Можно ли насосную станцию разместить в контейнерах?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 7486
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
А по поводу горения? А проблема то в чем? Поставь негорючий утиплитель. И вообще, ставить в такие блок-боксы котельные, ГРПБ, электрощитовые, нефтяные насосы, БУЗы и т.д. можно. Они не сгорят. А поставь питьевую воду и пожар обеспечен. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Если вопрос стоит про степень огнестойкости, то она должна быть II - III, точнее нужно посмотреть в СНиП или СП, в зависимости от назначения, категории и прочих специфических требований. Контейнеры вряд ли будут иметь нужную огнестойкость, но не исключено.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
То что контейнеры не дышат, питьевую воду абсолютно не заботит, и насосы тоже, но есть нормы:
СНиП 2.04.02-84, таблица 41 - регламентирует степень огнестойкости здания насосной, а таблица 44 - кратность воздухообмена в насосных, и конечно требуется обеспечить +5°С внутри.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Блочные насосные - это нормально! Это уже везде. Плюс в том, что фундаментов не надо, надо только площадку с твердым покрытием. Если вдруг надо будет срочно перенести на другое место: процесс демонтажа-монтажа занимает менее суток - ОПЕРАТИВНОСТЬ!
В тырнете поищи... |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Да конечно можно разместить в контейнере, кто бы спорил,там где температура ниже +5°С не опускается, насосные можно и под тентом разместить, а если есть где-нибудь на свете место где нет ни холода, ни осадков, ни вандалов, так и вообще на открытом воздухе будет отлично
![]()
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Все такие маленькие насосные что я видел отапливались от электронагревателей масляных или от трамвайных печек, даже если рядом проходила теплотрасса. Видать для небольших объёмов электрообогрев решение действительно оптимальное.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Просто насосные обычно располагались в удалении от других объектов и в типовые проекты закладывали прямой электрообогрев. В СССР это был действительно самый простой и дешевый вариант - электроэнергия стоила копейки и не дорожала. Все тогда хотели обогреваться электроэнергией, но не позволялось. За исключением мощности до 10 квт, в удалении от источников тепла. Вот насосные под это и подгоняли. А самый оптимальный вариант - тепловой насос с отбором тепла от транспортируемой воды. Конечно, большое значение имеет соотношение мощности на перекачку и на отопление. Все-таки в контейнер одного размера можно разместить насосы, отличающиеся по мощности в десятки раз. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
ShaggyDoc, а что будет не дстаточно тепла от самих насосов к примеру мощность одного работающего насоса 630к.ват, а помещение 7 на 6 метров высота 2.6метра, работает в дневное время.... но контейнеры утеплены
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Конечно, нужна для помещения 6 на 7, обычно достаточно естественной вентиляции, если конечно нет отдельных требований (например на нефтеперерабатывающих заводах обязательно наличие принудительной вентиляции). В реале на многих станциях вентиляцию заделывают чтобы не "плакала", но в проекте она обязательна (см таблицу 44 СНиП 2.04.02-84).
По поводу тепловых насосов исчерпывающего комментария дать не могу, ибо "плаваю" в вопросе, точно могу сказать что с точки зрения экологии это действительно оптимальный вариант, но сомневаюсь что современные хозяева предпочтут именно его, когда в альтернативе простой и понятный электрообогреватель, стоимостью 2000р, пока для большинства тепловой насос слово ругательное, пусть даже по принципу действия это почти холодильник ![]() Насос в 630кВт, это серьёзный агрегат, не пришлось бы охлаждать контейнер ![]()
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Vlad®, уточню мощность 800квт, будет стоять 2 насоса, сейчас уже кран балку не используем-прошлый век, приподняли домкратами выкатили на роликах а дальше на погрузчик и в машину, а их вырезать и контейнеров будем с двух сторон, тп есть рядом планы пока не раскрываю секретный объект
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146
|
Может проще на улице поставить? Исчезает здание со всеми вытекающими проблеммами.
Или насосы в той климатической зоне не работают? Может тогда проще их заизолировать с греющими кабелями? Легкий навес от осадков и все. И монтаж-демонтаж краном. просто раз уж такие большие насосы. з.ы.У нас газодувку ставят в помещение из-за шума. И плюс помещение получаеться меньшей категории. А у вас в чем причиниа такого решения?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А электростанцию для питания насоса сблокировать не надо?
Цитата:
Лично участвовал в катании 6-и тонных трансформаторов. Проблем абсолютно никаких: поднимали талрепами, ставили под них специальные роликовые платформы, выкатывали на открытое место, там их уже брал вилочный погрузчик и ставил на машину. Самой большой проблемой было вытащить потом вилы погрузчика из под трансформатора. Габариты сами из пальца высосали, или я пропустил пост где декстрон их давал? |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
насосы на специальных палетах вилы легко после монтажа вытаскиваются, насосы из БМС бобруйский машиностроительный завод, МАРКА НСД 210/700
[IMG]http://s59.***********/i165/1009/72/0fa4070d8522t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
dextron3, может всё таки более традиционное решение, а? PS я бы позвонил производителю насосов и описал ситуацию, думаю они не согласуют такую установку, скорее всего потребуют обеспечить приток свежего воздуха в помещение во время работы насоса, а если совсем повезёт, так и минимально допустимый расход воздуха для охлаждения двигателя подсчитают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
KronSerg, ну производитель именно этот насос выдал по запросу, тем более он работает как при -50, так +60, надеюсь повышение температуры ему особо не скажеться в крайнем случае окна 2штуки откроем
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А почему тогда ТП не лишнее?
Поднимать талрепами это не проблема. Потому как поднимать собственно не нужно. Поднимается один край на 20-30 см чтобы подпихнуть ролики. Затем опускается на ролики. Затем поднимается второй край. Для установки 6-и тонного трансформатора использовалось 2 талрепа грузоподъемностью вроде по 500 кг каждый (сейчас уже точно не помню, но цифра была смешная). Время установки на ролики затрачено около 10-15 минут. Работало 4 человека и водитель погрузчика. Я согласен, что кран-балка это лучше и быстрее. Но: 1. Для кранбалки на 8-10 тонн надо увеличивать высоту потолка 2. Стационарная кран-балка стоит денег 3. Ее надо обслуживать. Кто делал, тот знает, что габариты насосного агрегата очень сильно зависят от напряжения питания и количества пар полюсов электродвигателя. А также о существовании насоса вертикальной компоновки. При которой двигатель стоит над насосом и в плане эта конструкция занимает метр на метр. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
у нас привариваются угоолки под него устанавливается домкраты с двух сторон, и приподнимаем все как по инструкции, а замену насосов планируем через 10 лет, а там еще один резервный, поэтому кран балка не выгодное удовольствие, как сделаем выложу фотки если тема не затеряется..
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
Offtop: Талреп — устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа, кабелей и т. д. Обычно состоит из двух винтов с противоположной резьбой, вкручиваемых в специальное кольцо с двумя резьбовыми отверстиями. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Да. чего то переклинило. Талью конечно же поднимали, а не талрепом.
Цитата:
Опять же вроде нет никаких данных где насосная расположена. Если на территории какого-либо предприятия, то достаточно бросить кабель от РУ. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 440 | 05.05.2025 13:50 |
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? | dextron3 | Архитектура | 4 | 16.01.2010 16:52 |
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.04.2009 14:27 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |