| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
На какой глубине температура грунта будет не ниже минус 15 градусов?
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 33583
|
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
Вопрос как раз в том и есть, чтобы не закладывать трубы на эти 2 метра, а на метр, например, или максимум на полтора (требование заказчика и соответственно начальника), аргументируют, что мол траншея будет уже, работ меньше, следовательно, и дешевле.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Какая нормативная глубина промерзания? Не около, а ТОЧНО?
Цитата:
Кстати, поищите определение к термину "глубина промерзания". Вот на неё ориентироваться надо, а не на это "требование". Вода замерзает на поверхности при -4 (градусах!), причем длительных. Если надо выше ГП, теплоизолируйте. Если неохота возиться с теплоизоляцией, кладите ниже. Чтобы промёрзнуть на глубине 2м, надо суровую безснежную в течение месяца зиму...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 17.07.2010 в 21:33. Причина: Авторство цитаты исправлено! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Это называется, черт бы ..., возмутил тут кое-кто меня! Ща исправлю.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
-15 такой температуры на глубине не бывает. В шахте под вечной мерзлотой, метров на полтыщи уже жарко от недр, что я в принципе ощущал однажды. Минус пятнадцать в деятельном слое до полуметра-метр максимум, зимой.
Возьмите СНиП по вечномерзлым и посчитайте по теплопроводности.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Это по шкале Рёмера, что ли?
...Нет, все равно не получается ![]() Offtop: Прапорщик: Прямой угол имеет 100 градусов! Курсанты: 90! Прапорщик (долго листает конспект): Да, действительно, в прямом угле 90 градусов. Это при 100 градусах вода кипит. Последний раз редактировалось GWA18, 18.07.2010 в 01:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
-4 по Цельсию, разумеется. Многие считают, что при нуле. Неверно, ноль - это температура таяния льда.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
BM60, требование из СНиП 42-01-2002 п. 5.2.4
"Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа; вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа; для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ; при температуре стенки газопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15 °С" Глубину промерзания геологи в последние лет пять указывают 2,1 м. Для газопровода нет требований закладывать его ниже глубины промерзания (минимальная глубина заложения 0,8...1,4 м в зависимости от типа грунта) и при прокладке его выше теплоизолировать. Поэтому ограничение принимают по температуре стенки газопровода минус 15 и выше. Зачем выполнять лишнюю работу, закапывая его на глубину 2,1 м, вместо например, 1,4 м? Экспертиза требует хоть какого-то обоснования, что на глубине, к примеру, 1,5 м не будет минус 15 градусов (кроме, да мы думаем, вряд ли там будет температура ниже). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
И 1,5 м много, если это не Оймякон. Из практики: место между Уфой и Нефтекамском, труба стальная в обмотке лежит на глубине около 1 м (видно при врезках), за 10-15 лет не замерзло. В смысле газ не замерз.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
Для начала да, п.4 может и сгодиться. Как с экспертизой быть, не понятно.
Как я поняла, п. СНиП ограничивает температуру стенки пластиковой трубы именно и-за целостности самой трубы, а не чтобы "газ не замерз" (видела где-то подобное требование и для водяных сетей из полиэтиленовых труб) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Весьма путаное объяснение, товарищ Олюша!
