Запрещено ли располагать рабочие комнаты офисов под санузлами
Архитектор
Новосибирск
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 23337
|
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
Лично я нигде не видел таких возбранений. И знаю, что други-архи делали проекты, которые проходили экспертизу и там 1-2 этажи с общественными функциями и далелись офисные помещения под санузлами и кухнями квартир. Ведь в нормативе оговаривается размещение жилых помещений под санузлами, но о рабочих помещениях ни слова. В предыдущих проектах у меня были такие конфигурации, что я не размещал под санузлами офисных помещений и поэтому сам с такой проблемой не сталкивался, но сейчас делаю под санузлами... экспертиза покажет. но, повторюсь, я не нашел ограничений касательно такого размещения.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А что за такая необходимость располагать рабочие комнаты офисов под санузлами, даже если офисы расположены в жилом доме? Стояк то вы куда денете. И потом, в самом то офисном помещении не будет что ли санузлов.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
Во-первых в коробе люк делается для доступа,
во-вторых экспертизу проходили,замечаний не было, В третьих СНиП 2.04.01-85* п.17.10 не запрещает, Делайте шахту или зашивайте в короб,а если еще и подвал есть,то все гуд. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
В наших архитектурных СНиПах надо поискать, а вот из СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
Serafima, здесь речь идет о горизонтальном (и близком к нему) расположении сетей, когда при протечке дерьмо разливается широким фронтом по всей протяженности трубы.
Если сети проходят транзитом, вертикально, и имеют необходимые ревизии, то все проще |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Читать надо ВСЮ фразу "17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу Когда мы проходили экспертизу в аналогичной ситуации, пришлось переделать офисы в технические помещения. Замечания вписываются как архитекторам, так и ВКашникам. |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
москва
Сообщений: 8
|
Был у нас офис в 10-и этажном жилом доме на 1 этаже (на весь этаж).
Стояки были зашиты в короба возле стен в кабинетах, если стояк прямой и транзитный - то все нормально, его почти не слышно. Один стояк попадал в центр коридора, и под потолком была его перекидка к стене. При сливе воды с верхних этажей грохот стоял на весь офис, посетители пугались. За 3 года одна бабулька со 2-го этажа 3 раза нас заливала, при этом документы на столах, мониторы и телефоны были безнадежно испорчены, компьютеры стояли под столами на подставках, и остались сухие. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 26.02.2010
г. Самара
Сообщений: 24
|
Цитата:
17.12. Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий. Или что-то я не понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
СНиП запрещает замуровывать и заделывать коммуникации в стены (штробы, не подобраться без разрушения верхних слоев отделки), полы и потолки (лежаки, забиваются на раз).
Сквозной проход транзитом не запрещен - он не препятствует устранению аварий и безаварийной эксплуатации системы. Для общепита требование совершенно справедливо - нельзя чтобы дерьмо соприкасалось с едой, потому и ревизий нельзя. Но выше и ниже этажа с общепитом - обязательно |
|||
![]() |
|
||||
арх. Регистрация: 31.08.2010
Н.Новгород
Сообщений: 13
|
Вообще по СНиП не допускается вести канализационные стояки через кабинеты.. п.17.10 СНиП 2.04.01-85* ... Обходили этот пункт уситраивая под санузлами подсобные помещения, если у зданий была одна функция или выгороженные лазы из подвала для обслуживания если речь шла о административной встройке в жилой дом.
Последний раз редактировалось Vlasov SV, 18.11.2010 в 16:51. |
|||
![]() |
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
О-о-очень по теме http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=2513&pp=1000
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |