Непрочитано 06.07.2010, 15:39 #1
SCAD: проверка предельной гибкости стойки из швеллеров, сваренных "в коробочку"
Сергей Козовник
 
КМ
 
Севастополь
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 302

Добрый день, коллеги!
Обращаюсь к вам с таким вопросом: при задании схемы в SCADе стойки приняты "коробочкой" из швеллера. Для крайних в поперечном разрезе стоек расчетная длинна 6,1 м (мю=2, защемлены в основании). Максимальный радиус инерции сечения стоек в плоскости "рамы" 6,42 см, следовательно, гибкость такой стойки по классике - 95. SCAD выдает превышение максимальной (150 по СНиП) более чем в два раза. В чем загвоздка?
Заранее благодарен всем, кто сможет хоть чем-то подсобить.

Вложения
Тип файла: rar РС.rar (8.0 Кб, 287 просмотров)


Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 06.07.2010 в 15:42. Причина: добавил рс
Просмотров: 15656
 
Непрочитано 06.07.2010, 16:01
#2
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


сделал расчет, ничего не менял в схеме, стойки все "зеленые", "красные" только балки, версия скада 11.3 (2009 г.) При запросе постпроцессора проверка сечений из металлопроката: использовать сечения полученные при подборе ответил нет

Последний раз редактировалось Андрей85, 06.07.2010 в 16:08.
Андрей85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 16:51
#3
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Не могли бы Вы выложить скрин, какие балки и по какому параметру? Т.к. у меня картина иная, выкладываю скрин и обращаюсь к пользователям с просьбой протестить на 11,1-версии и высказать свое мнение по поводу данной нестыковки.
Так же буду благодарен тем, кто не полениться проверить схему, буду рад замечаниям и пожеланиям.
Вложения
Тип файла: rar Общий вид схемы.rar (450.6 Кб, 189 просмотров)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2010, 19:04
1 | #4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Сергей Козовник, я сделал расчет. Результат такой же как и у Андрей85. У меня лицензионный SCAD версия 11.3
Ну и зачем тестировать что-то в версии 11.1? У вас, наверняка, пиратская старая версия. А иначе не стали бы вы упорно гонять задачу на версии 11.1.
Выяснять насколько "правильно" пираты взломали версию 11.1 сейчас уже не имеет смысла.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 12:05
#5
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Уважаемые Андрей85 и Leonid555, спасибо Вам за проделанный труд. Жаль, что так мало пользователей отозвались на просьбу.
Ни для кого не секрет, что оч. мало отечественных проектировщиков могут позволить себе лицензированное ПО, да что там отдельные люди, огромные организации пользуются ломаными версиями, лишь для отвода глаз имея одну сертифицированную. Так что информация о том, что нелицензированный СКАД неверно производит расчет должна заставить задуматься не одного директора.
Но все же, т.к. мне на данном этапе деваться некуда, я прошу, хотя бы пользователей лицензированного СКАДа 11,1, если такие есть еще, протестить мою схемку. А вдруг это 11,3 неверно считает? Как на мой взгляд, вопрос довольно серъезный.

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 12:15.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 12:31
1 | #6
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


сергей, я пересчитал схему на лицензионном 11.1 ( у нас некоторым не обновили версию) получается тоже что и в 11.3 если щелкнуть нет при вопросе: использовать подобранные профили в постпроцессоре. И при этом получается как у вас (крайние стойки) если щелкнуть да при этом же вопросе. Так что думаю все дело в этом а не в версии или легальности. Попробуйте сделать как я написал
Андрей85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 12:46
#7
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Мои действия после выполнения расчета:
Постпроцессор->Расчет->Визуализация результатов на схеме. Все. Я правильно понимаю Вас, Андрей, что Вы еще выполняете Подбор сечений перед Расчетом, верно?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 12:53
1 | #8
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


нет, насколько я понимаю вы в этой схеме уже выполняли подбор сечений, я открываю схему делаю статический расчет, захожу в поспроцессор, он спрашивает: использовать сечения полученные при подборе? я отвечаю нет, нажимаю расчет, делаю визуализацию: стойки зеленые балки красные, если отвечаю "да" он проверяет уже не изначально заданные сечения, а те которые подобрал и результат проверки естественно другой - как на скрине причем.
Андрей85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 13:22
#9
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Андрей, сечения я назначал сам, вручную, т.к. в Постпроцессоре не заморачивался с унифицированием групп.

Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
захожу в поспроцессор, он спрашивает: использовать сечения полученные при подборе?
Вот тут я удивился, потому что подобных вопросов мне не задает СКАД.

Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
если отвечаю "да" он проверяет уже не изначально заданные сечения, а те которые подобрал и результат проверки естественно другой - как на скрине причем.
Т.е. после подбора сечений СКАДом при открытии Постпроцессора все становится так, как у меня? не может ли присутствовать некая ошибка в схеме?
Выложу-ка я исходник, с которого у меня началось все. Если будет возможность, прошу и его проверить.
Но дело даже не в том, что подбирает Постпроцессор во время его запуска. Меня удивило, что стойка с достаточно большим r не проходит по минимальной гибкости, вот!
Вложения
Тип файла: rar РС1.rar (7.9 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: rar скрин.rar (216.8 Кб, 89 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 13:35.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 13:34
1 | #10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Сергей Козовник, выполнив расчет схемы идете в постпроцессор расчета стальных элементов. Появляется надпись: "Сечения элементов, полученные при подборе, могут отличаться от принятых при расчете конструкции. Использовать их при расчете несущей способности элементов?" Жмете НЕТ. Выполняете расчет в постпроцессоре и в нем же формируете и смотрите ОТЧЕТ (нажав W). В отчете смотрите какие сечения у элементов группы КР1 - это интересующие вас колонны. Они должны соответствовать вашим сечениям по жесткости №13 (как вы задали).
А вот если нажать ДА, то в отчете вы в группе КР1 увидите какие-то швеллеры №5 спаренные в двутавры. Ну и , разумеется, у них большая гибкость.
Сергей Козовник, ну неужели во всем вашем городе нет ни одного лицензированного пользователя SCAD? Вот кто мешает вашей фирме заключить с таким пользователем абсолютно официальный договор аренды ключа? С таким договором и с копией его (пользователя) лицензии вы можете в любую экспертизу идти. Сможете и свои схемы на лицензионной программе проверить. Релизы свободно скачиваются со SCADSOFT.COM. Ключ подходит и к версии 11.1 и к 11.3. Ведь вы же реальным проектированием занимаетесь, а не просто играетесь со SCAD для собственного удовольсьтвия!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 13:45
1 | #11
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


В общем надо сделать так: открываете схему, нажимаете расчет, заходите в постпроцессор, отвечаете нет на вопрос, щелкаете расчет смотрите визуализацию, затем щелкаете подбор, использовать подобранные профили для экспертизы, опять расчет, все зеленое и вы используете результаты подбора для проекта (или можете еще вручную проверить или в другой проге, ну это же не совсем по теме)
Ну а красные стойки это какой то глюк конечно, я просто объяснил как его "обойти". Глюк потому что если Скад какой профиль подобрал с учетом требований гибкости, то и после проверки его (повторной фактически) он должен по гибкости проходить ( в скад ведь гибкость задается конкретным числом, а не 180-60альфа и т.д.)
Андрей85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 13:47
#12
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Спасибо, Leonid555, за совет. Конечно, есть подобные организации, я уверен, только не знаю, где их искать)
На моей машине СКАД не предлагает и не подбирает сечения, а проверяет те, что я задал. И элементы крайних стоек у меня из швеллеров №16, а не 5
Согласитесь, подобному явлению должно быть четкое объяснение, верно? Т.е. я рассчитываю услышать от гуру, скажем, такое: при проведении расчета на иной машине производится подбор сечений взамен принятых или что-то иное, что давало бы реальное понимание, из-за чего нестыковка.
Да, кстати я совсем забыл, что в первой РС я вместо коробочки из швеллеров принял сечение, эквивалентное изначальному - прямоугольную трубу, подобранную в СЕЗАМе из КОНСТРУКТОРА СЕЧЕНИЙ, что, правда, никоим образом не повлияло на окончательный результат. Быть может, это глюк?

2 Андрей85: "отвечаете нет на вопрос" - мне вопросов не задает при открытии Постпроцессора(
Закину-ка я файлик с проблемным сечением:
Вложения
Тип файла: rar Крайняя стойка.rar (233 байт, 109 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 13:53.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 13:52
1 | #13
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


Вот вы прямо с сайта скачайте файл, нажмите расчет (статический) зайдите в постпроцессор и вы получите этот вопрос (наверно) )
Андрей85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 13:55
#14
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Нет, к сожалению, ни о чем меня программа не спрашивает и результат тот же)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 13:59
1 | #15
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


ладно, тогда просто зайдите в постпроцессор, щелкните подбор и посмотрите нужные вам сечения, а то что прога подкосячивает это надо в техподдержку а для вашей работы см. р-ты подбора. И еще после подбора щелкните применить сечения для экспертизы, сделайте еще раз расчет в постпроцессоре, посмотрите коэф. использования, факторы и все - для работы все будет норм

Последний раз редактировалось Андрей85, 07.07.2010 в 14:06.
Андрей85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:18
#16
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Удивительно, но СКАД, оказывается, при подборе сечений, предлагает МЕНЬШЕЕ (вместо [16 - [12)! При чем балку покрытия [14 так же УМЕНЬШАЕТ на [6,5, который, в свою очередь, не проходит при повторном перерасчете.

после подбора щелкните применить сечения для экспертизы- в моей версии в Результате подбора сечений есть только три кнопки выхода из него - Применить подобранные сечения (требуется пересчет), Применить ... (без пересчета) и Продолжить без применения( не могу понять, мож, я что не так делаю?

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 14:26.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 14:30
1 | #17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
...мне вопросов не задает при открытии Постпроцессора...
Специально открыл в таком же , версии 11.1. Вопрос задает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: данет.jpg
Просмотров: 307
Размер:	84.6 Кб
ID:	41963  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:47
#18
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Ну нету у меня такого)
Потом засада: дважды выполнил подбор с пересчетом, в итоге стойки - коробочка 12, балка - 14, ладно, затяжки-балки потолка стали №5 - не проходят!
Что это за подбор сечений, если в результате самого подбора подобранные сечения не проходят?!
Итог: изначально я предполагал, что у СКАДа есть свой подход к расчету элементов со сложным сечением и подразумевал, что есть какое-то правило, надежно скрытое от пользователей, по какому определяется шаг соединительной решетки/планок, именно на это я грешил, когда сечение с 1,5-м запасом по гибкости не прошло. Так что, коллеги, все-таки ошибка программы?
А разработчикам писать - умру, пока дождусь ответа. На формуме СКАДСофт последнее сообщение месяц назад появилось, так и висит себе одинокое....

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2010 в 15:23.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 13:58
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
...А разработчикам писать - умру, пока дождусь ответа. На формуме СКАДСофт последнее сообщение месяц назад появилось, так и висит себе одинокое....
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49245&page=3, п.49. У Вас есть лицензия?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 14:14
1 | #20
Chket


 
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 11


Сергей Козовник в постпроцессоре есть функция отказа по элементно от подбора (поищите пока не могу подсказать где имено так как мой Скад нет лицензии на постпроцессор) это функция возвращает по группам (подсказка) к первоначальным жосткостям при заниженом подборе. Так же надо совместно смотр. перемещение!Я в ручную пересчитал несколько схем пока нашол алгоритм работы в постпроцессоре!

Последний раз редактировалось Chket, 09.07.2010 в 14:36.
Chket вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 00:08
#21
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


2 Ильнур: город хоть и маленький, но лицензированный СКАД можно найти. Поразила та ветка, на которую Вы дали ссылку
Offtop: кстати, у меня тоже возникало сомнение насчет Leonid555

Досадно, что на самый главный вопрос никто не ответил: Есть ли в СКАДе какой-то особый подход к стойкам составного сечения? Как проверяется устойчивость отдельной ветви и стойки в целом? Мне кажется, загвоздка в этом...
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 00:47
1 | #22
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Страница 518 из книги "Вычислительный комплекс SCAD"(см. вложение)
А вообще замкнутые сечения должны быть герметичны(см. СНиП и СП)
Два швеллера коробом "на коленке" сплошными швами с двух сторон не сваришь - их покрутит, как бог черепаху(требование СНиП про 85катетов), а если сварить прерывистыми швами, то сечение будет негерметично и его сожрёт коррозия. Сваривать на заводе полуавтоматом с зажимом в кондукторах? Неразумно и гиморно. Проще применить квадратную(прямоугольную) трубу. Именно поэтому я не применяю сечения из швеллеров, сваренных коробом(без планок).
Сообщите, помогло ли Вам это?

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 07:07
#23
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Два швеллера коробом "на коленке" сплошными швами с двух сторон не сваришь - их покрутит, как бог черепаху(требование СНиП про 85катетов)
Это касается работы шва, а не его кручения швеллера
г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85f kf (f – коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва;
Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
а если сварить прерывистыми швами?
(12.13. Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4.,
то сечение будет негерметично и его сожрёт коррозия. Сваривать на заводе полуавтоматом с зажимом в кондукторах (ага, щас, делать там больше нечего, только швеллера осталось в в коробки варить)?
Есть п. Снипа, которуй должен знать инженер 3 категории;
5.7. Расчет составных элементов из уголков, швеллеров и т. п., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что наибольшие расстояния на участках между приваренными планками (в свету) или между центрами крайних болтов не превышают:
для сжатых элементов 40i
для растянутых элементов 80i

Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Сообщите, помогло ли Вам это?
Не-а, не помогло.

п.с.
Именно поэтому я не применяю сечения из швеллеров, сваренных коробом(без планок).
Не не так - именно поэтому я не применяю сечения из швеллеров, сваренных коробом(без планок) - Неразумно и гиморно.

Последний раз редактировалось таи, 11.07.2010 в 08:27. Причина: нет он все таки студент
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 11:21
#24
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
ага, щас, делать там больше нечего, только швеллера осталось в в коробки варить)?
См. название темы.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Это касается работы шва, а не его кручения швеллера
Покажите фото швеллеров, сваренных сплошным швом в коробочку без кондукторов и на коленке?
P.S. Вы, уважаемая таечка, когда-нибудь швеллер видели(не на картинке, а в реальной жизни)?

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 12:42
#25
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


2 ERS10: спасибо за совет, помог пополнить недостающие пробелы. Значит, не верно мое предположение... Насчет таких сечений. Квадратная труба считается весьма недешевым удовольствием, начальство само старается перед заказчиком, вот и приходится тулить коробочку из швеллеров. Изначально я ставил туда двутавр и все было ок)
в работе сам не раз применял коробочку из швеллеров и видел как другие это делали, поэтому не задавался вопросом качества... а насчет условий производства, согласитесь, это проблемы производителя работ, они самые умные и лучше других всегда знают, где чего должно быть, а что можно с
исключить.

таи, не понял

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 10.07.2010 в 12:53.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 14:05
#26
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Здесь тоже "заказчик так захотел". Нехай ...гниёт.
это проблемы производителя работ, они самые умные и лучше других всегда знают, где чего должно быть, а что можно с
исключить.
Они-то "знают" и "умные", а нары греть(случись чего), Вам придётся, а прогнутое перед заказчиком начальство будет ... вроде как бы и ни при чём.
таи, не понял
Таи здесь всегда преследует одну цель: поругать SCAD и нахамить пользователям SCADа, а дельного совета(ответа) от неё никогда не получишь.

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 16:07
#27
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


ERS10, в каждом проекте есть раздел общих данных и в конкретном случае примечание, типа выполнять в соответствии со СНиП, поэтому не надо так мрачно рисовать картину. Картинка - типовой случай, когда констр. производятся хозспособом (я бы сказал бесхозспособом), ничего страшного в этом нет, так как более-менее ответственные конструкции заказываются все же у компетентных фирм, заказчик себе не враггг
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 16:22
#28
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Арифметика:
Швеллер - 27000руб/тонна
Труба профильная - 29700руб/тонна
29700-27000=2700руб
2700руб - это намного меньше, чем:
- цена электродов(сварочной проволоки)+зарплата сварщиков+стоимость сварки швеллеров на заводе+(самое главное) лекарство от геморроя

Что дешевле?
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 18:38
#29
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Дело в том, что труб подобного сечения на местных складах не найти....

Но если взять по Украине, то: 1м.п. [16 - 69 грн./м.п., а гн. [] 150х100х6 - 187 грн./м.п., разница в 50 грн., конечно, оч. существенна для заказчика
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 23:09
#30
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Топик почищен. Разбирайтесь в личке или чате, если неймется.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 23:38
#31
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Топик почищен
Спасибо большое, ведь ответом на поставленный вопрос автор темы Сергей Козовник, вполне удовлетворён, а словоблудие, я думаю, не имеет смысла.
ВИВАТ Модератору!
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 23:47
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Чуть не по теме: как правильно задать параметры РСУ для ветровых нагрузок при учете пульсационной составляющей, где это написано? В данной модели поставленно только взаимоисключение на пульсационные составляющие. Не требуется ли еще:
  • взаимоисключение (отдельной групой) и на статические составляющие
  • знакопеременность на пульсационные составляющие
  • сопутствие пульсаций и статического ветра
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 876
Размер:	35.0 Кб
ID:	42143  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 00:24
#33
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


По фрагменту таблицы старых РСУ трудно что-либо понять, существует риск дать заведомо неправильный ответ. Что за здание? Схему можете выложить?
Лучше заведите отдельную тему и выложите схему там, а то пацаны опять начнут здесь флудить на тему поливания грязью SCADa.

Последний раз редактировалось ERS10, 11.07.2010 в 00:29.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 00:30
#34
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop: eilukha, если решишь создавать отдельную тему, "пожалуйся" на свое сообщение с текстом примерно таким: "Прошу этот пост, а также №№... перенести в отдельную тему с названием <...>".
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 01:33
#35
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Поздно уже. Спать хочу. Читай во вложениях, здесь вся глава 18(РСУ) из последней книги Перельмутеров:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 10:49
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Что за здание?
- это модель автора темы Сергея Козовника, в #3:
Цитата:
Вложения Общий вид схемы.rar (450.6 Кб, 32 просмотров)
Цитата:
из последней книги Перельмутеров:
- хорошая книга, можно ее реквизиты?

Последний раз редактировалось eilukha, 11.07.2010 в 11:01.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 11:39
#37
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
можно ее реквизиты?
Тут:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 13:52
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ERS10, спасибо
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 14:55
#39
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Дополнительно к посту #22 стр.517 из этой же книги:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 19:12
#40
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Offtop: кстати, у меня тоже возникало сомнение насчет Leonid555
Сергей Козовник, свои сомнения держите при себе!
Я действительно пользуюсь лицензионной программой SCAD и у меня нормальные деловые отношения как с техподдержкой, так и с разработчиками. Я никогда не работал в фирме Scad Soft и никогда от них денег не получал! А мои симпатии и антипатии - это мое дело.
А вот вы, Сергей Козовник, здесь на форуме открыто признались, что вы и ваша фирма в работе используете пиратскую программу, причем ведете на ней расчеты реальных конструкций. Т.е. вы совершаете уголовное преступление! И прекрасно об этом знаете! И считаете, что признаваться в этом - совершенно нормально!
Кроме того, при обсуждении темы выяснилось, что ваша программа барахлит - работает нестандартным образом. Вам это уже несколько человек подтвердили. Да и управлять работой программы вы не очень то умеете. Книгу Перельмутера, Карпиловского, Маляренко и Криксунова "Вычислительный комплекс SCAD" можно посмотреть здесь http://scadhelp.com/books.html . Но у вашей фирмы, Сергей Козовник, даже 80 гривен не нашлось на приобретение этой книги.

А теперь у меня вопрос к МОДЕРАТОРАМ. Вы не считаете, что тему надо закрыть? Автор темы признался, что работает на пиратской программе. Обсуждение работы пиратских программ запрещено правилами форума. Или я что-то не так понял?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 19:42
#41
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А теперь у меня вопрос к МОДЕРАТОРАМ. Вы не считаете, что тему надо закрыть? Автор темы признался, что работает на пиратской программе.
Можно прямую ссылку на текст?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 20:48
#42
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
.е. вы совершаете уголовное преступление!
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
здесь на форуме открыто признались
Форум, - это не протокол, который с подписью и который можно к делу пришить! А недоказанное обвинение в совершении уголовного преступления - это повод для составления протокола о клевете с последующей подшивкой к делу.
А мало ли какое сомнение возникло у Сергея Кузовкина насчёт Leonid555? Может оно(сомнение) вообще никакого отношения к SCADу не имеет...
Это его личное мнение
Господин, прокурор, в случае чего, я чистенький:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 21:00
#43
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Можно прямую ссылку на текст?
Из текста сообщений №5 и №12 ясно видно, что автор работает на пиратской программе.


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Форум, - это не протокол
Форум - это не уголовный суд. А вас, ERS10, никто не просил выступать адвокатом у Сергея Козовника. Вот пусть он свои сомнения сам объясняет.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 23:40
#44
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Leonid555, свои сомнения я выразил именно как сомнения, и мне абсолютно все равно, сотрудничаете ли вы со скадсофт или с прокуратурой) если я ошибся, извините. А книжка Перельмутера и Ко, по правде, для меня, не библия, если возникает вопрос, я, как свободный человек, имею право и возможность озвучить его и услышать ответ, а ваши сомнения по поводу моей квалификации меня не волнуют)Чтоб вас успокоить, могу сказать, что работаю на лицензионной программе)
2 eilukha
  • взаимоисключение (отдельной групой) и на статические составляющие - не требуется, ветер задан как статический, с коэф. 0
  • знакопеременность на пульсационные составляющие - не тр., там 4 загружения на разн. направления.
  • сопутствие пульсаций и статического ветра - нет, пульсация ветра учитывает в себе статическую составляющую, см. СНиП
Да, форумчанам спасибо, тему действительно можно закрывать.

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 12.07.2010 в 00:04.
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 05:15
#45
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
работаю на лицензионной программе
Похоже, что Leonid555 "установил" новое правило - хочешь изложить мнение по теме - предъяви ксиву:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 08:15
#46
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Ангидрид вашу перекись марганца! Хватит флудить, или тема будет просто закрыта!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 20:26
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
•взаимоисключение (отдельной групой) и на статические составляющие - не требуется, ветер задан как статический, с коэф. 0
- т. е. если учитываем пульсации, то должны всегда ставить все коэффициенты для статического ветра равными нулю?
Цитата:
тема будет просто закрыта!
- подождите чуть: с пульсациями разберусь
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 12:03
#48
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. если учитываем пульсации, то должны всегда ставить все коэффициенты для статического ветра равными нулю?
Да, выставляете "статическое ветровое при учете пульсации ветра", а коэффициент РСУ 0 программа сама проставит
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 21:24
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сергей Козовник, спасибо
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD: проверка предельной гибкости стойки из швеллеров, сваренных "в коробочку"

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? Verto SCAD 5 17.08.2009 18:34