- вероятно да..
Года 3-4 назад было впервые замечено и выявлено при переводе из версии 7.31 в 11.1 (2006 год), далее подобные глюки раза 2 замечались (причина появления невыявлена)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 16:37 SCAD говорит, что сечение мало
#34
dmitriy3323


 
Регистрация: 01.11.2015
Сообщений: 1


При подборе арматуры "Скад" говорит, что для всех элементов указанной группы сечение мало


Ребята, в "Скаде " недавно только начал разбираться. На форуме данная тема уже обсуждалась,но точного обьяснения никто так и не дал.Я считаю фундаментную плиту.Коэффициенты постели считаю в "Кроссе".В общем все делаю как и полагается. При подборе арматуры выдает ошибку, когда нажимаю на вкладку "Отображение изополей армирования"!Пишет "Для всех элементов указанной группы сечение мало".Уже 4 дней вожусь и не могу понять в чем дело(( Помогоите пожалуйста.Расчетную схему прикрепил.
Вложения
Тип файла: zip Фундаментная плита - WinRAR.zip (33.7 Кб, 14 просмотров)
dmitriy3323 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 18:18
#35
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Ваш подбор арматуры не проходит по % армирования. В графич. информации об Армировании 1-го КЭ это есть. Формально, СЕЧЕНИЕ МАЛО, сообщает, чтобы увеличили h сечения, можете увеличить максимальный % армирования с 10 % до 20% в закладке Арматура, чтобы увидеть хоть какие-то числа в графике по армированию. Реально, разберитесь со своей задачей, с жесткостями и значениями коэффициентов постели. Когда приведете все в порядок для расчетной схемы, получите нормальные значения РСУ, тогда и армируйте.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 19:13
#36
Kraken

инженегр
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 75


Узловая нагрузка в 250 т/0,5м это круто конечно. Никакого армирования не хватит при такой нагрузке и конфигурации плиты (стены заподлицо с плитой).
Kraken вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 13:02
#37
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
увеличить максимальный % армирования с 10 % до 20% в закладке Арматура
ыыыыыыыыыыы
Это уже Сталебетон, в Скаде нет Сталебетона, только Железобетон.
Посчитать то он всё равно посчитает, она же программа, но результаты...
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 13:39
1 | #38
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от DENver[M7
;1467030]Посчитать то он всё равно посчитает, она же программа, но результаты...
На, ыыыыыыыыыыы, Ха, ха, ха !
В посте #35 все четко написано, еще и с юмором Формальным и Реальным.

Формально, СЕЧЕНИЕ МАЛО, сообщает, чтобы увеличили h сечения, можете увеличить максимальный % армирования с 10 % до 20% в закладке Арматура, чтобы увидеть хоть какие-то числа в графике по армированию. Реально, разберитесь со своей задачей, ....... . Когда приведете все в порядок для расчетной схемы, получите нормальные значения РСУ, тогда и армируйте.

Думаю, dmitriy3323, уже и не читает эту тему, а дальше доводит свой фундамент до ума.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 09:22
#39
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Уважаемые Коллеги! Сам мало имею дел с монолитным ЖБ. Сейчас надо сконструировать небольшой ЖБ каркас. Колонны, балки(не во всех осях), перекрытие и покрытие. Изюминка в том что на покрытии мю=4. Столкнулся с такой загадкой. В результате подбора армирования в балках покрытия "выпадает" часть ригелей - пишет сечение мало. Сечение бетон B25, 300x400. "Проходит" сечение 400х600. Вопрос в данном случае в предельной поперечной силе к-я м.б. воспринята сечением, в т.ч. по наклонной трещине. Но вот что меня смущает - почему "выпали" элементы ригеля в пролете, а не на опоре? Ведь в пролете Qz, меньше чем на опоре.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.png
Просмотров: 102
Размер:	72.4 Кб
ID:	161375  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Qz.png
Просмотров: 50
Размер:	6.2 Кб
ID:	161376  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mypng.png
Просмотров: 29
Размер:	5.3 Кб
ID:	161377  
hexD вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 09:54
#40
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Уважаемые Коллеги! Сам мало имею дел с монолитным ЖБ. Сейчас надо сконструировать небольшой ЖБ каркас. Колонны, балки(не во всех осях), перекрытие и покрытие. Изюминка в том что на покрытии мю=4. Столкнулся с такой загадкой. В результате подбора армирования в балках покрытия "выпадает" часть ригелей - пишет сечение мало. Сечение бетон B25, 300x400. "Проходит" сечение 400х600. Вопрос в данном случае в предельной поперечной силе к-я м.б. воспринята сечением, в т.ч. по наклонной трещине. Но вот что меня смущает - почему "выпали" элементы ригеля в пролете, а не на опоре? Ведь в пролете Qz, меньше чем на опоре.
Сечение может быть "мало" по любому из усилий, а так же по проценту армирования.

Необходимо в информации об элементе посмотреть - в чем причина. У вас явно балки не проходят по нижнему армированию.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 10:32
#41
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Сечение может быть "мало" по любому из усилий, а так же по проценту армирования.

Необходимо в информации об элементе посмотреть - в чем причина. У вас явно балки не проходят по нижнему армированию.
Смотрел, по Qz. Нижнее армирование в "последнем" элементе копеечное, так что вы не правы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: LowSectionQz.png
Просмотров: 301
Размер:	64.9 Кб
ID:	161382  

Последний раз редактировалось hexD, 01.12.2015 в 10:38.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 12:23
#42
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Вы выложили только результат подбора по вашей схеме, но без анализа расчетной схемы и исходных данных для армирования, в том числе, можно только гадать, как у вас получился этот результат. Обращу внимание, что и сечение у вас на информации об армировании КЭ не 30 на 40, и не 40 на 60. Думаю это неважно, вы игрались с размерами сечения, но проверять в схеме надо все, от моделирования ее, до всех дополнительных данных, вплоть до задания РСУ.
Напишу возможные действия на этом этапе.

1. Неизвестно, как вы моделировали в схеме монолитный ж/б. Возможно в результате расчета у вас присутствует в усилиях и нормальная сила, тогда вы получили результат в кэ с набором усилий, а не в балке, как принято понимать.
Проверьте значения РСУ в этом КЭ. Там в значениях усилий возможны “чудеса” и по Q, и по N.
2. Если вы в исходных данных армирования сами не отбросили учет нормальной силы, то ее учет присутствует в подборе арматуры.
3. Если есть учет нормальной силы при расчете по Q, то, возможно, в этом и дело по п.8.34 СП 63.
Насколько правильно в вашей версии Скада учитываются в расчете пункты 8.33, 8.34 СП 63, это другой вопрос.
4. Попробуйте переключить нормы при подборе арматуры на СП 52. Там на закладке Арматура есть возможность при расчете по Q при наличии N учитывать, либо не учитывать продольное армирование.

Короче, попробуйте сами все перепроверить и поиграться разными Нормами в армировании.
Иначе, spr-файл выкладывайте в эту тему, или в Оценку / критику расчетной схемы (SCAD).
Больше гадать, что там у вас не хочется.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 13:11
#43
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Прекрасно Вас понимаю, собирался перед обедом как раз и прикрепить схему, но вызвали на срочную летучку.
Ригели моделлировал с жесткими вставками(эксцентриситет отн-но плиты). В РСУ тоже смотрел - все по СП, результаты на эпюрах(комбинация С1) "совпали" с результатами в РСУ(новые)
Вложения
Тип файла: spr переход-is.SPR (596.2 Кб, 26 просмотров)
hexD вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 13:28
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
переход-is.SPR (596.2 Кб, 0 просмотров)
- а как Вы грани плиты и балки совместили, жестких вставок вроде бы нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 14:57
#45
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


еще час назад были )))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: C[tvf.png
Просмотров: 231
Размер:	55.9 Кб
ID:	161401  
hexD вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 15:04
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, все норм, отображение не включил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 17:00
#47
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


В чем причина "выпадения" пролетных участков балки?
hexD вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 17:14
#48
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
В чем причина "выпадения" пролетных участков балки?
Нет никакого выпадения, см. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перерасчет.JPG
Просмотров: 161
Размер:	135.1 Кб
ID:	161411  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 17:24
#49
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


См. #41
hexD вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 17:35
#50
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Смотрел, по Qz. Нижнее армирование в "последнем" элементе копеечное, так что вы не правы.
У вас в модуле армирования задан 3D пространственный стержень. Для балок нужно 2D (для колонн 3D) - возможно в этом дело?
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 17:42
#51
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
См. #41
Неа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подбор.JPG
Просмотров: 154
Размер:	69.7 Кб
ID:	161414  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 17:49
1 | #52
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


vanAvera, есть выпадение в этой балке, но при сечении 40 на 40, а не при сечении 40 на 60, как выложили в spr файле.
hexD ничем порадовать вас в армировании по СП63 не могу. Насколько, в вашей версии Скад, верен расчет с учетом п.8.34 СП63 – это другой вопрос.
У вас, действительно, идет учет N (растяжение) c учетом п. 8.34 СП63, по бетонной полосе между наклонными сечениями. С растяжением по СП 52 в проверке по бетонной полосе проще. Там проверка, как для изгибаемых элементов, даже по Пособию к СП52.
Вот экран экспертизы из Арбат по РСУ элемента 2878 из Скад при сечении 40 на 40. Продольное армирование задано 2 d28 и 2 d22, из подбора по прочности в Скад в этом КЭ по СП52.
С учетом растяжения и Арбат начинает пропускать в экспертизе сечение по бетонной полосе только с сечения 40 на 60 см. (На шир. раскр. трещин не обращайте внимание, смотрите все прочностные проверки по СП63)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Exp_Arbat.png
Просмотров: 189
Размер:	32.6 Кб
ID:	161415  
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 19:26
#53
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Я не часто считаю ЖБ, я КМДшник, поэтому прошу ответить "интегрально", я конечно почитаю эти пункты, что то для себя пойму. Вы мне скажите - принять 40х60? или "копаться" до сути? Смотрел Линовича, там есть "табличный расчет" - ригель 30х60 воспринимает M=12тм и Q=21,6тс, это при бетоне М200, у меня же далеко нет этих циферь...

И еще несколько практических вопросов:
1. вот эти d12 которые AS3(подбор в КЭ2878), мне куда ставить? В нижнюю зону? По нейтральной оси? Раскидать симметрично вверх и вниз?
2. если я поставлю на поперечку A400(для трещиностойкости), насколько это будет корректно*?

Последний раз редактировалось hexD, 01.12.2015 в 19:42.
hexD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD говорит, что сечение мало

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Что я хотел бы видеть в SCAD ? ETCartman SCAD 127 01.11.2009 00:12
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51