Какой газопровод? Какой газ? Какого давления? Какой Dн х S? Какой грунт в толще своей а не просто "пылеватый"? Вот исходя из этого КОМПЛЕКСА данных и надо определить ГЛАВНОЕ требование - может это вовсе и не -15. Минимальная глубина заложения установлена по другим причинам. Тогда только считать, если экспертиза требует "бумажку". Грубо и условно. Вариант 1. Расчет глубины, на которой температура равна -15. Вариант 2. Расчет температуры на глубине 0,8 (для ответвлений от дворового газопровода), 1,4 и 2,1 Вариант 3. Расчет по вар. 1 и 2 с учетом матриала трубы Исходные данные очевидны, я полагаю. Но можно и поиграться критической величиной -30 градусов на поверхности грунта (как никак природа сейчас демонстрирует аномалии климата). А там далее "по смыслу" Но лямды грунта и марки ПНД брать точные. Не просто полиэтилента и песка пылеватого. Но повторяю, расчет будет очень грубый, для оценки, поскольку он сложен для точного расчета (влажность и прочие параметры грунта и факторы мороза-снега как-то влияют). Но чтобы иметь представление о глубине -15 стоит помудрить с цифрами. Но я первый раз слышу, чтобы требовалось обосновать эти несчастные -15 градусов для ПНД. Сравни лямды стали и материала п/э труб. Вот будет ясность по исходным данным, тогда и будем искать разумность "обоснования". А почему просто не положить по СНиПу чуть больше 1,4 м? Газ, смотря какой, не замерзнет, но гидраты образовываться могут. Цитата:
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 18.07.2010 в 20:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
Расчет для конкретного случая выполнить может и можно.
Но может есть какие-нибудь данные, что для такого-то типа грунта минус 10 будет, допустим, на глубине 1,8 м. Тогда без всяких расчетов во всех случаях для этого грунта можно будет смело прокладывать газопровод на глубине 1,5 м (и не делать расчеты для любого частного домика). Задачу поставили для меня именно так. Может есть у кого данные из справочника по климату СССР, ссылки из инета есть на него (мол, есть там распределение температур по глубине, хотя может там и не то, что ищу). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Олюша, почему не видишь, что я написал - что за газопровод?...
Теперь, "с горем пополам", видно, что нужно подвести газ в частный дом от дворой сети. ТОГДА ответ единственный и очевидный. Сходи в местную газовую службу. Они должны делать проект или они должны дать ТУ на это дело, или согласовать проект. Они это знают - это их профессиональная работа! http://www.**************/search_resu...%D1%82%D0%B8&f - это НД по газоснабжению http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-83 =!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 18.07.2010 в 20:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
Проект делает наша организация, поэтому и инфу ищем. Местная газовая служба предлагает или проложить ниже глубины промерзания или поделиться найденной информацией, так как им она тоже нужна!
И остальные организации тоже пока прокладывают ниже глубины промерзания, понимая, что это перебор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
1. Да никакого перебора тут нет. Пока не родились эти ПНД и не стали их применять для транспортирования природного газа, и не было вопросов об этих -15.
Стальные трубы лежат не только на минимуме, но и над землей. И что? Это требование связано только с эксплуатационной надежностью ТАКОГО полиэтилена на прочность при низкой температуре. Потому что это газовое топливо! Я вообще не понимаю, зачем наружные газовые сети разрешают делать из таких труб. Ведь НД на этот счет я в комплекдоке не увидел. Говорю же, найди ГОСТ на трубы SDR11 - написал же! И посмотри там, годятся они для газа и в каких случаях. Что опять сомневаться и отвечать не о том. Сколько раз мне просить тебя написать тут свои исходные требования? Добавляю: Одно дело труба, иготовленная строго по технологии, и совсем другое дело сварка труб на месте монтажа - кто гарантирует 100% плотность сварного соединения муфт с трубами? Я уж не говорю о других факторах монтажа, эксплуатации и обслуживания.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 18.07.2010 в 21:51. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Для кристаллических веществ, каковым является и водяной лед, температура плавления (температура таяния - применительно ко льду) равна температуре кристаллизации (температуре замерзания - применительно к воде). Это два равноправных термина для характеристики кристаллических веществ, хотя чаще применяется "температура плавления". Вода замерзает, а лед плавится при 0 Цел (ноль градусов Цельсия). Естессно, если речь идет о сравнительно чистой воде. Если же в 1 литре воды растворить 1 кг поваренной соли, то температура замерзания такого раствора (или температура таяния такого льда) будет равна -17,78 Цел, или 0 по Фаренгейту. Но для превращения воды в лед нужна не только соответствующая температура. Нужно еще, чтобы с каждого грамма воды каким-либо образом забрать 80 кал (калорий, а не то, о чем кое-кто подумал) тепловой энергии. Если отвода тепла не будет - то вода бесконечно долго может находиться при температуре 0 Цел, не переходя из агрегатного состояния "жидкость" в агрегатное состояние "твердое тело". Поговорим о замерзании воды в поверхностном слое грунта. Считаем, что грунт какой-то среднестатистический, погода безветренная. Вода там, ессно, не дистиллированная, в ней присутствуют соли, но не в таком количестве, чтобы мы подручными средствами могли зафиксировать отличие ее температуры замерзания (таяния) от 0 Цел. При понижении температуры воздуха температура поверхностного слоя грунта (и воды в нем) также понижается. В какой-то момент температура и воздуха, и этого поверхностного слоя достигнет 0 Цел. Но вода не замерзнет, т.к. количество тепловой энергии, отводимой воздухом, будет меньше, чем количество тепловой энергии, поступающей в этот поверхностный слой из глубины грунта. И такое состояние (вода при 0 Цел, но не превращается в лед) будет продолжаться до тех пор, пока температура воздуха не понизится где-то до -4 Цел. (Наверное, эта цифра Вам, BM60, и запомнилась.) Только тогда количество забираемой (морозным воздухом) у воды тепловой энергии превысит количество приходящей из грунта тепловой энергии, и вода начнет постепенно замерзать: сперва образуются отдельные микрокристаллы, затем они начинают объединяться в кристаллы побольше, и так - пока не замерзнет вся вода. Причем температура такого конгломерата - вода + кристаллы льда - до полного замерзания будет оставаться равной 0 Цел при температуре воздуха -4 Цел. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,427
|
Offtop: GWA18, значок градуса можно вставить, воспользовавшись (в Windows) таким приемом: нажать Alt, и, не отпуская его, на цифровой клавиатуре набрать 0176. Отпустить Alt. Получится значок °.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
По теме (наконец-то ![]() Узнать необходимые расчеты и данные можно в каком-нибудь учебнике по «мерзлотоведению» или «геокриологии». Например. в «Общей геокриологии» за авторством Ершова Э.Д.. К сожалению, у меня такой книги рядом нет, а те знания, что были получены в университете уже, увы, позабылись ... за ненадобностью. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 19.07.2010 в 09:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
вот тут вроде что то есть
Пособие по проектированию и устройству теплоизолирующих слоев дорожной одежды http://www.extrol.org/sertificat_fil...101_e99254.pdf какието возможно полезные расчеты приведены песок пылеватый талый - 1,8 Вт/(м К) песок пылеватый мерзлый - 2,2 Вт/(м К)
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
УУУ..серьзный пошел разговор- щас до энтропии и энтальпии договорим...
Кстати- теорий льдообразования достаточно много- раньше даже было несколько школ-Питер (Гольдштейн), Москва (Перетрухин,Киселев, Тютюнов, Орлов, Ершов,и тд), Урал (Ульрих, Ушкалов)..даж кто-то из поляков был-не говорю о японцах , американцах, англичанах..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
sbi, даж под землей встречается соленый лед....
Есть еще чудо- минеральные частицы равномерно "растворены" в многолетних подземных льдах- как это произошло?..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну коль так уж серьезно, то кто мне скажет плотность льда. Вернее, зависимость ро от температуры и влажности. Искал когда-то, дык и не нашел, панимаш - теорий вокруг него куча, а этой зависимости не увидел. Не там (свойства льда) искал или теперь уже есть?
С детства помню вздыбившийся на 20 см горбом лед в мелководном углу пруда - мешал чертовски в хоккей гонять. А вершина этого горба была в трещинах, подобно ручьям на склонах вулкана. И всё равно, -4 это температура замерзания воды. И учитель физики в школе это утверждал и опыт демонстрировал. А вот и факт. Дача. Было начало октября. Весь день был НОЛЬ. Собирались отрубать на зиму летнюю воду (ПО земле проложена полдюйма и три четверти), но это был временный холод. Решили пока просто всю ночь тонкой стрйкой из тупиков сливать. Один сосед был очень "умным" и не стал этого делать. Так вот при отсутствии водоразбора его труба лопнула. А у нас, естественно, нет. Мы двое следили за нашими градусниками, открыли спуск за два-три часа до полуночи, было -2, а в 5-6 часов -4. Последний раз редактировалось BM60, 19.07.2010 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
AlphaGeo, а зачем ему было изощряться? В те годы это было не принято.
"Копья ломать", полагаю, не будем. И объяснять-доказывать лично я не хочу. Это не форум физтеха. Мало что изменится от такой истины тут. Offtop: Мне интереснее узнать, на какой глубине будет та температура, при которой столб моего сарая выпред и заклинит дверь. Был недано у меня такой случай. Сменил столбы, закопав на на 1,2м. 10 годов не было проблем, а однажды подняло так, что пришлось на морозе -15 подрубать сверху, чтобы дверь открыть. Условия интереса такое: снега нет, нрунт переувлажнен до максимума (от долгих началозимних дождей). У тебя есть ро=F(t)? Последний раз редактировалось BM60, 19.07.2010 в 13:14. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И мне кажется, что вот эту диаграмму не глупые люди придумали. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,561
|
Цитата:
С понижением температуры плотность чистого льда увеличивается вследствие сжатия ... Однако смотрю далее таблицы и графики. Для малосоленого и несоленого льда это так. Но для морского льда с соленостью более 6 промили, с понижением температуры плотность понижается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
AlphaGeo, взял диаграммку (где-то когда-то что-то подобное, дай бог памяти...). Посмотрим-с на досуге.
Но плотность и должна увеличиваться, а с ней, между прочим, и твердость. Но есть, мне кажется, некая критическая величина, которая потом распирает глыбищу в её же массе. Дно пруда и два берега отнимали у него "три степени свободы" не давали расширяться ему во все направления и он расколол сам себя снаружи. Это явление в миниатюре я вижу каждую зиму на даче, когда жалко вылить на зиму воду из ведра, чтобы хоть руки вымыть, когда зимой там чё-нибудь поделать. Выпирает по-черному и дно, и на зеркале. Одно ведро без дна оставил для поддувала к мусорной печи. Хоть я и не сдаюсь от "своих" -4, но полагаю, что зависимость между температурой, временем её действия и объемом воды в замкнутом пространстве всё же есть. Но принципиально ли это - вопрос неопределенный. Пусть мои -4 останутся моим субъективным выводом из субъективного опыта. А то, небось, автора темы в шок повергли, а модераторов испытываем на "флудолояльность". Накопаю матеириал, если накопаю, создам тему, если хочешь. А вообще лед - это чертовски интересно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
По плотности: можно например так "вычислить": максимальный коэфф. пучения грунтов около 10%. Т.е.1,1. Т.е., сопоставим с расширеним чистого льда. Т.е. плотность льда примерно 900 кг/куб. м. Или можно просто в справочнике подсмотреть. Или я не понял?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Есть возможность отсканировать книгу? С обработкой помогу (см. тему в подписи). Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Хотя я допускаю, что ниже какого-то предела, плотность льда начинает расти, в связи с уменьшением того же теплового движения расстояния между атомами могут уменьшаться... Последний раз редактировалось AlphaGeo, 19.07.2010 в 15:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Думаю, что лед на самом деле всегда пресный. Я не в курсе дела, может меня и поправят, но, мне кажется, что лед не образует твердых растворов с солями. Соли (выпавшие из водяного раствора при его замерзании) просто содержаться во льду в качестве примесей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Правильно сделал, что не понял. И хорошо, что ты это заметил.
