Нарушены ли строительные нормы в новопостроенной квартире???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2010, 15:33 #1
Нарушены ли строительные нормы в новопостроенной квартире???
casus
 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10

Всем здравствуйте! По долевому участию получил квартиру на первом этаже 10эт. дома. Зашел и сразу обрадовался... Низ радиатора залит стяжкой,сам он сверху упирается в подоконник,высота потолка от 246 до 249 см. Подскажите пожалуйста:
  • по нормам ли высота подоконника от пола 50 см?
  • Для устранения строители предложили убрать утеплитель с пола (экструдированный полистирол "техноплекс" 8см. толщиной), и выполнить стяжку с утеплителем вспененный полиэтилен 3,3см. толщиной - разве это правильно??? Ведь по снип23-02-2003 сопротивление теплопередачи для первого этажа = 4,1 (кв.м.*град.)/вт при ГСОП=4900. По этим данным и 8 см. толщины будет мало при коэф. 0,031. Соответственно это ведь тоже нарушение строительных норм? Только эти данные для первого этажа с неотапливаемым подвалом,как я понял, а у меня внизу подвал отапливаемый. Верны ли эти данные для моего случая?
И является ли это серьезным нарушением строительных норм?

Последний раз редактировалось casus, 26.06.2010 в 16:22.
Просмотров: 13861
 
Непрочитано 26.06.2010, 17:02
#2
ёйте

обыватель
 
Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102


Offtop: Насмешили
ёйте вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 17:18
#3
casus


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10


Сам я даже не строитель, и столкнулся с этим поскольку-постольку. И мне не ясно, следует утеплять цокольную жб плиту перекрытия, если подвал отапливаемый, как они говорят, хотя я сомневаюсь, что цокольные стены они утепляли должным образом. И если следует, то для какого помещения норму сопротивления теплопередачи мне брать из снипа?
casus вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 17:28
#4
Marsikus

software quality engineer
 
Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435


Cовременное отечественное строительство - бессмысленное и беспощадное.
Marsikus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 17:45
#5
casus


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10


8) Профессионалы, по существу можно. При всем вышеописанном какие строительные нормы нарушаются, можете перечислить снипы с объяснениями. Расчитываю на Вашу помощь.
casus вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 17:50
#6
ёйте

обыватель
 
Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102


casus, почитайте примечание 3 под табл.4 для теплых подвалов вводится коэффициент n, который я думаю понизит ваше сопротивление теплопередаче как min в 2 раза. Offtop: Хотя кто знает...
ёйте вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 18:33
#7
casus


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ёйте Посмотреть сообщение
casus, почитайте примечание 3 под табл.4 для теплых подвалов вводится коэффициент n, который я думаю понизит ваше сопротивление теплопередаче как min в 2 раза.
По поводу табл. 4. Если tc-это расчетная темп. в подвале,то условие t(int)=20<tc<t(ext)=-26 будет всегда выполняться,каким бы подвал холодным не был,следовательно, приведенные нормы надо всегда уменьшать в n раз? Я правильно понял. В таблице моего n нет. А для формулы надо знать tc. И как же его расчитать, методом теплового баланса, а где формулы...

Если tc принять 15 град., то n=0,1 => R=0,4, что в 10 раз меньше для холодного подвала. Имхо, неужели так может быть?????
А высота подоконников по стандарту????

Последний раз редактировалось casus, 26.06.2010 в 18:47.
casus вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 19:34
#8
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


а почему вам вдруг не нравиться подоконник??зато фасад дома должен быть модным))))по моему очень даже прикольно.....вроде в нормах ниче щас не сказано, раньше было, а ща за прогрессом и архитектурной мыслью не угонишся))))
а у вас там подвал или гараж???просто может еще звукоизоляции маловато будет)))
ну а с высотой - как говорят - на шпаклёвке и обоях дом держиться))))
wnc вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 20:04
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Норм нет на высоту подоконника в жилом помещении.Окно может начинаться прямо от от пола, если соблюдены норы теплотехники.
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 21:16
#10
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Норм нет на высоту подоконника в жилом помещении.Окно может начинаться прямо от от пола, если соблюдены норы теплотехники.
Что-то я сомневаюсь что у автора перед окном перила или в окне триплекс.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 21:59
1 | #11
Шимин Андрей


 
Регистрация: 21.07.2007
Сообщений: 19


СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
3.20. Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25 - от поверхности штукатурки стен.

