Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация.

Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2010, 11:30 #1
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация.
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Просьба к уважаемым металлистам!

Посмотрите, пожалуйста, узел примыкания металлической стойки к раме.
Мне больше приходится работать с железобетоном. Прошу проконсультировать на предмет корректного выполнения узла. Нет ли косяков как в решении, так и в оформлении?

Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.jpg
Просмотров: 469
Размер:	33.4 Кб
ID:	46703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирный узел.jpg
Просмотров: 679
Размер:	37.2 Кб
ID:	46704  

__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 9714
 
Непрочитано 16.10.2010, 12:40
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Узел не очень
Посмотри типовые узлы по серии 2.440-2

ЗЫ: если промежуточная стойка это фахверковая стойка, то узел принципиально неверный

Последний раз редактировалось MasterZim, 16.10.2010 в 13:32.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 13:20
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Стойка в расчете учтена как промежуточная опора?
Обозначение толщины пластин наверное t, а не d?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 13:28
#4
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Вот и у меня вопрос, что это за стойка - стойка фахверка или колонна? Подозреваю, что все-таки стойка фахверка, но пусть автор уточнит.
HG вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 13:44
#5
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Engineer IA, объясните пожалуйста какой узел вы хотели нарисовать, что на нем показать. Может узел с листовым шарниром для раскрепления стойки фахверка. Узел очень похож как для монорельса для рихтовки. А зачем стойку то рихтовать?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 14:30
#6
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Посмотрел. Не то. Нет похожего. Может скажете так, что не нравится?

Упсс. Пока смотрел серию 2.440-2, несколько новых постов появилось.

Отвечаю на вопросы:

Это рама небольшого легкого цеха. Была сделана китайцами. Они не учли наши сибирские снега и рамы пришлось усиливать. Стойка с шарнирным узлом - это дополнительная опора для рамы.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.

Последний раз редактировалось Engineer IA, 16.10.2010 в 14:36.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 14:40
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Может скажете так, что не нравится?
Так Вам сказали же, что делать
Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
узел с листовым шарниром для раскрепления стойки фахверка.
Ваш ригель совершенно идеализирован, а он должен по факту испытывать определенные деформации и как их стойке прикажите воспринимать то? Расскажите, мы послушаем.
таи вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 14:44
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а почему не поставить два ребра в усиливаемой балке? тогда узел решается проще...
а на кой подкосы по краям рамы?
а отчего одну стойку не поставить под конек? тогда и затяжки можно применить.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 14:54
#9
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Вместо листа приварите к трубе и балке П-образный "башмак". Так понадежней будет
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 14:59
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Стойка с шарнирным узлом - это дополнительная опора для рамы.
Так схема меняется расчетная принципиально.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а почему не поставить два ребра в усиливаемой балке? тогда узел решается проще...
а на кой подкосы по краям рамы?
а отчего одну стойку не поставить под конек? тогда и затяжки можно применить.
Тогда я с Forrest_Gump согласный. Только видимо достаточно будет одной стойки под конек - чтобы не разводить "бордель" в сущ. здании.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 15:32
#11
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Forrest_Gump,
Цитата:
а отчего одну стойку не поставить под конек?
Думаю, что от стойки под конёк отказались из-за технологии. Усиление не я придумывал. Меня попросили узлы разработать.

таи,
Цитата:
Ваш ригель совершенно идеализирован
????

Схему пересчитывали с учётом добавленных элементов.

SergeyMetallist,
Цитата:
Вместо листа приварите к трубе и балке П-образный "башмак".
Спасибо! Только я не совсем понял как это? Может картинку вставите?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 16:48
#12
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


То есть по сути Вам нужно просто решение по узлу. Мне кажется изначальный узел очень сомнительный.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 17:40
#13
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


Балку надо пересчитать, как неразрезную, с учетом снега. И, как советовал Forrest_Gump,поставить ребра. и подребрить опорную пятку.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 17:47
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Подскажите : а разве в фасонках не должны срезаться углы?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 21:09
#15
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Сеченов,
Цитата:
Мне кажется изначальный узел очень сомнительный.
Вот, это уже второй раз звучит! В чем сомнительность? Подскажите, коль знаете!


RINga,
Цитата:
Балку надо пересчитать, как неразрезную, с учетом снега.
Раму пересчитали в плоской постановке. Хотелось бы насчёт узла узнать. Что не так? Как сделать лучше. SergeiMetallist предложил П-образный башмак. Но я не совсем понял.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 21:17
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


в чем сомнительность - а монтажники смогут обеспечить:
1) соосность Вашей пластины со стенкой балки?
2) потолочный шов - удобно варить?
3) за счет чего будет выполняться подгонка по высоте Вашей пластины? Вы пишете про некий пакет "наборных пластин". но зазор то будет каким угодным. а не кратным толщине пластин.
Engineer IA - скажите, какая нагрузка приходится на Вашу колонну? для идеи надо знать...

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 16.10.2010 в 21:23.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 10:01
#17
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Ну если схематично и без прорисовки то как-то так...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (83.5 Кб, 1642 просмотров)
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 10:56
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Ну если схематично и без прорисовки то как-то так...
Передача опорной реакции идет на полки двутавра, Возможно понадобится толстая опорная плита. Или сделать так:

[IMG]http://s56.***********/i154/1010/9b/5e1e0adcaf1e.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 11:28
#19
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Ребра добавил
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (86.0 Кб, 1605 просмотров)
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 11:35
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Ребра добавил
А может лучше вот так?

[IMG]http://s39.***********/i084/1010/fe/78b66025e458.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 11:43
#21
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Ну за этот узел я точно спокоен
Хотя наверное два крайних ребра лишние, нагрузки я думаю не на столь большие
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 11:50
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Хотя наверное два крайних ребра лишние, нагрузки я думаю не на столь большие
Может и лишние, а может и нет. Я думаю не стоит жалеть такого мизерного количества металла ради цели значительно повысить надежность)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 13:19
#23
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Ну если схематично и без прорисовки то как-то так...
Мдя! Конечно, как металлист, Вы лихо тему завернули.
По Вашему узлу с Вашей сваркой с завода так в стойку, приваренную к ригелю и потащат в сущ. сооружение.
Вы, господа, "тады" хоть себя металлистами не называйте.
Такое ощущение, что никто и "никады" не делал чертежи реконструкции.
Offtop: Куда же смотрит Форест Гамп?
таи вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 13:44
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


"у вас все неправильно, а как правильно - я не скажу")
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 14:05
#25
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Forrest_Gump,
Цитата:
скажите, какая нагрузка приходится на Вашу колонну? для идеи надо знать...
Будете смеяться, но я не знаю. Тут такая ситуация: знакомый дал недоработанные чертежи, и попросил оформить грамотно. В шарнирном узле я засомневался и решил проконсультироваться.

SergeyMetallist, Нитонисе,

Спасибо! Так, действительно, надёжнее выглядит. Но это не шарнирный узел. А нужен шарнир. Идея с наборными пластинами разве выглядит плохо?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 14:18
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


чтобы получить нормальный шарнир, нужно Ваше ребро развернуть на 90 градусов в плане - получите вариант а-ля SergeyMetallist. вот это уже будет вменяемый шарнир.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 14:37
#27
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


да только не все швы заводские
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 14:40
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
чтобы получить нормальный шарнир, нужно Ваше ребро развернуть на 90 градусов в плане - получите вариант а-ля SergeyMetallist. вот это уже будет вменяемый шарнир.
Может тогда уж лучше не ребро, а узенькую пластинку, например 30х20h.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 15:11
#29
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Engineer IA, почему же вполне себе шарнир. Строго говоря, узел конечно полужесткий, но к шарнирному он гораздо ближе, чем к жесткому. Полистав учебники, можно обнаружить гораздо более жесткие узлы, которые, однако, рекомендуют считать как шарнирные. Как то задавался целью определить степень шарнирности-жесткости различных узлов. Так вот прикрепление двутавра нижней полкой смело можно считать шарниром.
Нитонисе, не обращайте Вы внимание на людей, пытающихся самоутвердится за счет каких то детских понтов. Типа я нашел ошибку, я гений, дайте мне конфетку, а то заплачу Можно подсказать ТАИким людям еще, что судя по чертежу, ребра приклеены к балке, сварки ведь нет. Пусть поглумятся, раз других радостей в жизни нет
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 15:23
#30
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Пусть поглумятся, раз других радостей в жизни нет
Глумиться буду не я, а монтажники над Вашими чертежами, а это значительно уже серьезьнее, там не "форумы всякие".
Там реальные конструкции, реальные люди, реальные деньги...
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Полистав учебники, можно обнаружить гораздо более жесткие узлы,
Полистав серии можно обнаружить еще более жесткие узлы.
Offtop: Кажется начинается "вечная песня форума" о том, чем отличается жесткий узел от шарнирного и как они работают.
таи вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 15:30
#31
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Такое ощущение что я попросил лично ТАИ проверить мой проект, а не выложил за 2 минуты нарисованный узел
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 17:19
#32
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Тут вот какая трудность. Это же усиление. Стойку придётся подводить под раму - отсюда и идея наборных пластин, чтобы плотно подогнать трубу под ригель рамы.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 18:13
#33
karel