Я, сдается мне, имел в виду скорее влажность не как прямой аргументирующий фактор в плотности льда, а как фактор влагонасыщщенности грунта. Что, в конечном итоге, и определяет, мне кажется, степень его пучинистости. Но и это я не берусь утверждать. Если удастся накопать материал, поделюсь найденным. А книжку Богородского стоит отсканировать. Если это не в тягость её владельцу. Полагаю, многим она будет интересна. ...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 19.07.2010 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Вода -загадка природы.Остров Кильдин, озеро Могильное. Был там вода сверху пресная..http://video.yandex.ru/search.xml?te...ll&id=42892073
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
У всех нормальных жидкостей при понижении температуры (вплоть до замерзания) плотность монотонно увеличивается (объем жидкости уменьшается, при той же массе). Вода ведет себя непонятным образом аномально: при понижении температуры до +4 °С плотность воды возрастает, а при последующем понижении температуры (вплоть до замерзания) плотность начинает уменьшаться. Дальше - при замерзании воды, при образовании кристаллического твердого вещества, плотность скачком падает (лед всегда плавает на поверхности воды), а дальше плотность льда монотонно увеличивается, как и у обычных веществ, хотя так и не достигает значения 1 г/см3. Такой скачок плотности при замерзании (читай - скачкообразное увеличение объема) и приводит к неприятностям типа лопнувших водопроводных труб, раздавленных изнутри вентилей, насосов и ведер (последнее особенно обидно ![]() Зато вот такие две особенности - максимальная плотность воды при +4 °С и лед, плавающий на поверхности воды - не дают водоемам промерзать до самого дна. Цитата:
1) холодильное оборудование намного технически сложнее, чем испаритель с конденсатором 2) степень обессоливания при замерзании существенно ниже, чем при испарении, поэтому для достижения требуемой степени опреснения требуется несколько циклов замораживание-оттаивание 3) при испарении воды убиваются все микроорганизмы, даже подавляющее большинство вирусов, и улетучивается органика, придающая морской воде неприятный вкус и запах; при замораживании такой эффект недостижим. Последний раз редактировалось GWA18, 20.07.2010 в 14:37. Причина: Поздно заметил пост №41 |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
|
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Ильнур, все не так просто (к п.37)..ну и про пучение тем паче.....
AlphaGeo, согласен, про колебательные движения ионов водорода внутри решетки льда известно давно.... А вообще, по льду- в лабораторию Ершова (МГУ), видел монографию отца (1998 г ??),есть еще справочник их же...Гречищев (светлая память) лед изучал...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
На п.37 я специально "потанцевал с бубнами", чтобы привлечь внимание к пучинистости через плотность льда.
Школьнику известно, что плотность льда, образовавшегося при кристаллизации пресной воды при 0°С и нормальном давлении, составляет в среднем 917 кг/м3 ![]() ![]() А по ГОСТ "Классификация грунтов" степень морозной пучинистости, выражается относительной деформацией морозного пучения E, которая определяется по формуле E=(h0,f-h0)/h0, где h0,f - высота образца мерзлого грунта, h0 - начальная высота образца талого грунта до замерзания. Известно, что определяется эта деформация по стандарту в цилиндре, т.е. вроде получается объемная характеристика свободного расширения. Так вот, Е более 0,07 в этом ГОСТе не упоминается. Т.е. все ограничивается как бы в просто расширением льда при образовании. Из этого я делаю вывод, что грунт сам свою микроструктуру от мороза не меняет так, чтобы повлиять на пучение. Вот такие танцы. Хотя наверняка все не так просто.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.07.2010 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Да не сочтут некрофилом - вдруг кому понадобится - нашел ссылку с температурами на глубине 1.6 м для Перми: самая низкая температура в декабре, 4 градуса тепла, однако...
http://esco-ecosys.narod.ru/2008_4/art194.htm |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |