| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет чаши бассейна
Москва
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 33682
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Нужно написать текст сообщения, затем нажать "обзор..", выбрать файл (расширение маленькими буквами!), нажать "отправить".. вроде так.. Интересно было бы посмотреть..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
У вас, как я понял большие площади получаются в месте кривизны - ближе к опоре?
Отвлекся от работы и сварганил схемку вашу по быстрому. Закреплял вверху и внизу шарнирно. Получились наибольшие напряжения в прямоугольниках и в острых углах, где краевой эффект - вроде как все правдоподобно. [ATTACH]1142318755.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 07.11.2005
Новосибирск
Сообщений: 60
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
!Параметры чаши бассейна *SET,b,20 *SET,w,15 *SET,h,3 *SET,R1,3 *SET,R2,5 *SET,t,0.1 *SET,E,30e6 /PREP7 ET,1,SHELL93 R,1,t, , , , , , MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,E MPDATA,PRXY,1,,0.17 K,1,,,, K,2,b,,, K,3,b,w,, K,4,0,w,, K,5,-R1,w,, K,6,-R1,w-2*R1,, K,7,0,w-2*R1,, K,8,0,,h, LSTR, 1, 8 LSTR, 1, 2 LSTR, 2, 3 LSTR, 3, 4 LSTR, 4, 5 LSTR, 5, 6 LSTR, 6, 7 LSTR, 7, 1 LFILLT,5,6,R1, , LFILLT,6,7,R1, , LFILLT,5,8,R2, , FLST,2,4,4,ORDE,4 FITEM,2,5 FITEM,2,-6 FITEM,2,8 FITEM,2,-9 LCOMB,P51X, ,0 ADRAG,2,3,4,5,,,1, AESIZE,ALL,h/10, amesh,all FINISH /SOL FLST,2,8,4,ORDE,5 FITEM,2,2 FITEM,2,-6 FITEM,2,9 FITEM,2,11 FITEM,2,13 !* /GO DL,P51X, ,UX, FLST,2,8,4,ORDE,5 FITEM,2,2 FITEM,2,-6 FITEM,2,9 FITEM,2,11 FITEM,2,13 !* /GO DL,P51X, ,UY, FLST,2,8,4,ORDE,5 FITEM,2,2 FITEM,2,-6 FITEM,2,9 FITEM,2,11 FITEM,2,13 !* /GO DL,P51X, ,UZ, FLST,2,4,5,ORDE,2 FITEM,2,1 FITEM,2,-4 /GO !* SFA,P51X,1,PRES,1 solve |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Я понимаю, что истина превыше всего и проблемму компьютерного расчёта данной конструкции хочется добить, но ручками и головкой за 15 минут максимум, на листке бумажки это всё расчитывается. Сутки уже бъётесь господа-товарищи. Обидеть никого не хотел, просто удивился.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Alle
Было бы понятно, если бы был произведён расчёт бассейна, с учётом работы упругого основания, в надежде получить моменты в нижних или верхних зонах стенок(по длине), но какой смысл вылизывать машиной замкнутый контур при таком соотношении сторон, когда более реальным как мне кажется, является расчёт погонного метра перевёрнутого П. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
Расчет и был сделан с учетом упругого основания. И по верхнему контуру бассейнв жестеое сопряжения с плитой перекрытия. В ручную я расчет знаю как делать...просто при составлени пространственной схемы пришлось волей-неволей включить и бассейн. Так что полученная картина и вызвала интерес.
Вопрос и возник, потому, что на прямолинейных участках картина обычная |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Loft
В связи с тем, что Вы сказали , у меня появился вопрос, как работает сооружение--- наполненный бассейн, опирается? Висит? Или закреплён в какой - то сложной уравновешивающей системе, которую Вы не указали? Огласите весь список ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Loft
Стены бассейна следует отрезать от перекрытия и сделать шарнирно подвижную (в вертикальном направлении), и шарнирную в горизонтальном, опору. Какой смысл вовлекать в сложную зависимость перекрытия и стены бассейна, что, чему поможет, если ещё не повредит верхнему строению, вовлекая в непредсказуемую игру сил. Кстати, из чего, и какая схема здания? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
Стены я отрежу (мысль такая сразу обрела право на жизнь). Но внизу, в месте сопряжения с фундаментной плитой, присутствуют те же пики. Здние 2-х этажное с кирпичными стенами и покрытитием по металлическим балкам. Ж\б конструкции только подземной части.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Loft
Что касается стен бассейна -- ну что Вас волнует пик, это обычная гамма аш, в двух вариантах ---- как на консольную стенку и шарнирно опёртую, в верхнем узле. Но главную заботу, на мой взгляд, надо уделить равномерному удельному напряжению на основание плиты. Если бассейн расположен, у крайних стен здания, то конечно полезно развить крылья плиты в районе расположения бассейна. Бетонные стены подвала должны быть монолитно связанные с перекрытием подвала. Дабы замкнутая ж/б коробка ниже нуля, могла надёжно перераспределить грузовой перекос. И ещё желательно стальные балки перекрытий опирать не на ж/б подушки , а на монолитный пояс, это как то поможет стенам , в случае неравномерых осадок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
Беспорно. Все что Вы сказали, так изначально и было предусмотрено. И бассейн по отношению к фундаментной плите находится в очень выгодном положении и проблема неравномерности осадки отсутствует. К тому же грунты основания замечательные.
Так что подводя итог... я не обращаю внимание на эти пики и вопрос снимаем с повестки дня. Всем спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
loft
Что то я уже ни черта не понимаю. А у вас пики в локальном месте? Варианта может быть два - либо это реальные напряжения и их надо армировать, либо - обычная сингулярность обусловленная той или иной причиной (пример - сосредоточенная в одном узле нагрузка или подходящий к нему стержневой элемент). В этом случае можно игнорировать. Вы бы выложили схему с нагрузками поподробнее, особенно закрепления в месте пиков. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Alle
Так мы же там этой загогулиной, устроили концентратор жесткости, по отношению к контуру, а соответственно и напряжений (как и любая складка на гладкой стене). Если у Вас есть желание, то заменой радиусов Вы сможете поиграть и величиной напряжений, приближаясь радиусами к гладкой плоскости. Я не владею прогой, но очень резкий пик, на мой взгляд, произошел от неверного направлениа давления, и учёта чрезмерного влияния вот этой складки на стену, при её соотношении высоты к длине. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
[quote="wjea"]Alle
Так мы же там этой загогулиной, устроили концентратор жесткости, по отношению к контуру, а соответственно и напряжений quote] Я частенько встречаюсь с такими штуками при расчете листовых конструкций (счастливы люди считающие на грубых сетках - у них всегда все в ажуре). Обычно вопрос снимается после продуманного назначения закреплений по контурам или после скругления фасок. Я специально попробовал посчитать этот бассейн и именно на давление, но ничего похожего именно в том месте при шарнирном закреплении не обнаружил. Хорошо если автор поста уточнит условия, а то этот вопрос так и останется тайной покрытой мраком. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122
|
Давление приложено исходя из локальных элементных координат. То есть разнонаправленных осей в плоскости действия гидростатического давления нет.
Никаких узловых нагрузок в местах примыкания нет. Граничные условия одинаковы. Приложено только давление воды. pghГрешить на сингулярность можно, но... если это не так, то что делать с армированием? Складка складкой, но жесткость стенки бассейна постоянна по всем сечениям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Я просто посчитаю то же что посчитали вы, и попробуем разобраться. Уточните пожалуйста: толщину стенки,
граничные условия по линиям - в верху и внизу. Коэффициент постели Винклерова основания. Нагрузку сверху от плит. Короче чтобы мне вашу схемку воспроизвести. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Loft
Посмотрел Вашу картинку, данную для размеров. Прекратите совершенно пустое занятие. Армирование стенки по гамма аш, это то, что у Вас есть. Sinuss прав, только не 15 а 10 минут. Что касается армирования, то по всем законам строительной механики, момент в основании плоской стенки, будет больше, чем в изогнутой. Что же касается полученных Вами странных напряжений в изогнутой стенке. То, как бы это поумнее выразить, это есть печальный факт, нашего не корректного применения, программного обеспечения. Вы говорите, что жесткость стенки бассейна везде одинакова, Вы не правы, напряжения в стенках перераспределяются пропорционально погонным жесткостям ( они у Вас везде разные) а не жесткостным характеристикам сечения, да и те разные, ведь мы же распределяем усилия пропорциунально жесткости горизонтальных сечений, прикладывая гидростатическое давление. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
На всякий случай чтобы не гадать уточню Коеф-т постели 4000. - единицы?
Основание- фундаментная плита -300мм. - а вы ее тоже вводили в модель, просто на рисунке она не показана? Сопряжение стенок с плитой жесткое Вверху стенки отрезаны от перекрытия, усилия от него на стенки не передаются - т.е. как я понял ввеху края абсолютно свободные? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Да прав тут кто то, кто сказал про 15 минут и лист бумаги. Армирование скорее всего (я бы сказал почти наверняка) будет конструктивное. Я бы использовал две густые сеточки из арматуры со стержнями AIII 6-8 мм. Ну и углы усилил бы еще гнутными стержнями.
Мне ваша задача интересна чисто в теоретическом плане - откуль такие пятна в НДС? А практически - это не тот случай чтобы запариваться... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Loft
Я не знаю, что конкретно Вас интересует в армировании. А потому просто расскажу, как бы я это сделал. Взял бы СНиП по проектированию бассейнов, кажется есть такой. Армирование внутренней плоскости, стен выполнил в соответствии с результатом расчёта (со всеми коэффициентами указанными в СНиПе) стенки бассейна, как консоли на гидростатическое давление (соответственно с обрывом части арматуры по высоте). Арматуру наружных плоскостей стен бассейна выполнил бы по схемме - с учётом того, что возможно появление шарнирно неподвижной опоры в верхней части стены, и получил арматуру, по которой заармировал наружную плоскость. Учитывая то, что бассейн занимает значительную часть плоскости плиты всего здания. И возможно вовлечение стенок бассейна в работу плиты на изгиб, то дал бы дополнительное горизонтальное, конструктивное армирование в верхней и нижней зонах балки – стенки бассейна. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Афигеть! 47 постов по такой теме!!! Я за 10-15 минут не заармировал бы на бумажке, но за часик наверняка с калькулятором в левой руке справился-бы
![]() ![]() Маленький офф-топ про бассеин: не доброе это дело дно бассеина объединять с фундаментной плитой. Гидроизоляцию часто очень выполняют не качественно, и если Вам так не повезёт - фиг отремонтируете - будет у Вас весь подвал как бассеин. Обычно бассеины в подвальных этажах делаются на стойках 70-100мм высотой, чтоб можно было в сучае чего под него залезть и протечку мастикой или ещё какой дрянью замазать. Да и бассеинное оборудование можно смонтированть в это пространство под бассейном - в случае аварии можно снять с крепления часть оборудования, исправить и смонтировать на место. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Максимумы получились в месте изгиба но внизу - в месте сопряжения с днищем, и вообще в зонах краевого эффекта как и ожидалось - большие изгибные напряжения. А в остальном ничего странного. Хорошо если бы свой файл кому нибудь подкинули, кто считает в вашей проге. Я склоняюсь к мысли что возможно вы где то что то упустили...
[ATTACH]1142405064.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
студент дипломник Регистрация: 12.04.2011
Улан-Удэ
Сообщений: 7
|
Цитата:
Чаша бассейна у меня монолитная 25х11 на опорах, обходные дорожки бассейна на уровне пола второго этажа, глубина бассейна переменная то 1.5 м до 3,8м Расчет хочу прозвести в самой глубокой части чаши бассейна 3,8м |
|||
![]() |