Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?)

Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2010, 16:26 #1
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?)
GGCAT
 
Проверяю
 
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629

Речь идет о стропильной скатной кровли (деревяшки). Вот вопрос:корректно ли будет, если я сделаю такого рода кровлю без кобылки, если просто удлинить стропила? Т.е. свес кровли сделать не по кобылке, а по стропилам.
В последнее время вижу много узлов выполненных без кобылки. В чем же ее суть, ведь действительно технологичнее без нее.
Или же есть опасность в том, что стропила сгниют при атмосферных воздействиях и заменять придется не только кобылку, а всю стропилину? Сомневаюсь, что может это произойти. Стропила все таки пропитаны огне-биозащитными смесями.
Может я ошибаюсь?

Последний раз редактировалось GGCAT, 22.05.2010 в 02:29.
Просмотров: 49037
 
Непрочитано 21.05.2010, 16:32
#2
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Речь идет о стропильной скатной кровли (деревяшки). Вот вопрос:корректно ли будет, если я сделаю такого рода кровлю без кобылки, если просто удлинить стропила? Т.е. свес кровли сделать не по кобылке, а по стропилам.
В последнее время вижу много узлов выполненных без кобылки. В чем же ее суть, ведь действительно технологичнее без нее.
Или же есть опасность в том, что стропила сгниют при атмосферных воздействиях и заменять придется не только кобылку, а всю стропилину? Сомневаюсь, что может это произойти. Стропила все таки пропитаны огне-биозащитными смесями.
Может я ошибаюсь?
Если есть возможность обойтись без кобылки, то обходитесь. Просто не всегда это возможно. Может оказаться недостаточной длина стропила, а может помехой оказаться конструкция узла при крутом скате крыши.
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 16:34
#3
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


У меня стропила лежат на прогонах. А какие помехи могут возникнуть при крутом скате крыши, у меня мансарда, угол 45 градусов?
Для примера вот 2 варианта (прикрепил).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример.dwg (100.4 Кб, 18218 просмотров)

Последний раз редактировалось GGCAT, 21.05.2010 в 16:41.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 17:05
#4
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
У меня стропила лежат на прогонах. А какие помехи могут возникнуть при крутом скате крыши, у меня мансарда, угол 45 градусов?
Для примера вот 2 варианта (прикрепил).
К сожалению, узлы опирания стропил на мауэрлат неравнозначны. Опирание без кобылки меньше и хуже. А распора не боитесь?
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 17:12
#5
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Какой распор? Говорю же, в моем случае стропила ВИСЯТ на прогонах. И считаются как неразрезные балки с шарнирным опиранием.
Прикладываю всю мансарду. Чертежи не закончены, но смысл я думаю теперь полностью ясен.
Да, в местах, где стропила опираются на мауэрлат будет распор, думаю, что где-то 0,024 тс. Думаю, что им можно будет пренебречь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример 2.dwg (104.2 Кб, 16263 просмотров)
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 17:19
#6
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Какой распор? Говорю же, в моем случае стропила ВИСЯТ на прогонах. И считаются как неразрезные балки с шарнирным опиранием.
Прикладываю всю мансарду. Чертежи не закончены, но смысл я думаю теперь полностью ясен.
Да, в местах, где стропила опираются на мауэрлат будет распор, думаю, что где-то 0,024 тс. Думаю, что им можно будет пренебречь.
Сам себе противоречишь. Распор будет и его надо учитывать, а не пренебрегать им.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 17:21
#7
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Распор равен 0,024 тс (24 кгс). Я пинком сильнее по стенке ударю.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 17:25
#8
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Распор равен 0,024 тс (24 кгс). Я пинком сильнее по стенке ударю.
Хоть я не знаю, сколько стропил, но, думаю, ног не хватит на все сразу. Распор не считал, но кажется маловатым.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 17:28
#9
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


))) Шаг стропил 1 м. Если будем считать стену, то будем вырезать из нее 1 м. Соотв. 1 стропилина на 1 метр стенки, распор на 1 метр стенки будет 24 кг.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стропилка.jpg
Просмотров: 2562
Размер:	16.0 Кб
ID:	39399  
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 17:34
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


стропила можно закрепить к балкам и тогда никакого распора не будет на стену.
если по теме вопроса - то можете кобылку и не делать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 17:38
#11
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


К каким балкам? Если имеются ввиду прогоны, то естественно стропила к ним крепятся, а в расчете такое крепление (врубка + скоба) у меня считается как шарнирно-неподвижная опора.
Самое интересное, что разговор действительно ушел в другом направлении. Я просто думал, что в устройстве кобылки есть какой-то скрытый неведомый для меня смысл, типа: проще делать ремонт кровли или что-то вроде того.
Как я теперь понял, что можно и не делать ее, если это позволяет сделать конструкция кровли.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 22:12
#12
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


На переименование темы - 24 часа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 22:53
#13
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
В последнее время вижу много узлов выполненных без кобылки. В чем же ее суть, ведь действительно технологичнее без нее.
Во-первых, это красиво (с). Чем будет торчать здоровенная стропилина, уж лучше маленькая резная кобылка. Ещё, иногда, кобылкой выравнивают прогиб кровли при кирпичных стенах.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 23:44
#14
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


GGCAT
В Вашем случае (см прилагаемый вами чертеж) кобылка идеальное решение - практичное и технологичное, не надо особо заморачиваться с врубками, тем самым ослабляя сечение стропилы, не надо заморачиваться с кладкой стены, так как что-то будет явно мешать или стена стропиле, или стропило стене...
"... Либо что-то случилось либо одно из двух..." -м/ф Следствие ведут колобки
p.S.
Не особо понятен смысл прогонов расположенных над затяжкой. (лучше тот объема пиломатериала использовать на кобылки)...
p.P.S.
Цитата:
проще делать ремонт кровли или что-то вроде того.
насчет ремонта точно нет, но то что вроде того - да...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 11:21
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Наличие кобылки или ее отсутствие никак не влияет на то есть распор или его нет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 21:38
#16
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Кобылка меньшего сечения чес стропильная нога - экономия пиломатериалов. Иногда длина ноги превышает ограничения габаритов по распиловке древесины(>6м) - кобылка незаменима. С кобылкой лучше решается опирание на мауэрлат, технологичнее и проще чем "выпил" в ноге.
 
 
Непрочитано 23.05.2010, 22:05
#17
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Для жесткости соединения стропила с прогоном предлагаю усилить его доской. см. файл

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 22:54
#18
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Не должно быть никакого распора, мауэрлат воспринимает вес кровли и все, т.е. строго вертикальные нагрузки, это если делать правильно или по уму, если сделать так что стропила распирают мауэрлаты, то это не правильно, если по другому сделать низя, то нужно учитывать это в усилении прапета под мауэрлатом.
Что касается кобылки, то кобылка типа налепной элемент кровли, как обрешетка, если что ее заменить можно. А стропила это типа несущий элемент, их делают раз и на долго. Хотя конечно все это относительно. Если есть желание не делать кобылку, то впуть! Ничего аморального в этом нету.
Rost вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 23:55
#19
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Распор равен 0,024 тс (24 кгс). Я пинком сильнее по стенке ударю.
Распор имеется в виду горизонтальная реакция в месте опирания стропилы. Судя по представленному вами чертежу она равна не 24 кг, а о кг, т.к. стропильная нога имеет шарнирное подвижное опирание. Если бы у вас был распор, т.е. не подвижное шарнирное опирание, то он равнялся бы половине силы N в стропильной ноге при уклоне в 45 градусов, а это явно не 24 кг.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 07:16
#20
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Распор имеется в виду горизонтальная реакция в месте опирания стропилы. Судя по представленному вами чертежу она равна не 24 кг, а о кг, т.к. стропильная нога имеет шарнирное подвижное опирание. Если бы у вас был распор, т.е. не подвижное шарнирное опирание, то он равнялся бы половине силы N в стропильной ноге при уклоне в 45 градусов, а это явно не 24 кг.
Да! Но надо ещё уточнить: Горизонтальная сила, действующая на мауэрлат, может достигать значения T=f*V, где f - коэффициент трения опорной части стропила, а V - вертикальная опорная реакция.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 09:45
#21
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну ясно все. Сделаю я кобылку. Что касается реакции опоры в месте опирания стропилы, то да, такой маленький распор будет хотя бы из-за трения стропилины о мауэрлат.
Далее: не ясно зачем мне предлагают там усиление. Мне кажется оно там вообще не к месту. Там и так все замечательно проходит.
Что касается нецелесообразности прогонов: если я их уберу, то на пролете 8,3 м при такой схеме, где затяжка приподнята все равно будет распор и не маленький, а стеки у меня из пенобетона, короче без прогонов не катит. Так надежнее.
Стропила и без кобылки длинные и будут составные, т.е. придется делать их шарнирное соединение в месте, где у меня момент =0.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 10:15
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Да! Но надо ещё уточнить: Горизонтальная сила, действующая на мауэрлат, может достигать значения T=f*V, где f - коэффициент трения опорной части стропила, а V - вертикальная опорная реакция.
Не так. Горизонтальный распор, который может быть воспринят без закрепления стропилы на мауэрлате, равен T=f*V. Если величина распора больше - стропила (без закрепления) съедет в сторону. Величина на котлрую съедет - зависит от стропильной схемы. Если она распорная - то пока не упадет, если безраспорная, то в зависимости от жесткости стропильной ноги.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 11:05
#23
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну, именно из таких соображений я и исходил.
Поэтому и поставил прогоны. Боюсь, что на таком пролете стропила съедут с крыши.

В продолжение темы: теперь необходимо рассчитать узел сопряжения кобылки со строплиной. Как я понимаю, узел должен быть жестким, иначе получится механизм. Кобылка - консольная балка, на которую действует равномерно распределенная нагрузка. Т.к. кобылка находится под углом в 45 градусов, то она работает как растянуто-изгибаемый элемент. Сечение самой кобылки я рассчитал, оно проходит. Теперь нужно рассчитать количество нагелей (гвоздей), которые должны также воспринимать момент и растяжение. Дело в том, что в нормативке (СНиП II-25-80 (с изм. 1988)) соединение на нагелях работают только на срез (в нашем случае продольная сила N). Так вот собственно вопрос: могу ли я поступить так же, как в ЖБ элементах - момент представить в виде пары сил, одна сжимающая, другая растягивающая, с плечом, равным расстоянию между нагелями? Сечение кобылки 50Х100, по правилам констр. из того же СНиП я ставлю гвозди на расстояние от верхн. и нижн. грани кобылки 10 мм (гвоздь принял диаметром 3мм, т.е. <0.25 сечения пакета соед. эл-ов), плечо - 100-20=80 (мм); момент в заделке у меня равен 0,05 тс*м. Следовательно пара сил будет: F=M/s(плечо)=0.05/0.08=~0.63(тс). И эта пара сил (2 силы величиной 0.63 тс) действуют на верхний и нижний ряд гвоздей (одна сжимающая, другая растягивающая).
Правильно я сделал?
Никогда еще такую штуку не считал.

Если сумбурно и неясно могу еще выложить рисунок.

Последний раз редактировалось GGCAT, 24.05.2010 в 13:21.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:07
#24
Maozedong


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 22


Если чердак отапливаемый - делайте кобылки. Если не отапливаемый то и не делайте.
Maozedong вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:08
#25
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Ну, именно из таких соображений я и исходил.
Поэтому и поставил прогоны. Боюсь, что на таком пролете стропила съедут с крыши.

В продолжение темы: теперь необходимо рассчитать узел сопряжения кобылки со строплиной. Как я понимаю, узел должен быть жестким, иначе получится механизм. Кобылка - консольная балка, на которую действует равномерно распределенная нагрузка. Т.к. кобылка находится под углом в 45 градусов, то она работает как растянуто-изгибаемый элемент. Сечение самой кобылки я рассчитал, оно проходит. Теперь нужно рассчитать количество нагелей (гвоздей), которые должны также воспринимать момент и растяжение. Дело в том, что в нормативке (СНиП II-25-80 (с изм. 1988)) соединение на нагелях работают только на срез (в нашем случае продольная сила N). Так вот собственно вопрос: могу ли я поступить так же, как в ЖБ элементах - момент представить в виде пары сил, одна сжимающая, другая растягивающая, с плечом, равным расстоянию между нагелями? Сечение кобылки 50Х100, по правилам констр. из того же СНиП я ставлю гвозди на расстояние от верхн. и нижн. грани кобылки 10 мм (гвоздь принял диаметром 3мм, т.е. <0.25 сечения пакета соед. эл-ов), плечо - 100-20=80 (мм); момент в заделке у меня равен 0,05 тс*м. Следовательно пара сил будет: F=M/s(плечо)=0.05/0.08=~0.63(тс). И эта пара сил (2 силы величиной 0.63 тс) действуют на верхний и нижний ряд гвоздей (одна сжимающая, другая растягивающая).
Правильно я сделал?
Никогда еще такую штуку не считал.

Если сумбурно и неясно могу еще выложить рисунок.
Сумбурно и, мягко говоря, неточно. Гвозди не те! Есть негласное правило о том что длина гвоздя должна быть примерно в 2-2,5 раза больше толщины прибиваемой доски...
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 14:18
#26
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Как это не те? Что это за правило? В СНиП четко написано "...диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов." А про длину я ничего и не говорил.
Вот.
Но я ошибся. Так как я предложил считать нельзя. Нашел расчет такого рода соединений в книжке Гроздова.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:22
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
.. Гвозди не те! Есть негласное правило о том что длина гвоздя должна быть примерно в 2-2,5 раза больше толщины прибиваемой доски...
На п.23 вроде длина не фигурирует
По п.23: при разложении момента на ряд гвоздей усилия среза от момента неравномерны - надо распределять пропорционально удаленности гвоздя от "ц.т." группы гвоздей (как по W при распред. норм. напряжений по сечению при изгибе). "Первее" (сильнее) нагружаются дальние гвозди. А ближние - слабже. Например гвоздь в ц.т. поворота совсем не работает.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:22
#28
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Как это не те? Что это за правило? В СНиП четко написано "...диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов." А про длину я ничего и не говорил.
Вот.
Но я ошибся. Так как я предложил считать нельзя. Нашел расчет такого рода соединений в книжке Гроздова.
Если сказал о диаметре гвоздя, то тем самым сказал и о его длине.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:28
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вот гвозди:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гвозди.jpg
Просмотров: 5467
Размер:	21.7 Кб
ID:	39509  
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 14:30
#30
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну, получается, что если у меня диаметр гвоздя 3 мм, то макс. его длина 80 мм, по ГОСТ 4028-63. А более 3 мм нельзя по треб. СНиП.

Спасибо, Ильнур, мы одновременно эти посты написали.

В принципе все в порядке. Просто забивать гвозди надо будет с одной стороны. Через кобылку, ее толщина 5 см. Длина гвоздя 8 см.
По СНиП: "при определении расчетной длины защемления конца гвоздя не следует учитывать заостренную часть гвоздя длиной 1,5d; кроме того, из длины гвоздя следует вычитать по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами.
Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается меньше 4d, его работу в примыкающем к нему шве учитывать не следует."
Т.о. нам надо чтобы наш гвоздь залез в стропилину не менее чем на 4 диаметра, считаем: 4Х3=12 (мм). Снимаем 1,5 диаметра и еще 2 мм на шов: 1,5Х3+2=6,5 (мм), далее: 80-6,5=73,5(мм) - расчетная длина гвоздя; 73,5-50(толщ. кобылки)=23,5(мм), что больше, чем 4 диаметра, а след-но такой гвоздь можно учитывать в расчете. Просто бьем гвозди с одной стороны, через кобылку.

Кстати, если кому интересно будет, то у меня по расчету из книжки Гроздова получилось, что надо забить в кобылку 2 ряда гвоздей с шагом 8 см. По 4 гвоздя в каждом ряду.
Что, кстати, очень похоже на узел 1 на листе 23 из великой серии про стропила (ТСК-СК).

Последний раз редактировалось GGCAT, 24.05.2010 в 14:45.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 18:17
#31
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Ну, получается, что если у меня диаметр гвоздя 3 мм, то макс. его длина 80 мм, по ГОСТ 4028-63. А более 3 мм нельзя по треб. СНиП.

Спасибо, Ильнур, мы одновременно эти посты написали.

В принципе все в порядке. Просто забивать гвозди надо будет с одной стороны. Через кобылку, ее толщина 5 см. Длина гвоздя 8 см.
а след-но такой гвоздь можно учитывать в расчете. Просто бьем гвозди с одной стороны, через кобылку.

Кстати, если кому интересно будет, то у меня по расчету из книжки Гроздова получилось, что надо забить в кобылку 2 ряда гвоздей с шагом 8 см. По 4 гвоздя в каждом ряду.
Что, кстати, очень похоже на узел 1 на листе 23 из великой серии про стропила (ТСК-СК).
Кошмар! Будь моя воля, никогда бы не подписал чертежи (и не подписывал!), в которых доски толщиной 50 мм прибиваются гвоздями длиной 80 мм с одной стороны. Вы, господа-теоретики, когда-нибудь сами занимались изготовлением, например, гвоздевых ферм?
Есть ещё одно правило. Хотя бы один гвоздь (или болт) в соединении должен прошивать весь пакет насквозь с обязательным загибом (или завинчиванием для болта), чтобы обеспечить нормальную работу соединения.
Вы когда-нибудь видели в натуре, как при монтаже (кантовке) соединения вдруг "расползаются" и тогда допустимые 2мм зазоры между досками могут измеряться в сантиметрах? А всё оттого, что стягивающих элементов в таких узлах не оказалось. Кстати, стянуть такие деформированные узлы в первоначальное положение вряд ли удастся даже при приложении огромных усилий! Проверяли!
Зачем мне Гроздов, если имеется прекрасная книга Иванова В., который учил нас в институте? Лучшей книги по проектированию деревянных конструкций с большим количеством примеров не знаю.
В тяжёлые годы перестройки я зарабатывал тем, что изготавливал, в частности, по своему же проекту деревянные гвоздевые фермы пролётом 12 м., а потому знаю, о чём говорю.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 08:59
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
...Вы когда-нибудь видели в натуре, как при монтаже (кантовке) соединения вдруг "расползаются" ....
Полностью согласен, что учитывать возможность работы гвоздя на выдергивание необходимо.
При учете этого обстоятельства нужно уже и учитывать требования СНиП к гвоздям, работающих на выдергивание. И тогда вряд ли длина защемления в 3 см пройдет.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 20:38
#33
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
))) Шаг стропил 1 м. Если будем считать стену, то будем вырезать из нее 1 м. Соотв. 1 стропилина на 1 метр стенки, распор на 1 метр стенки будет 24 кг.
может я ошибаюсь, а почему у вас на опоре момент равен 0,24 ? если у вас шарнирно -неподвижная опора , момент должен = 0
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 22:26
#34
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


У меня распор в в стропиле в диагональной (5т) )) А у вас "прогоны" из абсолютно жесткого материала и опоры у них неподвижные? Прогоны прогнуться и стропила поползут. Всю схему крыши в плане можно?

Последний раз редактировалось vegas, 04.06.2011 в 22:36.
vegas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?)

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09