| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет перекрытия из профнастила
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 60018
|
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
что значит "монолитное перекрытие"? если расчет совместной работы профнастила, тут один вариант.
профнастил считается очень просто, как обычная балка! есть хаактеристики сечения, и никакой разницы между профилем и настилом я не вижу! [sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В этом документе "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ" Москва Стройиздат 1987. есть все по интересующей вас теме.
НО с некторых пор работа настила как внешней арматуры уже не учитывается(какое то постановление есть - не помню). Поэтому профнастил используют только как несъемную опалубку. А армировать нуно по расчету не учитывающему участие профнастила. И пожарники к стати тоже против применения профнастила как внешней арматуры, потому что нет защитного слоя бетона. |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
ИМХО,
Профнастил считать как опалубку, в т.ч. на прогибы от веса бет. смеси и арматуры.. А все остальное - на прочность и прогибы, учитывая начальный прогиб профлиста при укладывании смеси (т.е. суммировать монтажные и эксплуатационные прогибы) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
т.е. из этого пособия грубо говоря нам полезны только максимум 2/3 данных... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
ЛИС
Мы постоянно под такое перекрытие при бетонировании предусматриваем временные опоры. Это позволяет избежать на больших пролетах прогибов настила. gek Ну данных у вас не достаточно - ведь есть какой-то пирожок пола со своей нагрузкой. Есть условия примыкания плиты на опорах - жесткая или шарнирная схема и пр. И вообще, зачем мудрить, делаете расчет как для ребра обыкновенного ребристого перекрытия, хоть на машине, хоть вручную. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
Начнем с неправильного: на 6 м 75-й профнастил при бетонировании не пройдет, ставьте дополнительные опоры посередине при бетонировании. Если плита в результате у вас будет однопролетной, то толщина ее от низа профлиста до верха плиты должна быть не менее 250 мм (из условий жесткости). При этом арматура d16A-III (рифлененькая такая, железненькая - у вас ведь рифлененькая?) укладывается в каждой волне профлиста (под стандартную расчетную нагрузку в жилье - около 1,4 т/м2). Не забудьте обеспечить защитный слой бетона - 2 см снизу и т. п. Теперь правильный: По моему,вы затеяли какую то авантюру. Купили бы сборных плит пустотных - дешевле и надежней выйдет. Все равно грамотно заармировать, замесить раствор, пробетонировать с вибрированием с соблюдением всех требований вы не сможете (судя по вопросу). Потом все е@анется, не дай бог. Я вас не гружу, а рекомендую. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 7
|
Спасибо! Наконец-то получил конкретный ответ
![]() По-поводу плит сразу отрубаю, т.к.участок уже освоен и техника близко не подойдет. Многое прояснилось.Значит под лист ставлю тавровую балку(одной хватит?),сверху на профнастил "пирог" свыше 250мм (по-поводу толщин слоев бы уточнить,свеху еще сетку хочу забетонить).Еще бы каких рекомендаций хотелось, чтоб улучшить запас прочности,чтоб наверняка.Ну и общих советов бывалых. Большое спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Цитата:
![]() сосредоточенная нагрузка на перекрытие 150 кг... остальное нагрузки от пирога и перегородок? |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 7
|
Изоляцию уже приобрел -листы пенопласта по5см толщ.
Еще вопрос возник: 1.Как изолировать профнастил,чтоб из подвала не гнил (хотя сырости не будет,надеюсь). 2.Не велика ли расчетная нагрузка 1.4т/м2 ? Некоторых моих знакомых строителей это удивило ! |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
2. Думаю, велика. Но в нее входит и собственный вес плиты, и пирог, и полезная нагрузка. Вообще получится около 800-1000 кг, я думаю. Если хотите, могу рассчитать по нагрузкам и прогибам. Только исходных данных мало.. И боюсь, двутавр Вы уже тоже приобрели, наверно, на строительном рынке?) Какой размер перекрываемого пространства (6хсколько метров?) Пенопласт, насколько я знаю, ужасный материал (в экологическом и конструктивном плане).. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
![]() ![]() да пожалуйста: -Ж/б плита (полная толщина 250, приведенная 204 (узкие полки профлиста книзу) = 560 кг/м2 -стяжка ~70 мм (g=2 т/м3, gf=1.3) = 180 кг/м2 -перегородки из кирпича = 350 кг/м2 (не надо только тыкать пальцем, что есть такой материал гипсокартон, гипсолит, пеноблоки и т. п. - проходили, знаем...., лучше при расчете заложить потяжеле материал...) -полезная расчетная =200 кг/м2 Итого 1290 кг/м2 Я же написал выше 1400 кг/м2 - ну накинул 10% на неизвестные входные данные, ну убейте меня |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 7
|
1.Ом81:буду очень признателен за расчет нагрузки и прогиба.Данные такие:размер перекрываемого пространства 6х6м,профнастил 75х6,толщ.1мм, БЕЗ(!) выштампованных рифов,широкими пролетами книзу,в пролетах профнастила укладываю арматуру 12А-3 ,сверху еще будет дорожная сетка150х150,5мм,потом керамзит 10см,потом стяжка 5см,полезная нагрузка -стантартная для жилых помещений.Подвал эксплуатационный.Балок не покупал и не буду,тогда и расчитывать не нужно,вали сколько хочешь.Профнастил опирается на кирпичную стену,без жестких креплений.Вот вроде все...