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43


Мысли вслух.

А какие будут минусы у оголовка стойки в виде плиты приваренной к обрезанной сверху под углом балки стойке(опереть балку сразу на опорную плиту стойки)? Если выверку произвести выверочными болтами под опорной плитой базы стойки или пластинами в зависимости от узла?

Последний раз редактировалось karel, 17.10.2010 в 18:31.
karel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 20:47
#34
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


karel,

Сложно выразились. Не для плоских умов. Может картинку дадите?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2010, 21:08
#35
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Узел, предложенный Forrest_Gump к шарнирному ближе, однако на практике, чаще встречал узлы похожие на мой вариант с "башмаком".
Engineer IA, karel имеет ввиду, что можно в верхнем узле стойки сделать косой рез под углом наклона балки. В принципе тоже вариант.
P.S. Сварку не ставил вообще, дабы не было лишних вопросов.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж11.dwg (74.0 Кб, 1013 просмотров)
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 13:52
#36
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


SergeyMetallist, спасибо! Теперь всё ясно с верхом стойки.

karel,
Цитата:
Если выверку произвести выверочными болтами под опорной плитой базы стойки или пластинами в зависимости от узла?
Спасибо за совет. А как выглядит опорная плита с выверочными болтами?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 17:10
#37
karel


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
karel,

Сложно выразились. Не для плоских умов. Может картинку дадите?
Как-то так:

При желании можно увеличить плиту и посадить на болты балку – только баловство это если объёмы небольшие.

Но если сверху не подлезть, например без демонтажа покрытия а потолочным варить не хочется, тогда ничего не поделаешь – придётся болты.

База обычная. Под опорной плитой проставочные шайбы (можно плиты квадратные вырезать из листа небольшие) чтобы скомпенсировать отверстия.

Под ними выверочные гайки. Выкручивая гайку поднимаете стойку вверх и наоборот соответственно.

Посмотрите "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" к СНиП 2.09.03.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1754
Размер:	23.3 Кб
ID:	46777  

Последний раз редактировалось karel, 18.10.2010 в 17:24.
karel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 17:38
#38
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


О-о! Спасибо, karel! Теперь понятно. Интересное решение. А подливку потом на простом цементе, или расширяющемся?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2010, 17:56
#39
karel


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
О-о! Спасибо, karel! Теперь понятно. Интересное решение. А подливку потом на простом цементе, или расширяющемся?
Всё же посмотрите пособие. Там есть разные способы выверки. Особенно пункты 6.х и рис. 14. И Приложение 7.
Быть может что-то подойдёт лучше.
Там есть способы и вообще без подливки (но это когда нужно со временем регулировать положение оборудования).
Можно и "выше поднять", а потом опустить на вставшую подливку.
Всё зависит от принятого решения.

Цитата:
6.17. Подливка оборудования должна осуществляться бетонной смесью, цементно-песчаными или специальными растворами после предварительной (для конструкций стыков на временных опорах) или после окончательной (для конструкций стыков на постоянных опорах) затяжки гаек болтов.

6.21. Класс батона или раствора по прочности при опирании оборудования непосредственно на подливку должен приниматься на одну ступень выше класса бетона фундамента.
Можно в принцепе и расширяющийся, но мне больше по душе цементно-песчаный р-р. Но тут дело хозяйское.
Кстати несколько лет назад на форуме была тема чем подливать - можно поискать.

Подождите, может кто что против скажет, ведь не просто так выдумывают более сложные на мой взгляд узлы с клиньями.
karel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 18:17
#40
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо! Пособие скачал. Просвещаюсь!
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 11:15
#41
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


На мой взгляд – самое очевидное решение (шарнир имеется).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узл шарн.dwg (50.6 Кб, 514 просмотров)