Как лучше перекрыть навес для авто возле коттеджа?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как лучше перекрыть навес для авто возле коттеджа?

Как лучше перекрыть навес для авто возле коттеджа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2010, 13:51 #1
Как лучше перекрыть навес для авто возле коттеджа?
Приходько Константин
 
Полтава
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 33

Есть два варианта:
1) Три балки на колонах и стенке дома, а по ним деревянные елементи покрытия. Единственное что смущает, это прольот балки 9м (швеллер№30 по расчёту) и его опорная реакция на прогон над воротами в гараж.
2) Фермы из квадратных труб. Фермы собственно для того, чтобы исключить среднюю девятиметровую балку.
Как Вы думаете, что всётаки лучше?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас балки рос.jpg
Просмотров: 610
Размер:	38.3 Кб
ID:	37993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас з ферм рос.jpg
Просмотров: 668
Размер:	55.8 Кб
ID:	37994  

Просмотров: 11627
 
Непрочитано 24.04.2010, 14:06
#2
СТВОЛ


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 73


Вообще для конкретного ответа нужны данные - место строительство и все такое. И вопрос немного не ясен - лутше в экономическом плане или с точки зрения технологии?
СТВОЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 14:09
#3
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Место строительства Киевская область. Вопрос только по конструкциям. Как вообще делают в таких случаях? Фермы может быть сильно мудрённо? Ну а балка 9 метров очень масштабно. Выдержит ли прогон над воротами?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2010, 14:11
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Может так попроще?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес.JPG
Просмотров: 532
Размер:	12.4 Кб
ID:	37995  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2010, 14:15
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


С ж.б. ПРГ 60.2.5-4т случиться ничего не должно, а вот пенобетонную кладку в месте опирания балок придется усилить в любом случае.
ИМХО: с балками экономичнее, с фермами трудоемней.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 14:31
#6
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Ильнур
Это Вы предлагаете сконструировать раму двохшарнирную? Думаю всётаки это сложнее. Та и потом не ясно какими прогонами пролёт 6,6 потом перекрыть.
Но спасибо за идею

@LEXx
"с балками экономичнее, с фермами трудоемней" если так то тогда точно балки. Спасибо!
Жду еще мнений.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2010, 14:56
#7
СТВОЛ


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 73


Не знаю, может быть и авантюра. Если сделать как Ильнур предложил, только вместо прогонов ванты
СТВОЛ вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2010, 16:01
#8
Filcom


 
Регистрация: 02.05.2007
Екатеринбург
Сообщений: 23


Что-то с 30-м швеллером слишком громоздко. Лучше у стенки дома свою раму и потом раму через семь метров. Два метра сделать просто вылетом. Сверху всю конструкцию объединить над опорами и по центру вверху. Опоры рам закопать в землю на нужную глубину. Должно хватить 10 -го квадратного профиля. К стене дома не крепить совсем , а только годроизолировать от подтеканий. Делал крышу чуть меньшего размера с покрытием поликарбонатом , из 10-ой трубы - стоит.
Filcom вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2010, 16:04
#9
lll737


 
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83


Ну это в конце концов не зрелищный навес. Пролёты не огромные. Зачем? (это к посту 7) Поддержу Ильнура. Если 6,6м много то поставьте ещё раму в середине. 3 м это вполне приемлемо.
lll737 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 16:56
#10
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Нужно выходить из тех опор что есть, это мой архитектор так хочет. Так что думаю деталь двутавр 30, может там чуть меньше вийдет. Надо пересчитать. Меня волновало только сможеш ли прогон воспринять такую нагрузку. Но уже понял что сможет

Про ванты: это вообще класно, уже представляю, как заказчик ходит с гостями и говорит: А тут у меня двохшарнирные арки с вантовым покрытием

Думаю только теперь над тем как уложить балку на стенку, так чтобы изоляцию обеспечить при прогибах балки (там трьохслойная стена 120кирпич + 50 пеноплстирол + 300 пенобетон)
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2010, 23:58
#11
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
(там трьохслойная стена 120кирпич + 50 пеноплстирол + 300 пенобетон)
Куда тут 30 швеллер прилепить на скотч?
стойки надо ставить
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 09:59
#12
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Думаю можна и без скотча обойтись. Просто пропустить двутавр через кирпич и утеплитель, положить на пенобетон через жб опорную подушку.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 19:34
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
Просто пропустить двутавр через кирпич и утеплитель, положить на пенобетон через жб опорную подушку.
Мостика холода не избежать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 21:34
#14
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Я думаю можна попробовать вставить пенополистирольный утеплитель с внутреннего торца балки. Таким образом избежать мостика холода
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 22:55
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А разность осадок как будете компенсировать. Балка будет играть от прогиба и от осадки фундаментов. Трещина по стене пойдет.
И вообще не технологично долбить существующую стенку на сквозь.
Да еще и многослойную...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 23:03
#16
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Стенка не существующая, а будет возводится вместе с навесом. Так что долбить не прийдется.
Разность осадок незначительная. Давление по подошве фундамента и под стеной, и под колонами навеса 1 кг/см2. А основа песок средней плотности. Балку думаю пропускать через кладку с зазором для прогиба, а в него вставить герметизируючую прокладку.
А от чего может пойти трещина по стене?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 23:21
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
А от чего может пойти трещина по стене?
От момента, который появится от защемления балки в стену.
Кстати, Вы снеговой мешок учитывали?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 09:31
#18
Шерали


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
От момента, который появится от защемления балки в стену.
Кстати, Вы снеговой мешок учитывали?
мне кажется, не получится защемить балку, вряд ли там момент возникнет.
Шерали вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 10:20
#19
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Конец балки будет просто лежать. Это шарнирный узел.
Снеговой мешок Вы думаете будет у стенки? А как его учесть?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 10:31
#20
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
Снеговой мешок Вы думаете будет у стенки? А как его учесть?
Да. Учесть согласно обязательного приложения 3 (схема №8)
СНиП "Нагрузки и воздействия".
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 10:59
#21
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


У вас там ворота в гараж, над ними перемычка из монолитного ж.б. в ней оставьте закладные для швеллеров.
Я думаю балки из прямоугольных труб поаккуратней будут
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 11:11
#22
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


А закладные для каких швеллеров?
За балки из труб спасибо
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 12:29
#23
Артем_Петров


 
Регистрация: 20.10.2008
Пермь
Сообщений: 18


Если балку пропустить через кирпич и утеплитель, то точка росы будет как раз в пенобетоне. и за несколько лет стена крякнет в этом месте, ну или ремонтировать придется регулярно. Торцевая вставка из утеплителя не поможет.
Артем_Петров вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 12:43
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Артем_Петров Посмотреть сообщение
Если балку пропустить через кирпич и утеплитель, то точка росы будет как раз в пенобетоне. и за несколько лет стена крякнет в этом месте, ну или ремонтировать придется регулярно. Торцевая вставка из утеплителя не поможет.
С чего вдруг? По подробнее можно... точка росы очень часто бывает в стене и почему- то ничего "не крякает"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 12:50
#25
ROM_L

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
КИЕВ
Сообщений: 10


Читай пост №4 только еще одну раму посредине поставь или со сдвижкой если заезд сбоку. Трудоемкости таких рам на изготовлении минимальны - нужна коза стучи. Прокат там детский (на раме будет) - перекрывали о поболее и подлиннее - стоит все.
Никаких мостиков холода не будет и все что ниже написано (ниже поста №4) кроме снеговых нагрузок можешь сразу забыть...
Если нет надстройки над навесом (в далекой перспективе и на те - же конструкции) жесткость в продольном направлении решаешь за счет узлов стыкови рамы с прогоном и все гуд
Задача простая - на пол дня работы (с расчетом и черчением), если молодой спец - то 2 дня не более.
ROM_L вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 12:59
#26
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


я тоже начал теперь думать что надо по любому отдельно от основного здания. А на счёт точки росы Артем_Петров наверное всётаки прав. Точка будет на в пенобетоне, а не стыку пенобетона и балки. И вечно конденсат.

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 26.04.2010 в 17:55.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 17:43
#27
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от ROM_L Посмотреть сообщение
все что ниже написано (ниже поста №4) кроме снеговых нагрузок можешь сразу забыть...
пост 25 тоже забудь ))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2010, 09:11
#28
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
Есть два варианта:
1) Три балки на колонах и стенке дома, а по ним деревянные елементи покрытия. Единственное что смущает, это прольот балки 9м (швеллер№30 по расчёту) и его опорная реакция на прогон над воротами в гараж.
2) Фермы из квадратных труб. Фермы собственно для того, чтобы исключить среднюю девятиметровую балку.
Как Вы думаете, что всётаки лучше?
Предлагаю оставить только две крайние балки (или фермы) по рис. 1., но на разных уровнях.
Крышу выполнить односкатной (по архитектуре даже лучше должно быть).
В этом случае балки с пролётом 7 м будут разгружаться консолями 2м.
Поперечные балки пролётом 6 м выполнить с разгружающими консолями.
Успехов.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2010, 09:23
#29
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


nsivchuk, Вот в какой бы теме Вы ни были, все одно...
Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
В этом случае балки с пролётом 7 м будут разгружаться консолями 2м.
Поперечные балки пролётом 6 м выполнить с разгружающими консолями.
Какие разгружающие консоли? Распределение снеговой нагрузки может быть неравномерным, поэтому разгружение можно учитывать только на собственный вес конструкций - 30кгс/кв.м против 250кгс/кв.м?
Предлагаю вариант вместо ферм - стропила из двутавра с затяжкой из уголка. Продольные балки как у Вас, только крайний ряд колонн исключить и разгружающее действие консолей учитывать только на собственный вес
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2010, 13:29
#30
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
nsivchuk, Вот в какой бы теме Вы ни были, все одно...

Какие разгружающие консоли? Распределение снеговой нагрузки может быть неравномерным, поэтому разгружение можно учитывать только на собственный вес конструкций - 30кгс/кв.м против 250кгс/кв.м?
Предлагаю вариант вместо ферм - стропила из двутавра с затяжкой из уголка. Продольные балки как у Вас, только крайний ряд колонн исключить и разгружающее действие консолей учитывать только на собственный вес
И что это Вы, Евгений, так неравнодушны к моей персоне?
И почему Вы так, как всегда, самонадеянно думаете за меня?
Разгружающее действие может быть не только от снеговой нагрузки! (Можете продолжить за меня сами.)
А снежок, если его будет слишком много, можно в охотку убрать с собственной крыши... Японцы делают именно так.
А Ваше предложение о преднапряжении уголком-затяжкой внедрять бы не стал... Спасибо Вам также за некий подхват моей идеи...
С уважением. Н. Сивчук.
nsivchuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как лучше перекрыть навес для авто возле коттеджа?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41