Судя по всему радиатор у Вас высотой 500 мм, соответственно по нормам минимально допустимая высота от пола до подоконника 500+60+50=610 мм, в вашем случаем проще всего было бы на мой взгляд заменить радиаторы отопления, на радиаторы высотой 300 мм, добавив требуемое количество дополнительных секций, чтобы теплоотдача стала такой же, как и у радиатора высотой 500 мм.
Шимин Андрей вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 22:30
#12
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


...а высота окон у вас 1,4м или строители влепили окна 1,6м? Если окна высотой 1,6м, тогда правильнее было бы менять их на 1,4м -эстетичность куда лучше изнутри будет, с двойным стеклопакетом -еще и от уличного шума избавитесь.)
Михась вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 22:51
#13
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ

5.8 Высота (от пола до потолка) жилых помещений и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IA, IБ, IГ, IД и IVA должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м.
Что находится в подвале под квартирой? Может дополнительно утеплить потолок подвала...
А вообще грустно жить в такой "приземистой" квартирке...
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 13:27
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Хотя вопрос ТС больше тянет на склочничество, но проблема существует - на данном объекте (как и в любом другом) несоответствие разным нормам можно найти в множестве (неограниченное поле судиться), от несущественных до грубых ошибок (радиаторы неподходящего размера даже не нарушение норм а простое разгильдяйство, там сейчас не пирог пола менять, а радиаторы с такими же техпоказателями но другого размера).
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 09:41
#15
casus


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10


Спасибо что откликнулись. Как я понял, при строительстве дома высота потолка первого этажа была заложена такая же как и на остальных, не предусмотрев при этом задел под утеплитель. Вот я сейчас и имею в своей квартире высоту почти 250см, и это до ремонта, до выравнивания... На других этажах высота 260-270см. А плачу такие же деньги. Отсюда и низкие подоконники при оконном проеме 1,4м, и непомещающиеся проектные батареи.
Для выхода из этого положения строители предложили снять утеплитель толщиной 8см.,и сделать стяжку без него или для отвода глаз положить вспененный политэтилен. Тогда высота увеличивается. Но пол на первом этаже разве не будет холодным. Вот что меня волнует. Хотя подвал отапливаемый,наверное.
jtdesig, к чему такой сарказм, жить в квартире с высотой потолка в лучшем случае 240см. после ремонта, и это только самое существенное нарушение,которое как исправить мне не понятно????
Неужели пол будет теплым на одной стяжке на цокольном перекрытии, тогда это будет чудесно, а так конечно хочется от нее отказатья, только на каком основании.
casus вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 11:11
1 | #16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
жить в квартире с высотой потолка в лучшем случае 240см. после ремонта, и это только самое существенное нарушение,которое как исправить мне не понятно????
casus, я 30 лет живу в квартире с такими потолками. И ничего, даже свои преимущества есть.

Вам не стоит теперь искать правду в нормах. Тем более, что нормативных ограничений на высоту подоконника там нет. Архитектор скажет - "Я так вижу...", и всё. Не надо и вдаваться в детали теплотехнического расчета - "вам шашечки надо, или ехать".

Увеличивать высоту помещения за счет уменьшения утеплителя нет смысла. Помещение всё равно останется низким, только будет ещё и с холодным полом. Уж строители постараются сделать вам такое удовольствие.

А вот отопительные приборы под низкий подоконник заменить надо - есть и низкие радиаторы и конвекторы.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 12:01
#17
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вот правильно, в нормах искать правду теперь бессмысленно, же не снесут дом и построят поновому.

Так как квартиру, как понимаю, Вы покупайте за свои кровные, можете теперь отказаться от покупки и выставить иск к строителю (думаю, с проектом порядок) за причиненные неудобства, проценты по кредиту итд. А вот тут некоторые нормы могут оказаться полезными.

То что Вам теперь предлагают, наверняка создаст проблемы в будущем. Если все остальное нравиться, пусть поменяют радиаторы на другого размера. С окнамы плохо но если Ваш рост не 2 метра, просмотр через стекла стоя состоится, в чем и может быть неудобство. Даже больше, пусть снизят подоконники и сделают окна такой же высоты как на высших этажах, ну и радиаторы соответственно.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 18:26
#18
casus


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Увеличивать высоту помещения за счет уменьшения утеплителя нет смысла. Помещение всё равно останется низким, только будет ещё и с холодным полом.
Почему? Утеплитель почти 10 см,и его не будет. Значит высота подоконников увеличится на 10 см. и войдет в норму под радиатор. Высота квартиры увеличится на 10 см! Только радиаторы по-любому придется двигать.

С батареями и подоконником мне более-менее ясно. А что с полом, неужели он будет холодным, если подвал отапливаемый. Ваше мнение.
Может можно это расчитать. Или закрепить утеплитель со стороны подвала, по-моему так даже лучше будет....??

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Вы покупайте за свои кровные, можете теперь отказаться от покупки и выставить иск к строителю
А разве это возможно. Ведь неустранимых недочетов нет: батареи и все остальное можно устранить, тем более акт о приемке не подписан. Правда нарушение проекта налицо, который я никак не увижу. Разве можно вернуть деньги и проценты по кредиту?
casus вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 18:56
#19
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от casus Посмотреть сообщение
Разве можно вернуть деньги и проценты по кредиту?
Мне от чего-то создалось впечатление что россияние страсть судиться успешно переняли с американцев

Изучение нормативов поможет именно в таком случае, так как предполагаю что в данной квартире легче будет найти то что соответствуем каким-либо нормативам, а все остальное и близко не стояло. Вариант №1 - Вам за Ваши деньги предоставили гадость не соответствующую проекту (проект начинайте искать с местной архитектуры или найдите проектную контору) и Вы отказываетесь такую брать (исправить невозможно, лишних 10-20 см высоты не прибавить, снять утеплитель с пола крайне не рекомендуется). Вариант №2 - идете на мировую со строителями, они делают оконные проемы ниже, меняют окна, ставят новые радиаторы соответствующего размера и нужных теххарастеристик (это если все остальное Вам нравиться). В первом варианте конечно отсудить все Ваши потери, втч будущие. Во втором просто договориться.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 20:52
#20
casus


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10


jtdesign вот что-то судиться мне как раз и не хочется, к квартире, своей собственной, быстро привыкаешь, какая бы она ни была. А вот как там привести все в порядок - это вопрос. На застройщика полагаться не приходится,ему главное акт приемки был бы подписан. Да и переделывать он без обоснования не будет. К примеру, у соседей поменяли радиаторы, поставили маленькие, все хорошо, вот только перенести их забыли, и они эти малютки сверху почти без зазора упираются в подоконник, а внизу боольшоооой зазор. Другие подрозетники находили за батареями. Там не соскучишься.

А зачем оконные проемы переносить? Подоконник только ниже станет. Да и архитектурный вид здания портить никто не станет. Тогда уж у всех на первом этаже опускать проемы.

А утеплить потолок подвала,как предложила Serafima, это решает немного проблему. Вот только как прикрепить техноплекс к потолку, а потом его же и заштукатурить?
casus вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 21:08
#21
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Если по простому то в данном случае изолировать верх перекрития или низ 2 большие разницы (с)

Начиная от того что у Вас в квартире снимут, а прикрепить снизу "забудут".

Если снизить подоконник, увеличится площадь остекления, соответственно больше света в помещениях. Вам решать, нужно ли это.

Насколько понимаю Вы счастливый долевой застройщик или каквастамвсехзовут, т.е. деньги платили когда даже проекта еще не было. Иначе в здравом уме покупать квартиру с такими проколами можно только по очень выгодной цене. А так, не люблю первый этаж, хотя теперь в таком живу, мне больше по нраву вид над крышами через окно
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 21:09
#22
lll737


 
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83


Как - не ваша проблема. Пусть крепят к потолку подвала. ИМХО - самое лучшее решение, которое решит почти всё. И высоты добавится и радиатор станет и подоконник станет повыше.

Offtop: jtdesign - отстаивать свои права за которые к тому же заплачено наоборот весьма правильно. И если какая-то нация делать это умеет и живёт хорошо, начинать отстаивать свои права и свободы не значит перенимать у этой нации что-либо.
lll737 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 21:55
#23
casus


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10


jtdesign так вроде проблемы со светом не стояла, квартира от этого не вырастит. Хотя когда много света это всегда здорово, особенно панорамные окна, но не на первом же этаже, никто не позволит, да и реалити-шоу за стеклом устраивать вроде не собирался Ну да я долевой участник - это моя доля на многие года моей жизни. А мне уже надоел вид на крыши.

Вот как крепить к потолку подвала утеплитель? Посоветуйте.
casus вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 23:01
#24
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Из всего этого вывод один - строители накосячили. Выход - требовать утепление выполнить не в квартире, а в подвале (перекрытие). Весь существующий "пирог" на перекрытии убрать. Получите нормальную высоту помещений и подоконное пространство.
Вот как крепить к потолку подвала утеплитель? Посоветуйте. Строители знают.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 23:20
#25
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Хотя подвал отапливаемый,наверное.
Вот Вам и надо найти чертежи подвала, увидеть какие помещения под квартирой, ведь технические помещения не отапливаются. А крепят утеплитель к потолку также как и к стенам (клей и дюбели).
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 00:13
#26
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
А крепят утеплитель к потолку также как и к стенам (клей и дюбели).
Потолочные дюбели - стальные.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 15:15
#27
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Есть такая вещь как мостики холода. Если теплоизоляция стоит в квартире на полу, то в большинстве случаев они предотвращаются, то что проходит по стеновым конструкциям пока рассматрывать не будем. Если теплоизоляцию прикрепят снизу к панелям перекрытия только под данной квартирой, это решит только полпроблемы а то и меньше. Если весь потолок подвала (в чем не верю), тогда в основном проблема решена.

Будет очень здорово выяснить планы относительно будущего использования подвала - техподвал, чуланы для владельцев квартир (отопление не предусматрывается, в полевых условиях легко получает дополнительную функцию бесхозной котофермы), сауна-бордель (шумоизоляция станет актуальной), магазин, салон красоты, фитнес-клуб ...
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 18:38
#28
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
А что с полом, неужели он будет холодным, если подвал отапливаемый.
Будет. И всенепременно.

У меня такая же ситуация - высота помещения уменьшена за счет утепления пола. Я живу на втором этаже, а внизу "контора". Утепление пола сделано было некачественно изначально. Контора отапливаемая, но плохо - градусов 16 было. При наличии утеплителя пол всё равно был холодный. А в другом конце дома такая же квартира, над такой же конторой, но утепления нет вообще и помещение на 10 см. повыше. Так там пол всегда был не холодный, а ледяной.

Потом я себе еще поверх пола сделал утеплитель, отнял еще от высоты 2 см. Да и контору хорошенько утеплили - окна уменьшили и прочие архитектурные дурости наподобие огромных дверей без тамбура ликвидировали. И стало вообще тепло. И пол теплый.

Если бы мне снова пришлось выбирать между "низостью" и холодным полом - опять выбрал бы низкие потолки.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 21:40
#29
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Иногда владельцу квартиры удается "приватизировать" подвал под своей квартирой, не знаю насколько такое возможно в данном случае.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 19:14
#30
casus


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 10


jtdesign но и утеплитель крепится между профилями (профиля для ГВЛ), это ведь тоже мостики холода...Неужели неутепленная половина плиты перекрытия будет так влиять в сумме на температуру пола. Тогда может плиту, которая отчасти на моей площади утеплять в целом?

А в подвале у нас строят подвалы-коморки, по принципу, кто не успел тот опоздал.

В проектном институте,которые проектировали мой дом, идею по утеплению потолка в подвале одобрили. Сказали только штукатурить не желательно. Там же сказали, что авторский надзор они не вели,почему то, а нарушений проекта очень много. Кстати в проект изначально они заложили высоту потолка 3м-0,33м=2,7, но потом заказчик решил сэкономить. И подвал у них считается не отапливаемый, а прораб байки заливал!!! Еще осталось до директора этой стройки добраться.

Если все получится и потолок повыше будет, и пол теплый, главное все продумать!

ShaggyDoc спасибо за житейский совет, но неужели утеплителя 10 см. было мало, а что у Вас за утеплитель? И как его неправильно уложили?

Serafima вопрос приватизации думаю не станет, главное чем-нибудь утеплитель прикрыть, чтобы не отодрали.
casus вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 20:12
#31
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Если вопрос мостиков холода встает очень остро, вместо металла пользуют дерево или даже пластмассу. Точечные мостики холода если только это не типа одиночных болтов из -40С в +18С (такие в комнате обязательно покрываются инеем), обычно в расчет можно не принимать.

Если на полу слой утеплителя (при неотапливаемом подвале на пол 1-го этажа ставить 10 см может быть даже мало, я в таких проектах предусматрываю пирог 400-500 мм - прекрытие 100-250 мм в зависимости от коструктива+сама конструкция пола+все остальное утеплитель и шумоизоляция), то панель под ним может быть и в минусовых температурах. В отапливаемых помещениях поверхность голой панели в минусах не будет но на поддержание такого температурного баланса уйдет вся мощность радиаторов и в комнате будет +14С в лучшем случае. Бетон такая штука который медленно накапливает тепло или холод и потом отдает его и цикл пошел по новой. А изолированному то отдавать некуда, только по весне обратно в пространство подвала.

Авторский надзор услуга платная, если местные стройконтрольные инстанции на нем не настаивали, застройщик на этом сэкономил.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 21:33
#32
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
и прочие архитектурные дурости

off:
поднимает настроение к вечеру пятницы ))
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 09:01
#33
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


А у меня вот какой вопрос, чисто житейский....Если убрать утепление полов, и сделать утепление снизу плиты перекрытия подвала, получится ступенька, равная разнице между толщинами существующего и проектируемого полов? Либо на входе в квартиру (в уровне входной двери, если полы на всем этаже одинаковые), либо в каждую комнату.....Также придется менять двери, если полы опять таки уменьшатся.....
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 09:41
#34
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Радиатор и потолок это просто глупости в отличие от:
http://www.ecrushim.ru/documents/ppl.php
 
 
Непрочитано 07.07.2010, 20:39
#35
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
А утеплить потолок подвала,как предложила Serafima, это решает немного проблему. Вот только как прикрепить техноплекс к потолку, а потом его же и заштукатурить?
а стоит ли оно того ?прикрепить то можно на парашюты, а вот оштукатурить -смысл ? в подвале всяко влажная среда -поотваливается
Хотя так утепляли -в школе организовали детский садик,а полы холодные,не предназначены по нормам, вот и крепили по 100 экструзионки по потолку подвала
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 20:58
#36
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
в подвале всяко влажная среда -поотваливается
Это только у нерадивого хозяйна там влажно, ну кроме если в подвале происходят влажные процессы, например сыроварня находится. Во все времена хорошим подвалом считался сухой подвал.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 22:17
#37
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


jtdesign, не знаю как на рижском взморье ) но в Питерских болотах если подвал не эксплуатируется (офис,магазин ипр) то он представляет довольно грустное зрелище
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02378-1.JPG
Просмотров: 102
Размер:	86.4 Кб
ID:	41998  
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 05:57
#38
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
jtdesign, не знаю как на рижском взморье ) но в Питерских болотах если подвал не эксплуатируется (офис,магазин ипр) то он представляет довольно грустное зрелище
На картинке не подвал, а техническое подполье. Там и не должны "жить" всякие "ипр". Конечно, и техподполье должно содержаться сухим. Иногда оно сухим и бывает.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 08:13
#39
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Судиться это первое дело. А почему нет ? Нанимайте адвоката сообща, с соседями, в договоре пункт что оплата только в случае выигрыша дела. Иск к организации продавшей вам кватриру, построенную с нарушением существующих норм. каких неважно, чем больше тем лучше. расстояние , например, между радиатором или конвектором или что там, неважно, и подоконником меньше норм, т.е. значительно ухудшается теплообмен отопительного пробора и в том же духе по полной программе. необязательно доводить дело до суда, можно ограничится получением компенсации. В наших краях для адвоката - это - " медом не корми". особенно , когда возбуждается масса дел, от каждой квартиры в отдельности.
PL вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 09:26
#40
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
а техническое подполье
ну насколько знаю коммуникаций в 19 веке практически не было,а дом именно этого века постройки,к тому же на полусогнутых там только в отдельных местах надо было проходить
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 09:47
#41
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


я видел, как утепляли бетонные перекрытия с холодной стороны напылением вспенивающегося полимера - получается вид такой как будто монтажной пеной всю поверхность залили. Адгезия очень хорошая, влаги и морозов не боится - только солнца (УльтраФиолета) боится.
Насколько долговечно - ещё не выяснил но утепление над аркой в соседнем доме уже существует лет 5 ... за это время поверх него сделали только декоративную обшивку и всё.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 11:00
#42
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
но в Питерских болотах если подвал не эксплуатируется (офис,магазин ипр) то он представляет довольно грустное зрелище
И у нас также

Но в случае ТС это новый дом и там бассейн в подвале может быть только в случае если он там запроектирован и построен, а не самовольно создавался сам по себе. К сожалению в жизни все иначе
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нарушены ли строительные нормы в новопостроенной квартире???

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Международные строительные нормы и правила. Oksanananana Разное 89 14.07.2015 08:41
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24