Как пожарные считаю высоту этажа?
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 42747
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
Цитата:
никаких специальных требований по измерению высоты этажа нет Последний раз редактировалось сержант, 10.03.2010 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 4
|
Если в здании нет окон или они не открываются, то "нижней границей открывющегося проема" будет низ дверного проема. Т.е согласно 123 федеральному закону "О техническом регулировании ..." и всем вытекающим отсюда СП для пожарников высота здания будет считаться вплоть до нуля. И это при том что реальная бысота здания может быть и 10 метров.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
так ить в скобках... ardi- браво! Сам как-то бодался по этому пункту. Балконные дверь и окно рядом - что за низ считать? Оказывается, ограждение балкона!!! И логика - не возразишь - высота подьема лестницы автомобильной пожарной!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
Интересно, а почему в нормах и, кстати, никто из вас не вспомнил и не подумал о том, позволяют ли окна осуществить выход на пожарную лестницу. Может в нормах должно звучать до низа окна, удовлетворяющего требованиям к аварийным выходам.
Далее, пожарный проезд к зданию может быть с одной стороны. А окна могут быть с другой ?? Только не говорите, что "разность отметок" предполагает размещение рядом. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
в СП 1.13130.2009 только общие указания нашел
![]() Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 4
|
123-ФЗ ст. 2
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; Последний раз редактировалось Llora, 18.03.2010 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
Та госка предлагает странный вариант: выполнить двухуровневые квартиры на верхних этажах, тогда их всё устроит, но это не устраивает уже нас, т.к. имхо высота здания по определению останется выше 28 метров. Как вы считаете, необходимо ли учитывать высоту ограждения при определении высоты здания не связанном с наличием эксплуатируемой кровли? П.С. "поговорили также с пожарным, который руководит непосредственно тушением реальных пожаров. Он сказал, что для эвакуации с верхних этажей при наличии ограждения, оператор скорее подтянет платформу по низу ограждения, во-первых, есть вероятность более твёрдой опоры в случае раскачивания, во-вторых, людям, при наличии ограждения безопаснее иметь опору, за которую можно надёжно держаться, чем непосредственно на платформу шагать. Понятно, что это частное мнение, которое к делу не пришьешь). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Сергей812, спасибо за мнение, но вы точно в теме?
Цитата:
Цитата:
Далее, по поводу "отстреливается" : попробовали предусмотреть в ограждениях открывающуюся калитку (прописали кучу требований к выдерживаемым нагрузкам, петлям, запирающему устройству с ограниченным доступом изнутри и т.п. с чертежами) - получили резонное замечание о сомнительной безопасности такого решения, правда со ссылкой на п.8.1 СП 54... без лишней конкретики. Так вот и вопрос: мы по нормам проектируем или по понятиям? Получается, что от мнения эксперта зависит, например, судьба здания (или застройщика) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
А у эксперта как раз все честно и по нормам, в соответствии с логикой этих норм. Действительно связано с высотой лестниц, и возможностью выбраться на них. А Вы признаетесь, что пытаетесь обойти эти самые нормы, цепляясь за текст, понимая, что противоречите сути требований (ведь Вы понимаете, что через ограждение на высоте 28 м так просто не перепрыгнешь. Посмотрела бы я на "реального пожарного" в таком прыжке; даешь в нормы 30 м, подумаешь перепрыгнуть!... И как слова этого уважаемого человека и каскадера привязать к нормам?). Вот и получается, что от того, чья возьмет - Ваша формально возможно верная, но неправильная по сути позиция или позиция эксперта, верная по сути, но не до конца расписанная в нормах, - зависит будет ли у жителей будущих этих квартир возможность спастись в случае ЧП... А прописать все-все, каждый частный случай, конечно, не возможно; да и кто будет читать такие раздутые нормы? Сейчас-то не читают |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
на каком основании? Цитата:
Как бы вы на месте эксперта, увидев такое "страшное" решение мотивировали его неправомочность со ссылками на нормативы, да так, чтобы это не выглядело, как мнение частного человека? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Вы бы посмотрели, а он вот "прыгает", наверное, вы согласитесь, что он больше нашего с вами в этом понимает? А как поступить с мнением эксперта выдавшего положительное заключение на это решение? А мнение эксперта другой региональной государственной экспертизы, которая, к слову, на местном уровне славится крайней придирчивостью? Последний раз редактировалось banzai1983, 27.11.2019 в 11:03. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
...высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. Из-за глухой решетки у Вас получается неоткрывающийся проем. То есть, открывание начинается выше верхнего края решетки. В общем, согласен с kobza. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
Цитата:
На основании СП7. Знаете такие нормы? Или единственная задача - сохранить этаж с продаваемой площадью Заказчику, а на будущих жильцов глубоко...? как показывают ваши вопросы - вам еще самим надо научиться с нормами работать. За нормы пускай отвечают те, кто их писал. Задача проектировщика - прикрывать свою пятую точку действующими нормативными нормами, а не частным мнением пускай даже профессионалов в своей области деятельности, имхо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
глухая решётка - это пять, но я вас понял. Дело в том, что решётка не установлена непосредственно на окне, она установлена, если угодно, на балкончике. Да вы сами цитируете нормативное требование, но вывод из него делаете своеобразный.
"До нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене". У нас нижняя граница открывающегося проёма в НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ниже отметки 28 метров. Как связано понятие ограждение балкона с понятием наружной стены? В общем вижу, что быть отрицательному заключению, также вижу, что нормы придётся изучать как-то по-другому, вижу, что от того, в какую экспертизу попадёт проект, зависит степень риска принятия тех или иных решений, снова убеждаюсь, что законы наши написаны так, чтобы в любом случае тебя можно было крепко ухватить за причинное место при необходимости. Готов выслушать и другие мнения уважаемого сообщества ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это как сослаться на нарушение Конституции. Вы бы пункт конкретный привели, но, думаю, до 28 м он не работает. это правда и всенепременная моя святейшая обязанность, как руководителя проектной организации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- эти пункт знает любой специалист по вентиляции - у вас его нет? И на эти 28 метров еще и наличие других систем противопожарной защиты тоже завязано как бы) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
У нас они есть и очень не плохие.
Вы серьёзно думаете, что открыли Америку, людям, которые намеренно использовали нормативную возможность использовать нестандартные окна, чтобы "уменьшить" высоту здания? Пока высота здания менее 28 метров, требования, которые вы упоминаете не имеют значения, зачем вообще о них говорить? А как только все согласятся, что здание выше 28метров, тогда, естественно необходимо будет их выполнять |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Зря иронизируете. Решетки (как и окна), могут быть глухими и открывающимися, именно с этой стороны надо рассматривать.
Цитата:
Offtop: Как-то в практике был похожий случай, тоже получался дом выше 28 м. Но в мыслях не было так изворачиваться с окнами. Решили сделать локальную подсыпку под пожарный проезд, подняв его примерно на 90 см. Дом получился немного в яме с одной стороны. Правда, в первом этаже были нежилые помещения. Экспертизу благополучно прошли. Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.11.2019 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
пожалуйста читайте мои сообщения: решётка не установлена на проёме!, решётка установлена на балкончике, ограничивающем проём французского окна. Если она на балкончике - так нормативно? Вы просто угораете надо мной, да? По-вашему, французские окна запрещены какими-то нормативами? Цитата:
я не знаю, где вы увидели логично и обоснованно, вот я практически независимый наблюдатель (ясно, что я заинтересованная сторона, но всё же нормативно я специалистам не указ), читаю норматив, вижу требования к нижней точке проёма в Наружной стене, не вижу иных ограничений. Но вы меня дружно практически задавили авторитетом и неписанными логическими выводами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Так, а это что, как не попытка извернуться???!!! Засунули дом в яму и довольны, но при этом считаете, что манёвр с окнами чем-то принципиально отличается от вашего манёвра с подсыпкой??? Т.е. "я не убийца" "я просто их насиловал", так получается?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
для вас нет разницы - подсыпка на земле и по сути балконная дверь без самого балкона на последнем этаже?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
С точки зрения "маневра с ямой" - разница принципиальная. В этом случае ничто не мешает спокойно подъехать и подать лестницу на нужную высоту к проему. Offtop: В конце концов, что Вы с нами спорите? У Вас все равно своя точка зрения, а мнения с форума не имеют никакого юридического веса для экспертизы. Напишите во ВНИИПО, может, что полезное ответят... Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.11.2019 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
Что значит "по сути балконная дверь без самого балкона на последнем этаже?? А на предпоследнем было бы нормально?? а если бы последний был двадцатым, а на десятом я бы сделал такую дверь с таким, маааленьким балкончиком - Вас бы это также шокировало?? Вы определённо весёлый человек ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Это продуктивная дискуссия: я послушаю авторитетных людей, вы еще раз возможно перечитаете нормы, всем нам это только на пользу. П.С. Мы бы тоже подсыпали проезд, но подсыпка не решит второй острый вопрос этого объекта, но это совсем другая история, думаю даже более дискуссионная, чем высота)) А моё мнение мало кого интересует в экспертизе, это я у себя в конторе могу мнение в статус обязательного к исполнению выдвинуть. Последний раз редактировалось banzai1983, 27.11.2019 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- а может вы сразу перейдете к чтению норм?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
как говорил мой покойный дед: "лучше жевать, чем говорить", мудрый был человек.
намёк грязный, но понятный: заказчик спровоцировал эту ситуацию, как-нибудь разберёмся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
К сожалению, это не может быть все что угодно, вы честно скажите: задумывались ли вы хоть раз над высотой ограждения балкона на последнем этаже при определении высоты здания, или, согласно определению, по нижней грани открывающегося проёма ориентировались?
----- добавлено через ~10 мин. ----- Я же вам написал, что понял намёк, но вы, кажется не понимаете ни намёков, ни чётких требований нормативных документов. Подозреваю, что вы и не проектировщик в настоящее время, а где-то рядом. Некомпетентность проектировщиков подтверждена положительным заключением одной экспертизы и, скорее всего, отрицательным - другой, так что пока 50/50. Пока из отписавшихся никто не смог аргументировать свое мнение ссылкой на действующий нпа, только охи, ахи и заламывание рук, пожалуй, иваниваныч старается без лишнего пафоса и не так безапеляционно доказывать мою неправоту, точнее заблуждение моих сотрудников. Вы несомненно смутили меня дружным хором несогласия, поэтому продолжу разбираться с этим вопросом, тем более впервые встречаюсь с посылом, когда проектировщики в своей аргументации ссылаются не на букву, а на дух закона, это интересно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
Offtop: Вы научитесь сначала сами проектировать по нормам, а потом другим будете указывать, ок?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Я давно многоэтажное жилье не проектировал (сейчас, в основном, общественные здания), а, когда проектировал, вопрос так не стоял. Так что ни разу не задумывался, по той простой причине, что ни ФЗ 123, ни линейки СП к нему в то время не было. И даже СНиП 21-01 появился не с начала моей трудовой деятельности. Но когда вставал вопрос о трактовке норм, то всегда принимались однозначные решения, не допускающие двойного толкования (приведенный мной пример в этой теме - тому подтверждение). Чтобы не попасть в ситуацию, подобную Вашей. И сейчас так делаю. Если Заказчик хочет чего-то спорного - в договор включаются соответствующие пункты (что Проектировщик за это не отвечает), а Заказчику в официальных письмах объясняем опасность его решений.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
Ну почему же не пришьешь? Пусть разработают вам Ваши пожарные СТУ. Не знаю, снимается ли подобный вопрос СТУ... Но в умелых руках (вроде Ваших), говорят, СТУ - просто волшебная палочка, решающая любую проблему, и все проблемы скопом. Offtop: (И нет, я не против самой системы с разработкой СТУ; в строительстве зданий с массовым пребыванием без них совсем никуда. Но ими реально пытаются любую дырку заткнуть - и с этим вряд ли, что можно поделать...) Последний раз редактировалось kobza, 27.11.2019 в 18:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Завесьте окно рекламной решеткой и тоже шлангом прикинтесь: Цитата:
Цитата:
Высота Вашего здания >29 м. Offtop: Те, у кого выше 28 м, могут идти примерно туда, куда советовал Полонский тем, у кого ниже млрд. То, что некий бравый брандмайор считает, что с перепугу легко перепрыгнуть ограждение (балкона) - это аргумент, да. Аргументище прямо. Можно и вбок сигануть даже, с перепугу-то. Будешь всмятку, с 28-и то метров... Вот так возникают "шедевральные неудобства". Пипец уперлись в свой 1 метр...И еще нас попрекают. Да. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
Всегда с большим интересом читаю ваши сообщения и заочно уважаю ваше мнение, как специалиста-конструктора, хотя мало чего в этом смыслю. Я так и не понял во что я тупо упираюсь (или вы считаете, что потерять этаж - это не стоит возможности побороться?). Ваш пост ни чем не отличается от вышеупомянутых ахов, вздохов и заламывания рук, примеры, которые вы приводите (с рекламой и бронестеклом) больше похожи на истерику. Я по жизни очень тихий и неконфликтный человек, единственный раз брал нахрапом - свою будущую жену, но там решение на всю жизнь, так что выбор очевиден. Бравого брандмайора предлагаю больше не трогать в этой теме (зачем незаслуженно трепать имя хорошего человека). Демагогия у нас получилась в этой теме не намеренно с моей стороны. Давайте попробуем абстрагироваться от написанного выше, а я с вашего позволения еще раз повторю вопрос, заданный иваниванычу и вы, как будто с чистого листа попробуете честно на него ответить: кто-нибудь из отписавшихся учитывал в расчёте высоты здания ограждение балкона на последнем жилом этаже или, в соответствии с определением из СП1..., за точку отсчёта принимали нижнюю границу открывающегося проёма? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я тоже.
Просто факт то, что у Вас Н>28, т.к. имеется ограждение. Железное такое ограждение (а может и кирпичное кто вас архов знает ![]() Это даже понятно ребенку. Даже трамп это признает. А Вы пытаетесь переиначить/пересмотреть/уцепиться/хайли лайк/ и т.д.. Лучше бы думали, как и что изменить с наименьшими потерями. Так сказать обсудить условия капитуляции ![]() ![]() Хотя я уважаю, когда умирают стоя ![]() Для справки: пожарных авто с высотой лестницы ровно 28 м нет в РФ, и вообще нигде. Может в Монголии есть. 1 шт. 28 - это требование из ГОСТ. На деле в частях стоят, если надо до 28, или АЦПК с 40м, или АЦЛ (АПСЛ) с 31м, а все АЛ более 30 м. Надо уточнить. Т.е. принесите спраффку из близлежащих ПЧ о том, что. И положительное заключение в кармане. ![]() Требование в СП не учитывает фактическую ситуацию, и эксперт не должен упираться рогами в СП. Шашки или ехать? Пишите в МЧС, в минстрой, в штаб ЕР, в-общем берите нахрапом. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2019 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
О том что?) Чтобы убрать лишний этаж - это не нужно. А наличие допэтажа (H>28) и автолестниц пожарных достаточной длины как то не скомпенсирует отсутствие дымоудаления и прочего...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
...лестница имеющихся АЛ без проблем достает верха ограждения данного конкретного объекта.
Есть еще и такой пункт в отрицательном заключении? Так это не проблема - добавил дымоудаление и удаляй скока хошь. Это не этажи сносить/серпом по яйцам Заказчику...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Даже если нет - высота здания более 28 метров (потому что все эти калитки в ограждении французских окон полный бред), и в нормах однозначно прописаны требования по наличию систем противопожарной защиты в данном случае.
как уже на построенные этажи добавишь шахты ДУ?) Это не стояк где то в углу зафиндилить и зашить) Подозреваю, что предыдущая фирма просто по тихому слилась - понимая после 3-х первых этажей, что ее ждет) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Зер гут, будем этот вопрос решать, по мере поступления.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
А кому сейчас легко? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Говоря о длине подъемника надо не забывать, что он ставится (в теории или практике) в восьми метрах от здания, иначе "лапы" можно не раскинуть (деревья, малые архитектурные формы, строения), плюс лестница не всегда может быть перпендикулярна зданию (по этим же причинам). И тогда 31 м впритык. Сергей812 говорит о дымоудалении, а ноги растут из эвакуации жильцов. Потому как пожарные не наше имущество спасать в первую очередь будут, а людей. И тут каждый лестничный марш имеет значение.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
дымоудаление в первую очередь - чтобы обеспечить возможность самостоятельной эвакуации жильцов еще до приезда пожарных. А тут добавили французские окна - и для негосударственной экспертизы волшебным образом это обеспечило незадымляемость путей эвакуации)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
А как быть в случае: "При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа." п.3.1 СП1.13130.2009? Необходимость определять высоту расположения этажа сохранилась даже при отсутствии проёмов. Автолестницей будем проёмы пробивать, чтоб эвакуировать бедолаг? Я хочу сказать, что логика определения высоты здания не так очевидна, как многим тут кажется. Почему при отсутствии проёмов за высоту не принять какую-нибудь характерную отметку покрытия/кровли? Выглядит так, словно "пожарная" высота здания есть некая условная граница, перейдя которую требования пожарной безопасности становятся специфичнее/ жёстче чтоли. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не вопрос, а опрос. Причем некорректный:
Цитата:
Цитата:
![]() Нет, никто не принимали так, не все в деревне дураки. ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пипец упертый. Никогда не сдастся. "Легче убить"(с). ![]() Цитата:
Через твой французский проем нельзя людей спасти. Высоковато получилось. Надоть снизить.. ![]() Правильно эксперт вас по-французски.... ![]()
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Ильнур, бесполезно - человек просто не хочет слушать) Видимо, Заказчику было обещано в свое время:
что он может получить еще один этаж для продажи без допзатрат на сопутствующую инженерию обеспечения безопасности, было даже получено положительное заключение негосударственной экспертизы.. Последний раз редактировалось Сергей812, 28.11.2019 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Ну, раз пошла такая жара, сознайся, чем на хлеб зарабатываешь, болезный?
Спорю, что лично вас и не допускали до принятия таких решений по причине отсутствия необходимых компетенций (ваши рекомендации в профильных ветках выглядят куда более весомо и аргументированно). Именно по этому ни вы, ни ваш весёлый напарник так и не смогли до сих пор, кроме взаимовосторженных рукоплесканий и без перехода на личности аргументировано и внятно хоть что-то объяснить по сути вопроса. Но я всех услышал и ушёл поднимать пожарный проезд (второй вопрос есть шанс решить). Хотя, если бы у меня оставалась хоть малюсенькая иллюзия, что вы меня услышите, я бы смог с фотографиями и реальными заключениями, в том числе госэкспертизы, показать вами примеры нескольких таких домов, спроектированных разными компаниями, некоторые из них введены в эксплуатацию на данный момент. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Например при отсутствии геологии даже самонедопускаюсь к фундаментам. ![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Бред полнейший это замечание эксперта, тьма проектов с такими решениями, никогда вопроса про ограждение не возникало.
А измышления в поисках здравого смысла в нормативном поле, особенно в пожарных нормах это от лукавого. Учитывая прецедент, прям интересно получить разъяснения ВНИиПО, если есть возможность напишите не поленитесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
Цитата:
Тем более я уже достаточно хорошо знаком с тётенькой из местной инспекции ГАСН, курирующей вопросы пожарной безопасности, которая в последний год взвалила на себя функции проверяющего и проектную документацию и чуть какой косяк по ее мнению - сразу в прокуратуру на проектировщиков или в СРО доносит, так вот мимо неё ни один такой дом не прошёл, но вопроса по окнам и ограждениям не было. Я заказчику предлагал получить отрицательное заключение, а потом в порядке, предусмотренном постановлением "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" его оспорить, мне даже очень любопытно как будет сформулировано выявленное нарушение требований технических регламентов со ссылкой на конкретный пункт, но заказчик сказал, что у него нет на это времени. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Почему? Спасающийся может просачиваться через ограждение?
Или аргумент более весомый: Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
Кстати, могу скинуть контакты заказчика (могу просто e-mail, чтоб анонимно было), вдруг захотите ему рассказать, как тупой проектировщик, которого он нанял разгребать косяки строителей, допустил фатальную ошибку, а за одно прорекламируете себя. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ответ: при определении высоты не учли заграждение. Расстрелять.
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Offtop:
Цитата:
нет уж, разгребайте свое "творение" сами) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Тут пообщался с бывшим коллегой (разработчиком раздела ПБ). Он сказал, что указано проем-оконный а никак не дверной. Пожарные читают нормы "в лоб" и даже если вы сможете продавить ситуацию на стадии проекта, то потом ваш дом не примут. Пожарные в коммисии говорят мне на ваше заключение экспертизы ....... У меня приказ проверять принимаемый объект на соответствие действующих норм, а то что вы и эксперт их читать не умеете это не ко мне. И все. Это не научно-фантастическая версия, а реальный случай. Заставили переделать в соответствии с нормами на объекте с готовой недешевой отделкой готового на 99% к сдаче. Еще месяц в ускоренном режиме на стройке шла работа.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Мы, нормальные, все всегда так читаем.
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Цитата:
Вон, Ильнур-писатель даже не понял, что простой вопрос, на который вы не в состоянии ответить касался места Вашей работы, но он очень спешит оставить язвительный комментарий, ему некогда улавливать оттенки смысла. Вот вы его ещё раз спросите: если на верхнем этаже все окна окажутся не "окнами", а французскими окнами (которые по его мнению уже "двери"), тогда лобовой пожарный приниматель такого дома как будет определять высоту здания? А если в этом доме вообще все окна будут французскими (в квартале от моего места жительства есть такой дом), тогда как? Будет ли высота у такого дома? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
а высота ограждающей конструкции обусловлена защитой жителей от случайных выпадений наружу. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Зря ТС упирается. Мы тут бодались с пожарными, на пару с заказчиком, толку ноль. Все переделали. А на заявление - вот у нас положительное заключение экспертизы, были посланы в экспертизу ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Если есть хоть какое-то спорное проектное решение, всегда найдутся люди, которые истолкуют его в негативном ключе. Я полностью согласен с высказанными в теме мнениями и предложениями, высказанными иваниваныч. Для получения значащего в правовом смысле ответа по этому вопросу, нужно писать официальное письмо во ВНИИПО, как организации-разработчику противопожарных норм в РФ, и ждать примерно 30 дней ответа. За это время, возможно, получать отрицательное заключение экспертизы, аппеллировать его, пределывать проект всё равно, и т.д. и т.п... Если же решать вопрос с экспертизой нужно здесь и сейчас, то пробовать поднять уровень пожарного проезда (желательно, проконсультировавшись устно с экспертом - устроит ли его такое решение?). Цитата:
![]() https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=100 https://forum.dwg.ru/showthread.php?...%2A#post991693 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1074099&postcount=5 https://forum.dwg.ru/showthread.php?...2A#post1074099 https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F0%E8%E9%ED%2A
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
"Француские окна" - это не окна. Это терминологический произвол архов.
![]() Это панорамное остекление, приравнивается к балкону: Цитата:
И открываются они до низа не для сигания при пожаре, а для обслуживания наружного ограждения. Сигать можно только выше ограждения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
прошу прощения.
спасибо за ссылки, очень убедительно, вот только, как вы ранее и написали, понятия у всех разные, жизненный опыт отличается - а выяснится это может слишком поздно - хорошо если заказчик не начнёт строить хотя бы до экспертизы, а ведь бывали случаи... Просто не знаю, как у вас с работой, а у нас, если всё время принимать только 100% решения да со 100% запасом, тогда 90% заказчиков просто убегут. Вот и Ильнур, спасибо ему, в 76 посте впервые в этой теме хорошую ссылку привёл, украсив ее собственными выводами ![]() А вот мы недавно самодопустились для одного жадного заказчика. Только после анализа предложенного нами проектного решения, по слухам он закал изыскания, чтобы экономить теперь на бетоне и арматуре. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() А не только в пожарный тупик объекты заводить. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
В нормы идет усредненная цифра, принятая после изучения накопленного опыта, после создания методик расчета и собственно расчета и пр. Сначала пишутся кандидатские и докторские, книги; апробации - потом только цифры идут в нормы и общий обиход. Орущие про площадь, обычно не хотят даже слышать, что площадь общая без учета места занятого оборудованием, тем более без учета его взаиморасположения. Хотите, конкретику - делайте расчет на конкретный объект (т.е. СТУ), в нормах всегда по наихудшему сценарию, очень обобщенные требования. Но так и должно быть - не могут нормы под каждый конкретный случай писаться. Понимать "откуда ноги растут" у требований норм надо, пытаться нехитрым измерением длины, площади, объема чего-то обосновать конкретные цифры в этих нормах - это детский сад, господа. Ну а предмет обсуждения в данной теме - очередная попытка извращать текст и смысл в угоду личной выгоды (ладно-ладно, в интересах заказчика)... А аргумент - вон их сколько таких стоит... А Вы их все померили, да? Это во-первых. А во-вторых, да есть сейчас масса зданий с нарушениями теми или иными, но это не повод нормы не соблюдать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это было не так - было предположение, что если в КОНКРЕТНЫХ депо стоят допустим 40-метровые АЛ, и 29 м при такой конкретике не опаснее, чем 28 при 31. Это было как менее глупый контрвариант к например варианту "открывающиеся ограждения остекления".
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Если заказчик понимает что цена проектирования и время (более важный фактор) для него оптимальны, а слово "нет" было сказано после рассмотрения всех вариантов и обосновано, то он будет с вами работать. Еще не маловажный фактор для вас при установке французких окон. По сути это витражи ка правильно отражено в посте 76 у Ильнура. А далее из пожарных требований у вас либо нижняя часть двери EI...(не помню), либо весь витраж EI15. То есть противопожарное остекление, которое очень не дешево стоит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312
|
Вот не согласен с вами: текст и смысл в одном предложении зря объединили. По тексту какие вопросы (разве что "окна", но не "двери")? А по смыслу - я уже смирился (вернее зак сказал: слушаться иксперта во всём, кстати, теперь после поднятия отметки пожарного проезда и отказа от фр. окон в пользу обычных от нас требуют со второй стороны дома тоже отметку поднять, а то вдруг и там надо будет тушить)
если бы не был уверен - не писАл бы (по долгу службы могу попросить коллег их заключения экспертные почитать, да разрезы вот тоже посмотрел, благо город маленький) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
А некоторые Заказчики может и лучше, чтобы сбегали сразу. А то вот был у нас такой вот застройщик-заказчик "экономичный". Очень хотелось ему многоквартирник не 3-хэтажный построить, а 3-хэтажный с мансардой. По его мнению, мансарда - это не этаж, потому что он под крышей, несмотря на то, что там тоже квартиры. Переубедить его не удалось. При этом, конечно же, очень хотелось ему не платить за заключение экспертизы, а разрешение на строительство получать на 3-хэтажное здание в местной администрации. Мы свою работу сделали, как заказывал Заказчик - 3-хэтажка с мансардным этажом, разрешение на 3-хэтажный дом он получил, стройка дошла до возведения 4-го мансардного этажа, тут к нему стройнадзор с прокуратурой подъехал, выписали штраф и предписание за "лишний" этаж, за экспертизу проектной документации платить и получать заключение пришлось, приостановка строительства до оформления документов... Заплатил Заказчик больше, чем сразу бы делал всё по нормальному. Скупой платит дважды. Но и нервов нам перепортило это всё знатно. В окончание этой стройки ещё и просрочка строительства у него вышла с дольщиками, пени за просрочку, строительство не завершено, обманутые дольщики... Конкретно по заданному в теме Вашему вопросу, очень хотелось бы письмо с ответом от ВНИИПО увидеть, как и иваниванычу. На будущее, для знания мнения нормотворцев по этому вопросу. Всё остальное в этой теме - просто личные мнения, основанные на личном опыте, возможно, не таком уж и правильном.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
В пункте 3.1 СП 1.13130.2009
Три опции (за вычетом допусков СП 70 и планировки) 1. Верхняя граница ограждения покрытия. 2. Уровень полусуммы отметок пола и потолка. 3. Нижняя граница открывающегося проёма (окна) в наружной стене. Сам по себе французский балкон (оно же фр. окно) разделяется на три вида. Общепринятого определения/термина в НТД нет. В связи с этим логично ориентироваться по выполняемым функциям (например если возможен выход/вход - дверной проем, а если все проёмы дверные сваливамся на пункт 2). В итоге какие бы варианты не перебрали (включая дизайнерское словоблудие) получим результат сходный с мнением эксперта, Ильнура, Сергея. Или более жёсткий.. Последний раз редактировалось olf_, 29.11.2019 в 13:48. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
А в Приложении В этого ГОСТа даже картинки эскизов есть балконных блоков для "французских балконов". Что по нынешним временам большая редкость, для современных нормативов. Но я считаю, что это никак не решает вопрос по однозначному трактованию п.3.1 СП 1.13130.2009 в отношении жилого здания с одними только "французскими балконами", без обычных окон. Так как там идёт речь не только о нижней границе открывающихся окон, но и вообще о нижней границе открывающихся проёмов в наружной стене. И только при отсутствии открывающихся проёмов в наружной стене может идти речь о полусумме отметок пола и потолка этажа.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Есть - может быть обозначено новым (кавычки) термином.
Однако когда во всем тексте госта фр.балкон приводится в кавычках, то сами авторы рассматривают его как ироничное, слэнговое, отличное от общепринятого словоблудие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229
|
Руководствуясь этой логикой за первые две декады нулевых довольно много таких домов успели понастроить. Мол, в случае размещения двухуровневых квартир пожарная безопасность обеспечивается. Но всё равно непонятно как. Мы сейчас спросили ВНИИПО об этом и нам ответили, что никаких послаблений для двухуровневых квартир нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Если жители окажутся заблокированы вследствие пожара на втором уровне квартиры - они на первый никак не телепортируются. А пожарная лестница может и не достать до уровня второго этажа квартиры, так как по паспорту здание ниже - если считать по отметке подоконника первого уровня.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |