В чем причина большого различия данных статичекого зондирования и статических испытаний свай?
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 21374
|
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Зондирование делали с той же отметки, с какой сваи бьют.
Насчет испытаний- согласно ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями" см. п. 7.2.3 Продолжительность "отдыха" устанавливается программой испытаний в зависимости от состава, свойств и состояния прорезаемых грунтов и грунтов под нижним концом сваи, но не менее: 3 сут - при песчаных грунтах, кроме водонасыщенных мелких и пылеватых; 6 сут - при глинистых и разнородных грунтах. Примечания 1 При прорезании песчаных, а также просадочных грунтов и наличии под острием сваи крупнообломочных, плотных песчаных или глинистых грунтов твердой консистенции продолжительность "отдыха" допускается сократить до 1 сут. 2 Более продолжительный срок "отдыха" устанавливают: - при прорезании водонасыщенных мелких и пылеватых песков - не менее 10 сут; - при прорезании глинистых грунтов мягко- и текучепластичной консистенции - не менее 20 сут. По геологии- глины твердые. Испытания делались ровно через 6 дней. Последний раз редактировалось const-13, 28.05.2010 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Считал по СП, так по нему несущая способность, вообще получилась Fd = γc(γcR*R*A + uΣγcf*fi*hi)=(без учета бокового сопротивления)=1*(1*9623,5*0,3*0,3)=86,6 т. Расчетная нагрузка на сваю составит 86,6/1,4=61,9 т. А по факту она несет 25т. Геология с той площадки, подняли архивную, она совпадает с новой, за исключением того, что мощность насыпных грунтов за годы подрасла.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Перепады по высотам (напластование) есть, где-то в 1 метр. Это не скажется так сильно на несущей способности сваи. Точки статического зондирования находятся в 1 метре от фактического расположения свай. Насчет соответствия объема- затрудняюсь ответить. Все, что необходимо для работы в геологии есть. Да и фирма, выполнившая ее имеет статус компании с хорошим именем, так что отпадает "левый" отчет.
Как может свая так легко заходить в твердые глины, если даже геологи говорят, что тяжело при статическом зондировании грунтов продавить грунты с такими показатели? Только не подумайте, что это сказали мне геологи с фирмы, выполнившей отчет. У них с этим проблем не возникло, сам видел как они без проблем продавили эти грунты. Так мне сказали геологи из одной маленькой фирмы, у которых нет оборудования для таких испытаний. Последний раз редактировалось const-13, 28.05.2010 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Категория грунтовых условий-III, 5- скважин, глубина- 10 м, статическое зондирование на глубину 15 м, Свая заходит в ИГЭ-2 на 1,5 м, соответственно в максимальной точке 2,5 м. Требования СП с заглублением сваи в твердые глинистые грунты на 0,5 м выполнены.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Многократно бывал в аналогичной ситуации, когда по стат.зондированию получается 50 тн а по факту 30тн. У нас город расположен в пойме 2-х рек, поэтому нередки ситуации когда какой-нибудь хороший грунт, например песок ср.крупн, ср.плотности заилен прослойками какого нибудь мягкоплатичного суглинка.И если острие сваи попадает близко к прослойке или прямо в нее то и получается 30 тн всесто 50-ти.
Сильно советую перестать мучать себя вопросом "почему" а просто переделать свайное поле под 25тн. Статическим испытаниям свай,лично я, доверяю гораздо больше чем стат.зондированию. Кстати, геологи могли тоже чего-нибудь натуфтить, сейчас есть конторы в которых геологов нет а изыскания проводятся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 19.09.2007
СПб/Волгоград
Сообщений: 29
![]() |
Вам не хватает глубины скважины под концом сваи по Вашим данным остается 3 м - мало (прил. В, СП 50-102-2003), а ведь несущий слой могут подстилать слабые грунты. .. Хотя глубины статического зондирования хватает.???? Выход перепроектировать свайное поле под полученную нагрузку при испытании натурной сваи. Или ставить вопрос о правильности выполнении геологических изысканий.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Расчет по данным статического испытания сделал, несущая способность сваи получилась - 52 т. (см. саму тему).
Посмотрел прил. В, СП 50-102-2003. Там ничего не сказано про глубину скважины под концом сваи. Даже если бы под острием сваи были слабые грунты (в действительности такого нет и статическое зондирование это подтвердило), как тогда можно обьяснить погружение пробных свай с полпинка, чуть ли не кувалдой забились? Последний раз редактировалось const-13, 28.05.2010 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Спасибо всем. Основной целью этой темы является выяснение причин расхождения, а не пути выхода из сложившейся ситуации. Получается, только OSPV бывал в подобной ситуации. С другой стороны- ведь это хорошо, что никто не попадал в подобную Ж..У.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Несущая способность же по результатам статического зондирования определяется как сумма(Fu)/n, где n - количество точек зондирования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Это минимальная несущая способность Fd, посчитаная по трем точкам, расположенным в самом неблагополучном месте. (знаю, что надо минимум 6 точек, и они есть). Для попытки приблизится хоть как-то к полученному по статическому испытанию сваи значению посчитал по минимальным частным значениям. Если учесть остальные, где частные значения Fu больше (за счет бокового сопротивления), то мы еще больше отстранимся от результатов испытаний свай. При учете всех точек зондирования получается Fd=56 т. Хотя, не так уж и далеко, но все же.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Из отчета: Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием подземных вод типа «верховодка».
В период изысканий (февраль 2010 года) подземные воды типа «верховодка» вскрыты всеми выработками с глубины 1.2 – 2.0 м (абс. отм. 19.70 – 21.40 м). По изысканиям прошлых лет (август 1995 года, ноябрь 1979 года) подземные воды со свободной поверхностью вскрыты на глубине 0.7 м (абс. отм. 20.21 – 20.70 м). Воды безнапорные. Водовмещающими породами служат гнезда, линзы и прослои песков в техногенных насыпных грунтах Относительным водоупором этого горизонта служат нижнекембрийские глины твердые.. По изысканиям прошлых лет (с-81), встречены воды спорадического распространения, приуроченные к прослоям песчаников в нижнекембрийских глинах. Подземные воды спорадического распространения обладают напором. В период изысканий (ноябрь 1979 года) пьезометрические уровни установились на глубине 0.7 м (абс. 20.21 м). Величина напора составила 3.9 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть. Зафиксированные в феврале 2010 года уровни близки к минимальным. Максимальные уровни вод типа «верховодка» следует ожидать близкими к дневной поверхности земли. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Хм... Чтобы понять почему это происходит надо иметь полную картину сложившейся ситуации, надо делать какие-нибудь доп. изыскания, советоваться с другими геологами, читать спец. литературу. Уверен, что ни у вас ни у вашего заказчика нет на это времени.
К тому же, как говорят на этом сайте уважаемые геотехники, грунт среда трудно познаваемая и трудно формализуемая, и не один геолог не умеет смотреть сквозь землю и не даст вам 100% гарантии, что то что у них в изысканиях-правда. Лично я, всегда нахожу для себя какое-нибудь правдоподобное объяснение и на этом успокаиваюсь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ОБАЛДЕТЬ!!! Так это у тебя прямо под насыпными лежат кембрийские глины?! Тогда в чем проблема? Они лежат там уже полмиллиарда лет и им хоть бы хны... Строй на них все, что хочешь, все равно развалится раньше, чем что-либо страшное случится с основанием.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Из отчета: Техногенные образования – (tIV) – представлены:
- насыпными грунтами слежавшимися: песками разнозернистыми серо-коричневыми, со строительным мусором, обломками кирпичей. Срок отсыпки более 10 лет. Вскрыты повсеместно непосредственно с дневной поверхности, мощность их 2.2 –3.3 м. Constantin Shashkin - графики статического зондирования отсканирую- выложу обязательно. В умной книжке прочитал, что глины могут обладать тиксотропными свойствами. В геологии ничего не сказано про это. Но если в моем случае именно такие глины, тогда все становится на свои места. Уважаемые геологи, подскажите как определяются лабораторными способами тиксотропные свойства и входят ли такие испытания в обязательный объем исследования грунтов площадки? Кстати, статическое зондирование, не способно отразить такие свойства глин. Может вот здесь то и есть ключ к пониманию... Последний раз редактировалось const-13, 29.05.2010 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Техногенные образования- судя по терминологии это место свалки отходов производства. Возможно эти пески имеют какой-то наполнитель, обладающий смазывающим эффектом (сталкивался), который передаётся на сваю. Пробить сваей насыпной песок толщ. 3 м со сроком выдержки более 10 лет ( а точнее?) проблематично. Почему геологи не дали физико-механические свойства этого слоя? Если это свалка, можно ли на этой площадке вообще строить? Имеется ли акт выбора площадки со всеми подписями? По моему тиксотропными свойствами обладают практически все грунты, поэтому сваям дают "отдых".
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 29.05.2010 в 15:57. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Возможно, я ошибаюсь, тогда скажите ваше мнение. Геологи не очень любят делать анализ техногенных грунтов и всячески от него открещиваются в связи с его неоднородностью. Поэтому любой отчет по геологии (в своем большинстве) содержит фразу: насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве основания. Правда в отчете дана величина расчетного сопротивления насыпных грунтов Rо=80 кПа=8т/м2 (просто минимальное по таблице Д.9 в СП). Также в СП 50-101-2004 сказано:6.6.15 Расчетное сопротивление основания R, сложенного насыпными грунтами и отходами производств, определяют в соответствии с требованиями подраздела 5.5.
Предварительные размеры фундаментов сооружений I и II уровней ответственности, возводимых на слежавшихся насыпных грунтах, допускается назначать исходя из значений расчетных сопротивлений грунтов Rо основания по таблице Д.9 приложения Д. Эти значения Rо допускается использовать также для назначения окончательных размеров фундаментов сооружений III уровня ответственности. У меня здание II уровня ответственности, соответсвенно надо уточнять Rо испытаниями, геологи отказываются это делать (см. выше). Вот и не используем насыпные грунты. С другой стороны, не на один год строим. Сдается мне, что если бы я выложил здесь на обозрение фундаменты на насыпных грунтах, то палок и камней, брошенных в меня, хватило бы на пару коттеджей.))) Последний раз редактировалось const-13, 29.05.2010 в 17:31. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А может все-таки сделать подвал? Вода, обнаруженная в процессе изыскания, является всего лишь «верховодкой», т.е. временным скоплением воды, например, после прошедшего дождя. Грамотно организованная ливневая канализация должна решить эту проблему. А напорные воды не должны будут мешать, если в водоносный горизонт не лезть.
Если же нет вариантов отказаться от свай, то хочу обратить внимание еще раз на возраст глин. Все-таки методики исследования грунтов разрабатываются, как правило, на грунтах имеющих наибольшее распространение в сфере инженерного влияния человека, и наибольшим распространением как раз и пользуются породы четвертичного возраста. Безусловно, в разработке методик учитываются данные, полученные при исследованиях пород различного возраста и происхождения, но в итоге получается некое среднее арифметическое, не способное вместить в себя все тонкости и нюансы, возможные в геологии. Кембрийские глины образовались в районе Кольского щита около 500-550 млн. лет назад. За это время они неоднократно опускались под уровень моря, перекрывались осадками, снова выходили на дневную поверхность, размывались и т.д. За такой срок времени в них могло накопится достаточно изменений в минеральном составе грунта, сделавших эти глины не совсем похожими на более распространенные четвертичные. Изменения минерального состава повлекли за собой и изменения свойств пород. Так что нечего удивляться, что расчетная несущая способность свай по зондированию в 2 раза больше, определенной натурными испытаниями свай. Если хотите перестраховаться, тогда конечно же следует опираться на натурные испытания свай. Либо найти проект, выполненный и построенный в схожих условиях и ориентироваться на него. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Не стал все читать, так, может что-то упустил.
По геологии смотрю Цитата:
По технике зондирования. Я не знаю, какой установкой и как зондировали (скорость погружения), но даже на современных установкой интерпретация результатов по верхнему кембрию очень сложна и подвластна только очень опытным людям. Не кивайте на СНиП. Формулы СНиП хороши для четвертички и для песочков (и то не всех). Даже если вы зондируете по глинам с одной влажностью и плотностью, но разным по генезису то вы получите значения отличающимся до 30%. Это связано как со структурой так и с поровым давлением, что к сожалению и не учитывает СНиП. И я знаю несколько случаев (один из них этой зимой), когда геология показывает большой палец и говорит ВОО, а свая диаметром 620 несет только 60-70% от заказываемого. По жизни. Слишком рано проводились испытания. Кембрий любит неторопливых. Через 1.5 месяца вы будете приятно удивлены статикой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Стат.зондирование.PDF результаты статического зондирования. Это наихудшие результаты, в месте где мощность насыпных грунтов максимальна. Острие сваи находится на глубине 6,83 от отметки с которой выполнялось зондирование.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Для кембрийских глин не очень хорошее зондирование. Четко вырисовывается дислоцированная (выветрелая) зона. Но и ниже глины не очень прочные. Вероятно, и влажность у них должна быть повышенная (около 20%). Тем не менее для небольшого объекта основание нормальное. Я бы сделал сваи (для дланной точки) на глубину 9 м с заделкой в недислоцированный слой. В дислоцированном слое наши питерские ТСН острие свай не рекомендуют оставлять, и я несколько раз убеждался в справедливости этого положения.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
const-13 - опишите как проводили стат. испытания? диам., глубина лид. скв.?
Цитата:
Цитата:
Если я правильно понимаю тиксотропные свойства, во время забивки сваи в водонасыщенные глины ее отказ и несущая способность неправдоподобно малы, а после отдыха (6-10 дней) грунт восстанавливает свойства и несущ. способность значительно повышается (приходит в норму). Последний раз редактировалось olf_, 01.06.2010 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
Повторю вопрос, который судя по всему остался незамечен- Уважаемые геологи, подскажите как определяются лабораторными способами тиксотропные свойства и входят ли такие испытания в обязательный объем исследования грунтов площадки?
olf_ - Глины, обладающие тиксотропными свойствами восстанавливают свои свойства от 20 до 30 дней. А испытания проводились через 6 дней "отдыха". Ссылка на сайт производителя этой сваебойной машины http://www.junttan.fi/index.php?sivu=pm_25h&kieli=en (надеюсь админы не удалять сообщение из-за ссылки). Последний раз редактировалось const-13, 01.06.2010 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
я не геолог... в отчетах геологов про тиксотропию ни слова...
Повторю: тиксотропными свойствами обладают водонасыщенные глинистые грунты (надеюсь я прав). поделитесь пож. наименованием литературы где описана тиксотропия |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
1) такие испытания не являются обязательными и они вроде не ГОСТированы, поэтому каждый исследователь часто сам изобретает метод.. 2) По приборам вспоминаю - зыбкомер (способность растекаться образцу от заданной вибрации) - вибросдвиговой прибор но обычно дают вибрацию и погружают конус Васильева (ну так же как определяют текучесть). Цитата:
Это не обязательно выражается в том, что был кусок глины, а стала лужа грязи (гель). Бывает просто из твердой становится пластичной. Что еще можно вспомнить.? Ну еще это конечно зависит от химии глины. Если глина с гидрослюдами, то она всех дольше набирает прочность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Тиксотропия - свойство материала при определенных воздействиях (статических или динамических) переходить из двердообразного в жидкообразное состояние. Выделение свободной воды может при этом и не происходить. Свойство тиксотропии очень ярко проявляется в слабых глинистых грунтах. Но увидеть его можно в лаборатории только на образцах ненарушенной структуры. На озерно-ледниковых суглинках, которые мы руками отбирали в кольца из котлована это было видно очень ярко. Нетронутый образец суглинка текучей консистенции имел хрупкий характер разрушения, после динамического воздействия превраш\щался в пластичную массу. На образцах из скважин это увидеть невозможно. При существующей у нас практике отбора образцов все образцы являются фактически перемятыми. Для отбора ненарушенных образцов нужно учиться пользоваться грунтоносами и т.п. И то неизвестно, насколько это поможет. Поэтому без изменения всей практики изысканий о реальном измерении свойства тиксотропии можно и не мечтать. Перемятая паста свойством тиксотропии почти не обладает.
Тиксотропия проявляется, прежде всего, в ускорении скорости ползучести грунта при статических или при динамических воздействиях. В этом смысле она, по-видимому, свойственна всем видам глинистых грунтов, поскольку всем этим грунтам присущи реологические свойства. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111
|
Я не сталкивался с необходимостью лабораторных исследований тиксотропных свойств, посему зря сотрясать воздух не буду, а отошлю к людям, кои имели счастье или несчастье с этими структурно-неустойчивыми грунтами дела иметь.
Вот нарезал немного страниц из книг, а уважаемого Евгения Михайловича Сергеева даже отсканил: что под рукой было и где определения общие даются этого обратимого разжижения: Е.М. Сергеев "Грунтоведение" 1983г, Е.Г. Чаповский "Основы инженерно-геологического изучения горных пород" (1975). В.Д. Ломтадзе "Инженерная Петрология" (1984) А вот в этой книге: Вознесенский Е.А. "Поведение грунтов при динамических нагрузках" (МГУ, 1997), более подробно и предметно, в том числе и по некоторым методикам динамических испытаний грунтов в лаборатории - раздел 2....Скачать книгу можно например по этой ссылке: http://depositfiles.com/ru/files/xnueehvsk или здесь: http://letitbit.net/download/6731.aa...runti.rar.html (141,5 Мб, pdf) вообщем наийти её в инете можно... Последний раз редактировалось grey_coyote, 02.06.2010 в 00:37. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
topos2
Constantin Shashkin grey_coyote - за информацию душевная благодарность! topos2 - так и я про то же.., Цитата:
Цитата:
Маленькое замечание: в обсуждении темы практически не задет момент производства работ - 50% (условно) причин большого различия данных статического зондирования и статических испытаний свай. Где исполнительные схемы, журналы производства работ? - или со стройки идет информация на словах? const-13 - вы присутствовали на статических испытаниях? Последний раз редактировалось olf_, 02.06.2010 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Посмотрел свою библиотеку, ту по изучению этого явления царствует ЛИИЖТ (исключая книгу Фрейнлиха 1935 г) Это прежде всего Гуменский и Новожилов. Если сваи и тиксотропия - Роман Михайлович Нарбут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111
|
По поводу восстановления стуктуры это понятно, хотя это свойство не только глинистых грунтов касается, но и песчаных, ежели они пылеваты и в них глинистые частицы присутствуют..., но, Constantin Shashkin 100-пудово прав в другом, впрочем как и Вы, topos2: никто всерьёз этой проблемой не занимался (с практическим и методическим выхлопом) с 1935 года и методы отбора проб ненарушенной структуры из структурно-неустойчивых грунтов - у нас никакие, да и типовые лабораторные исследования тоже - компрессия в одометре да сдвиг. Твердую глину перекручиваем колонковой, а уж текучепластичную... Пробоодборники, правда, есть, только ими мало кто пользуется на практике...
Про структурно-неустойчивые с восстановлением...: Алексеев С.И., Туккия А.Л. "Влияние технологии производства работ в структурно-неустойчивых грунтах на несущую способность свай": http://www.buildcalc.ru/Aticles/Open.aspx?id=2008081101 Последний раз редактировалось grey_coyote, 02.06.2010 в 22:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
У нас это называлось просто - брак работы геологов. Поскольку геологи наши работали с нами в одном гос. институте, то их в таких случаях заставляли уточнять свой отчёт. (Однажды я, конструктор, капитально поспорил с геологом по результатам его отчёта. У руководства было принято решение о совместном участии при испытаниях свай. Геолог торжественно заявил тогда, что кто-то из нас окажется ослом... Слава Богу, что я не оказался ослом.) Надо геологу и конструктору вместе работать в таких случаях на строительной площадке. Из опыта знаю, насколько это полезно обоим. Случаев разных весьма поучительных было немало... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111
|
Offtop: Во, это, имхо, и называется геотехнические изыскания. К геологу и конструктору надо ещё геотехника приплюсовать, толковое техническое задание заказчика, квалификацию, техническую базу, ответственность (в магазине не купишь) и, конечно, финансирование.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Хорошую и сложную работу за дёшево не сделаешь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111
|
Ещё немного про структурно-неустойчивые грунты и динамические воздействия:
классический труд по геотехнике на русском языке - монография профессора Токийского университета Кенджи Ишихары «Поведение грунтов при землетрясениях». Издательство НПО Геореконструкция-Фундаментпроект, СПб. , 2006 – 384 стр. Книга японского ученого, президента Международного общества по механике грунтов и геотехнике, профессора Токийского университета К. Ишихары посвящена вопросам работы песчаных и глинистых грунтов при сейсмических нагрузках. Книга имеет практическую направленность. Приведены примеры испытаний грунтов на динамическую нагрузку в полевых и лабораторных условиях. Описывается механизм разжижения и текучести песчаных грунтов при землятретрясениях. Книга предназначена для проектировщиков зданий и сооружений в условиях сейсмической нагрузки: http://depositfiles.com/ru/files/r1xpk60zl |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111
|
Кенджи Ишихару залил на Download dwg.ru (на проверке)
Научные редакторы русского перевода: доктор технических наук, профессор А.Б. Фадеев, кандидат технических наук М.Б. ЛисюкСолидворкер, однако, не прошёл проверку Ишихара-Сан... больно свежа книга... Последний раз редактировалось grey_coyote, 07.06.2010 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Все хорошо получается, когда голова включается:good: |
||||
![]() |