С нетерпением жду.Можно на мыло. 2.У меня профнастил БЕЗ выштампованных рифов.Не поплывет ли мой пирог как сыр по маслу? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425
|
Вопрос зачем плита 250 легко можно было и 200 и может быть даже 140 обойтись. плита 200 это если мне память не изменяет арм 12 шаг 200 в двух направлениях на плиту примерно 6x6 можно и побольше.
Да и нагрузка на перекрыти великовата, обычно чтобы грубо учесть перегородки 120-140 кг/м2 накидывают. а без перегородок 1 т максимум расчетная |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
1. В общем, считаю я, считаю.. При общей толщине плиты 250 мм (т.е. 175 мм выше профлиста) и общей нагрузке (нормативной, кратковременной, с учетом перегородок 130 кг/м2) мы не вписываемся даже в 1/100 пролета, т.е. прогиб - около 7.5 см (!) Может быть, попробовать 114 профнастил?..
2. Что значит без выштампованных рифов? У меня только ГОСТ 24045-94... И при чем здесь "плавание" пирога? )) 3. Вы так и не сказали, будут ли у Вас перегородки?.. Хотя, думаю, это не сильно спасет :roll: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Господа конструкторы и расчетчики!
Вы чего запугали гостя? 1. Приобрел профнастил - сэкономил на опалубке, предположим. Правда при бетонировании временные опоры все-таки надо поставить. Я думаю достаточно часто. Сколько? Можно посчитать. 2. Нагрузка, извините будет такой: - ж/б плита, толщиной 160 (за глаза), бетон В20, можно и В15 - это 440 кг/м2; - временная 150 х 1.3 = 195 кг/м2; - полы 100 кг/м2; - перегородки 200 кг/м2 (если слоем в 2 кирпича уложить по всему перекрытию, больше - является бредом). ИТОГО: 935 кг/м2 (расчетная). Посчитал по СКАДу, выставляю нижнее и верхнее армирование. [ATTACH]1135874869.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 7
|
[u]
Цитата:
ИЗВИНИТЕ,ЧТО ВМЕШИВАЮСЬ В ВАШ СПОР,ГОСПОДА! ![]() Я ТОЛЬКО ХОЧУ ОТМЕТИТЬ,ЧТО ПРОФНАСТИЛ УЖЕ КУПИЛ 75-Й.БЕЗ РИФОВ!!!! НУ КАКИЕ БЫЛИ. В РУКОВОДСТВЕ... РАСЧЕТЫ С РИФАМИ...ПОЭТОМУ К ВАМ И ОБРАТИЛСЯ. НАСЧЕТ ПЕРЕГОРОДОК, - ИХ НЕТ И НЕ БУДЕТ!!!! НАГРУЗКИ 935КГ\М2 - ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО.700,800 - ХВАТИТ ЗА ГЛАЗА. И НАДЕЮСЬ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ВРЕМЕННЫХ ОПОР,ПОТОМУ КАК АРМАТУРА БУДЕТ НЕ СЛАБАЯ!!! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
gek
1. Уточним нагрузки: - ж/б плита, толщиной 160 (за глаза), бетон В20, можно и В15 - это 440 кг/м2; - временная 150 х 1.3 = 195 кг/м2; - полы 100 кг/м2; ИТОГО: не более 700г/м2 (расчетная). 2. Профнастил (как опалубка) не справится с нагрузкой 700 кг/м2, поэтому и нужны временные подпорки. 3. Армируйте нижнюю зону 10d шаг 200. Верхняя над опорами, полосой 1/4 пролета d8 шаг 200. Прогибы, дамаю, проверять не надо. Профнастил в запасе.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
Про прогибы.. Арбат выдает страшные цифры - порядка 10-20 см, что, конечно же, недопустимо.. и это при толщине перекрытия 250 мм. При 150 (пробовал также посчитать), даже при минимальной нагрузке - уже под 30 см, что есть 1/20 пролета))) Тут, мне кажется, мы имеем дело с отношением толщины плиты к пролету. Так что утоньшение плиты не ведет к допустимым прогибам, несмотря на значительное уменьшение нагрузки ![]() Вопрос ко всем: кто-нибудь имел или имеет возможность рассчитать прогибы в каком-нибудь СКАДе или Лире в нелинейной постановке, и сравнить результаты с выдаваемыми Арбатом и Base 5.1 (она тоже теперь считает прогибы, и результаты слегка различаются с Арбатом)?.. Хотелось бы знать, насколько можно доверять небольшим сниповским программам. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
НУ КАКИЕ БЫЛИ.
В РУКОВОДСТВЕ... РАСЧЕТЫ С РИФАМИ... Для расчета профнастила берутся геометрические характеристики профиля из сортамента, и расчитывается как металлическая балка.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
om81
Поясняю: 1. Профнастил, в нашем случае - просто опалубка, и его считать не нужно. Но пока бетон схватится, нужны временные подпорки для опалубки (профнастила). 2. Проверил по АРБАТ, плита опертая по контуру, работающая в 2-х плоскостях с параметрами 160 мм., 0.7 т/м2, армированная 10А3 шаг 200 нижняя и 8А3 на опорах (верхняя) проходит вполне, и по прогибу.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504
|
Это конечно перестраховка, но сам несколько раз проектировал и считал профнастил и в ручную и на нормкаде. Так вот, считаю, что при пролете больше 5 м нужно укладывать не тольок нижнюю, но и иерхнюю арматуру по всей длине гофра (не только на опоре). Это все хорошо, конечно, читать на бетон В-15. Но на в "домашних" условиях - сомнительно, что такой получится. Посчитайте господа проектировщики на В-7.5, бетон на сжатие не пройдет - это точно. А как на месте делают бетон - сам делал, на глазок (когда еще не был конструктором). А ведь в для хорошего бетона много важно. И просто бухнуть побольше цемента - не решение. У нас вот в институте на кафедре делались исследования, и пришли к выводу, что на качечсво бетона при ручном приготовлении сильно воияет последовательность перемешивания ингридиентов. Что-то там с пылеватыми частицами, которые присутствуют в песке и не дают номально намокнуть песку, соответственно образовать в полной мере цементный камень. И даже покупка бетона на заводе не может гарантировать качество бетона. Продажа частникам бетона низкого качества встречается повсеместно (а кто-то в карман себе кладет процент). Так что вот. С бетоном нужно быть поосторожней.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Gek
Армирование плиты при толщине 160, нагрузки 0.7 т/м2, 3-я категория трещиностойкости, при бетоне В7.7 такое же: нижния 10АШ шаг 200. верхняя 8АШ шаг 200. [ATTACH]1136366165.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Для GEK
Как старый строитель и пенсионер, прочитав все рекомендации, советую: 1. Использование профлиста в качестве опалубки это выброшенные на ветер деньги. Купите обрезные (для палубы) и необрезные (для стоек) доски около 1.5м3 и выполните традиционную деревянную опалубку, а разобрав её можно использовать для хознужд. 2. Расчётная нагрузка на 1м2 с учетом толщины плиты 160мм, керамзитового гравия – 100мм, бетонной армированной стяжки – 50мм, полезной нагрузки – 150х0.7х1.3=137кг/м2 составит 900кг/м2 (в том числе и рояль). 3. Квадратную в плане плиту перекрытия пролетом 6м , опертую по 4 сторонам без защемления стеной, толщиной 160мм армируете стержнями Ø12AIII с шагом 200мм в обеих направлениях с защитным слоем не менее 10мм. Бетон класса В15, состав которого найдете из справочников. 4. Опалубку снимаете после набора прочности бетоном не менее 50%. 5. Прогиб плиты при действии полной нагрузки составит менее 30мм. 6. Профлист используете для более рациональных нужд, например крыша сарая или бани и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Понятно, что нижнее армирование Ø12AIII идет вдоль профлиста в каждой из впадин, а вот верхнее... По хорошему же надо сделать и продольное армирование, и поперечное. Вдоль Ø10AIII и поперек Ø6AIII, все с шагом 200 мм, не сильно большой запас будет?
|
|||
![]() |