SCAD: проверка предельной гибкости стойки из швеллеров, сваренных "в коробочку"
КМ
Севастополь
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 15656
|
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
сделал расчет, ничего не менял в схеме, стойки все "зеленые", "красные" только балки, версия скада 11.3 (2009 г.) При запросе постпроцессора проверка сечений из металлопроката: использовать сечения полученные при подборе ответил нет
Последний раз редактировалось Андрей85, 06.07.2010 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Не могли бы Вы выложить скрин, какие балки и по какому параметру? Т.к. у меня картина иная, выкладываю скрин и обращаюсь к пользователям с просьбой протестить на 11,1-версии и высказать свое мнение по поводу данной нестыковки.
Так же буду благодарен тем, кто не полениться проверить схему, буду рад замечаниям и пожеланиям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Сергей Козовник, я сделал расчет. Результат такой же как и у Андрей85. У меня лицензионный SCAD версия 11.3
Ну и зачем тестировать что-то в версии 11.1? У вас, наверняка, пиратская старая версия. А иначе не стали бы вы упорно гонять задачу на версии 11.1. Выяснять насколько "правильно" пираты взломали версию 11.1 сейчас уже не имеет смысла. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Уважаемые Андрей85 и Leonid555, спасибо Вам за проделанный труд. Жаль, что так мало пользователей отозвались на просьбу.
Ни для кого не секрет, что оч. мало отечественных проектировщиков могут позволить себе лицензированное ПО, да что там отдельные люди, огромные организации пользуются ломаными версиями, лишь для отвода глаз имея одну сертифицированную. Так что информация о том, что нелицензированный СКАД неверно производит расчет должна заставить задуматься не одного директора. Но все же, т.к. мне на данном этапе деваться некуда, я прошу, хотя бы пользователей лицензированного СКАДа 11,1, если такие есть еще, протестить мою схемку. А вдруг это 11,3 неверно считает? Как на мой взгляд, вопрос довольно серъезный. Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
сергей, я пересчитал схему на лицензионном 11.1 ( у нас некоторым не обновили версию) получается тоже что и в 11.3 если щелкнуть нет при вопросе: использовать подобранные профили в постпроцессоре. И при этом получается как у вас (крайние стойки) если щелкнуть да при этом же вопросе. Так что думаю все дело в этом а не в версии или легальности. Попробуйте сделать как я написал
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
нет, насколько я понимаю вы в этой схеме уже выполняли подбор сечений, я открываю схему делаю статический расчет, захожу в поспроцессор, он спрашивает: использовать сечения полученные при подборе? я отвечаю нет, нажимаю расчет, делаю визуализацию: стойки зеленые балки красные, если отвечаю "да" он проверяет уже не изначально заданные сечения, а те которые подобрал и результат проверки естественно другой - как на скрине причем.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Андрей, сечения я назначал сам, вручную, т.к. в Постпроцессоре не заморачивался с унифицированием групп.
Цитата:
Цитата:
Выложу-ка я исходник, с которого у меня началось все. Если будет возможность, прошу и его проверить. Но дело даже не в том, что подбирает Постпроцессор во время его запуска. Меня удивило, что стойка с достаточно большим r не проходит по минимальной гибкости, вот! Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Сергей Козовник, выполнив расчет схемы идете в постпроцессор расчета стальных элементов. Появляется надпись: "Сечения элементов, полученные при подборе, могут отличаться от принятых при расчете конструкции. Использовать их при расчете несущей способности элементов?" Жмете НЕТ. Выполняете расчет в постпроцессоре и в нем же формируете и смотрите ОТЧЕТ (нажав W). В отчете смотрите какие сечения у элементов группы КР1 - это интересующие вас колонны. Они должны соответствовать вашим сечениям по жесткости №13 (как вы задали).
А вот если нажать ДА, то в отчете вы в группе КР1 увидите какие-то швеллеры №5 спаренные в двутавры. Ну и , разумеется, у них большая гибкость. Сергей Козовник, ну неужели во всем вашем городе нет ни одного лицензированного пользователя SCAD? Вот кто мешает вашей фирме заключить с таким пользователем абсолютно официальный договор аренды ключа? С таким договором и с копией его (пользователя) лицензии вы можете в любую экспертизу идти. Сможете и свои схемы на лицензионной программе проверить. Релизы свободно скачиваются со SCADSOFT.COM. Ключ подходит и к версии 11.1 и к 11.3. Ведь вы же реальным проектированием занимаетесь, а не просто играетесь со SCAD для собственного удовольсьтвия! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
В общем надо сделать так: открываете схему, нажимаете расчет, заходите в постпроцессор, отвечаете нет на вопрос, щелкаете расчет смотрите визуализацию, затем щелкаете подбор, использовать подобранные профили для экспертизы, опять расчет, все зеленое и вы используете результаты подбора для проекта (или можете еще вручную проверить или в другой проге, ну это же не совсем по теме)
Ну а красные стойки это какой то глюк конечно, я просто объяснил как его "обойти". Глюк потому что если Скад какой профиль подобрал с учетом требований гибкости, то и после проверки его (повторной фактически) он должен по гибкости проходить ( в скад ведь гибкость задается конкретным числом, а не 180-60альфа и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Спасибо, Leonid555, за совет. Конечно, есть подобные организации, я уверен, только не знаю, где их искать)
На моей машине СКАД не предлагает и не подбирает сечения, а проверяет те, что я задал. И элементы крайних стоек у меня из швеллеров №16, а не 5 ![]() Согласитесь, подобному явлению должно быть четкое объяснение, верно? Т.е. я рассчитываю услышать от гуру, скажем, такое: при проведении расчета на иной машине производится подбор сечений взамен принятых или что-то иное, что давало бы реальное понимание, из-за чего нестыковка. Да, кстати я совсем забыл, что в первой РС я вместо коробочки из швеллеров принял сечение, эквивалентное изначальному - прямоугольную трубу, подобранную в СЕЗАМе из КОНСТРУКТОРА СЕЧЕНИЙ, что, правда, никоим образом не повлияло на окончательный результат. Быть может, это глюк? 2 Андрей85: "отвечаете нет на вопрос" - мне вопросов не задает при открытии Постпроцессора( Закину-ка я файлик с проблемным сечением: Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 13:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
ладно, тогда просто зайдите в постпроцессор, щелкните подбор и посмотрите нужные вам сечения, а то что прога подкосячивает это надо в техподдержку а для вашей работы см. р-ты подбора. И еще после подбора щелкните применить сечения для экспертизы, сделайте еще раз расчет в постпроцессоре, посмотрите коэф. использования, факторы и все - для работы все будет норм
Последний раз редактировалось Андрей85, 07.07.2010 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Удивительно, но СКАД, оказывается, при подборе сечений, предлагает МЕНЬШЕЕ (вместо [16 - [12)! При чем балку покрытия [14 так же УМЕНЬШАЕТ на [6,5, который, в свою очередь, не проходит при повторном перерасчете.
после подбора щелкните применить сечения для экспертизы- в моей версии в Результате подбора сечений есть только три кнопки выхода из него - Применить подобранные сечения (требуется пересчет), Применить ... (без пересчета) и Продолжить без применения( не могу понять, мож, я что не так делаю? Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Ну нету у меня такого)
Потом засада: дважды выполнил подбор с пересчетом, в итоге стойки - коробочка 12, балка - 14, ладно, затяжки-балки потолка стали №5 - не проходят! Что это за подбор сечений, если в результате самого подбора подобранные сечения не проходят?! ![]() Итог: изначально я предполагал, что у СКАДа есть свой подход к расчету элементов со сложным сечением и подразумевал, что есть какое-то правило, надежно скрытое от пользователей, по какому определяется шаг соединительной решетки/планок, именно на это я грешил, когда сечение с 1,5-м запасом по гибкости не прошло. Так что, коллеги, все-таки ошибка программы? А разработчикам писать - умру, пока дождусь ответа. На формуме СКАДСофт последнее сообщение месяц назад появилось, так и висит себе одинокое.... Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 11
|
Сергей Козовник в постпроцессоре есть функция отказа по элементно от подбора (поищите пока не могу подсказать где имено так как мой Скад нет лицензии на постпроцессор) это функция возвращает по группам (подсказка) к первоначальным жосткостям при заниженом подборе. Так же надо совместно смотр. перемещение!Я в ручную пересчитал несколько схем пока нашол алгоритм работы в постпроцессоре!
Последний раз редактировалось Chket, 09.07.2010 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
2 Ильнур: город хоть и маленький, но лицензированный СКАД можно найти. Поразила та ветка, на которую Вы дали ссылку
![]() Offtop: кстати, у меня тоже возникало сомнение насчет Leonid555 Досадно, что на самый главный вопрос никто не ответил: Есть ли в СКАДе какой-то особый подход к стойкам составного сечения? Как проверяется устойчивость отдельной ветви и стойки в целом? Мне кажется, загвоздка в этом... |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Страница 518 из книги "Вычислительный комплекс SCAD"(см. вложение)
А вообще замкнутые сечения должны быть герметичны(см. СНиП и СП) Два швеллера коробом "на коленке" сплошными швами с двух сторон не сваришь - их покрутит, как бог черепаху(требование СНиП про 85катетов), а если сварить прерывистыми швами, то сечение будет негерметично и его сожрёт коррозия. Сваривать на заводе полуавтоматом с зажимом в кондукторах? Неразумно и гиморно. Проще применить квадратную(прямоугольную) трубу. Именно поэтому я не применяю сечения из швеллеров, сваренных коробом(без планок). Сообщите, помогло ли Вам это? Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85f kf (f – коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва; Цитата:
5.7. Расчет составных элементов из уголков, швеллеров и т. п., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что наибольшие расстояния на участках между приваренными планками (в свету) или между центрами крайних болтов не превышают: для сжатых элементов 40i для растянутых элементов 80i Не-а, не помогло. ![]() п.с. Именно поэтому я не применяю сечения из швеллеров, сваренных коробом(без планок). Не не так - именно поэтому я не применяю сечения из швеллеров, сваренных коробом(без планок) - Неразумно и гиморно. Последний раз редактировалось таи, 11.07.2010 в 08:27. Причина: нет он все таки студент |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Покажите фото швеллеров, сваренных сплошным швом в коробочку без кондукторов и на коленке? P.S. Вы, уважаемая таечка, когда-нибудь швеллер видели(не на картинке, а в реальной жизни)? Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
2 ERS10: спасибо за совет, помог пополнить недостающие пробелы. Значит, не верно мое предположение... Насчет таких сечений. Квадратная труба считается весьма недешевым удовольствием, начальство само старается перед заказчиком, вот и приходится тулить коробочку из швеллеров. Изначально я ставил туда двутавр и все было ок)
в работе сам не раз применял коробочку из швеллеров и видел как другие это делали, поэтому не задавался вопросом качества... а насчет условий производства, согласитесь, это проблемы производителя работ, они самые умные и лучше других всегда знают, где чего должно быть, а что можно с исключить. таи, не понял Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 10.07.2010 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Здесь тоже "заказчик так захотел". Нехай ...гниёт.
это проблемы производителя работ, они самые умные и лучше других всегда знают, где чего должно быть, а что можно с исключить. Они-то "знают" и "умные", а нары греть(случись чего), Вам придётся, а прогнутое перед заказчиком начальство будет ... вроде как бы и ни при чём. таи, не понял Таи здесь всегда преследует одну цель: поругать SCAD и нахамить пользователям SCADа, а дельного совета(ответа) от неё никогда не получишь. Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
ERS10, в каждом проекте есть раздел общих данных и в конкретном случае примечание, типа выполнять в соответствии со СНиП, поэтому не надо так мрачно рисовать картину. Картинка - типовой случай, когда констр. производятся хозспособом (я бы сказал бесхозспособом), ничего страшного в этом нет, так как более-менее ответственные конструкции заказываются все же у компетентных фирм, заказчик себе не враггг
|
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Арифметика:
Швеллер - 27000руб/тонна Труба профильная - 29700руб/тонна 29700-27000=2700руб 2700руб - это намного меньше, чем: - цена электродов(сварочной проволоки)+зарплата сварщиков+стоимость сварки швеллеров на заводе+(самое главное) лекарство от геморроя Что дешевле? |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Топик почищен. Разбирайтесь в личке или чате, если неймется.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Чуть не по теме: как правильно задать параметры РСУ для ветровых нагрузок при учете пульсационной составляющей, где это написано? В данной модели поставленно только взаимоисключение на пульсационные составляющие. Не требуется ли еще:
|
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
По фрагменту таблицы старых РСУ трудно что-либо понять, существует риск дать заведомо неправильный ответ. Что за здание? Схему можете выложить?
Лучше заведите отдельную тему и выложите схему там, а то пацаны опять начнут здесь флудить на тему поливания грязью SCADa. Последний раз редактировалось ERS10, 11.07.2010 в 00:29. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Offtop: eilukha, если решишь создавать отдельную тему, "пожалуйся" на свое сообщение с текстом примерно таким: "Прошу этот пост, а также №№... перенести в отдельную тему с названием <...>".
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 11.07.2010 в 11:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Я действительно пользуюсь лицензионной программой SCAD и у меня нормальные деловые отношения как с техподдержкой, так и с разработчиками. Я никогда не работал в фирме Scad Soft и никогда от них денег не получал! А мои симпатии и антипатии - это мое дело. А вот вы, Сергей Козовник, здесь на форуме открыто признались, что вы и ваша фирма в работе используете пиратскую программу, причем ведете на ней расчеты реальных конструкций. Т.е. вы совершаете уголовное преступление! И прекрасно об этом знаете! И считаете, что признаваться в этом - совершенно нормально! Кроме того, при обсуждении темы выяснилось, что ваша программа барахлит - работает нестандартным образом. Вам это уже несколько человек подтвердили. Да и управлять работой программы вы не очень то умеете. Книгу Перельмутера, Карпиловского, Маляренко и Криксунова "Вычислительный комплекс SCAD" можно посмотреть здесь http://scadhelp.com/books.html . Но у вашей фирмы, Сергей Козовник, даже 80 гривен не нашлось на приобретение этой книги. А теперь у меня вопрос к МОДЕРАТОРАМ. Вы не считаете, что тему надо закрыть? Автор темы признался, что работает на пиратской программе. Обсуждение работы пиратских программ запрещено правилами форума. Или я что-то не так понял? |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Можно прямую ссылку на текст?
|
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Форум, - это не протокол, который с подписью и который можно к делу пришить! А недоказанное обвинение в совершении уголовного преступления - это повод для составления протокола о клевете с последующей подшивкой к делу.
А мало ли какое сомнение возникло у Сергея Кузовкина насчёт Leonid555? Может оно(сомнение) вообще никакого отношения к SCADу не имеет... Это его личное мнение Господин, прокурор, в случае чего, я чистенький: Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Из текста сообщений №5 и №12 ясно видно, что автор работает на пиратской программе.
Форум - это не уголовный суд. А вас, ERS10, никто не просил выступать адвокатом у Сергея Козовника. Вот пусть он свои сомнения сам объясняет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Leonid555, свои сомнения я выразил именно как сомнения, и мне абсолютно все равно, сотрудничаете ли вы со скадсофт или с прокуратурой) если я ошибся, извините. А книжка Перельмутера и Ко, по правде, для меня, не библия, если возникает вопрос, я, как свободный человек, имею право и возможность озвучить его и услышать ответ, а ваши сомнения по поводу моей квалификации меня не волнуют)Чтоб вас успокоить, могу сказать, что работаю на лицензионной программе)
2 eilukha
Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 12.07.2010 в 00:04. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Похоже, что Leonid555 "установил" новое правило - хочешь изложить мнение по теме - предъяви ксиву:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Ангидрид вашу перекись марганца! Хватит флудить, или тема будет просто закрыта!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||